Det er ganske vanlig at man oppdager svidd isolasjon, såkalt termisk skade, rundt kappefeilsteder på en PEX kabel som har vært utsatt for kappetesting med DC. Det kan dessverre noen ganger være snakk om større partier med svidd isolasjon og noen ganger kan skaden gå nedover i PEX'en mot leder og da holder det ikke med en krymp som utbedring, man må inn med en ny skjøt.
Dette kan oppstå hvis man belaster kabelen med høyere spenning enn nødvendig. På en PE-isolert kabel sier normene (REN) at man skal test med opptil 5 kV i 2 minutter for å avdekke kappefeil, men husk at her skal ikke maks spenning påtrykkes hvis man får indikert en stor lekkasjestrøm til jord allerede ved 2 kV. Husk derfor at man ikke benytter høyere spenninger enn nødvendig for å avdekke en feil. For høy spenning over tid kan gi termisk skadeved feilstedet.