Bonjour,

 

Juste une précision technique :

 

Les KWc sont calculés en entrée d’onduleur, c’est la puissance installée sur le toit.

Les KVA correspondent à la puissance en sortie d’onduleur et au contrat passé avec EDF.

 

Dans certains cas on peut installé 40 voir 50 KWc en entrée d’onduleurs avec une puissance de sortie de 36 KVA, tout dépend de la configuration choisi et des capacités des onduleurs.

 

Un exemple calculé avec le logiciel Sunny design de SMA :

234 panneaux Yingli 230 (156) soit 53820 Wc

Et 9 SMA 4000 TL-20 soit 36 KVA en sortie

Facteur d’exploitation de l’énergie :98.9%

Ce qui veut dire que l’on a une perte de 1.1% à cause du léger sous dimensionnement des onduleurs, mais qui est largement rentabilisé grâce à la facilité de raccordement des installation de – de 36 KVA.

De plus si on calcul avec des onduleurs plus gros on ne gagne quasiment rien en production sur l’année.

 

J’espère que ça aura clarifier le choses pour certains.

 

Coedialement

 

Fabrice CESSOT

 

CARTE DE VISITE QPV

 

ACTYBAT ENERGIE

1 impasse des Embruns

56470 SAINT PHILIBERT

 

act...@yahoo.fr

 

02 97 30 05 49

06 34 36 71 73

 

 

Fabrice CESSOT.vcf

Matthieu Gayet

unread,
Sep 2, 2009, 11:58:30 AM9/2/09
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

 

Entièrement d’accord sur votre précision technique. Néanmoins, vous risquez de perdre la garantie constructeur sur vos onduleurs.

Ceux-ci auront tendance à chauffer plus, et donc leur durée de vie va diminuer..

 

 

Cordialement

 

Matthieu GAYET

GENESOL SAS

04 67 58 58 66

06 61 10 57 83

www.genesol.fr

 

 

 

De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de ACTYBAT
Envoyé : mercredi 2 septembre 2009 17:30
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] Rapport KWc / KVA

antoineallard

unread,
Sep 2, 2009, 4:37:03 PM9/2/09
to produc...@googlegroups.com
Non, pas du tout: Suite à entretien avec SMA à ce sujet précis, le seul impératif à respecter est la tension DC maximale des panneaux en circuit ouvert (pendant une coupure du réseau EDF par exemple, production 0 donc I à 0, et U au maxi coté DC) avec des capteurs à -10 ou -25° suivant votre latitude.