Bonjour,

Petit complément sur les DDR...

Le fonctionnement des DDR type A de la gamme des appareils type "industrie" (ex Mest identique à la gamme des appareils type "SI" en modulaire... Un SI = un type A.
 
Concernant l' UTE 15-712, ce n'est qu'un guide qui dit "La protection contre les contacts indirects doit être assurée par dispositif différentiel. Ce dispositif peut être de type AC lorsque l'onduleur satisfait aux exigences de la DIN VDE 0126-1-1.
Pour les locaux d’habitation, la protection doit être assurée par dispositif différentiel de sensibilité inférieure ou égale à 30 mA."
 
Il fait référence à la norme NF C 15-100 qui impose un DDR (réf 771.531.2.3.2 Protection complémentaire contre les contacts directs).

Je voulais juste savoir, M. DUBENT, ce que la NF C 15-710  (NF EN ISO 15710 = Peintures et vernis. - Essais de corrosion par immersions-émersions alternées dans une solution tamponnée de chlorure de sodium) venait voir dans les souci de déclenchement des DDR ?
 
Pour d'autres renseignements supplémentaires sur les DDR en BT.
 
Bonne continuation

Bruno MIAGKOFF
www.afcie.fr
Bruno MIAGKOFF
Directeur
Consultant / Formateur
 

JEAN LUC GATIGNOL

unread,
Feb 19, 2009, 9:57:48 AM2/19/09
to produc...@googlegroups.com
 c'est ce qui arrive avec du SMA  qui n'a pas de transfo
ils sont calibré sur la norme électrique allemande;  là bas il n'y a pas de dif , la terre est reliée au neutre contrairement à la france ou s'il ya un courant de fuite assez important  : ça disjoncte

christian DUBENT

unread,
Feb 18, 2009, 6:40:48 PM2/18/09
to produc...@googlegroups.com

Désolé, mon clavier a fourché… Je faisais référence bien entendu à la C15-100.

Vous conviendrez sans doutes avec moi que lorsqu’un guide fait allusion à un différentiel de type AC (même si l’on dit peut être…), on va rarement mettre un type A. De la même façon, si l’on vous demande un DIF 30 mA, on ne va pas mettre un 10 mA (à ma connaissance, sensibilité inférieure ou égale à 30 mA est compris comme 30 mA).

Il existe toutefois une différence entre le type A et le type SI qui est basé sur les mesures en sortie d’usine, on va dire simplement que le SI est un produit avec des écarts types moins importants que sur le A.

Bref, sans vouloir entrer dans un long discours technique où vous serez forcément plus pointu que moi, notre problème à nous installateurs est de trouver une solution fiable pour éviter des déclenchements intempestifs…

 

Salutations  

 

Christian DUBENT