Bonjour,

Je viens de réaliser une installation de 3kWc avec un onduleur SMA SB 3300TLHC.(sans transformateur)

Une entreprise agréée photovoltaique a fait l'installation mais j'ai de nombreux problèmes.

1- Un mauvais serrage réalisé par ERDF (en sous traitance) m'a donné une impédance Zac trop élevée, ce problème a été réglé par EDF.

2- Actuellement mon onduleur est bloqué car il voit une tension neutre-terre trop élevée (dI-Mess-Srr)

- cette tension  est comprise entre 0,3V et 0,5V avec parfois de sauts a 2V mesurée avec un appareil a cadre mobile.

Parmi les installateurs quelqu'un peut-il me renseigner sur les normes que EDF doit respecter pour la tension neutre-terre?

L'onduleur sans transfo SB 3300TLHC convient-il ou faut-il utiliser un onduleur avec transformateur?

Ces mesures ne devraient-elles pas etre faites avant la proposition d'un type d'onduleur?

Merci pour vos réponses

Michel THIVENT   mith...@orange.fr

Christian Poncet

unread,
Oct 22, 2008, 9:15:30 AM10/22/08
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
En principe, EDF raccorde sur son réseau BT, le neutre à la terre tous les kilomètres, donc vous devriez être à moins de 500m de ce raccordement et la tension neutre/terre, doit être chez vous trés proche de zéro.
Il peut y avoir un problème de contact sur leur raccordement, ce qui est à l'origine de ce que l'on appelle le "neutre baladeur".
Le plus simple serait de leur signaler pour qu'ils résolvent le problème.
Cordialement,
Christian Poncet

Michel THIVENT

unread,
Oct 22, 2008, 1:30:36 PM10/22/08
to produc...@googlegroups.com

Bonsoir et merci pour la réponse,
 
Dans mon alimentation  distribuée par EDF, le neutre est régulièrement mis à la terre tous les 200m et je suis a une centaine de mètres de la dernière mise à la terre du neutre.

EDF est venu constater cette tension neutre et terre et va procéder à une mise à la terre du neutre en fin de ligne soit à environ 70 m en aval de mon branchement. (cette mise à la terre ayant été oubliée)

Des mesures chez mon voisin, dont le branchement sur une autre branche du réseau et situé sur une mise à terre du neutre, donnent 0,2 à 0,5V et j'ai des doutes pour atteindre une tension inférieure à 0,5v comme semble l'exiger le fonctionnement de mon onduleur sans transformateur.
 
Les producteurs utilisant un onduleur sans transrformateur ont-ils rencontré un problème semblable et quelle valeur de tension neutre-terre ont-ils?


> Message du 22/10/08 17:07
> De : "Christian Poncet"
> A : produc...@googlegroups.com
> Copie à :
> Objet : [producteur-pv] Re: tension entre neutre et terre

Wilfried TARILLON

unread,
Nov 9, 2008, 3:27:10 PM11/9/08
to produc...@googlegroups.com
Bonsoir,
 
Le (dI-Mess-Srr) : c'est la différence de la mesure du courant entre L et N de l'onduleur  coté AC.
J'aurai 2 questions:
- Quelles sont les caractéristiques du câble AC utilisé?  diamètre, et longueur
- Quelle est la valeur Ohmique mesurée de votre terre?
 
De plus après l'intervention d'EDF sur les connexions , votre installateur a t il reseté l'onduleur? il me semble que se défaut reste mémorisé.
 
Cdt
W Tarillon.
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 21, 2008 1:13 PM
Subject: [producteur-pv] tension entre neutre et terre

Michel THIVENT

unread,
Nov 17, 2008, 5:22:31 PM11/17/08
to produc...@googlegroups.com

Bonsoir,

Merci pour les précisions sur cette valeur DI-Mess-Srr
La liaison au branchement EDF est de 1,5 m et est réalisée en 4 mm2
Mon installateur n'avait pas l'équipement pour réaliser le reset et mon Sunny Beam n'affiche pas les paramètres, il a décidé après plusieurs semaines de remplacer l'onduleur SMA SB 3300 TL HC par un SB 3300 avec transformateur.

Et voilà la suite et j'espère la fin de l'épisode:
Tout a bien redémarré mais le nouvel onduleur se coupait chaque fois que la production dépassait le seuil de 1600W puis redémarait 1 seconde plus tard. J'ai fait des mesures pour mettre en évidence un passage à 0V du réseau EDF sur la branche de production et j'ai demandé à EDF de venir constater le problème.

Lors du raccordement en vente totale, sur la branche production au lieu d'un fusible de 40A D22mm L57mm il y avait un  MINI INTERRUPTEUR 5A a bilame  type 69 44 012( utilisé normalement par EDF pour limiter la puissance distribuée)qui provoquait l'ouverture vers le réseau dès que l'intensité débitée dépassait ce seuil.

Actuellement après la mise en place du bon fusible le fonctionnement est devenu normal. Plus de 2 mois de producion perdus

L'erreur du sous traitant EDF est quand meme surprenante


> Message du 17/11/08 10:22