Les Fronius ont un simple relais de découplage ABB qui surveille la tension réseau et son asymétrie. Les tech de Fronius ont été assez clairs sur ce point : il n'y a pas d'ENS sur les onduleurs centraux. Ce relais ne constituant donc pas une réponse suffisante à la DIN VDE 0126-1-1, le mieux est d'associer aux onduleurs une cellule de découplage type B1 (selon taille install') comme Siemens ou Microener peuvent en proposer, conforme à la norme EDF (j'ai oublié la réf exacte...). Bonne chance avec ERDF! Colin Boudra --- En date de : Ven 28.11.08, lionel...@hotmail.com <lionel...@hotmail.com> a écrit : |
De: lionel...@hotmail.com <lionel...@hotmail.com> |
Bonjour, |
"administrative", soit le certificat 1..1 |