麦大师:兄弟们,我柱间距3.8M盖梁,梁高1.1,斜筋承担40%,桥梁通计算出来要10根斜筋,有这么大吗???
麦大师:箍筋间距多大?
麦大师 :几根箍筋
牛腿 :根部箍筋间距7.5cm ,3环箍筋 ,22+16m的跨径
麦大师:已经很强了
牛腿:计算好像有问题
麦大师:主筋呢?
牛腿 :22
麦大师:这么弱,用28
麦大师:普通钢筋这么客气干吗
牛腿:主筋算出来不多
牛腿:22的,11根
麦大师:普通砼钢筋构件,主筋用猛点
麦大师:还要用来抗裂的,主筋直径很重要
牛腿:一般盖梁含筋量在120KG/立方米左右吧
牛腿:就是裂缝控制设计
牛腿:计算出来才11根22
麦大师:150
失去理智了:180
牛腿:下次我也多配点,以前太客气了
牛腿:现在我对我的盖梁都担心了
麦大师:我这次做的就是两层28,要不怎么都过不了
牛腿:可能你的柱间距大吧
失去理智了:至少也是25的
麦大师:是悬臂负弯矩抗裂控制
牛腿:靠,你悬臂太大了吧
麦大师:柱间距没有关系
牛腿 :牛腿我也没配这么多钢筋
麦大师:侧面钢筋12就够了
牛腿:看来老夫我要改改风格了
失去理智了:8度抗震配的
失去理智了:全是钢筋
失去理智了:柱2排半32的
牛腿 :以前跟交规院干的太胆大了
麦大师:32的不要轻易用,人家很难弯32的钢筋
失去理智了:连续梁用的15-19,我疯了,幸好不是我做的
失去理智了:看来就害怕
麦大师:出了问题是你的,省了钱不是你的
牛腿: 这是怎么回事?
牛腿:以后要保守点
失去理智了:32的都给整成这样的
牛腿:我的才1.7
麦大师:全是钢筋,怎么震捣
麦大师:箍筋只是箍两个主筋,不合适哦
失去理智了:现在配筋幽着点啊
失去理智了:施工单位瞎搞
牛腿:是啊是啊
麦大师:就是预应力构件,主筋我也会高到25
伪君子狼:麦大师,兄弟们,我柱间距3.8M盖两,梁高1.1,斜筋承担40%,桥梁通计算出来要10根斜筋,有这么大吗???“斜筋承担40%”是你要求的?
麦大师:斜筋占地越少越好
伪君子狼 :我的意思是,为什么要考虑斜筋作用,从什么角度去考虑这个问题
牛腿:规范上有 啊
伪君子狼:?规范上没有啊,所以我问为什么考虑啊
牛腿:5.2.7
牛腿:好好看看
伪君子狼:哦,那个是一般梁,不是深受弯梁
伪君子狼:规范对盖梁有专门规定
伪君子狼:他这个间距3.8,应该达不到一般梁要求,应该按盖梁要求考虑。但也有人按盖梁也考虑斜筋,我像知道他的观点是什么
失去理智了:盖梁计算我们一般不考虑斜筋啊,最多做储备悬臂太大,明显不合理啊
牛腿:做那么大悬臂干啥
麦大师:2.3,一般一般,悬臂第三
失去理智了:3排32的,看到没