Certains d'entres vous rencontrent des problèmes d'exploitation de
systèmes photovoltaïques équipés d'onduleurs sans transformateur, comme
le Sunny Boy 3300 TL HC de SMA.
Les onduleurs sans transformateur ont été développés par les fabricants
pour proposer à leurs clients des produits dont le rendement est
supérieur à celui des onduleurs munis d'un transformateur. Pour les
utilisateurs, cela signifie qu'un système équipé d'un onduleur sans
transformateur produira plus d'énergie électrique que le même système
équipé d'un onduleur avec transformateur.
Ces onduleurs, en particulier le Sunny Boy 3300 TL HC de SMA, sont des
produits aussi fiables, sinon plus, que leurs homologues munis d'un
transformateur. Cependant, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une
attention particulière, notamment du fait du courant de fuite généré par
ces onduleurs.
Avant de rentrer dans le détail, il est important de rappeler une
différence fondamentale entre les circuits électrique Allemands et
Français : le régime de neutre.
En France, le régime de neutre réalisé sur les locaux d'habitation est
de type TT : le neutre du poste de distribution publique est mis à la
terre (T), les masses métalliques des appareils sont elles aussi mises à
la terre (T). Pour se protéger des défauts en régime TT et assurer la
protection des biens et des personnes, les installations électriques
sont équipées de disjoncteurs différentiels.
En Allemagne, le régime de neutre est de type TN : le neutre du poste de
distribution publique est mis à la terre (T), les masses métalliques des
appareils sont reliées au neutre (N). Pour se protéger des défauts en
régime TN et assurer la protection des biens et des personnes, les
installations électriques sont équipées de fusibles ou de disjoncteurs
(non différentiels!).
Les onduleurs sans transformateur, dont le circuit DC n'est pas isolé
galvaniquement du circuit 50 hz, génèrent un courant de fuite.
Ce courant de fuite n'est pas dangereux pour l'utilisateur mais peut
être à l'origine de problèmes d'exploitation en France. En effet, les
disjoncteurs différentiels, qui sont nécessaires à la sécurité des biens
et des personnes en France, ont justement comme fonction de couper les
circuits lorsqu'un courant de fuite trop important est détecté. Aussi,
même en l'absence d'un défaut, un disjoncteur différentiel 30 mA pourra
couper un circuit sur lequel est branché un onduleur sans
transformateur. C'est pourquoi il est indiqué dans la notice
d'installation du Sunny Boy 3300 TL HC de SMA en page 16 que "qu'il ne
faut en aucun cas installer un disjoncteur différentiel 30 mA" en sortie
de cet onduleur (a 30 mA RCD or FI circuit breaker must not be
installed). Pour éviter tout problème de déconnexion intempéstive, SMA
préconise en page 17 de la notice d'installation d'utiliser un
disjoncteur différentiel de sensibilité plus faible, par exemple 100 mA
(in case an RCD or FI circuit breaker is imperative, you must use a
circuit breaker with a sensitivity of 100 mA or more).
Or, le guide UTE C15-712 relatif aux systèmes photovoltaïques, qui pour
l'instant n'est qu'un guide, indique qu'un dispositif différentiel de 30
mA doit équiper les systèmes photovoltaïques installés sur les locaux
d'habitation. Aussi, lorsque il sera obligatoire de respecter le guide
UTE C15-712 pour pouvoir se raccorder au réseau, c'est à dire lorsque le
CONSUEL sera rendu obligatoire, ce type d'onduleur ne pourra plus être
utilisé sur les locaux à usage d'habitation.
Autre point concernant la tension entre le neutre et la terre. Les
onduleurs sans transformateur sont équipés, pour des questions de
sécurité des biens et des personnes, d'un dispositif qui mesure le
courant de fuite afin de s'assurer que reste dans des valeurs
acceptables. C'est le cas du Sunny Boy 3300 TL HC de SMA qui possède
plusieurs message d'erreur concernant le courant de fuite : dI-Bfr,
dI-Srr, dI-Mess-srr et dI-Mess. Un des contributeurs a écrit qu' "SMA
indique que le fonctionnement d'un onduleur sans transformateur est
incompatible avec une tension neutre-terre qui dépasse 0,3V",
information que nous n'avons pas encore vérifiée. En Allemagne, avec un
régime de neutre de type TN, ceci ne pose pas de problème puisque la
tension entre le neutre et la terre est théoriquement nulle : ces deux
conducteurs sont reliés ensemble. En France, avec un régime de neutre
TT, cela est différent : il y a toujours une différence de potentiel
entre le neutre et la terre qui sont séparés par la résistance de la
prise de terre. Etant donné que le neutre est sous la responsabilité du
gestionnaire de réseau et la terre sous la responsabilité du client,
c'est en général du coté du client et non pas d'EDF que se trouve
l'origine du problème. En conclusion, si la prise de terre coté client
n'est pas excellente, il semble que l'utilisation d'un onduleur sans
transformateur tel le Sunny Boy 3300 TL HC de SMA ne soit pas préconisé,
sauf s'il est possible de faire fonctionner ces appareils sur des
réseaux sur lesquels est observée une différence de potentiel entre le
neutre et la terre différente de zéro, comme cela est fréquemment
observé en France avec un régime de neutre de type TT.
En espérant que ce message permettra de résoudre rapidement les
problèmes rencontrés sur le terrain.
Bruno Gaiddon
Responsable du Département Photovoltaïque
PV Unit Manager
--
HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
114 bd du 11 novembre
69 100 Villeurbanne
Tel : +33 (0)4 37 47 80 90
Fax : +33 (0)4 37 47 80 99
http://www.hespul.org
Bonsoir,
Merci à HESPUL pour les précisions concernant et la mise à la terre d'une des polarités CC et le problème de déclenchement différentiel:
- pour ce qui concerne la mise à la terre d'une des polarités d'un des pôles CC, c'est effectivement préconisé par certains constructeurs sous peine de destruction des modules, cela implique également l'utilisation d'un onduleur avec transformateur.
- Pour ce qui est du problème du déclenchement du 30 mA, rappelons que le guide UTE est la Bible de Consuel. Nous faisons pour notre part contrôler un échantillon de nos installations (pas toutes car nous n'avons pas encore intégré le surcoût dans nos devis et nos branchements électriques sont toujours réalisés de la même façon) et si le 30 mA n'étit pas en place ce serait la sanction immédiate. J'ai d'ailleurs demandé la justification de ce 30 mA à Consuel qui m'a simplement rappelé que le 30 mA était obligatoire sur toutes les installations domestiques. Soit, mais alors pourquoi la procédure de raccordement EDF se rapproche d'une procédure industrielle (avec certifications, etc.), que le producteur est imposé sur ces bénéfices en BIC (comme les professionnels) et pourquoi ne pourrait -il pas considérer son installation de production comme étant industrielle? Or dans l'industrie on utilise seulement (à de très rares exceptions près) des différentiels 100 et 300 mA…
Notons que dans ce cas on n'aurait plus de soucis de déclenchements intempestifs et plus de besoin de prévoir un onduleur avec transformateur.
Ces deux cas de figure mettent peut être l'onduleur sans transformateur à mort en France, ce qui fera certainement très plaisirs à certains constructeurs qui disposent de plus d'excellents produits. Si l'on veut suivre la procédure à fond, le changement de type de produit induirait de refaire tout le dossier ERDF puisque l'on change la caractéristique du produit…
Ceci prouve encore une fois à quel point la France sait faire simple au niveau administratif et technocratique, voilà près de deux ans et demi que le PV voit un développement en France lié à un décret et l'on en est encore à se poser des questions électrotechniques basiques de niveau baccalauréat. Pourtant, on n'invente rien puisque la plupart des produits on plusieurs années d'existence, quant aux régimes de neutre là il faut compter en plusieurs dizaines d'années…
Enfin, nous avons remarqué aussi le déclenchement intempestif, dans certains cas, du 30 mA. Il est bon néanmoins, avant de changer l'onduleur (et refaire le dossier ERDF…) ou de s'attirer les foudres de Consuel en mettant un 100 ou 300 Ma (sur ce point je plaisante car je les ai trouvé très constructifs mais néanmoins rigoureux), de vérifier que le différentiel est bien de type A ou Si (renforcé sur les composantes continues ou Super immunisé) et non pas de type AC (standard) car nous avons pour notre part constaté une nette évolution avec les différentiels immunisés.
Sincères salutations
Christian DUBENT
-----Message d'origine-----
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de HESPUL - Photovoltaïque
Envoyé : jeudi 11 décembre 2008 12:34
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] SMA Sunny Boy 3300 TL HC
C'est intéressant !
J'ai eu un client cette année qui a voulu non intégré mais c'était parce que
c'est la solution la plus intelligente du point de vue de la physique : pas
de gâchis de matières, pas de raccord d'étanchéité, meilleure ventilation,
etc. On a fait le calcul qu'il perdait "3 ans de rentabilité" en euros.
Vous, c'est pour des questions esthétiques ?
--
Frédéric Boutet, artisan
PHOTOVOLTAIQUE PUITS DE LUMIERE ISOLATION
Energies Diffusions
31290 Montclar-Lauragais
www.energiesdiffusions.com
Tel : 5 34 66 17 46
Je ne me suis donc pas trompé : le contrat a été rédigé mi-2006, ma première facture allait de décembre 2006 à décembre 2007 (à 55 cts) et je n'ai qu'à appliquer la formule même si les contrats actuels proposent un tarif meilleurs.
Je ne vois pas trop la logique (pour EDF OA) de signer des contrats à plus de 60 cts alors que l'évolution des contrats d'il y a 2 ans n'arrive pas à 56 cts mais quand on sait que les premiers contrats (qui concernent pourtant les plus motivés et militants d'entre nous) sont toujours aux alentours de 15 cts, il est sans doute vain de chercher une logique ...
merci pour les interventions
DB
> Attention, l'indexation en fonction de la date anniversaire de chaque
> contrat fait qu'il y'a potentiellement 24 différents tarifs facturé en
> 2008 pour les systèmes installé et contractualisé en 2006.
>
> cordialement,
> Melodie de l'Epine
> *
> * <http://www.hespul.org/>Conseiller photovoltaïque *
>
>
> En fait, vous avez du vous tromper l'an passé en ne prenant pas le tarif
> qui vous correspondait... 0,55 c'était pour ceux dont les contrats
> commençait vers juillet 2006
> Voir les docs hespul sur leurs sites...
> Tarifs de rachat:
> Capteurs en intégration: 60,176 cts
> Capteurs non intégrés : 32.823 cts
>
> Données communiquées par téléphone par EDF OA ce matin 5 Janvier 2009.