Utvelgelse av gamle blyarmerte kabler...

68 views
Skip to first unread message

Firmaprofil Seba nor AS

unread,
Feb 15, 2013, 2:40:36 AM2/15/13
to sebano...@googlegroups.com
Dette innlegget er et sitat fra en kunde ved navn Arne Chr. Enger:

Hei jeg var på kurs hos deg for en tid tilbake , og vi diskuterte letteste måten å få valgt ut gamle kabler , som DKBA, NKBA osv. Jeg har nå testa ut litt i praksis , og det lar seg gjøre å bruke blykappen istedet for en av lederene ! (med CI systemet med DC pulsmetode)
Et eksempel :en kabel mellom 2 nettstasjoner , dødlagt og jordet kortsluttet i hver nettstasjon , koblet ifra jordlissa på kabelen i ene enden og koblet instrumentet på jordlissa og på jordskinne i nettstasjon ! hadde da 3 stk kabler i grøfta ca 100m unna og fikk signal som jeg skulle på den jeg skulle ha tak i , og motsatt på de andre ! 
Har også utført dette en 3-4 ganger etterpå ,og det har fungert hver gang !! 