Eikös maadoitusjohto aiheuta sen, että jos ko.
johto tulee jännitteiseksi, se polttaa sulakkeen eikä
aiheuta sähköiskua?
Esimerkki:
Kolmivaiheliesi on 16 ampeerin sulakkeessa talossa,
mikä voi aiheuttaa sulakkeen pamahtamisen? Sekö,
jos kaikki neljä levyä on samaan aikaan päällä?
--
Iso Allo (Big Al) says:
The male Allosaurus prowls in the gloomy forest,
hoping to find a female to share the journey with.
homepages (fi): http://www.isoallo.net/
>Miten jatkojohdossa, jossa on kaksoisnarttupää
>roiskesuojaläpillä ja roisketiivistys, jakaantuu nuo
>ampeerit molemmille pistokkeille, jos oletetaan,
>että pistoke on seinässä töpselissä, jossa on 230 V
>/ 10 A ja jatkojohdon narttupäässä on toisessa
>kiinni sähköporakone ja toisessa 40 watin kolvi?
40 watin kolvin puolella on ampeereita 40/230 = 0.17
Porakone jos vaikka olisi 600 W, siellä on 600/230=2.6
Voit ottaa jatkojohdosta sen 10A pelkästään toiselta
puolelta, tai molemmista yhtaikaa 5A. Et voi ottaa molemmilta
puolilta 10A samaan aikaan koska yhteenlaskettu virta
saa olla sen 10A. Kolvi ja porakone toimii hienosti koska
yhteenlaskettu virta on vain 2.77A.
>Eikös maadoitusjohto aiheuta sen, että jos ko.
>johto tulee jännitteiseksi, se polttaa sulakkeen eikä
>aiheuta sähköiskua?
Maadoitusjohtoon jostain tuleva jännite ohjautuu johtoa
pitkin maahan, ja kun virta nousee tarpeeksi niin sulake
palaa. Johdon jännite ei nouse niin korkeaksi että olisi
vaarallisen sähköiskun mahdollisuus. Se juuri on suoja-
maadoituksen tarkoitus.
>
>Esimerkki:
>Kolmivaiheliesi on 16 ampeerin sulakkeessa talossa,
>mikä voi aiheuttaa sulakkeen pamahtamisen? Sekö,
>jos kaikki neljä levyä on samaan aikaan päällä?
Yleensä liesi kytketään semmoisilla sulakkeilla että
kaikkia levyjä kyllä voi käyttää samaan aikaan. Mutta
jos joka vaiheessa on 16A sulake, saadaan silloin
joka vaiheesta tehoa 16*230 = 3680W. Kolmesta vaiheesta
yhteensä siis 11040W. Neljän levyn yhteisteho pitää jäädä
tämän alle.
Kummankin ollessa yhtaikaa käytössä voidaan kummastakin saada 5A.
Jos vain toinen on käytössä niin siitä yhdestä saadaan 10A
> Eikös maadoitusjohto aiheuta sen, että jos ko.
> johto tulee jännitteiseksi, se polttaa sulakkeen eikä
> aiheuta sähköiskua?
Maadoitusjohto ei saa tulla jännitteelliseksi jos tarkkoja ollaan.
Mikäli maadoitettu metallikuorinen laite viottuu niin että kuori tulee
jännitteelliseksi niin
suojamaan tehtävä on oikosulkea tuo jännite ja polttaa sulake.
> Esimerkki:
> Kolmivaiheliesi on 16 ampeerin sulakkeessa talossa,
> mikä voi aiheuttaa sulakkeen pamahtamisen? Sekö,
> jos kaikki neljä levyä on samaan aikaan päällä?
Vaihtoehtoja on oikeastaan kolme.
Lietesi on kytketty kumminki vain yhteen vaiheeseen.
Liesi on viallinen.
Liesi on kytketty väärin.
Kirjastosta muuten löytyy sähköalan kirjoja vaikka kuinka.
Lainaa ja lue ennen kuin vahingossa otat liian isot tällit.
Tuomo
Varokkeet on tarkoitettu paitsi suoranaisten vikojen aiheuttamien haittojen
ehkäisemiseen, myös ylikuormitussuojaksi. Liikaa kuormaa, niin sulake palaa.
Sulakkeet pitäisi olla mitoitettu mm. syöttöjen poikkipinnan mukaan ja vielä
tietyllä tavalla selektiiivisesti, että ensin pitäisi palaa se lähin sulake,
sitten esim. talovaroke jne.
-Pena
>Kirjastosta muuten löytyy sähköalan kirjoja vaikka kuinka.
>Lainaa ja lue ennen kuin vahingossa otat liian isot tällit.
Melkein olisin sitä mieltä, että sähkötietoutesi ollessa suhteellisen
vähäistä, pyydät jonkun kokeneen sähkärin mukaan kytkentöjä selvittämään.
Sähkö kun on yksinkertaisuudessaan varsin vaikea laji ja väärä kytkentä
voi aiheuttaa hyvinkin suurta vaaraa. Toisinaan sähkömieskin joutuu
pohtimaan asioita jonkin aikaa ennen kuin jokin systeemi aukeaa.
Mutta ihan "kotisähkärin" töihin on hyviä ohjeita Tukesin sivuilla:
http://www.tukes.fi/ -> Kuluttajille
--
Matti Kaki at iki dot fi http://www.sci.fi/~oh2bio
=========== Location: 60.414 N 25.097 E ===========
Navigare Necesse Est - Vivere Non Est Necesse
>
>Esimerkki:
>Kolmivaiheliesi on 16 ampeerin sulakkeessa talossa,
>mikä voi aiheuttaa sulakkeen pamahtamisen? Sekö,
>jos kaikki neljä levyä on samaan aikaan päällä?
>
>
>
Hei !
Tekstistä saan sen käsityksen, että kolmivaihelieden syötöt on kytketty
(tai halutaan kytkeä) yhden 16 A:n sulakkeen taakse.
Kaikissa keittolevyissä on myös useita tehoalueita.(= vastuksia , joita
voidaan valita rinnan tai sarjaan)
Kun päällekytkettyjen toimintojen yhteenlaskettu ottovirta nousee yli
16 A:n pitää sulakkeen palaa.
Ei siinä merkitse levyjen määrä vaan kolmivaihelieden nappuloilla
valittu kokonaisteho.
Esin grillikierukka tai uuni voidaan kytkeä tietysti myös
rinnakkaiskuormaksi kysytyssä. tapauksessa.
On olemassa myös liesiä, joiden kytkimet on langoitettu niin, että
kokonaisottovirta pysyy alle 16 A
Osa tai joku levyistä ei kuumene liian tahokkaan kombinaation yhteydessä.
Käytännössä taidetaan uuni sulkea usein pois käytöstä tai yksi iso
keittolevy, mikäli halutaan käyttää useita keittolevyjä.
Uunia käytettäessä vastaavasti muutama keittolevy on pois käytöstä.
Vanhoissa taloissa, joissa on heikot sähkösyötöt tulee tietysti käyttää
tällaisia yksivaiheliesiä.
terv, Risto
Tehdään kyllä nykyäänkin, esim. tossa minun kapineessani (50cm leveä,
keraaminen taso + kiertoilmauuni, ikää n. vuosi) tuli mukana vahvahkot
kuparinpalaset joilla on tarkoitus kytkeä yksivaihesyöttö kaikkiin kolmeen
vaiheeseen. Mitään mekaanista estoa tuossa ei kyllä ole, elektroniikalla
todennäköisesti tuota jotenkin vahditaan. Toimi ihan hyvin sen aikaa kun
sitä tarvitsin (nyt on jo kolmivaihesyöttö..)
--
Samuli Sorvakko <ssor...@niksula.hut.fi>
Viherlaaksonranta 15B25,02710 Espoo +358 440 942762
"vinkiksi; ei kande kuoria jännitteellisiä johtoja hampailla."
-- Antti "Zapo" Maula, 14.5.2003
Kerropa lisää siitä varsinaisesta ongelmastasi. Se ei oikein valjennut
jutustasi.
Anna joku esimerkki uusimmasta kirjasta.
Esimerkki:
Kolmivaiheliesi on 16 ampeerin sulakkeessa talossa,
mikä voi aiheuttaa sulakkeen pamahtamisen? Sekö,
jos kaikki neljä levyä on samaan aikaan päällä?
TÄSSÄ oli paha moka, sulakkeita on 3 ja kaikki 16A samalle liedelle.
Tuolla kun puhuttiin ylikuormittumisesta, niin eikö se ole juuri sitä;
että jos liki 10 ampeeria vievä pesukone ja pirtin lämpöpatteri ovat
samaan aikaan virrassa, niin sen alueen virtajakoa säätelevä sulake
pamahtaa (10 A)? Meillä kun on talossa uusi ja vanha pääty, jossa
vanhassa on johdot seinän pinnalla (uudessa sisällä) ja koko vanhaa
päätyä 3vaiheliettä lukuun ottamatta säätelee yksi AINUT sulake
talon iän vuoksi (uudessa sulakkeet jakautuu toisin) Eli yleensä on
varma tapa polttaa sulake laittamalla mikroaaltouuni päälle yht'aikaa
pesukoneen kanssa (tai pesukone+lämpöpatteri samaan aikaan).
Onneksi kattovaloja ja tietokoneita voi käyttää.
Sitten lisää:
Voimapistorasia + vesipumppu = samassa 3x 16 A sulakkeissa,
Keittiön sulake (10 A) tarkoittaa oikeastaan koko vanhan päädyn
sähköjä (pirtti, kamari, keittiö ja vanha eteinen). Tämä jälkimmäi-
nen herättää minussa ihmetystä, koska samaa sulaketta käyttää
kaikki vanhan päädyn laitteet vaihevirtaliettä luk.ottamatta.
Esimerkiksi pirtin (talon isoin huone) sähköt olisi voinut sähkömies
asentaa omalle sulakkeelleen, mutta kun on vanha talo...
> Mutta ihan "kotisähkärin" töihin on hyviä ohjeita Tukesin sivuilla:
>
> http://www.tukes.fi/ -> Kuluttajille
--
-JukeH
Edelleen.... mikä on ongelmasi? Tuon lauseen suomenkieli ei ole sieltä
täsmällisemmästä päästä. Sivulause viittaa taloon mutta lopussa on
kysymysmerkki ikäänkuin se ei olisikaan sivulause ollenkaan.
Mihin ongelmaan sinä etsit ratkaisua vai onko sinulla ongelmaa ollenkaan?
Kai tiedät(te kaikki) että ISOLLA ÄLLÖLLÄ on kyllä ongelma mutta
ihan muualla kuin talonsa sähköissä...ratkaisuahan hänen
kannattanisi hakea ennemmin sfnet.keskustelu.terveys-ryhmästä tai
ihan suoraan mielenterveyslaitokselta :-I Tai ehkä peruskoulun
käyminenkin voisi auttaa...
Niitä on kuule aika paljon mutta ihan joku sähköalan perusteet käsittävä
kirja
mikä nyt sattuu kirjastosta löytymään.
Kirjojen nimiä tarkalleen nyt en osaa sanoa kun amisajoista on jo 25v.
Osaavat neuvoa kyllä siellä paikan päällä.
Tuomo
Nojoo. Pitää yrittää ymmärtää.
Kyllä joskus nuo sähköt on suoraan päin p... kytketty.
Pari vuotta sitten tuli ostettua talo jossa ihmettelin että mitä hittoa
polttelee
35A pääsulaketta kun pisti uunin päälle No kun tarkemmin tutki niin miltei
koko talon
sähköt oli kytketty samaan vaiheeseen. Yhdellä vaiheella oli ainoastaan
yläkerran valaistus.
Ja lisäksi mökin 6kw sähkökiuas oli kytketty 1.5m2 johdolla yhteen
vaiheeseen.
Kiuas oli ihan normaali 3vaiheinen. Ja tietenkin jokaisella "vaiheella" oma
sulake.
Mahtoi nollapiuha olla kovilla.
Onneksi sai myytyä koko p....n.
Tuomo
No vitut joo, heti aletaan kusettamaan!
Meillä ne asensi sähkömies.
> Maadoitusjohto ei saa tulla jännitteelliseksi jos tarkkoja ollaan.
> Mikäli maadoitettu metallikuorinen laite viottuu niin että kuori tulee
> jännitteelliseksi niin
> suojamaan tehtävä on oikosulkea tuo jännite ja polttaa sulake.
Kosketusjännitesuojaus toteutuu jos jännite on alle 50V.
Terv, Nospam