TanDelta er også kjent som "tapsvinkel" eller "tapsfaktor". Den brukes til å teste nivået av nedbrytning i isolasjonsmaterialer av elektriske maskiner og energikabler. Den revolverte isolasjon av en energikabel uten feil, vil fungere som en perfekt kondensator. I en ideell kondensator, er spenning og strøm ute av fase 90 grader og strømmen gjennom isolasjonen er ren kapasitiv, Ic. Mens ved et dielektriske tap i isolasjonen på grunn av forringelse eller andre faktorer, vil dette resultere i en reduksjon av den motstand i isolasjonen. Dette vil igjen øke resistiv strøm, Ir. Fasevinkelen mellom strøm og spenning er nå mindre enn 90 grader, og i hvilken grad dette er mindre enn 90 grader gir graden av nedbrytning i isolasjonen. Så denne "tapsvinkelen" Tan Delta er dermed hensiktsmessig å få målt.
Vanntrevekst i PEX kabler er detekterbart med tangensDelta måling.
Merk at TanDelta måling bør kun benyttes på kabler med en type isolasjonsmateriale, unntaket er PILC (papir isolert) hvor maksimum 20% med PEX innhold kan tillates. Med TanDelta måler vi altså dette tapet:
TanDelta kalkuleres slik:
og er ikke annet enn tapet i fasevinkel mellom spenning og strøm.