RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

3,152 views
Skip to first unread message

Luis Neira

unread,
Nov 13, 2008, 10:56:51 AM11/13/08
to ReddeE...@googlegroups.com

Estimados amigos de la Red:

Si pudieran ayudarme respecto a la normativa nacional e internacional sobre resistencias de puesta a tierra

Me explico los valores máximos permisibles de resistencia d pozos a tierra para diversos tipos de aplicación llamase sub. Estaciones, grifos

He buscado en el código nacional y la verdad no he encontrado tabla de valores

Saludos cordiales

Ing. Luís Neira

 

Luis Neira

unread,
Nov 13, 2008, 10:56:51 AM11/13/08
to ReddeE...@googlegroups.com

Esteban Sierra Alcazar

unread,
Nov 13, 2008, 9:24:14 PM11/13/08
to reddee...@googlegroups.com
Me parece raro que no haya especificaciones en el CNE Peru, pero bueno, puede ud. revisar temas de calculos de puesta a tierra en el kosov u otra bibliografia.


From: luis....@buenaventura.com.pe
To: ReddeE...@googlegroups.com
Subject: [RdE] RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Date: Thu, 13 Nov 2008 10:56:51 -0500

Redy Risco

unread,
Nov 14, 2008, 8:06:57 AM11/14/08
to ReddeE...@googlegroups.com
Ingeniero.

En el Codigo Nacional de Electricidad - Utilización hay algunas reglas que probablemente le ayuden.
En las Reglas 60-712 Se especifica una valor de resistencia máximo de 25 Ohm.
Ahora bien hay que tener en cuenta la aplicación. Asi por ejemplo para lugares intrinsicamente seguros Regla F3.2.2. e) Se habla para Salas de Control una resistencia de 1 Ohm.
Para Sub Estaciones se debe hacer un cálculos en función de las máximas corriente de falla a tierra. Ver Regla 190-304. 1).

Espero les sea de ayuda.

Saludos,

Redy Risco Ramos
--
Redy Henry Risco Ramos
Urb. La Laguna del Chipe A-3 Dpto 201
Telefono +51-73-307981
Movil +51-73-969521563
RPM #215471
Movil +51-73-969750171

Guillermo Risco

unread,
Nov 14, 2008, 10:25:03 AM11/14/08
to ReddeE...@googlegroups.com
Estimado Ing. Neira
 
El CNE Utilizacion, peruano establece como valor máximo 25 Ohms para puestas a tierra convencionales, de forma que no se produzcan tensiones de toque superiores a las permisibles (Regla 060-712); incluso señala que para obtener este valor se pueden instalar 2 o mas electrodos.
 
Segun las exigencias de la propia instalacion, este valor puede ser mucho menor. Por ejemplo: Una Sala de Instrumentacion en fabrica o Centro de Computo con 4 servidores y 60 PCs, habitualmente requiere entre 2 a 5 Ohms, lo cual es factible asegurar con una malla de puesta a tierra. En este caso, el valor lo precisa el fabricante de los equipos de uso final.
 
Recordarle finalmente, que para el diseño e instalacion de cualquier sistema de puesta a tierra, es importante medir previamente la resistividad del terreno (al menos en 2 o 3 capas).
 
Saludos,
 
 
 
Ing.CIP Guillermo Risco Puse
Gerente General
CLIENTEC S.A.
 
 
 
 

 

Arcangell S.M.

unread,
Nov 15, 2008, 2:49:40 PM11/15/08
to reddee...@googlegroups.com
 
At. Sres
 
Como Referencia se tiene las siguientes Normas Técnicas:

-       NTP 370.052: 1999 Seguridad Eléctrica. Materiales PAT.

-       ­NTP 370.053: 1999 Seguridad Eléctrica. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra, conductores de protección de cobre.

-       ­NTP 370.056: 1999 Seguridad Eléctrica. Electrodos de cobre para Puesta a Tierra.

-       Código Nacional de Electricidad Tomo V - Suministros, emitido por el MEM. Rpat 25 Ohm.

-       Reglamento de seguridad para establecimientos de venta al público de combustibles, aprobado mediante el D.S. N° 054-93-E.M.

-       Normas editadas por IEEE Std. 142-1991, Prácticas recomendadas para el SPAT de Sistemas de Potencia Comercial e Industrial.

-       Reglamento nacional de edificaciones para locales especiales (posibilidad de ignición de materiales), EM-020. con valor de RPAT máximo 5 Ohm.

-       Normas NEC. específica valor máximo de RPAT: 25 Ohm.

-       De acuerdo a Normas Internacionales ANSI/NFPA 70 -1990 (NEC) publicación - IEEE Std 142 – 1991, recomendaciones de fabricantes: valor máximo R(PAT) en grifos, estaciones de servicios y locales de alto riesgo de ignición, con presencia de líquidos altamente inflamables, 10 Ohm; y 5 Ohm como valor máximo en sistemas electrónicos y de cómputo.


Saludos
 
Ing. Miguel Sarzo



Date: Fri, 14 Nov 2008 08:06:57 -0500
From: redy....@gmail.com
To: ReddeE...@googlegroups.com
Subject: [RdE] Re: RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

Carlos Alberto Velásquez Chávez

unread,
Nov 17, 2008, 9:51:27 AM11/17/08
to red energia

Saludos amigos, les consulto si saben de links donde se muestren PRECIOS de materiales eléctricos (de preferencia en Sudamérica), parecido a la página de PROMELSA, he buscado pero en casi todos NO se muestra los precios de los productos, gracias por vuestra ayuda.
Att
Carlos Velasquez



Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

Guillermo Risco

unread,
Nov 18, 2008, 7:22:16 PM11/18/08
to ReddeE...@googlegroups.com
Estimado amigo del Foro.
 
Ampliando mi correo anterior, aqui tienes mayor informacion sobre los estandares internacionales aplicables al estudio e implementacion de sistemas de puesta a tierra.
  • ANSI/IEEE std. 80-2000 "Guide to Safety in AC Substation Grounding",
  • IEEE 399-1997 IEEE Recommended Practice for Power Systems Analysis (Brown Book)
  • IEEE 142-1991 IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
  • ANSI/IEEE Std 837-1989 Standard for qualifying Permanent Connections used in Substation Grounding",
  • IEEE/Std 367-1979 :IEEE Guide for the maximum Electric Power Station Ground Potential Rise",
  • IEEE Std 665-1995 Std for Generating Station Grounding,
  • IEEE Std 1048-1990 IEEE Guide for Protective Grounding of Power Lines",
  • ANSI T1.313 Electrical Protection for Telecommunications Central Office and Similar type Facilities",
  • IEEE 81-1983 IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System
  • ANSI/IEEE 1100-1992 REcommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment",
  • NFPA 70 "National Electrical Code",
  • NFPA 70B "Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance",
  • NFPA 70E Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplaces 2000 Edition",
  • NFPA 497 "Recommended Practice for the Classification of flammable Liquids, Gases, or Vapors and Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process areas",
  • NFPA 499 "Recommended Practice for the Classification of Combustibles Dusts and of Hazardous (Classified) Locations for the Electrical Installations in Chemical Process Areas",
  • OSHA Regulations (Standards-29 CFR), NESC IEEE "National Electrical Safety Code",
  • NFPA 780 "Standard for the Installation of Lightning Protection Systems",
  • ANSI/UL 467-1984 Standard for Grounding and Bonding Equipment",
  • UIT -TS K.27 y V15-E Bonding Configuration and Earthing inside a Telecommunication Building",
  • TIA/EIA SP-2327-A Commercial Building Grounding and Bonding requirements for Telecommunications",
  • UL 96 A Installations Requirements for Lightning Protection System",
  • IEC:77B.WG2 Installation and Mitigation Guidelines: Earthing and Bonding",
  • EEB: LA 400, CS 500-2, CS 556, CS 557 ",
  • American Petroleum Institute & NACE STDS
Atentamente,