مقدار Bar Area Error

6 views
Skip to first unread message

Mehdi Jamali

unread,
Sep 17, 2014, 11:21:04 AM9/17/14
to saz...@googlegroups.com

سلام

چنانچه مستحضرید در برنامه سازه 90 گزینه ای برای تعریف مقدار قابل اغماض در محاسبه آرماتور طولی تیرها وجود دارد.

در ورژن فعلی معرفی یک عدد ثابت برای تمام تیرهای یک پروژه روند مناسبی نمی باشد (مثلا فرض کنید 1 سانتیمتر مربع در تمام تیرها به عنوان Bar Area Error معرفی شود، در این حالت 1cm² برای یک مقطع با آرماتور 50cm² و مقطع دیگر با  10cm²تفاوت زیادی دارد، تیر اول 2% کمبود آرماتور و تیر دوم 10% کمبود آرماتور دارد)

لذا علیرغم اینکه اصلاح این مورد مشکلات برنامه نویسی را در پی خواهد داشت، برای حصول بهترین نتیجه پیشنهاد میشود این گزینه بصورت درصدی از کل آرماتور موردنیاز توسط کاربر معرفی شود.

 

با سپاس