ERDF / convention d'autoconsommation

380 views
Skip to first unread message

HESPUL - Melodie de l'Epine

unread,
Mar 9, 2016, 4:43:52 AM3/9/16
to
Bonjour,

ERDF se prépare a publier leur nouvelle convention d'autoconsommation; et se réserve un petit temps pour faire de la "pédagogique" avant sa mise en place.

http://www.erdf.fr/actualites/une-convention-simplifiee-pour-lautoconsommation

02 mar, 2016

Une convention simplifiée pour l’autoconsommation sans injection à partir d’installations de production inférieures à 36 kVA

ERDF s’engage résolument à poursuivre ses actions pour accompagner le développement de l’autoconsommation, en concertation avec les associations de producteurs d’électricité.

 

 

De nombreux clients sont désireux d’installer chez eux des moyens de production en autoconsommation. ERDF, soucieuse d'accompagner au mieux cette attente, complète bientôt son dispositif contractuel.

 

L’autoconsommation est souvent accompagnée d’une injection de surplus sur le réseau. Dans ce cas, l’accès au réseau nécessite la conclusion d’un contrat : le « CRAE », qui depuis plusieurs années, permet la vente de ce surplus d’énergie à un acheteur.

 

Si l’autoconsommation est totale, donc sans injection, ERDF simplifie désormais la contractualisation par la conclusion d’une simple convention d’autoconsommation sans injection. Cette convention nouvelle répond à l’obligation réglementaire de disposer d'une convention de raccordement et d’exploitation pour toute installation de production susceptible d’être couplée au réseau.
 

Elle remplacera la version expérimentale utilisée jusqu’alors, en apportant de nombreuses améliorations demandées par les associations de producteurs pour faciliter la mise en service :

  • Autorisation des installations avec stockage,
  • Suppression de la limite de 18 kVA pour la puissance de l'installation,
  • Levée des contraintes sur la qualité du signataire de la convention,
  • Accélération de la mise en service, qui sera possible au plus tard 15 jours après la transmission des documents, sans attendre le retour de la convention signée par ERDF,
  • Facilitation des échanges de documents avec possibilité pour le producteur de pré‐remplir la convention et de l’adresser via le portail en ligne.

 

Par ailleurs, elle explicite les conditions de dispense de l’attestation de conformité visée par CONSUEL.

 

Dans la continuité de ces évolutions, ERDF prépare l’avenir, que ce soit avec l’arrivée de Linky, dont les fonctionnalités permettront l’économie d’un compteur supplémentaire pour mesurer l’injection ou, par exemple, l’étude de nouveaux documents contractuels simplifiés pour les installations supérieures à 36 kVA.



--
Melodie de l'EPINE HESPUL
Coordinatrice du pôle photovoltaïque
Chargée de projet photovoltaïque
Tel direct : 04 37 47 96 02

HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
Twitter Facebook Dailymotion LinkedIn RSS

Emmanuel Dubois

unread,
Mar 14, 2016, 12:02:28 PM3/14/16
to produc...@googlegroups.com

ça c'est beau ça !

en France on installe du photovoltaïque à condition qu'il ne produise pas

c'est top

si on réinjecte (on aura fait de la surimposition) rachat du surplus à 5.80 cents. à quand le remboursement des frais de raccordement (rajout d'un compteur 900 euros) et l'attestation Consuel (vendur env 150 euros par l'installateur)   ? en admettant 1000 kWh injectés par an ça fera 18 ans

sinon on fait un système qui arrête le pv automatiquement s'il n'y a pas assez de consommations ? ou on fait de l'eau chaude photovoltaïque ?

c'est ça qu'on doit faire pour "sauver" la filière et les emplois qualifiés des TPE  ?

Royale !  (heu, sans le e)

Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
06 03 91 64 34 www.enersun.fr 04 75 28 10 54
membre de l'association d'installateurs TECHNOSOLAR
www.technosolar.fr

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles - SENEQUE

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 15, 2016, 3:59:31 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Cette convention aura au moins le merite d'éviter la prolifération d'installations d'autoconsommation non conformes à DIN 0126-1.
TOUS les dossiers que j'ai expertisé à ce jour, sans aucune exception, ne sont pas en conformité avec cette norme et aucune déclaration n' aété faite à ERDF ni aucune visite consuel  !!!!!
Bonjour les dégats en cas de sinistre sur l'habitation...ou cas d'electrocution d'un intervenant sur les lignes....

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 

georges...@free.fr

unread,
Mar 15, 2016, 5:52:50 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour à tous,
 
Rien de nouveau sous le soleil, juste un rappel :
Une installation non raccordée avec ou sans batterie doit faire l’objet d’une déclaration à ERDF et selon le cas d’un Consuel.
Une fois de plus, le gouvernement “enfonce une porte ouverte”...
Les installateurs gagnent à se faire aider pour les démarches admin. car ils évitent ainsi le défaut de conseil à leur client.
Cordialement,
 
apismellifera_accélération_projets_environnementaux
 
démarches admin. PV depuis 2008
 
Cécile Georges
Boulevard de l'Avenir
06340 La Trinité
Tel : 04 93 81 23 77
Mobile : 06 42 20 37 02
mail : cgeo...@apismellifera.fr
site : www.apismellifera.fr
apismellifera_accélération_projets_environnementaux[2].jpg
solar-panels-894291_960_720.jpg
blocked.gif

Fr←d←ric MALLET

unread,
Mar 15, 2016, 5:53:09 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

 

Personnellement mon matériel est din vde 0126-1-1/a1 vfr 2014 et mon installation est déclarée à ErDF, avec une convention de raccordement signée.

Faire une norme c'est facile, encore faut-il qu'elle soit utile à tous et non pas utilisé comme un frein à la réalisation de projets.

Pour le passage du consuel... j'imagine que vous ne faites pas passer le consuel à chaque fois que vous modifiez une prise chez vous.

 

Les règles de l'art en matières d'installation électrique doivent être respectées avant tout pour la protection des personnes mais cela ne doit pas être un prétexte pour facturer à chaque fois le client final.

 

Cordialement

 

 

 

 

> Message du 15/03/16 08:59
> De : "Jean Pierre Brissaud" <jeanpierr...@gmail.com>
> A : produc...@googlegroups.com
> Copie à :
> Objet : Re: [producteur-pv] ERDF / convention d'autoconsommation
--
>
Melodie de l'EPINE

> Coordinatrice du pôle photovoltaïque
> Chargée de projet photovoltaïque
> Tel direct : 04 37 47 96 02
>
> HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
> 14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
> Tel : 04 37 47 80 90
> www.hespul.org

>


>

Axiome Energie

unread,
Mar 15, 2016, 6:15:28 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Il n'y aura pas plus de dossiers Consuel qu'avant et pour l'électrocution d'intervenant sur les lignes, cela relève du fantasme :  les onduleurs sont VDE 126 et se déconnectent lors d'une coupure de réseau. La coupure extérieure demandée par EDF n'existe pas dans les autres pays, sont-ils tous fous ou est-ce nous qui en faisons trop ?

Cordialement,
Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com 

Thierry Janssoone

unread,
Mar 15, 2016, 9:17:09 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,



Ce matin j'ai eu le privilège de visiter une installation PV sous le soleil Belge en autoconsommation et vente de la totalité de la production (certificats verts). C'est du bonheur à coté de toutes les démarches que j'ai du subir en France. Un compteur vert pour les certificats verts (650 euros par an pour une installation de 2kWc) un compteur de consommation qui tourne à l'envers, des protections AC et DC mais pas trop, pas de frais de raccordement, c'est l'installateur qui prévient du raccordement et pas de TURPE. Tous cela pour une installation 30% moins chère qu'en France et sans risque d'infiltration.
D'après nos chiffres en région nous sommes à 20Wc par habitant, la Belgique en 2014 avait déjà atteint 250 Wc/hab.
En 2020 avec le BEPOS et la parité réseau nos principaux fournisseurs viendront de Belgique.

Cordialement
Thierry Janssoone
Solaire en Nord
FAITES UN GESTE POUR LE CLIMAT SOUTENEZ LA COOPERATIVE SOLAIRE SOLIS METROPOLE
Un cadeau à faire, offrez des parts de soleil 
Association loi 1901 créée en 2005 - 232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart  
http://www.solaire-en-nord.fr/  : le site des particuliers producteurs d'électricité solaire du Nord-Pas de Calais.
Contact, Thierry JANSSOONE : 06 84 65 06 45 - Mail : solai...@free.fr  Domicile après 19H00 : 09 510 756 27 (prix d'une com local)
N'imprimez ce message que si nécessaire





Bonjour,



Cordialement
Thierry Janssoone
http://thierryjanssoone.free.fr/     25 Chemin du Temple 59840 Pérenchies      port 06 84 65 06 45
http://www.solaire-en-nord.fr/  : le site des particuliers producteurs d'électricité solaire du Nord-Pas de Calais.

N'imprimez ce message que si nécessaire

protection-DC.jpg
compteur-vert-.jpg
protection-AC.jpg
Compteur conso.m4v

Emmanuel Dubois

unread,
Mar 15, 2016, 9:17:24 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com

non, un gros souci c'est qu'il existe des onduleurs qui ne répondent pas à la norme VDE 0126-1-1. Ces onduleurs doivent recevoir un module de 250 à 450 euros pour pouvoir s'arrêter dans les normes en cas de coupure réseau. J'ai eu la surprise d'en voir fabriqués en France

vu le nombre de margoulins qui se précipitent dans la vente d'autoproduction-réduction miraculeuse-de-factures, ces modules ne sont tout simplement pas fournis, pas installés.

en tant qu'électricien, c'est très très inquiétant, pour nos collègues d'ErdF

c'est pourquoi nous avons été un certain nombre à défendre une conformité consuel, à condition que ce soit financièrement intéressant pour l'utilisateur (...)

Jean Pierre Brissaud votre témoignage est important et permettra sans doute d'avancer, et un peu moins n'importe comment comme actuellement

Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
06 03 91 64 34 www.enersun.fr 04 75 28 10 54
membre de l'association d'installateurs TECHNOSOLAR
www.technosolar.fr

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles - SENEQUE

 

Eric grudet

unread,
Mar 15, 2016, 9:18:30 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
Il y a des onduleurs en autoconsommation qui ne sont pas VDE 126. Par exemple les Studers, utilisé dans le cas de stations avec batteries. Si le producteur se branche sur le même réseau que ERDF, il y a un risque d'électrocution pour les intervenants sur les lignes. D'ou la nécessité de bien réglementer tout ça :)
Bonne journée
--


 
Eric Grudet

Réalisateur

Tél : 06 35 51 16 08

Email : ericg...@free.fr

 

 

 

---------------------- CINÉRGIE PRODUCTIONS sarl -------------------------

33 avenue des Pyrénées

31650 Saint-Orens de Gameville

http://www.cinergie-productions.fr/

SARL au capital de 66.000 euros - RCS 429 964 000  - APE 5911B – TVA intracommunautaire : FR FR 77429964 000 00088

 


Cet e-mail a été envoyé depuis un ordinateur protégé par Avast.
www.avast.com

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 15, 2016, 9:18:30 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Vous n'avez sans doute pas rencontré d'installation avec batteries, qui nécessitent la pose d'un découpleur DIN 0126 complémentaire, non intégré à l'onduleur.....l'onduleur est peut etre équipé, mais lorsque vous fonctionnez en mode batterie, le dispositif interne de l'onduleur de protection DIN est désactivé... ( Nedap, Studler...). sinon il ne peut pas produire.
Ce type d'installation, qui fait l'objet de ventes à la hussard,  est très mal maitrisé à ce jour.

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 


Axiome Energie

unread,
Mar 15, 2016, 10:28:15 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

est-ce qu'il n'y a pas confusion entre le fonctionnement sur batterie en mode connecté au réseau et en mode isolé ? Je ne comprends pas pourquoi l'onduleur ne fonctionnerait pas sans déconnexion du relais VDE si la tension réseau est présente.  Que l'énergie vienne de la batterie ou des modules PV ne change pas son fonctionnement. N'est-il-pas ?

Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com 

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 15, 2016, 10:30:48 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Je suis heureux de voir que la béatitude inconscience n'est pas la règle chez les installateurs sérieux.

A ce jour, j'ai eu à expertiser plus de 350 installations photovoltaïques  sur la France entière dans le cadre de tournées, et parmi celles ci, un peu plus d'une quinzaine en "autoconsommation" sur batterie, le nouveau cheval de bataille des margoulins, 
Aucune de ces installations ne présentait de dispositif DIN 0126-1 .
Pourtant, à chaque demande aux fabricant pour controle du dossier client, ceux ci présentaient un schéma ou figurait ( parfois dessiné à la main....sic) un découpleur ABB DIN 0126 non intégré à l'onduleur..

Il convient de remarquer qu'aucune de ces installations n'avait  fait l'objet d'un FOR RAC 22 E, alors que le raccordement au réseau public d'un quelconque générateur  ( thermique, éolien, photovoltaique, hydraulique, etc...) , même via le reseau privé, impose cette déclaration et la description du dispositif DIN 0126 et de son certificat d'homologation.

Certaines installations n'avaient meme pas fait l'objet de déclaration de travaux en Mairie, comme si l'autoconsommation  dispensait de toute rigueur. administrative.......

Je ne parle même pas de la gestion du régime de neutre en fonctionnement batterie, qui ne respecte quasiment jamais la norme.......

Outre ces problèmes techniques, il faut également constater que ces installations "consomment " généralement plus qu'elles ne produisent, car il y a tres peu d'installateurs suffisamment pointus pour calibrer correctement le mode charge des batteries  à partir du réseau.
En effet, la plupart de ces onduleurs chargeurs proviennent du monde de la plaisance ou il est intéressant de charger les batteries à quai sur le réseau, lorsqu'on est raccordé, ce qui n'est pas du tout  les mêmes besoins que pour l'autoconsommation.

Moralité, sans précautions, ces installations ACHETENT  du courant en nocturne pour charger les batteries,  et , dépourvus de découplage , recrachent GRATUITEMENT l'energie des batteries indifféremment sur le reseau privé et sur le réseau public. En effet, nous n'avons pas le bonheur des belges dont les compteurs tournent à l'envers quand il le faut....! 
Si il est constant que  l'autoconsommation est un potentiel réel pour le tertiaire ou le commerce à consommation diurne importante ou pour l'industrie , c'est quasiment une escroquerie pour l'usage domestique, comme le prouvent toutes les mesures que j'ai pu effectuer sur ces installations ( pose de compteurs enregistreurs  par tranche 5 minute chèquant la consommation et la production.)


Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 


Francois Laval

unread,
Mar 15, 2016, 10:30:56 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
l'herbe est toujours plus verte ailleurs ....
cependant  dans les coffrets il n'y a pas de parafoudre :  alors certes  on peut faire moins cher  mais  que je sache  la foudre tombe aussi en Belgique  !

pour le reste vous avez raison  : intégration toiture  = ineptie  , 

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 15, 2016, 10:35:33 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Regardez de près comment fonctionnent les onduleurs chargeurs: vous verrez les différences notoires avec les onduleurs de vente au réseau.

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 


ben hamza

unread,
Mar 15, 2016, 10:40:49 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Plusieurs installations en France sont en autoconsommation mais n'utilisent pas des batteries, évidemment comme vous l'avez dit cela est plus bénéfique pour le tertiaire.

HESPUL - Photovoltaïque

unread,
Mar 15, 2016, 10:43:05 AM3/15/16
to produc...@googlegroups.com
Je vous rappelle également que cette convention reprendra une grand partie des obligations de la convention d’exploitation précédent dont l'obligation de ne pas injecter de la production, de tout.


Melodie de l'EPINE HESPUL
Coordinatrice du pôle photovoltaïque
Chargée de projet photovoltaïque


HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
Twitter Facebook Dailymotion LinkedIn RSS

Fr←d←ric MALLET

unread,
Mar 17, 2016, 7:22:59 AM3/17/16
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

 

Là vous parlez de gens, qui font de l'autoconsommation de façon sauvage... avec du matériel ne répondant pas à la norme Française ou plutôt Allemande.

Mais imposer le Consuel ne va pas régler le problème au contraire, encore plus de gens vont s'affranchir de déclarer.

Je doute qu'un électricien digne de ce nom irai prendre le risque de réaliser une installation hors norme alors qu'il est quotidiennement confronté à respecter différentes normes justement... mais l'on voit de tout de nos jours.

 

Le témoignage de Jean Pierre Brisaud est important, j'aimerai savoir combien des installations qu'il a contrôlé était réalisées par des professionnels?

 

 

 

 

> Message du 15/03/16 14:17
> De : "Emmanuel Dubois" <emmanue...@enersun.fr>
> A : produc...@googlegroups.com
> Copie à :
> Objet : Re: [producteur-pv] ERDF / convention d'autoconsommation
--
Melodie de l'EPINE

Coordinatrice du pôle photovoltaïque
Chargée de projet photovoltaïque
Tel direct : 04 37 47 96 02

HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org

>

Emmanuel Dubois

unread,
Mar 17, 2016, 7:23:08 AM3/17/16
to produc...@googlegroups.com

bonjour,

depuis quand doit on déclarer à erdF qu'on installe des modules pour un site autonome (non raccordé au réseau) ?

Emmanuel Dubois,

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 17, 2016, 12:23:09 PM3/17/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour Mr MALLET,

Evidemment, ces installations ont été "vendues"  par des "commerçants" et installés par des sous traitant d'origine diverse et variée...
En général, je ne suis pas consulté pour litiges sur des installations réalisées par de vrais professionnels. ;-)(

Mais il faut bien constater que les offensives commerciales de ces profiteurs sont redoutablement efficaces, emmaillotées  dans de pseudo arguments scientifiques..et des prévisions de production totalement irréalistes,,sans études ni mesures sérieuses.

Le malheur c'est que la promotion gouvernementale pour les energies renouvelables ne fait pas la distinction entre professionnels responsables et commerçants irresponsables...

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 


AD

unread,
Mar 17, 2016, 12:23:21 PM3/17/16
to produc...@googlegroups.com
bonjour,
je rejoins ce que dit emmanuel dubois
j'ai l'impression qu'il y a une confusion : en autoconsommation, ou autoproduction, le système est raccordé au réseau, normal qu'il y ait une convention avec ErDF
en site isolé, totalement autonome, à moins que je n'ai loupé quelque chose, je ne vois pas ce que viendrait faire ErDF là dedans, à la limite EDF s'il y a des fonds FACE
alexandre ducolombier



De : Emmanuel Dubois <emmanue...@enersun.fr>
À : produc...@googlegroups.com
Envoyé le : Mardi 15 mars 2016 16h19
Objet : Re: [producteur-pv] ERDF / convention d'autoconsommation

Antoine ALLARD

unread,
Mar 17, 2016, 12:23:41 PM3/17/16
to produc...@googlegroups.com

Bien d'accord avec vous Emmanuel Dubois. Le commerce de l'électricité, comme celui de l'essence ou du blé, est contrôlé par l'état. Mais mon blé, je peux le donner à mes poules, sans déclarer quoi que ce soit. Donc mon électricité, avec mes panneaux ou mon moulin, j'en fais ce que je veux pourvu que mon installation n'est aucun lien avec le réseau public.

Ensuite conformité consuel ou pas, ça c'est une question de sécurité pour l'utilisateur. Si je veux m'électriser tout seul chez moi, ça me regarde; mais vu que des étrangers me rendent visite par moment, il y a plutôt intérêt à avoir une installation conforme aux règles d'arts de la profession.

 

Antoine

 

> Message du 17/03/16 12:23

> De : "Emmanuel Dubois" <emmanue...@enersun.fr>
> A : produc...@googlegroups.com
> Copie à :
> Objet : Re: [producteur-pv] ERDF / convention d'autoconsommation

>
>

> bonjour,

> depuis quand doit on déclarer à erdF qu'on installe des modules pour un site autonome (non raccordé au réseau) ?

Emmanuel Dubois,

> Le 2016-03-15 09:22, georges...@free.fr a écrit :

Bonjour à tous,
 
Rien de nouveau sous le soleil, juste un rappel :
Une installation non raccordée avec ou sans batterie doit faire l'objet d'une déclaration à ERDF et selon le cas d'un Consuel.
Une fois de plus, le gouvernement "enfonce une porte ouverte"...
Les installateurs gagnent à se faire aider pour les démarches admin. car ils évitent ainsi le défaut de conseil à leur client.
Cordialement,
 
--
Melodie de l'EPINE

Coordinatrice du pôle photovoltaïque
Chargée de projet photovoltaïque
Tel direct : 04 37 47 96 02

HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org

>

georges...@free.fr

unread,
Mar 17, 2016, 12:23:52 PM3/17/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
 
Je n’ai pas la date exacte, mais la déclaration à ERDF pour une production non raccordée (sur un habitat raccordé en consommation) est valable depuis au moins juillet 2009.
Par exemple, vous en trouvez la trace dans la procédure ERDF-FOR-RAC_22E en version 1 du 01/07/2009 (en page 4 item 26 et son renvoi à la fin).
Cordialement,
 
 
apismellifera_accélération_projets_environnementaux
 
démarches admin. PV depuis 2008
 
Cécile Georges
Boulevard de l'Avenir
06340 La Trinité
Tel : 04 93 81 23 77
Mobile : 06 42 20 37 02
mail : cgeo...@apismellifera.fr
site : www.apismellifera.fr
 
solar-panels-894291_960_720.jpg
blocked.gif

AD

unread,
Mar 18, 2016, 5:52:55 AM3/18/16
to produc...@googlegroups.com
Bonsoir,

je ne suis pas sûr de comprendre, c'est de cette remarque dont vous parlez ? :
L’électricité produite sera entièrement consommée sur le site26
26- Il n'y a pas établissement d’une proposition de raccordement dans ce cas et seule une Convention d’Exploitation organisera les modalités d’exploitation avec le Réseau Public de Distribution.

Je ne l'interprète pas du tout comme étant du site isolé, autonome, mais bien comme de l'autoconsommation totale, sans vente, avec raccordement au réseau

Salutations

alexandre ducolombier

Fr←d←ric MALLET

unread,
Mar 18, 2016, 7:09:07 AM3/18/16
to produc...@googlegroups.com

Nous somme bien d'accord, cela est le fait d'abus par des gens malveillants près à vendre tout en abusant les particuliers.

Comme pour d'autres professions, le ménage doit être fait avec l'appui des pouvoirs publics. Une filiaire saine, est une filière qui fonctionne.

Et les pouvoirss public ne doivent pas générer les abus par leur décision, qui parfoit encourage les abus...

 

Difficile de satisfaire tout le monde aussi

 

 

 

 

> Message du 17/03/16 17:23

> De : "Jean Pierre Brissaud" <jeanpierr...@gmail.com>

roland...@laposte.net

unread,
Mar 29, 2016, 3:23:05 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour a tous,
Je pense que lorsque l'on veut faire de l'autoconsommation, on a là une chance de se sortir des problèmes administratifs qui engendre des pertes de temps, d'énergie et qui finissent par coûter cher.
J'ai chez moi une telle installation, totalement indépendante, et c'est la solution que je recommande.
Le couplage avec le secteur est totalement inutile.
Faites les comptes et vous verrez que cela marche très bien, et en respectant les normes !
Cordialement


De: "Fr←d←ric MALLET" <frederi...@wanadoo.fr>
À: produc...@googlegroups.com
Envoyé: Vendredi 18 Mars 2016 11:40:14

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 29, 2016, 3:35:48 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
- Bien que vous soyez raccordé a votre réseau domestique, cela ne vous libere nullement de l'obligation de déclarer votre installation sur formulaire ERDF FOR RAC 22E, formulaire qui décrit le dispositif de découplage qui doit etre conforme a la norme DIN 0126-1 française.
- Tout générateur quel qu'il soit, raccordé au reseau public , même via le reseau privé doit faire l'objet d'une telle déclaration, de façon à éviter l'eletrocution éventuelle des intervenants sur les lignes publiques
- Selon la norme UTE 15 100 , toute modification de votre installation nécessite une déclartion à CONSUEL et le controle.

Par ailleurs, la déclaration de travaux à la Mairie reste obligatoire.

Ainsi, la seule simplification administrative de l'autoconsommation se situe dans l'absence de contrat d 'achat et la liberté d'utilsier la surimposition.

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 


EGC

unread,
Mar 29, 2016, 3:35:56 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour Roland,
Si vous le désirez, ça serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience, puissance installée, batteries ?, courbe de consommation etc...
merci

--
Bien cordialement
Eric Grudet
      -- 




Etude et conseil en Energie Solaire
Maintenance et surveillance des générateurs photovoltaïques
Expertise électrique
Audit énergétique
Etudes RT2012

19 rue du Docteur Georges Nougué
82300 Caussade
Tél : 05 63 91 40 39
Port : 06 35 51 16 08
Email : e.gr...@eg-consultant.fr

> > sinon on fait un système qui arrête le pv automatiquement s'il n'y a pas assez de consommations ? ou on fait de l'eau chaude photovoltaïqu e ?

> > c'est ça qu'on doit faire pour "sauver" la filière et les emplois qualifiés des TPE  ?

> > Royale !  (heu, sans le e)

Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN > 06 03 91 64 34 www.enersun.fr 04 75 28 10 54 > membre de l'association d'installateurs TECHNOSOLAR > www.technosolar.fr > > Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles - SENEQUE

> >  

> > Le 2016-03-09 10:43, HESPUL - Melodie de l'Epine a écrit :

Bonjour, > > ERDF se prépare a publier leur nouvelle convention d'autoconsommation; et se réserve un petit temps pour faire de la "pédagogique" avant sa mise en place. > > http://www.erdf.fr/actualites/une-convention-simplifiee-pour-lautoconsommation > >

> > 02 mar, 2016

Une convention simplifiée pour l'autoconsommation sans injection à partir d'installations de production inférieures à 36 kVA

ERDF s'engage résolument à poursuivre ses actions pour accompagner le développement de l'autoconsommation, en concertation avec les associations de producteurs d'électricité.

> >  

> >  

> > De nombreux clients sont désireux d'installer chez eux des moyens de production en autoconsommation. ERDF, soucieuse d'accompagner au mieux cette attente, complète bientôt son dispositif contractuel.

> >  

> > L'autoconsommation est souvent accompagnée d'une injection de surplus sur le réseau. Dans ce cas, l'accès au réseau nécessite la conclusion d'un contrat : le « CRAE », qui depuis plusieurs années, permet la vente de ce surplus d'énergie à un acheteur.

> >  

> > Si l'autoconsommation est totale, donc sans injection, ERDF simplifie désormais la contractualisation par la conclusion d'une simple convention d'autoconsommation sans injection. Cette convention nouvelle répond à l'obligation réglementaire de disposer d'une convention de raccordement et d'exploitation pour toute installation de production susceptible d'être couplée au réseau. >  

> > Elle remplacera la version expérimentale utilisée jusqu'alors, en apportant de nombreuses améliorations demandées par les associations de producteurs pour faciliter la mise en service :

  • Autorisation des installations avec stockage,
  • Suppression de la limite de 18 kVA pour la puissance de l'installation,
  • Levée des contraintes sur la qualité du signataire de la convention,
  • Accélération de la mise en service, qui sera possible au plus tard 15 jours après la transmission des documents, sans attendre le retour de la convention signée par ERDF,
  • Facilitation des échanges de documents a vec possibilité pour le producteur de pré‐remplir la convention et de l'adresser via le portail en ligne.

 

> > Par ailleurs, elle explicite les conditions de dispense de l'attestation de conformité visée par CONSUEL.

> >  

> > Dans la continuité de ces évolutions, ERDF prépare l'avenir, que ce soit avec l'arrivée de Linky, dont les fonctionnalités permettront l'économie d'un compteur supplémentaire pour mesurer l'injection ou, par exemple, l'étude de nouveaux documents contractuels simplifiés pour les installations supérieures à 36 kVA.

> >
-- >
Melodie de l'EPINE > Coordinatrice du pôle photovoltaïque > Chargée de projet photovoltaïque > Tel direct : 04 37 47 96 02 > > HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique > 14 place Jules Ferry – 69006 Lyon > Tel : 04 37 47 80 90 > www.hespul.org

> >

> >  

> > -- > -- > Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. > Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com > Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv > Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org > --- > Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". > Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. > Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

-- > -- > Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. > Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com > Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv > Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org > --- > Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". > Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. > Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout. >
-- > -- > Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. > Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com > Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv > Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org > --- > Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". > Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. > Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.
>

> >  

> > -- > -- > Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. > Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com > Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv > Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org > --- > Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". > Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. > Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

> >

-- > -- > Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. > Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com > Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv > Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org > --- > Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". > Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. > Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout. >

>

-- > -- > Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. > Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com > Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv > Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org > --- > Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". > Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. > Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout. >
>

>

-- -- Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org --- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

-- -- Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org --- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.
-- -- Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul. Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org --- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique". Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com. Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

roland...@laposte.net

unread,
Mar 29, 2016, 7:15:01 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
Je tiens dans un premier temps à tous vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à mon mail.
D'ailleurs les utilisateurs de panneaux solaires sont toujours des gens sympas.
Je précise que mon installation ne peut pas pour des raisons techniques être couplé au secteur car l'onduleur n'est pas synchronisable, et que si on essaye de le faire cela va instantanément très mal se terminer.
Donc je pense que, si pas de couplage possible, pas de dispositif de découplage obligatoire.
En fait, je pense être dans le cas d'un particulier qui achète un groupe de 5KVA en grande surface.
Pour le Consuel, je voudrais savoir si une pour une installation qui n'a rien à voir avec le secteur, on doit obligatoirement avoir la visite du Consuel ?
Pour ce qui est des panneaux je ne les ai pas monté sur le toit car cela coute cher (avec ou sans intégration) et ne facilite pas la maintenance, sans parler des éventuelles fuites...
En fait, toute l'installation est en extérieure car je ne veux pas prendre de risque avec ma maison.
Une dernière question je voudrais savoir à partir de quelle puissance de panneaux doit on faire une déclaration préalable en mairie. Personnellement d'après ce que je sais, au dessous de 3KWC cela n'est pas nécessaire.
Actuellement, il fait un beau soleil à Plumelec, et j'espère que cela va durer.
Roland



 


De: "Jean Pierre Brissaud" <jeanpierr...@gmail.com>
À: produc...@googlegroups.com
Envoyé: Mardi 29 Mars 2016 09:34:13

Bombrun Marc

unread,
Mar 29, 2016, 8:05:26 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
Le consuel est obligatoire pour ERDF uniquement.

Salutation

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 29, 2016, 8:24:28 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
Si vos panneaux ne sont pas posés sur une toiture, vous n'avez pas besoin de déclaration en Mairie.
La déclaration en Mairie concerne en effet l'aspect des batîments.
D'après vos explications, votre installation est de type "site isolé" ( sans raccordement au reseau EDF) ou n'alimente qu'une partie de votre installation (chauffe eau ou piscine  par exemple) : c'est en effet une solution rationnelle qui évite la réinjection gratuite sur le reseau EDF.
Néammoins, pour des raisons d'assurances, il est nécessaire d'obtenir le visa consuel pour tout "bricolage" de votre installation électrique, même non synchronisée

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 


Yann

unread,
Mar 29, 2016, 9:09:59 AM3/29/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

Effectivement, aucune démarche d'urbanisme à réaliser si, et seulement si:
- Puissance < 3kWc
- la hauteur de l'installation est < 180cm
- l'installation ne se trouve pas dans un secteur classé
   
J'en profite pour "re"mettre le très bon tableau récapitulatif réalisé par l'équipe de photovoltaique.info:



Bon courage

Yann

roland...@laposte.net

unread,
Mar 31, 2016, 10:22:21 AM3/31/16
to produc...@googlegroups.com
Bonjour à tous,
Pour répondre à une autre question qui m'a été posée.
Quelle est le rendement d'une telle installation ?
Je ne dispose pas de système d'enregistrement sophistiqué et je ne sais pas faire le rapprochement entre consommation et conditions climatiques.
Selon mes constatations personnelles (à la louche):
Pour une maison de 75 M2 en tout électrique, je payais environ 120 Euros par mois d'électricité.
Dans un premier temps je me suis équipé d'une pompe à chaleur AIR/AIR, 700 euros installée par moi même, ce qui à réduit la facture de 50% soit 60 euros mois d'économie.
Dans un deuxième temps j'ai installé la centrale solaire, 5000 euros et toujours installée par moi même, ce qui a à nouveau réduit la facture de 50% soit 30 euros mois d'économie.
Bien sûr ces estimations ne prennent pas en compte la maintenance curative, ni le prix des installations et le prix du compteur EDF que j'ai évidement conservé.
Donc ce n'est pas Byzance, de toute façon, ne pas se faire d'illusions, il sera toujours difficile d'économiser 200 euros sur une facture de 120.
Le bénéfice principal est que j'ai passé un bon moment à installer tout cela et que je pense avoir fait un tout petit quelque chose pour la planète.
Il fait un temps de chien sur Plumelec, j'espère que cela ne va pas durer.
Roland




De: "Yann" <ypr...@gmail.com>
À: produc...@googlegroups.com
Envoyé: Mardi 29 Mars 2016 14:57:34
dceigdhj.png

Emmanuel Dubois

unread,
Mar 31, 2016, 10:22:30 AM3/31/16
to produc...@googlegroups.com

bonjour,

effectivement le consuel n'est pas obligatoire si vous vous installez un système autonome, un peu comme si vous utilisiez un groupe électrogène.

Ce qui regarde la collectivité c'est plutôt l'impact de votre installation, notamment visuel. Pour une installation que nous avions fait au sol en 2008, la limite qu'on m'avait donné était de 20 m2 au sol. La difficulté avait été que nous n'avions pas de papiers à présenter à ErdF. Hespul nous avait bien aidé.

Suivant comme les modules sont inclinés, ça peut faire pas mal de kWc, et de kWh si le support suit la trajectoire du Soleil. Cette limite a été modifiée mais je ne saurais vous dire. C'est dans les services qui instruisent les permis et les déclarations de travaux qu'ils sauraient vous dire.

Enfin, même pour une installation autonome, le Consuel peut viser une attestation de conformité. Ca peut représenter un gage de confiance pour le client vis à vis de l'installateur. Pour ma part, je préfèrerai un décorticage intelligent de ma prestation, avec critiques utiles, connaissant un bureau de contrôle valable (mais plus cher). Dans certains cas ce sont les deux qui interviennent, tout dépend du client, du marché... (EdF, collectivités ... )

Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages