> Toimiiko 230 voltin johdonsuojakatkaisija (automaattisulake) 12v myös?
Toimii tai ei. Erona on sekä jännite että onko kyseessä tasa- vai
vahtovirta. Yleensä olettaisin toimivan.
Kannattaa katsoa valmistajan datoja, koska niissä voidaan
hyvinkion kertoa miten toimii tasajännitepuollella.
Tasajännitesovellyutuksissa 230V AC tehty johdonsuojakatkaisija
yleensä toimii van aika matalilel tasajännitteleille
(tyypillisesti luokka 24-48V maksimi..).
> Aikomus laittaa veneeseen sähköjä uusiksi ja johdonsuoja toimisi samalla
> kytkimenä. Siis laukeaako noin suunnileen nimellisvirrallaan myös 12v
> jännitteellä?
Ainakin parin oman testin perusteella kokeilemani ovat
lauenneet suunnilleen samalla virralla oli sitten kyseessä
vaihto- tai tasajännite.
--
Tomi Engdahl (http://www.iki.fi/then/)
Take a look at my electronics web links and documents at
http://www.epanorama.net/
> Toimiipas ;) Minä ainakin olen käyttänyt esim. 3*16A kolmivaihemokkulaa
> kytkettynä rinnan 12V pienen starttimoottorin suojana. Tuntuu laukeavan noin
> 50A:lla.
Ailunperin seinäjännitteelle tehty johdonsuojakatkaisija toiminee
kyllä yleensä 12V tasajännitteelläkin, joten siltä osin vaikuttaisi
olevan OK. Tuo kolmen erillisen samassa paketissa olevan suojan
( 3*16A kolmivaihemokkula) rinnan käyttäminen on minusta vähän
arveluttavampi viritys, kun ei ole mitään isompia takeita,
että virrat jakaantuisivat ihan tasaisesti noiken kaiken kolmen
suojan kesken... Eli aina ei se laukaisuvirta ole tuo noiden
yhteenlaskettu, vaan voi olla huomattavasti vähemmänkin ainakin
teoriassa.
"tolkku" <tol...@surfeu.fi> wrote in message
news:1uh8c.201$TF4...@read3.inet.fi...
Uudemmisssa esim Siemensin Sitop-powereissa saa dipeillä päättää mitä poweri
tekee oikosulkutilanteen jälkeen. Jääkö nollille vai yrittääkö uudelleen
pystyyn.
"Osman K Äämä" <purt...@hotmail.com> wrote in message
news:TTR8c.52$G57...@read3.inet.fi...
//veli
"tolkku" <tol...@surfeu.fi> wrote in message
news:1uh8c.201$TF4...@read3.inet.fi...
Timppa
> Niinpä toimii. Tulin niin uteliaaksi, että piti kokeilla. Kytkin Merlin
> Gerinin C60-sarjaisen (B 2A)säädettävään virtalähteeseen ja kasvatin
> hitaasti virtaa. Laukeaminen tapahtui hetken odottelun jälkeen 4A
> virralla.
>
> Timppa
Vakaviin asennuksiin emme niitä suosittele.
Itse valmistamme aurinkosähköjärjestelmiä ja niitten osat pitää olla
viimeisen päälle.
Ei ole varaa virheellisyyksiin. Tästä syystä seuraamme tarkkaan NEC'n
vaatimuksia.
//veli
P.S. testeistä löytyy myös ulkopuolisten tekemiä tutkimuksia jotka tukevat
havaintojamme.
"Timo Lauren" <timo....@cormet.fi> wrote in message
news:4071088D...@cormet.fi...
AC & DC Are Not the Same
It is not safe to use an overcurrent device listed only for
AC in a DC application. AC currents go to zero and
reverse themselves 100 times per second (on 50 Hz
systems). Any arc formed when an overcurrent device
opens is extinguished and restruck 120 times per
second. This greatly assists the overcurrent device in
interrupting the current and forcing it to zero. DC current
does not provide this self-extinguishing effect, and since
it flows in one direction only, the overcurrent device
must bear the complete load of breaking the circuit and
extinguishing the arc.
The difficulty in interrupting DC currents is quite evident
in the ratings of the common 100 amp type RK-5, DCrated
fuse. This fuse is listed for use on both AC and
DC systems. The ampere rating is 100 amps AC and
DC. The AC voltage rating is 250 volts. The DC voltage
rating is only 125 volts. The fuse can interrupt AC shortcircuit
currents up to 200,000 amps. The DC interrupt
rating is only 20,000 amps. Half the voltage and onetenth
the interrupt rating highlight some of the difficulties
associated with DC circuit overcurrent protection.
Meiltä löytyy erittäin laaja tieteellinen artikkeli samasta aiheesta, jossa
testattiin eri valmistajien johdonsuojakatkaisimia.
Käytimme sitä ohjenuorana järjestelmiä suunniteltaessa. Emmekä ole katuneet.
Jukalle pieni varoitus:
Älä käytä johdonsuojakatkaisinta pääkytkimenä.
Sijoita muutama euro veneeseen tarkoitettuun pääkytkimeen. Ne ovat
valmistettu siihen tarkoitukseen.
Sulakkeina voit käyttää myös autoon tarkoitettuja sulakkeita. Näitten
kytkentäpinnat kestävät kohtuullisen hyvin kosteutta ja korroosiota. Helppo
vaihtaa ja saatavuus on hyvä. Myöskin halpoja ,-)
Kaikki ruuvattavat liitoskohdat on hyvä suojata esim. silikoni-spraylla ja
tarkistaa niitten kireys aika-ajoin.
Muutamien milliohmien vastus jokaisessa liitoksessa hukkaa uskomattoman
määrän tehoa.
//insinööri veli
"Osman K Äämä" <purt...@hotmail.com> wrote in message
news:E6k8c.331$TF4...@read3.inet.fi...
//insinööri Veli
"Timo Lauren" <timo....@cormet.fi> wrote in message
news:40729B70...@cormet.fi...
Onko sulla 25 Hz:n AC-systeemi, kun vaihe käy nollassa 50
kertaa/sekunti? ;))
Meilläpäin on 50 Hz:n vaihtosähköä, jossa vaihe ylittää nollakohdan ja
PUOLIjakso vaihtuu 100 kertaa sekunnissa. Kokonaisia jaksoja (johon
kuuluu kaksi puolijaksoa, posit. ja negat.) sekuntiin mahtuu 50.
> //insinööri Veli
Sähkömies
klipklip
Toiminta-aikakäyrän ohella kojevalintaan vaikuttaa nimellisvirta,
katkaisukyky ja jännite. Suurin nimellisvirta on 63 A, mutta hieman
suuremmassa kokoluokassa myös 125 A:iin saakka. Suurin sallittu
käyttöjännite on 440 VAC. Lisäksi löytyy erikoismallisto 690 V:iin saakka.
Tasajännitteellä tavallinen johdonsuojakatkaisija kestää yksinapaisena 60
VDC ja kaksinapaisena 110 VDC. Varsinaisilla tasajännitekatkaisjoilla (S
280UC) vastaavat arvot ovat 220 ja 440 VDC.
klipklip
Eli tuon perusteella ainakin ABB:n johdonsuojat toimivat tasajännitteellä.