Estimados amigos de la Red:
Si pudieran ayudarme respecto a la normativa nacional e internacional sobre resistencias de puesta a tierra
Me explico los valores máximos permisibles de resistencia d pozos a tierra para diversos tipos de aplicación llamase sub. Estaciones, grifos
He buscado en el código nacional y la verdad no he encontrado tabla de valores
Saludos cordiales
Ing. Luís Neira
- NTP 370.052: 1999 Seguridad Eléctrica. Materiales PAT.
- NTP 370.053: 1999 Seguridad Eléctrica. Elección de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra, conductores de protección de cobre.
- NTP 370.056: 1999 Seguridad Eléctrica. Electrodos de cobre para Puesta a Tierra.
- Código Nacional de Electricidad Tomo V - Suministros, emitido por el MEM. Rpat 25 Ohm.
- Reglamento de seguridad para establecimientos de venta al público de combustibles, aprobado mediante el D.S. N° 054-93-E.M.
- Normas editadas por IEEE Std. 142-1991, Prácticas recomendadas para el SPAT de Sistemas de Potencia Comercial e Industrial.
- Reglamento nacional de edificaciones para locales especiales (posibilidad de ignición de materiales), EM-020. con valor de RPAT máximo 5 Ohm.
- Normas NEC. específica valor máximo de RPAT: 25 Ohm.
- De acuerdo a Normas Internacionales ANSI/NFPA 70 -1990 (NEC) publicación - IEEE Std 142 – 1991, recomendaciones de fabricantes: valor máximo R(PAT) en grifos, estaciones de servicios y locales de alto riesgo de ignición, con presencia de líquidos altamente inflamables, 10 Ohm; y 5 Ohm como valor máximo en sistemas electrónicos y de cómputo.