20100811 | Construcción | IDIEM detecta falla humana en colapso de edificio Alto Río

29 views
Skip to first unread message

Patricio Cerda

unread,
Aug 19, 2010, 6:51:55 PM8/19/10
to Riesgo Operacional
Fuente: Diario El Mercurio
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={bc2fd51b-dcb4-4fae-8e0e-7a831778d2f3}

NACIONAL
Miércoles 11 de Agosto de 2010

IDIEM detecta falla humana en colapso de edificio Alto Río

CONCEPCIÓN.- El tercer preinforme técnico emitido por el IDIEM de la
U. de Chile para determinar las causas del derrumbe del edificio Alto
Río de Concepción arrojó fallas humanas en la construcción de la torre
de 15 pisos que colapsó con el terremoto del 27-F.

El documento detectó tres tipos de deficiencias en la estructura: en
la adherencia en las juntas de hormigonado horizontal, errores de
compresión en el hormigón, y un aplastamiento del hormigón y pulsación
en las losas del cielo, que indicarían falla humana en la caída del
edificio.

"Al tener conclusiones como estas podríamos descartar causas de
carácter natural, pero no respecto de lo constructivo. Es decir, se va
reduciendo la causa final", explica el abogado querellante, Enrique
Hernández, quien pertenece al estudio jurídico que defiende a 80
familias, cinco de ellas con víctimas fatales.

El fiscal a cargo de la investigación, Nelson Vigueras, recibió ayer
la penúltima carpeta de los análisis al edificio y la compartió con su
equipo de ingenieros designado para traducir las observaciones
técnicas del IDIEM.

Vigueras debe resolver si hay responsabilidad penal en el colapso del
Alto Río, ya que al caer, ocho de sus residentes perdieron la vida
aplastados.

El cuarto y conclusivo informe de la indagatoria estaría listo en tres
semanas. Entonces, el fiscal podría instruir las primeras órdenes de
detención y formalización de cargos en contra de los presuntos
implicados.