You do not have permission to delete messages in this group
Copy link
Report message
Show original message
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to sebano...@googlegroups.com
Dette innlegget er et sitat fra en kunde ved navn Arne Chr. Enger:
Hei jeg var på kurs hos deg for en tid tilbake , og vi diskuterte letteste måten å få valgt ut gamle kabler , som DKBA, NKBA osv. Jeg har nå testa ut litt i praksis , og det lar seg gjøre å bruke blykappen istedet for en av lederene ! (med CI systemet med DC pulsmetode) Et eksempel :en kabel mellom 2 nettstasjoner , dødlagt og jordet kortsluttet i hver nettstasjon , koblet ifra jordlissa på kabelen i ene enden og koblet instrumentet på jordlissa og på jordskinne i nettstasjon ! hadde da 3 stk kabler i grøfta ca 100m unna og fikk signal som jeg skulle på den jeg skulle ha tak i , og motsatt på de andre ! Har også utført dette en 3-4 ganger etterpå ,og det har fungert hver gang !!