Nous avons eu pour notre part des déclenchements intempestifs avec des
30 mA type AC (pourtant préconisé par la C15-712) et des onduleurs sans
transfo. Tous les problèmes ont été à ce jour réglés en passant avec du
type A (et non SI que l'on ne trouve que dans la gamme des produits
tertiaires).
Les fabricants comme SMA et SPUTNIK conseillent de ne pas mettre de DIF
30 mA en précisant que la C15 712 n'est pour l'instant qu'une
recommandation mais si les installations sont contrôlées par CONSUEL (ce
que nous avons tendance à généraliser), on n'y échappe pas car c'est la
C15 710 qui est appliquée par défaut et c'est une norme...
On peut constater que dans ce cas c'est bien à l'installateur de se
débrouiller et de trouver le juste milieu entre les recommandations des
constructeurs, les recommandations qui seront bientôt des normes, les
futurs avis techniques, etc...
J'admire néanmoins pour ma part les pirouettes de certains de nos
interlocuteurs pour se débarrasser de la "patate chaude"! Nous vivons
dans un monde formidable...
Pour finir avec le coté technique, notez qu'une grande longueur de câble
coté DC ou AC est un facteur aggravant pour les courants de fuite à la
terre à cause des capacités parasites réparties le long des câbles et
proportionnelles à la longueur, il y a donc certains cas où le 30 mA,
qu'il soit SI ou A, ne pourra être mis sans quoi c'est le déclenchement
assuré. Quid alors du contrôle CONSUEL?