Injection en triphasée

225 views
Skip to first unread message

Herve PAQUEZ

unread,
Mar 25, 2009, 1:40:44 PM3/25/09
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

 

Pour injecté en tiphasée, est ce que je dois avoir la même puissance injectée sur chaque phase, ou je peux injecter des puissances différentes entre chaque phase.

Quelle différence de puissance, je peux avoir entre 2 phases

Merci

 

PAQUEZ Hervé

 

Hugues Perony

unread,
Mar 26, 2009, 5:36:35 AM3/26/09
to produc...@googlegroups.com
Ce n'est pas comme ça que ça marche!
Choisissez un onduleur sortie triphasée.
C'est lui qui convertit directement le DC en AC triphasé, et en plus le rendement est meilleur qu'en monophasé : donc si vous pouvez injecter en triphasé faites-le!
Cdlt,
H. PERONY

JFGerard

unread,
Mar 26, 2009, 7:44:04 AM3/26/09
to produc...@googlegroups.com
Bonjour
 
Oui et non ....
 
Oui, si vous avez un onduleur triphase : c'est lui qui se debrouille ... avec ses strings et ses zones d'ombre et son soleil et ses envies et ....
Non, si vous avez trois onduleurs monophases avec des champs separes. Dans ce cas, pas de possibilite de passer de l'energie de l'un  a l'autre et donc forcement peu de chances d'avoir exactement la meme puissance en sortie et donc necessite de se conformer aux "desirs" de l'operateur acheteur qui ne veut pas voir le reseau desequilibré.
J'ai lu quelque part le desequilibre de phase maximum autorise mais je ne retrouve pas exactement ou... Il y a une tolerance, la meme que celle qui permet a un onduleur monophase seul de desequilibrer le reseau qui lui est toujours en triphase (au moins jusqu'au poste BT le plus proche), et il y a une puissance a partir de laquelle l'operateur oblige a produire en triphase. De memoire, aux alentours de 10 kva, mais je prefererai retrouver la source de l'info avant de la vendre !!!
 
Cordialement
 
JF


De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Hugues Perony
Envoyé : jeudi 26 mars 2009 10:37
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] Re: Injection en triphasée

Laurent Paillet

unread,
Mar 26, 2009, 11:36:05 AM3/26/09
to produc...@googlegroups.com

Pas si simple : un onduleur triphasé est en fait une composition de 3 onduleurs monophasé, l’EDF accepte un certain déséquilibre sur la distribution PV au-delà de cette limite l’onduleur doit s’arrêter.

De mémoire le déséquilibre doit être au maximum de 2KVA, je dois rechercher dans mes archives pour confirmer.

La limite maximum pour le monophasé est de 18KVA (Toujours de mémoire).

 

Cordialement.

 

 

APESUD

Laurent Paillet

25F Allée des Hermières

69126 Brindas

Tel: 0975 744 406

Fax: 0478 575 816

Mobile: 06 86 20 78 91

www.apesud.fr

Objet : [producteur-pv] Re: Injection en triphasée

 

Bonjour

 

Oui et non ....

 

Oui, si vous avez un onduleur triphase : c'est lui qui se debrouille ... avec ses strings et ses zones d'ombre et son soleil et ses envies et ....

Non, si vous avez trois onduleurs monophases avec des champs separes. Dans ce cas, pas de possibilite de passer de l'energie de l'un  a l'autre et donc forcement peu de chances d'avoir exactement la meme puissance en sortie et donc necessite de se conformer aux "desirs" de l'operateur acheteur qui ne veut pas voir le reseau desequilibré.

J'ai lu quelque part le desequilibre de phase maximum autorise mais je ne retrouve pas exactement ou... Il y a une tolerance, la meme que celle qui permet a un onduleur monophase seul de desequilibrer le reseau qui lui est toujours en triphase (au moins jusqu'au poste BT le plus proche), et il y a une puissance a partir de laquelle l'operateur oblige a produire en triphase. De memoire, aux alentours de 10 kva, mais je prefererai retrouver la source de l'info avant de la vendre !!!

 

Cordialement

 

JF

 


De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Hugues Perony
Envoyé : jeudi 26 mars 2009 10:37
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] Re: Injection en triphasée

Ce n'est pas comme ça que ça marche!
Choisissez un onduleur sortie triphasée.
C'est lui qui convertit directement le DC en AC triphasé, et en plus le rendement est meilleur qu'en monophasé : donc si vous pouvez injecter en triphasé faites-le!
Cdlt,
H. PERONY

On 25/03/2009 18:40, Herve PAQUEZ wrote:

Bonjour,

Pour injecté en tiphasée, est ce que je dois avoir la même puissance injectée sur chaque phase, ou je peux injecter des puissances différentes entre chaque phase.

Quelle différence de puissance, je peux avoir entre 2 phases

Merci

PAQUEZ Hervé

 

<BR

HESPUL - Photovoltaïque

unread,
Mar 26, 2009, 12:18:50 PM3/26/09
to produc...@googlegroups.com
Nous vous invitons a consulter la discussion de décembre 2008 :
"Déséquilibre des phases en injection"


http://groups.google.fr/group/producteur-pv/browse_thread/thread/ee5b0f13d3e43cf6/b3dd798d1e57b645?hl=en&lnk=gst&q=D%C3%A9s%C3%A9quilibre+des+phases+en+injection#b3dd798d1e57b645

dont un extrait d'un de nos messages

"Sauf erreur de notre part, il est possible, en BT, de faire un raccordement
jusqu'à 18kVA en monophasé (donc forcément déséquilibré). De même nous
n'avons pas trouvé d'interdiction de déséquilibrage (en dehors de 1%...)

"Article 15 de l'arrête ci ci dessus :
Déséquilibre. -- La contribution au taux de déséquilibre en tension au
point de livraison de toute installation de production dont la charge
monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA est inférieure ou égale
à 1 %." Vous noterez que 1% de 500kVA est 5kVA.... "

cordialement,
Melodie de l'Epine


*
* <http://www.hespul.org/>Conseiller photovoltaïque *

HESPUL* énergies renouvelables & efficacité énergétique *
*114 bd du 11 novembre
69 100 Villeurbanne
Tel : +33 (0)4 37 47 80 90
Fax : +33 (0)4 37 47 80 99
p...@hespul.org <mailto:p...@hespul.org>
http://www.hespul.org <http://www.hespul.org/>

Horaires des permanences téléphoniques sur le photovoltaïque : les
mercredis après-midi de 14h00 à 17h30



Laurent Paillet a écrit :
> Pas si simple : un onduleur triphasé est en fait une composition de 3
> onduleurs monophasé, l’EDF accepte un certain déséquilibre sur la
> distribution PV au-delà de cette limite l’onduleur doit s’arrêter.
>
> De mémoire le déséquilibre doit être au maximum de 2KVA, je dois
> rechercher dans mes archives pour confirmer.
>
> La limite maximum pour le monophasé est de 18KVA (Toujours de mémoire).
>
>
>
> Cordialement.
>
>
>
>
>
> APESUD
>
> Laurent Paillet
>
> 25F Allée des Hermières
>
> 69126 Brindas
>
> Tel: 0975 744 406
>
> Fax: 0478 575 816
>
> Mobile: 06 86 20 78 91
>
> *www.apesud.fr*
>
> *Objet :* [producteur-pv] Re: Injection en triphasée
>
>
>
> Bonjour
>
>
>
> Oui et non ....
>
>
>
> Oui, si vous avez un onduleur triphase : c'est lui qui se debrouille ...
> avec ses strings et ses zones d'ombre et son soleil et ses envies et ....
>
> Non, si vous avez trois onduleurs monophases avec des champs separes.
> Dans ce cas, pas de possibilite de passer de l'energie de l'un a
> l'autre et donc forcement peu de chances d'avoir exactement la meme
> puissance en sortie et donc necessite de se conformer aux "desirs" de
> l'operateur acheteur qui ne veut pas voir le reseau desequilibré.
>
> J'ai lu quelque part le desequilibre de phase maximum autorise mais je
> ne retrouve pas exactement ou... Il y a une tolerance, la meme que celle
> qui permet a un onduleur monophase seul de desequilibrer le reseau qui
> lui est toujours en triphase (au moins jusqu'au poste BT le plus
> proche), et il y a une puissance a partir de laquelle l'operateur oblige
> a produire en triphase. De memoire, aux alentours de 10 kva, mais je
> prefererai retrouver la source de l'info avant de la vendre !!!
>
>
>
> Cordialement
>
>
>
> JF
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> *De :* produc...@googlegroups.com
> [mailto:produc...@googlegroups.com] *De la part de* Hugues Perony
> *Envoyé :* jeudi 26 mars 2009 10:37
> *À :* produc...@googlegroups.com
> *Objet :* [producteur-pv] Re: Injection en triphasée
>
> Ce n'est pas comme ça que ça marche!
> Choisissez un onduleur sortie triphasée.
> C'est lui qui convertit directement le DC en AC triphasé, et en plus le
> rendement est meilleur qu'en monophasé : donc si vous pouvez injecter en
> triphasé faites-le!
> Cdlt,
> H. PERONY
>
> On 25/03/2009 18:40, Herve PAQUEZ wrote:
>
> Bonjour,
>
> Pour injecté en tiphasée, est ce que je dois avoir la même puissance
> injectée sur chaque phase, ou je peux injecter des puissances
> différentes entre chaque phase.
>
> Quelle différence de puissance, je peux avoir entre 2 phases
>
> Merci
>
> *PAQUEZ Hervé*
>
>
>
> <BR
>
>
> >

Reply all
Reply to author
Forward