Courant de fuite des onduleurs sans transformateur

634 views
Skip to first unread message

HESPUL - Photovoltaïque

unread,
Dec 5, 2008, 6:11:22 AM12/5/08
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,


Si vous avez des problèmes avec votre onduleur sans transformateur et si
vous pensez que cela peut être dû à un courant de fuite, vous pouvez
vérifier si vous avez un "disjoncteur à immunité renforcé" posé. Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez tentez cette solution; si effectivement
votre problème est résolu, merci de nous en informer.


cordialement,
Melodie de l'Epine

--
*
* <http://www.hespul.org/>Conseiller photovoltaïque *

HESPUL* énergies renouvelables & efficacité énergétique *
*114 bd du 11 novembre
69 100 Villeurbanne
Tel : +33 (0)4 37 47 80 90
Fax : +33 (0)4 37 47 80 99
p...@hespul.org <mailto:p...@hespul.org>
http://www.hespul.org <http://www.hespul.org/>

Horaires des permanences téléphoniques sur le photovoltaïque : les
mercredis après-midi de 14h00 à 17h30


Soleleo - Frédéric Chambon

unread,
Dec 5, 2008, 11:47:00 AM12/5/08
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

L'idéal serait un disjoncteur type "S" mais je n'ai encore pas trouvé de
fabricant qui le propose en 30 mA. Il est beaucoup plus adapté que le HI
pour les problèmes de fuites duent à l'effet de capa des modules.
Si vous connaissez un fabricant qui le propose?

Pour info: ni Hager, ni Merlin (Schneider) ne le fait.

Cdt.

Hugues Perony

unread,
Feb 5, 2009, 11:57:23 AM2/5/09
to produc...@googlegroups.com
Je ne suis pas spécialiste de ces choses mais j'ai trouvé dans la gamme
Merlin Gérin Multi9 les disjoncteurs DT40 et les différentiels Vigi DT40
'si' (à immunité renforcée).
Voir par exemple là :
http://www.schneider-electric.be/Nl/2ac/documentation/documentation/32AC146F.pdf.
Pour 20A et 30 mA, cela donne l'association des 2 références suivantes :
20026+21454.
Votre avis?
Cdlt,
H. PERONY

Soleleo - Frédéric Chambon

unread,
Feb 6, 2009, 12:51:50 PM2/6/09
to produc...@googlegroups.com
Bravo, vous avez cherché au bon endroit!

J'ai questionné un comptoir élec, ils n'avaient pas trouvé!

Pour les ref et les prix publics:
21454 c'est la partie Différentielle 30 mA SI =>168€
21025 disjoncteur 16A à assicier =>21€
21026 en 20A =>22€



Je pense effectivement que ça devrait réduire les cas de déclenchements des
diff couplés à ces onduleurs. C'est une courbe de déclenchement adapté à des
phénomènes de charge et décharges de capa: c'est le cas sur un système PV
raccordé sans transfo de séparation.

Si vous faites l'expérience, donnez nous des infos!

Merci

AFCIE

unread,
Feb 6, 2009, 3:25:42 PM2/6/09
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

Je viens compléter les informations concernant les DDR (Dispositif différenciel à courant résiduel) appelé plus
vulgairement "Bloc Vigi" (nom d'une gamme de produit).
Les protection types "S" sont celles dites sélectives et dans ce sens, elles sont retardées (pour favoriser le non
déclenchement simultané de 2 protections sur une même branche...)

Un DDR 30 mA ne SERA JAMAIS TEMPORISé, car la norme l'interdit. Même sur les gros bloc DDR, qui permettent une
temporisation, la position sur 30 mA shunt toutes les positions temporisées et déclenceh en instantanée.

Pour les SI (appellé "Super Immunisé"), en effet il ont une sensibilité uniquement sur les "vrais courant à la terre"...
Ceux provenant d'une somme vectorielle de courant, ne sont pas vu, ou alors vraiment moins ! De ce fait, beaucoup moins,
voire plus de déclenchement intenpestif !

Faites vérifier (ou réaliser) vos équipotentialités (mise à la terre) : elles sont tout aussi importantes que les
serrages, la sectiondes câbles, ... dans une installation.

Et je voudrais rappeler (comme le disait très justement une personne dans ce blog) qu'il ne faut pas tirer sur la poule
aux oeufs d'or. Les électriciens, couvreurs, plombiers, ... sont des métiers où malheureusement beaucoup trop de gens
s'improvisent et font des bétises !
Je constate de plus en plus que la technique n'est plus abordée avec la même passion qu'avant, laissant place au
business !
Attention à la dérive !

Bonne continuation !
Bruno MIAGKOFF
www.afcie.fr


-----Message d'origine-----
De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Hugues Perony
Envoyé : jeudi 5 février 2009 17:57
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] Re: Courant de fuite des onduleurs sans transformateur

christian DUBENT

unread,
Feb 14, 2009, 10:56:23 PM2/14/09
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

Nous avons eu pour notre part des déclenchements intempestifs avec des
30 mA type AC (pourtant préconisé par la C15-712) et des onduleurs sans
transfo. Tous les problèmes ont été à ce jour réglés en passant avec du
type A (et non SI que l'on ne trouve que dans la gamme des produits
tertiaires).
Les fabricants comme SMA et SPUTNIK conseillent de ne pas mettre de DIF
30 mA en précisant que la C15 712 n'est pour l'instant qu'une
recommandation mais si les installations sont contrôlées par CONSUEL (ce
que nous avons tendance à généraliser), on n'y échappe pas car c'est la
C15 710 qui est appliquée par défaut et c'est une norme...
On peut constater que dans ce cas c'est bien à l'installateur de se
débrouiller et de trouver le juste milieu entre les recommandations des
constructeurs, les recommandations qui seront bientôt des normes, les
futurs avis techniques, etc...
J'admire néanmoins pour ma part les pirouettes de certains de nos
interlocuteurs pour se débarrasser de la "patate chaude"! Nous vivons
dans un monde formidable...
Pour finir avec le coté technique, notez qu'une grande longueur de câble
coté DC ou AC est un facteur aggravant pour les courants de fuite à la
terre à cause des capacités parasites réparties le long des câbles et
proportionnelles à la longueur, il y a donc certains cas où le 30 mA,
qu'il soit SI ou A, ne pourra être mis sans quoi c'est le déclenchement
assuré. Quid alors du contrôle CONSUEL?

Cordialement

Christian DUBENT