Norma IEC 61000-4-15

241 views
Skip to first unread message

Carlos Anibal Rodriguez Sañudo

unread,
Dec 3, 2010, 11:56:01 AM12/3/10
to sb...@googlegroups.com

Bom dia. Pessoal.

Sou do grupo de trabalho qualidade de energia elétrica da Universidade de Brasília dirigido pelo professor Anésio de Leles, nós encontramos trabalhando em analise da flutuação de tensão, e por o momento não contamos com a norma IEC 61000-4-15, é possível que alguns de vocês nos possa facilitar esta norma, já que esta é necessária para nossas pesquisas.

Obrigado.


--
Cordialmente.
Carlos Anibal Rodriguez Sañudo.
Mestrando Universidade  de Brasília - UNB.
Celular (+55) 61 8225 9626

Selenio CPDEE

unread,
Dec 4, 2010, 7:16:36 AM12/4/10
to sb...@googlegroups.com

Caro Carlos,

 

Esta norma encontra-se adotada na integra dentro da Recomendação do IEEE 1453-2004, que conseguimos facilmente no IEEE Explorer através do Portal de Periodicos da CAPES.

Segue anexo.

 

Att

 

Prof. Selênio Rocha Silva

_________________________________________________________________

Laboratório de Conversão e Controle da Energia - LCCE

Departamento de Engenharia Elétrica

www.ppgee.ufmg.br/~selenios

sele...@dee.ufmg.br

fone: +55 31 34094842  ou 34094812

fax: +55 31 34094810

--
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "sbqee" dos Grupos do Google.
Para postar neste grupo, envie um e-mail para sb...@googlegroups.com.
Para cancelar a inscrição nesse grupo, envie um e-mail para sbqee+un...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, visite esse grupo em http://groups.google.com/group/sbqee?hl=pt-BR.

IEEE1453-2004 IEC6100-4-15.pdf

Jose Rubens Macedo Jr

unread,
Dec 4, 2010, 7:32:01 AM12/4/10
to sb...@googlegroups.com
Para um aprofundamento dos estudos, sugiro análise do draft (disponibilizado em 2010) de revisão (in progress) da IEC 61000-4-15.

Destaques: 
(i) Novas curvas normalizadas para lâmpadas de 230 e 120 V, tanto para 50Hz quanto para 60Hz.
(ii) Consideração do efeito das inter-harmônicas (Finalmente !!!!).

Arquivo anexo.

Abraços,

José Rubens
FEELT-UFU
--
Prof. José Rubens Macedo Jr.
Faculdade de Engenharia Elétrica - FEELT
Universidade Federal de Uberlândia - UFU
Fone: (34) 3239-4703
Fax: (34) 3239-4704

IEC61000-4-15-2nd-DRAFT 2010.pdf

José Starosta

unread,
Dec 9, 2010, 3:16:30 PM12/9/10
to sb...@googlegroups.com, Jose Rubens Macedo Jr
Prezado Jose Rubens e amigos

A revista EM do mes de novembro traz interessante artigo na pag 138 sobre o assunto discutido na reuniao de agosto em Uberlandia, sobre as lampadas FLC (até parece que o gringo esteve presente na reunião).
Uma lampada de 60W, substituida por outra FLC de 12W, insere na rede uma carga equivalente de 67 VA, alem das harmônicas por nós conhecidas.
Durmamos se pudermos com um barulho destes.

abração
starosta
-- 
 
Eng. Jose Starosta
Ação Engenharia e Instalações Ltda
www.acaoenge.com.br
11-38836050