Hvor høyohmig kan en kabelfeil være før den ikke er synlig på et ekkometer (TDR) ?

73 views
Skip to first unread message

Firmaprofil Seba nor AS

unread,
Feb 15, 2013, 2:35:59 AM2/15/13
to sebano...@googlegroups.com
Det er vanskelig å gi noen eksakt grense i ohm på nær en kabelfeil er detekterbar med et standard ekkometer. Som du vet kan kun lavohmig feil (gjerne kortslutninger) detekteres mens høyohmige feil må "fremkalles" vha. lysbuestabiliseringsteknikker e.l. Vanligvis vil du kunne forvente å se en feil på din TDR hvis feilen er mindre enn 400-500 ohm men dette varierer, litt pga. ulike spesifikasjoner fra TDR til TDR, men først og fremst fordi det ikke er den rent ohmske resistansen som setter grensen men den samlede impedansen. Dette fordi en TDR puls er høyfrekvent og høye frekvenser gir en samlet høy impedanse slik at man i praksis kan se bort i fra den resistive delen og forenkle formelen for impedanse til kun å være påvirket av kapasitansen og induktansen i en elektrisk krets.