Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
t�l : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com
Le 29/07/2011 17:09, Dougou GUISSE a �crit :
> Bonjour,
>
> j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on
> detecte des probl�mes d'ecretage du coup chaque mois on est oblig� de
> changer l'onduleur.
>
> Help!!
Bonjour,
Vous êtes dans quelle région svp ?
Vous trouverez toujours des installateurs (comme nous qui vous donneront des pistes pour résoudre vos problèmes)
Il faudra bien sûr détailler votre installation voire la montrer
marc
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Dougou GUISSE
Envoyé : vendredi 29 juillet
2011 17:10
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv]
Probleme d'ecretage sur installation PV
Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des
problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le
thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre
compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe
sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
Aucun virus trouvé dans ce message.
Analyse effectuée par AVG - www.avg.fr
Version: 10.0.1390 / Base de données virale: 1518/3801 - Date: 31/07/2011
Essayez de soumettre tous les composants de l’installation à une caméra thermique, peut être trouverez-vous des pistes de mauvais fonctionnement ?!
Mathias Autesserre
Chargé de mission "agriculture et photovoltaïque"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUERCY ENERGIES Agence Locale de l'Energie et du Climat du Lot (Association loi 1901 déclarée d'intérêt général)
Hôtel du département, place Chapou 46000 CAHORS
Tél : 05 65 35 81 26 / Fax : 05 65 35 07 06 / www.quercy-energies.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Emmanuel Dubois
> Le 29 juillet 2011 17:09, Dougou GUISSE a écrit :
>
>> Bonjour,
>>
>> j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on
>> detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé
>> de changer l'onduleur.
>>
>> Help!!
>>
>> --
>> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
>> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de
>> l'association Hespul.
>> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
>> produc...@googlegroups.com [1]
>> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux
>> caractéristiques de votre compte google (à créer la première
>> fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site :
>> http://groups.google.com/group/producteur-pv [2]
>> Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org [3]
>
> --
> Jean Pierre BRISSAUD
> GREENKRAFT Expertise
> siret: 312 200 983 00046
> RN7 -chemin du thouar
> 83460 - Les Arcs sur Argens
> tel: 09 50 07 91 65
> 06 50 88 34 62
> fax: 09 55 07 91 65
>
> Ne restez plus "hexagonal", voyez plus large :
> http://energiesrenouvelablesdanslemonde.blogspot.com [5]
> > Vos connaissances et vos écrits intéressent les internautes:
> créez vous un revenu a vie en les publiant sur SHVOONG [6] < cliquez
> sur svoong
>
> --
> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de
> l'association Hespul.
> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
> produc...@googlegroups.com
> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques
> de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives
> des échanges du groupe sur le site :
> http://groups.google.com/group/producteur-pv [7]
> Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
>
> Links:
> ------
> [1] mailto:produc...@googlegroups.com
> [2] http://groups.google.com/group/producteur-pv
> [3] mailto:p...@hespul.org
> [4] mailto:dgu...@gmail.com
> [5] http://energiesrenouvelablesdanslemonde.blogspot.com
> [6] http://fr.shvoong.com/aff-8A19C/
> [7] http://groups.google.com/group/producteur-pv
Eric Grudet EGC Etude et conseil en Energie Solaire 19 rue du Docteur Georges Nougu� 82300 Caussade T�l : 05 63 91 40 39 Port : 06 35 51 16 08 Email : e.gr...@eg-consultant.fr
Bonjour � tous
les informations de mon installation sont :
Puissance install�e��� 31900 wc
��� ��� ���
Pour le mois de juin 2011
Production� attendue: 4549kWh
production mensuelle onduleurs: � 2534kWh
Pour l'instant je suis entraine d��tudier pourquoi chaque fois on a un TLX qui tombe en panne et ceci p�riodiquement.
on a d�j� fait un test avec les cameras thermiques pas de modules d�fectueux.
Le 1 ao�t 2011 09:12, Jean Pierre Brissaud <jeanpierr...@gmail.com> a �crit :
Bonjour,Ces coupures sont elles cons�cutives � des orages ( m�me �loign�s..) ?Avez vous fait v�rifier si vos cablages de panneaux et la mise � la terre respectent le guide UTE 15 712 ? ( les cablages des panneaux entre eux ne doivent pas effectuer de surfaces de boucles ).Dans le cas ou les cablages forment boucles, ces boucles "ramassent" les augmentations de champ magn�tique environnant lors des orages. Bien entendu, les onduleurs n'apprecient pas du tout ce genre de secousses.Les parasurtenseurs sont inefficaces pour ce genre de d�sordre.
Le moyen le plus simple de v�rifier si les cables de production forment boucles consistent � approcher une boussole du champ de panneaux en production.Si les cables forment bouclent, le courant circulant �dans la boucle modifie l�g�rement le champ magn�tique terrestre, suffisamment pour d�vier la boussole de 20 � 45� parfois....J'ai imagin� cette technique non destructive ( elle ne n�cessite pas de d�monter les panneaux pour voir dessous !!!) il ya un an, et je l'ai utilis� dans plus de 100 avis techniques d�livr�s pour parties en vue d'actions en justice.
A noter, cependant, que cette m�thode ne fonctionne pas dans le cas ou une boucle s'est instaur�e entre un cable de production et le cablage de mise � la terre, mais il est rare que les cbles de production aient �t� correctement pos�s et que la mise � la terre forme boucle.G�n�ralement, les deux anomalies d'installation coexistent.
Dans un tel cas,( boucle avec la mise � la terre) �cela peut meme conduire � la destruction de toute l'�lectronique domestique.
Dans un dossier pour lequel le Tribunal de Grande Instance de GRASSE m'a commis pour expertise judiciaire, le plaignant a eu � subir deux destructions de ses appareils domestiques successives, cons�cutives a deux orages......
Cordialement.
Jean Pierre BRISSAUDExpertise energ�tique de l'habitat.
Le 29 juillet 2011 17:09, Dougou GUISSE <dgu...@gmail.com> a �crit :
Bonjour,--
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des probl�mes d'ecretage du coup chaque mois on est oblig� de changer l'onduleur.
Help!!
Ce message vous est envoy� car vous �tes membre du groupe de discussion sur le th�me du photovolta�que raccord� au r�seau de l'association Hespul.
Pour �crire au groupe, envoyez un message � produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez acc�s aux caract�ristiques de votre compte google (� cr�er la premi�re fois) et aux archives des �changes du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous d�sinscrire, envoyez un message � p...@hespul.org
--
Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
siret: 312 200 983 00046
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:� 09 50 07 91 65
� � �� 06 50 88 34 62
fax:� 09 55 07 91 65
> Vos connaissances et vos �crits int�ressent les internautes: cr�ez vous un revenu a vie en les publiant sur SHVOONG < cliquez sur svoong--
Ce message vous est envoy� car vous �tes membre du groupe de discussion sur le th�me du photovolta�que raccord� au r�seau de l'association Hespul.
Pour �crire au groupe, envoyez un message � produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez acc�s aux caract�ristiques de votre compte google (� cr�er la premi�re fois) et aux archives des �changes du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous d�sinscrire, envoyez un message � p...@hespul.org
--
Ce message vous est envoy� car vous �tes membre du groupe de discussion sur le th�me du photovolta�que raccord� au r�seau de l'association Hespul.
Pour �crire au groupe, envoyez un message � produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez acc�s aux caract�ristiques de votre compte google (� cr�er la premi�re fois) et aux archives des �changes du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous d�sinscrire, envoyez un message � p...@hespul.org
Bonjour,
Enfin quelqu’un qui à la logique de la façon dont on doit installer un générateur photovoltaïque.
Les bases avant tout, il ne suffit pas de poser du modules pour garnir un toit…
Merci Mr GRUDET
Mr Dupuy
E.V.M
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de EGC
Envoyé : mardi 2 août 2011 10:31
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
les bases avant tout :
quel est le dimensionnement des strings et le type d'onduleurs associés ( marque, puissance)
Eric Grudet
EGC
Etude et conseil en Energie Solaire
19 rue du Docteur Georges Nougué
82300 Caussade
Tél : 05 63 91 40 39
Port : 06 35 51 16 08
Email : e.gr...@eg-consultant.fr
Le 01/08/2011 17:36, Dougou GUISSE a écrit :
Bonjour à tous
les informations de mon installation sont :
Puissance installée 31900 wc
Pour le mois de juin 2011
Production attendue: 4549kWh
production mensuelle onduleurs: 2534kWh
Pour l'instant je suis entraine d’étudier pourquoi chaque fois on a un TLX qui tombe en panne et ceci périodiquement.
on a déjà fait un test avec les cameras thermiques pas de modules défectueux.
Le 1 août 2011 09:12, Jean Pierre Brissaud <jeanpierr...@gmail.com> a écrit :
Bonjour,
Ces coupures sont elles consécutives à des orages ( même éloignés..) ?
Avez vous fait vérifier si vos cablages de panneaux et la mise à la terre respectent le guide UTE 15 712 ? ( les cablages des panneaux entre eux ne doivent pas effectuer de surfaces de boucles ).
Dans le cas ou les cablages forment boucles, ces boucles "ramassent" les augmentations de champ magnétique environnant lors des orages. Bien entendu, les onduleurs n'apprecient pas du tout ce genre de secousses.
Les parasurtenseurs sont inefficaces pour ce genre de désordre.
Le moyen le plus simple de vérifier si les cables de production forment boucles consistent à approcher une boussole du champ de panneaux en production.
Si les cables forment bouclent, le courant circulant dans la boucle modifie légèrement le champ magnétique terrestre, suffisamment pour dévier la boussole de 20 à 45° parfois....
J'ai imaginé cette technique non destructive ( elle ne nécessite pas de démonter les panneaux pour voir dessous !!!) il ya un an, et je l'ai utilisé dans plus de 100 avis techniques délivrés pour parties en vue d'actions en justice.
A noter, cependant, que cette méthode ne fonctionne pas dans le cas ou une boucle s'est instaurée entre un cable de production et le cablage de mise à la terre, mais il est rare que les cbles de production aient été correctement posés et que la mise à la terre forme boucle.
Généralement, les deux anomalies d'installation coexistent.
Dans un tel cas,( boucle avec la mise à la terre) cela peut meme conduire à la destruction de toute l'électronique domestique.
Dans un dossier pour lequel le Tribunal de Grande Instance de GRASSE m'a commis pour expertise judiciaire, le plaignant a eu à subir deux destructions de ses appareils domestiques successives, consécutives a deux orages......
Cordialement.
Jean Pierre BRISSAUD
Expertise energétique de l'habitat.
Le 29 juillet 2011 17:09, Dougou GUISSE <dgu...@gmail.com> a écrit :
Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
--
Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
siret: 312 200 983 00046
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel: 09 50 07 91 65
06 50 88 34 62
fax: 09 55 07 91 65
Ne restez plus "hexagonal", voyez plus large :
http://energiesrenouvelablesdanslemonde.blogspot.com
> Vos connaissances et vos écrits intéressent les internautes: créez vous un revenu a vie en les publiant sur SHVOONG < cliquez sur svoong
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Peut-on en savoir plus pour comprendre le problème:
- puissance de panneaux, marque et modèle d'onduleur, orientation, position géographique,... ?
Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com
Le 29/07/2011 17:09, Dougou GUISSE a écrit :
Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
Bonjour à tous
les informations de mon installation sont :
Puissance installée 31900 wc
168 modules de 190 Wc
2 onduleurs marques Danfoss de type TL12,5 et TL15 d'où une puissance en KVA de 27,5kVA Icamax (3x22Amperes)
Pour le mois de juin 2011
Production attendue etait: 4549kWh
production obtenue onduleurs: 2534kWh
Pour l'instant je suis entraine d’étudier pourquoi chaque fois on a le TLX qui tombe en panne et ceci périodiquement.
on a déjà fait un test avec les cameras thermiques pas de modules défectueux.
DG: étudiant stage
Le 1 août 2011 10:24, Axiome Energie <in...@axiomeenergie.com> a écrit :
Peut-on en savoir plus pour comprendre le problème:
- puissance de panneaux, marque et modèle d'onduleur, orientation, position géographique,... ?
Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com
Le 29/07/2011 17:09, Dougou GUISSE a écrit :
Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
Bonjour,
C’est aussi le type de modules que tu as posé qu’il nous faut pour vérifier le câblage de tes strings.
E.V.M
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Dougou GUISSE
Envoyé : mardi 2 août 2011 15:05
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
Bonjour à tous
les informations de mon installation sont :
Puissance installée 31900 wc
168 modules de 190 Wc
2 onduleurs marques Danfoss de type TL12,5 et TL15 d'où une puissance en KVA de 27,5kVA Icamax (3x22Amperes)
Pour le mois de juin 2011
Production attendue etait: 4549kWh
production obtenue onduleurs: 2534kWh
Pour l'instant je suis entraine d’étudier pourquoi chaque fois on a le TLX qui tombe en panne et ceci périodiquement.
on a déjà fait un test avec les cameras thermiques pas de modules défectueux.
DG: étudiant stage
Le 1 août 2011 10:24, Axiome Energie <in...@axiomeenergie.com> a écrit :
Peut-on en savoir plus pour comprendre le problème:
- puissance de panneaux, marque et modèle d'onduleur, orientation, position géographique,... ?
Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com
Le 29/07/2011 17:09, Dougou GUISSE a écrit :
Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
Est-ce que vous pourriez nous donner la configuration des strings sur les 2 onduleurs ?
Nicolas Chouleur
Chef de Produit
Ehw-Research S.A.S.
663, Avenue de la 1ère Armée Française Rhin et Danube
ZI Port Bregaillon
Bâtiment FIRST
83500 La Seyne sur Mer
FRANCE
phone: +33 4 94 71 73 38
mobile: +33 6 77 91 04 40
web site: http://www.ehw-research.com
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Dougou GUISSE
Envoyé : mardi 2 août 2011 15:05
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
Bonjour à tous
les informations de mon installation sont :
Puissance installée 31900 wc
168 modules de 190 Wc
2 onduleurs marques Danfoss de type TL12,5 et TL15 d'où une puissance en KVA de 27,5kVA Icamax (3x22Amperes)
Pour le mois de juin 2011
Production attendue etait: 4549kWh
production obtenue onduleurs: 2534kWh
Pour l'instant je suis entraine d’étudier pourquoi chaque fois on a le TLX qui tombe en panne et ceci périodiquement.
on a déjà fait un test avec les cameras thermiques pas de modules défectueux.
DG: étudiant stage
Le 1 août 2011 10:24, Axiome Energie <in...@axiomeenergie.com> a écrit :
Peut-on en savoir plus pour comprendre le problème:
- puissance de panneaux, marque et modèle d'onduleur, orientation, position géographique,... ?
Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com
Le 29/07/2011 17:09, Dougou GUISSE a écrit :
Bonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
Bonjour,
C’est aussi le type de modules que tu as posé qu’il nous faut pour vérifier le câblage de tes strings.
E.V.M
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Dougou GUISSE
Bonjour,Solaire Direct n'est pas un fabricant de panneaux, mais ...... passons.Donc avez-vous les caracteristiques Courant-Tension, a plusieurs temperatures de vos panneaux ?Il n'y a a qu'avec cette information qu'il sera possible de determiner de facon theorique si les onduleurs sont correctement alimentes par la source continue, en supposant qu'ils sont toujours pareils et tous dans la spec.Et pour bien faire, toujours eu egard au fait que vous etes aux limites de puissance soutenable, il aurait presque fallu un relevé individuel de chaque panneau pour conclure intelligemment sur une surcharge possible, evidemment impossible maintenant que la centrale est en service.Est-ce egalement SD qui a assure l'etude et le montage de votre centrale PV ?Et, par rapport a votre reponse a une autre question (celle de A.Farcot), il est quand meme surprenant que Danfoss (a priori constructeur serieux) ne diagnostique pas correctement les causes de panne des onduleurs que vous auriez renvoyés. N'auriez vous rien caché ?CordialementJFG
Envoyé : mercredi 3 août 2011 15:25
Objet : Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
Bjr,
C'est des modules SD( SolaireDirect) 05x10.
Cdt,
Le 2 août 2011 18:07, EVM <evm.dupu...@sfr.fr> a écrit :
Bonjour,
C’est aussi le type de modules que tu as posé qu’il nous faut pour vérifier le câblage de tes strings.
E.V.M
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Dougou GUISSE
Envoyé : mardi 2 août 2011 15:05
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
Bonjour à tous
---
Emmanuel Dubois,
On Fri, 5 Aug 2011 10:25:26 +0200, JFGerard wrote:
> Bonjour,
>
> Vous dites que mon installation est aux limites de puissance
> soutenable?
> Reprise de ma reponse du 2/8 (a relire pour d'autres aspects
> possibles
> de votre probleme) :
>
> vos deux onduleurs TLX12.5 et TLX15 semblent etre au taquet du taquet
> de leur puissance max de fonctionnement :
> le TLX 12.5 est a 12900 au nominal et a 14700 au max
> le TLX 15 est a 15500 au nominal et a 17700 au max
> donc d'apres vos donnees, ils sont tous les deux au maximum de leur
> puissance possible, par vos 3 * 56 panneaux de 190Wc, sans aucune
> reserve.
> Fiche technique sur
> (suivi meteo sur ) ? si oui, vous avez surement une piste. si non,
> cela n'interdit pas de poursuivre l'analyse.
> Ou etes-vous situé geographiquement ?
>
> Cordialement
>
> JFG
>
> -------------------------
> produc...@googlegroups.com
> [mailto:produc...@googlegroups.com] Dougou GUISSE
> jeudi 4 août 2011 23:50
> Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
>
> "Solaire Direct n'est pas un fabricant de panneaux, mais ......
> passons." sisi ils ont une usine en Afrique du Sud.... Breff
>
> Est-ce egalement SD qui a assure l'etude et le montage de votre
> centrale PV ? Effectivememnt oui.
>
> Pour l'instant on a pas encore eu une réponse du fabricant, en plus
> les onduleurs sont garantis et coutent chers+ le transport et tout.
> Vous dites que mon installation est aux limites de puissance
> soutenable?
>
> Le 3 août 2011 21:04, JFGerard a écrit :
>
>> Bonjour,
>>
>> Solaire Direct n'est pas un fabricant de panneaux, mais ......
>> passons.
>>
>> Donc avez-vous les caracteristiques Courant-Tension, a plusieurs
>> temperatures de vos panneaux ?
>> Il n'y a a qu'avec cette information qu'il sera possible de
>> determiner de facon theorique si les onduleurs sont correctement
>> alimentes par la source continue, en supposant qu'ils sont toujours
>> pareils et tous dans la spec.
>> Et pour bien faire, toujours eu egard au fait que vous etes aux
>> limites de puissance soutenable, il aurait presque fallu un relevé
>> individuel de chaque panneau pour conclure intelligemment sur une
>> surcharge possible, evidemment impossible maintenant que la centrale
>> est en service.
>>
>> Est-ce egalement SD qui a assure l'etude et le montage de votre
>> centrale PV ?
>>
>> Et, par rapport a votre reponse a une autre question (celle de
>> A.Farcot), il est quand meme surprenant que Danfoss (a priori
>> constructeur serieux) ne diagnostique pas correctement les causes de
>> panne des onduleurs que vous auriez renvoyés. N'auriez vous rien
>> caché ?
>>
>> Cordialement
>>
>> JFG
>>
>> -------------------------
>>
>> [mailto:] Dougou GUISSE
>> mercredi 3 août 2011 15:25
>>
>> Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
>>
>> Bjr,
>>
>> C'est des modules SD( SolaireDirect) 05x10.
>>
>> Cdt,
>>
>> Le 2 août 2011 18:07, EVM a écrit :
>>
>>> Bonjour,
>>>
>>> C’est aussi le type de modules que tu as posé qu’il nous faut
>>> pour vérifier le câblage de tes strings.
>>>
>>> E.V.M
>>>
>>> [mailto:] Dougou GUISSE
>>> mardi 2 août 2011 15:05
>>>
>>> Re: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PV
>>>
>>> Bonjour à tous
>>>
>>> les informations de mon installation sont :
>>> Puissance installée 31900 wc
>>> 168 modules de 190 Wc
>>> 2 onduleurs marques Danfoss de type TL12,5 et TL15 d'où une
>>> puissance en KVA de 27,5kVA Icamax (3x22Amperes)
>>> Pour le mois de juin 2011
>>> Production attendue etait: 4549kWh
>>> production obtenue onduleurs: 2534kWh
>>> Pour l'instant je suis entraine d’étudier pourquoi chaque fois
>>> on a le TLX qui tombe en panne et ceci périodiquement.
>>> on a déjà fait un test avec les cameras thermiques pas de
>>> modules défectueux.
>>>
>>> DG: étudiant stage
>>>
>>> Le 1 août 2011 10:24, Axiome Energie a écrit :
>>>
>>> Peut-on en savoir plus pour comprendre le problème:
>>> - puissance de panneaux, marque et modèle d'onduleur,
>>> orientation, position géographique,... ?
>>>
>>> Georges Audras
>>> Axiome Energie
>>> 5 rue Bellevue
>>> F - 68130 Aspach
>>> tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
>>>
>>> Le 29/07/2011 17:09, Dougou GUISSE a écrit :
>>>
>>>> Bonjour,
>>>>
>>>> j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait
>>>> on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est
>>>> obligé de changer l'onduleur.
>>>>
>>>> Help!!
>>>
>>> --
>>> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
>>> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau
>>> de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un
>>> message à
>>> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux
>>> caractéristiques de votre compte google (à créer la première
>>> fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site :
>>> Pour vous désinscrire, envoyez un message à
>>>
>>> --
>>> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
>>> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau
>>> de l'association Hespul.
>>> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
>>> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux
>>> caractéristiques de votre compte google (à créer la première
>>> fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site :
>>> Pour vous désinscrire, envoyez un message à
>>>
>>> --
>>> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
>>> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau
>>> de l'association Hespul.
>>> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
>>> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux
>>> caractéristiques de votre compte google (à créer la première
>>> fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site :
>>> Pour vous désinscrire, envoyez un message à
>>
>> --
>> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
>> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de
>> l'association Hespul.
>> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
>> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux
>> caractéristiques de votre compte google (à créer la première
>> fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site :
>> Pour vous désinscrire, envoyez un message à
>>
>> --
>> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
>> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de
>> l'association Hespul.
>> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
>> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux
>> caractéristiques de votre compte google (à créer la première
>> fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site :
>> Pour vous désinscrire, envoyez un message à
>
> --
> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de
> l'association Hespul.
> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
> produc...@googlegroups.com
> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques
> de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives
> des échanges du groupe sur le site :
> Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
>
> --
> Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de
> discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de
> l'association Hespul.
> Pour écrire au groupe, envoyez un message à
> produc...@googlegroups.com
> Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques
> de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives
> des échanges du groupe sur le site :
> http://groups.google.com/group/producteur-pv [1]
> Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
>
> Links:
> ------
> [1] http://groups.google.com/group/producteur-pv
----- Original Message -----From: Dougou GUISSESent: Friday, July 29, 2011 5:09 PMSubject: [producteur-pv] Probleme d'ecretage sur installation PVBonjour,
j'ai une installation Pv qui ne fonctionne pas comme il devait on detecte des problèmes d'ecretage du coup chaque mois on est obligé de changer l'onduleur.
Help!!
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv