Bonjour à tous,

 

Nous avons une installation en injection totale sur lequel un des onduleurs Fronius IG60 « décroche » fréquemment. Selon les mesures de tension issues de l’onduleur, la valeur moyenne de la tension est de 249 V, sur un pas de temps de 10 min. Par contre, il est possible que l’on ait atteint pendant ces 10 min une valeur égale à 253 V ou plus, faisant décrocher l’onduleur, ce qui n’est pas visible sur les données issues de l’onduleur.

Existe-t-il des dispositifs permettant de mesurer et d’enregistrer plus finement la tension atteinte, par exemple à un pas de temps d’une minute ou moins ?

Cela permettrait d’identifier le défaut qui pourrait provenir de la tension trop élevée sur une phase, depuis le réseau Enedis.

 

Merci d’avance,

 

Nicolas Podeur

Commune de Montmélian
place Albert Serraz - BP 1
73801 Montmélian cedex

tel : 04.79.84.07.31
courriel : ene...@montmelian.com

Description : Description : Description : Logo-Montmelian-jpeg-pour-signature-out-look

 

Emmanuel Dubois

unread,
Mar 30, 2018, 5:07:39 AM3/30/18
to produc...@googlegroups.com

pour une petite installation dans le 05 nous avions eu ce souci. ErdF avait à l'époque installé un enregistreur, et suite au constat effectué, avait modifier le branchement en se piquant sur une autre phase.

Il n'est pas rare qu'une phase ou deux soit plus chargée qu'une troisième. C'est la multiplication des branchements monophasés, des grilles de répartition qui font qu'on ne sait plus bien quelles sont les phases utilisées. Le réseau peut se trouver déséquilibré. Deux phases plongent (soutirage important) et ma troisième monte en tension, déclenchant l'onduleur.

autre souci parfois rencontré : le réglage en sortie du transfo HT/BT est parfois un peu haut pour anticiper les pointes de consommations (et de baisses de tension )

Par contre la prestation est à priori payante, n'est pas facturé si le défaut vient de leur réseau. Un conseil : vérifiez le serrage des connexions du coté utilisations (du disjoncteur à l'onduleur). Tout mauvais contact introduit des surtensions susceptibles de gêner l'onduleur

---
 
Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
06 03 91 64 34 www.enersun.fr 04 75 28 10 54
________________________________________________________
Electricité photovoltaïque  www.enersun.fr
Site d'ENERSUN, conception, expertise, installation en photovoltaïque en Rhône-Alpes et PACA

membre de l'association d'installateurs TECHNOSOLAR
www.technosolar.fr

Message envoyé depuis un ordinateur alimenté à 100% en électricité renouvelable et solidaire
Changez pour un fournisseur d'électricité éthique et écologique     www.enercoop.fr
______________________________________________________
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles - SENEQUE

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

Olivier CONSTANT

unread,
Mar 30, 2018, 6:13:30 AM3/30/18
to produc...@googlegroups.com
Bonjour Nicolas,
 
Selon la norme DIN-VDE-126, l'onduleur est censé décrocher pour cause de surtension :
 
- soit si la tension instantanée dépasse 115% Un, cad 264.5 Volts
- soit la tension tension moyenne mobile 10 minutes dépasse une valeur réglable entre 110 et 115% Un, sachant que pour dépasser 110% U, il faut avoir l'autorisation du gestionnaire de réseau (en l'occurrence ENEDIS dans votre cas)
 
Nous sommes fréquemment confrontés à ce problème surtout depuis la mise en place du nouveau plan de tension en 2011 par ENEDIS qui a augmenté en moyenne de 2% la tension en sortie des régleurs en charge au niveau des poste source HTB/HTA.
 
En effet, dans les missions d'expertise que nous réalisons pour les syndicats d'énergie (principaux maîtres d'ouvrage sur les réseaux basse tension publiques en rural) ou pour ENEDIS (sur le réseaux dépendant du régime urbain), nous observons de plus en plus  :
 
- de départs BT avec une tension en sortie de poste réglée à 242 Volts entre phase et neutre (cad +5%)
 
- d'abonnés qui se plaignent de problèmes de surtensions qui génèrent des pertes de production PV.
 
 
Pour analyser finement le niveau de tension, vous pouvez utiliser le matériel que l'on emploie pour ces missions d'expertise, disponible en location sur notre site : http://shop.omegawatt.fr/multivoies/3-concentrateur-multivoies-umax.html
 
Enregistrement au pas de temps de 2s à 1 h réglables (V1,2,3moy, V1,2,3min, V1,2,3max, Coupures, U12moy, U13moy, U23moy).
 
En tout état de cause, n'hésitez pas à nous donner plus d'infos sur votre installation, notamment sa position sur le réseau réseau par rapport au poste HTA/BT (longueur et section de câble si connu), ainsi que ces mêmes caractéristiques concernant le réseau interne entre PDL et onduleur.
 
Enfin, sachez qu'il existe une solution homologuée par ENEDIS qui permet d'éviter les surtensions réseau liée à l'injection photovoltaïque (elle résoud également les problèmes de chute de tension forte pour les consommateurs). Il s'agit de l'équilibreur de réseau EQUI8, made in France par la société CME : http://www.cmetransformateur.com/equi8.
 
Bien cordialement
 
Olivier CONSTANT
Chargé d'affaires
 
OmégaWatt
La Faurie
26340 Aurel
T 04 75 90 10 95
Mob : 06 30 09 14 64
email : olivier....@omegawatt.fr
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
Multivoies, enregistreur d'énergie multi départs
http://mv.omegawatt.fr
image001.jpg

Jean Pierre Brissaud

unread,
Mar 30, 2018, 6:24:33 AM3/30/18
to produc...@googlegroups.com
Pensez également à la possibilité de perturbations harmoniques.
Si vous n'etes pas équipés d'un analyseur d'harmoniques, il vous suffit de vérifier si le neutre présente une tension et une intensité....
En cas de présence de courant sur le neutre, vous avez de fortes chances d'être raccordé à un réseau qui subit des perturbations harmoniques extérieures ( comme des élairages de pistes d'aeroports, par exemple)

Garanti sans virus. www.avast.com

Jean Pierre BRISSAUD - tel:  09 50 07 91 65 -  06 50 88 34 62     fax:  09 55 07 91 65
GREENKRAFT Expertise - SDDCA 
Les Aqueducs - B3 - 535 route des lucioles - 06560 - SOPHIA ANTIPOLIS Valbonne

Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-pv+unsubscribe@googlegroups.com.


Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-pv+unsubscribe@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages