Miten tehdaan 3-vaiheisesta oikosulkumoottorista generaattori?
Jotain konkkia siihen vissiin pitaa laittaa loisvirtaa syottamaan jotta
saadaan roottori magnetoitua? Minka kokoisia ja miten kytketaan? Taytyyko
pyorittaa nimellistehollaan jattamaa suuremmalla kierrosnopeudella?

--
MS

Juhani Varemo

unread,
Jan 24, 1997, 3:00:00 AM1/24/97
to

"Esko Lehto" <es...@jaol.keuda.fi> wrote:

>n. 10uF kondensaattorit jokaisen vaiheen väliin, niin jo jauhaa sähköä.
>t. Esko Lehto

Alkuperäinen kysyjä pääsi hukkumaan, mutta itse sain aikaisemmin
seuraavaa infoa (mistä vieläkin kiitos). Valitettavasti en ole päässyt
vielä itse kokoamaan projektiani...

Seuraavat on lainattu saamistani e-maileista...

***********************************************************

Ohje on ollut 70 luvun lopun TM:ssä. verkostakin voisi löytyä ohje.

moottoriin tarvitaan kolme kondensaattoria vaiheitten päitten välille.
ne muidostavat 'paluutien' sille ns-pyörivälle kentälle, joka tekee
moottorista generaattorin.

> Jonkinlaiset heräte / magnetointikondensaattorit siinä tarvittiin,
> mutta kytkentä ja mitoitus?eli kytkentä päitten välille eli tarvitset kolme+1 kondensaattoria
mitoitus on (muistaakseni???) 1uF/100W ulostulevaa tehoa. Omatekemät
on yleensä tehty niin että kondensaattoreita on kytkimien takana
nippu, ja sopiva koko haetaan kokeilemalla.
Idea on hakea pienin konkka jolla generaattori toimii (jollain
vakiokuormalla)
Liian suuresta konkasta on vain ylimääräistä kuormaa.
Tuo +1 konkka on sitä varten että jos generaattori ei lähde toimimaan
niin yhden vaiheparin välille kytketään jotain epäsymmetristä kuormaa.
Koko voi olla lähes mitä vain.
niin, ja yksi hyvä kikka on ollut käyttä moottorin lähdössä vaikka
jotain kohtuutehoista lamppua. vielä käynnistyksestä, jotkut ovat
liimanneet pienen pienen kestomagneetin
roottoriin porattuun reikään. sekin toiminee.

ps. käynnistys: moottori nimelliskierrosluvun lähelle, käynnistys
ilman kuormaa
(kuulee äänestä) ja sitten kuorma päälle. Generaattori sammuu
(roottori putoaa
tahdista) ylikuormatilanteessa.

> Voisi olla maastossa tarvetta mokomalle - ja tuollainen 11 kW konekin
> olisi aivan tyhjän panttina..on hieman iso, jos et halua pyörittää sitä traktorilla. parempi rakentelukohde
olisi 1,1-2,5KW sellaista voi pyörittää ruohonleikkurin moottorilla.

***************************************************

C=yhden kondensaattorin kapasitanssi mikrofaradia
In=moottorin nimellisvirta (380V)

Tähtikytkentä:

C = 14,51 x In x sin u

Kolmiokytkentä:

C = 4,836 x In x sin u


tehokerroin cos u sin u

0,90 0,44
0,85 0,53
0,80 0,60
0,75 0,66
0,70 0,71


Sepp{l{ Mika

unread,
Jan 27, 1997, 3:00:00 AM1/27/97
to

Juhani Varemo (juh...@sci.fi) wrote:

: Alkuperäinen kysyjä pääsi hukkumaan, mutta itse sain aikaisemmin


: seuraavaa infoa (mistä vieläkin kiitos). Valitettavasti en ole päässyt
: vielä itse kokoamaan projektiani...

:
: > Voisi olla maastossa tarvetta mokomalle - ja tuollainen 11 kW konekin


: > olisi aivan tyhjän panttina..on hieman iso, jos et halua pyörittää sitä traktorilla. parempi rakentelukohde
: olisi 1,1-2,5KW sellaista voi pyörittää ruohonleikkurin moottorilla.


Ahaa, taalla on ilmeisesti aikaisemminkin keskusteltu aiheesta... Voisiko
joku lahettaa mulle jos sattuu loytymaan vaikka vanhat nyyssit?

Kolmivaihemoottorista aggregaatin tekemisessa on ongelmana yhdesta
vaiheesta saatava liian pieni virta. Jos haluaa vehkeen, jolla voi kayttaa
_yksivaiheista_ 2300W vehjetta (10A), niin moottorin taytyy ollakin 3*10A
eli 6900W. Minulla olisi 4,2kW moottori, mutta tippuuko se tahdista jos
siihen kytketaan esim. 1-vaiheinen sirkkeli joka imaisee kaynnistyksessa
10A tai ylikin? Ei taida olla keinoa muuttaa konetta 1-vaiheiseksi (ei, en
ala kaamittaa staattoria uudelleen...;)

--
MS

Jarkko Nurmikolu

unread,
Jan 28, 1997, 3:00:00 AM1/28/97
to


> Kolmivaihemoottorista aggregaatin tekemisessa on ongelmana yhdesta
> vaiheesta saatava liian pieni virta. Jos haluaa vehkeen, jolla voi
kayttaa
> _yksivaiheista_ 2300W vehjetta (10A), niin moottorin taytyy ollakin 3*10A
> eli 6900W. Minulla olisi 4,2kW moottori, mutta tippuuko se tahdista jos
> siihen kytketaan esim. 1-vaiheinen sirkkeli joka imaisee kaynnistyksessa
> 10A tai ylikin? Ei taida olla keinoa muuttaa konetta 1-vaiheiseksi (ei,
en
> ala kaamittaa staattoria uudelleen...;)
>
Jos kyse on ns. käsisirkkelistä siinä on ns. sekavirtamoottori, joka
toimii yhtä hyvin sekä tasa- että vaihtosähköllä. Siis tasasuuntaussilta
(3- vaiheinen) generaattorin perään sähköt sirkkeliin. Generaattorin säätö
on sitten oma lukunsa (eikä niitä helpoimpia vaihtelevan kuorman kanssa).

Jos taas kyseessä on isompi pöytäsirkkeli, homma on helpompi.
Niissä on yleensä kolmivaihemoottori, mutta se on kytketty
yksivaiheiseksi ns. käynnistyskondensaattorilla. Moottorista löytyy
paikka kolmelle vaiheelle. Generaattori vain näihin kiinni unohtamatta
tietenkään moottorinsuojaa yms.

JN

Petri Juhani M{ki-Ontto

unread,
Jan 28, 1997, 3:00:00 AM1/28/97
to

jouko moisander <jouko.m...@ntc.nokia.com> writes:

>
> Jarkko Nurmikolu wrote:
>
> > Jos taas kyseessä on isompi pöytäsirkkeli, homma on helpompi.
> > Niissä on yleensä kolmivaihemoottori, mutta se on kytketty
> > yksivaiheiseksi ns. käynnistyskondensaattorilla. Moottorista löytyy
> > paikka kolmelle vaiheelle. Generaattori vain näihin kiinni unohtamatta
> > tietenkään moottorinsuojaa yms.
>

> Yksi- ja kolmivaihemoottorit eivät edelleenkään ole rakenteeltaan
> samanlaisia. Kyllä eroa on muutakin kuin se konkka. Valitettavasti.

N{inh{n se tietysti on, mutta t{st{ huolimatta kolmivaiheiseksi k{{mitty{
moottoria voi k{ytt{{ yksivaiheisena yhden konkan avulla. Ja t{m{ ei ole
mit{{n mutua, tied{n mainiosti, mit{ eroa kyseisill{ koneilla on ja olen
k{ytt{nyt 3-v oikosulkumoottoria yksivaiheisena moottorina ja generaatto-
rina.

--
Petri M{ki-Ontto JMT 3 A 163 02150 Espoo puh 09/468 2482
email: pmak...@cc.hut.fi

jouko moisander

unread,
Jan 28, 1997, 3:00:00 AM1/28/97
to

Jarkko Nurmikolu wrote:

> Jos taas kyseessä on isompi pöytäsirkkeli, homma on helpompi.
> Niissä on yleensä kolmivaihemoottori, mutta se on kytketty
> yksivaiheiseksi ns. käynnistyskondensaattorilla. Moottorista löytyy
> paikka kolmelle vaiheelle. Generaattori vain näihin kiinni unohtamatta
> tietenkään moottorinsuojaa yms.

Yksi- ja kolmivaihemoottorit eivät edelleenkään ole rakenteeltaan
samanlaisia. Kyllä eroa on muutakin kuin se konkka. Valitettavasti.

jouko

Petri Juhani M{ki-Ontto

unread,
Jan 30, 1997, 3:00:00 AM1/30/97
to

jouko moisander <jouko.m...@ntc.nokia.com> writes:

>
> Petri Juhani M{ki-Ontto wrote:
>
> > N{inh{n se tietysti on, mutta t{st{ huolimatta kolmivaiheiseksi k{{mitty{
> > moottoria voi k{ytt{{ yksivaiheisena yhden konkan avulla. Ja t{m{ ei ole
> > mit{{n mutua, tied{n mainiosti, mit{ eroa kyseisill{ koneilla on ja olen
> > k{ytt{nyt 3-v oikosulkumoottoria yksivaiheisena moottorina ja generaatto-
> > rina.
>

> Varmaankin. Ja homma todella jopa toimii. Kaupallisista laitteista
> vaan tuskin löydät moista viritystä, niin kuin yritit väittää.

Ai jaa, miss{h{n sit{ yritin v{itt{{? Sanoin vain, ett{ voi k{ytt{{
ja olen itsekin moista kokeillut. Niinkuin sanoit, kaupallisena tuskin
l|ytyy, koska ei ole mik{{n kokonaistaloudellisesti j{rkev{ ratkaisu.

jouko moisander

unread,
Jan 30, 1997, 3:00:00 AM1/30/97
to

Petri Juhani M{ki-Ontto wrote:

> N{inh{n se tietysti on, mutta t{st{ huolimatta kolmivaiheiseksi k{{mitty{
> moottoria voi k{ytt{{ yksivaiheisena yhden konkan avulla. Ja t{m{ ei ole
> mit{{n mutua, tied{n mainiosti, mit{ eroa kyseisill{ koneilla on ja olen
> k{ytt{nyt 3-v oikosulkumoottoria yksivaiheisena moottorina ja generaatto-
> rina.

Varmaankin. Ja homma todella jopa toimii. Kaupallisista laitteista
vaan tuskin löydät moista viritystä, niin kuin yritit väittää.

jouko