Ny revidert IEC 60502-2 norm lansert i Februar 2014 inkluderer nå testing med VLF 0,1 Hz AC av kabler etter installasjon. Hvor høyspent DC testing tidligere var anbefalt har man nå gått helt bort i fra dette siden DC kan ha en destruktiv effekt på isolasjonen under test.
IEC 60502-2 anbefaler videre 15 minutter testtid som sluttkontroll av nye kabelinstallasjoner med 3 x U0 som testspenning.
Når det gjelder generell VLF testing av gamle kabler anbefaler vi fortsatt testtid 60 minutter på PEX kabler og 30 minutter på papirisolerte kabler.