Hva er viktig å påse ved kappetesting på TSLF ?

241 views
Skip to first unread message

Firmaprofil Seba nor AS

unread,
Feb 15, 2013, 2:37:36 AM2/15/13
to sebano...@googlegroups.com
1: kappetesting av halvledende ytterkappekabel kan skje på trommel, lagt i rør eller lagt i jord, testen skjer mellom ytterkappe og skjerm
2: testen bør utføres med en kappetester (DC kilde) og ikke en vanlig megger grunnet følgende:
- man må bruke en DC generator som kan påtrykke konstant spenning i opptil 10 minutter
- man MÅ ha muligheten til å lese av lekkasjestrømsverdier (i mA)
- spenningen må være variabel fra null volt og oppover, samt strømbegrensing, for å unngå termisk skade på kablene (unngå å brenne kabel under test)
Dermed faller vanlige meggere bort som alternativ. (Kraftige Meggere som MIT 1020 fungerer fint). En isolasjonstester har vanligvis også begrenset energi da de er batteridrevet. En lang kabel med stor kabelkapasitans krever mer energi av testinstrumentet - derfor har kappetestere som MMG10 og MFM10 nettdrift. (Bruk av aggregat går selvsagt greit.)
3: kappefeil kan detekteres på en TSLF trekt i rør men IKKE lokaliseres, avdekkes feil på en kabel trukket i rør må den normalt trekkes ut for en visuell besiktigelse etter skaden
4: den viktigste testen tas etter legging når massen en lagt før kabelen settes i drift
Kom gjerne med kommentarer....