Equilibreur de réseau EQUI8 : Solution bon marché pour éliminer les décrochages d'onduleurs et réduire les couts de raccordement

245 views
Skip to first unread message

Olivier constant

unread,
May 14, 2014, 11:56:29 AM5/14/14
to produc...@googlegroups.com
Bonjour à tous, 

Je tiens à partager avec les membres du forum une expérience qui pourrait intéresser les producteurs qui sont victimes de décrochage de leurs onduleurs dus à des niveaux de tensions trop élevées lors de l'injection photovoltaïque et ceux qui se voient proposer par ERDF des devis astronomiques pour raccorder une centrale monophasée de moins de 12 kW.

Notre bureau d'étude (OmégaWatt) est intervenu en 2013 à la demande d'ERDF dans le Pas de Calais sur une installation d'un particulier disposant d'un abonnement 9 kVA connecté sur un réseau torsadé à 700 m du poste HTA/BT. Ce particulier se chauffe au bois pour une partie de la maison et pour l'autre partie au chauffage électrique. Etant situé sur une butte à quelques kilomètres de la mer, il a fait installé une éolienne de 5 kW en 2010. Depuis des années, il subissait des chutes de tensions importantes en hiver en l'absence de vent lorsqu'il appelait beaucoup de puissance ( 190 V pour 9 kW appelés) et hors saison de chauffage, son éolienne décrochait souvent car la tension à vide du réseau est élevée (235-240 V). Ces décrochages ont entrainé la destruction de l'éolienne à 2 reprises.

Notre mission a consisté à installer des enregistreurs courant/tension chez plusieurs abonnés de la ligne et à définir une solution alternative au renforcement de réseau car le celui-ci n'était pas possible du fait de problèmes d'autorisation de passage sur les terres de certains voisins.

La solution a consisté en l'installation d'un équilibreur de réseau triphasé EQUI8 sur le réseau ERDF (dernier poteau au niveau du client mal alimenté). Ce dispositif est décrit à l'adresse suivante : http://www.omegawatt.fr/echangePFOC/pub-equi8-lq.pdf. Il a permis de résoudre les problèmes de surtension (il n'y a plus de décrochage des onduleurs) et de chute de tension en hiver en l'absence de vent. Après installation, la tension mesurée chez le client n'est pas sortie de la plage 215-242 V, ce qui est tout à fait acceptable.

Cette solution étant de conception simple, elle est bon marché : 2700 euros HT pour l'EQUI8 et un forfait de pose sur réseau ERDF variant entre 650 et 950 euros HT selon les régions.  Rien à voir avec les coûts de création de réseau dédié ou de renforcement de réseau proposés par ERDF s'élevant bien souvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Cerise sur le gâteau, l'EQUI8 a reçu l'homologation d'ERDF. Il peut donc être installé sur l'installation privée mais aussi sur le réseau public de distribution d'électricité.

N'hésitez à diffuser cette brochure. L'EQUI8 gagne à être connu par les développeurs de projets photovoltaïques de petite puissance (<12 kW par phase) et par les services déconcentrés d'ERDF en charge des raccordement de producteur.....Son déploiement devrait générer de substantielles réductions des coûts de renforcement/création de réseau.

Nous serions intéressés d'avoir les retours des membres du forum qui ont eu ou ont à gérer des problèmes de surtension ou des devis de raccordement trop coûteux.

Nous restons à votre disposition pour plus d'information.

Cordialement

Olivier CONSTANT
Chargé d'affaires
 
OmégaWatt
La Faurie
26340 Aurel
T 04 75 90 10 95
F 04 69 96 84 29
Mob : 06 30 09 14 64
email : olivier....@omegawatt.fr
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Découvrez Multivoies, enregistreur d'énergie multi départs
sur http://mv.omegawatt.fr

Emmanuel Dubois

unread,
May 15, 2014, 10:18:19 AM5/15/14
to produc...@googlegroups.com

bravo pour le retour !

à faire suivre

 

---
Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN www.enersun.fr membre de l'association d'installateurs www.technosolar.fr
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

Olivier CONSTANT

unread,
Nov 20, 2014, 10:15:54 AM11/20/14
to produc...@googlegroups.com
bonjour à tous,
 
suite à mon message du 14/05 sur le forum et après avoir pris connaissance du problème soulevé par Régis Pouthier, je me permets de vous communiquer l'adresse d'une nouvelle page internet présentant la solution équilibreur de réseau EQUI8 qui permet sans renforcement de réseau de résoudre les problèmes de surtension (et de chutes
de tension) sur les réseaux impédants (solution homologuée par ERDF) :
 
 
Il y a sur le site un outil de calcul easycalc qui permet de calculer facilement l'augmentation de tension due à l'injection sur une à 3 phases. Utile comme argumentaire dans vos discussions avec ERDF.
 
Comme évoqué dans mon précédent message, nous somme intéressés par l'étude de tous les cas d'installation en bout de ligne qui présentent des surtensions régulières que nous pourrons faire remonter et peut être solutionner par nos contacts chez ERDF.
 
Cordialement
 
Olivier CONSTANT
Chargé d'affaires
 
OmégaWatt
La Faurie
26340 Aurel
T 04 75 90 10 95
F 04 69 96 84 29
Mob : 06 30 09 14 64
email : olivier....@omegawatt.fr
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Découvrez Multivoies, enregistreur d'énergie multi départs