Mon installation date de 2007 et mon onduleur est celui d’origine

Je mesure chaque mois ma production et depuis 1 ou deux ans je constate un écart de plus en plus important entre la production annoncée par mon onduleur et celle relevée sur le compteur EDF, celle de  EDF étant bien sur pessimiste ( ou optimiste pour EDF…) quelqu’un a t-il déjà constaté quelque chose de similaire ?

Cordialement

Jérôme

Emmanuel Dubois

unread,
Nov 5, 2015, 8:07:01 AM11/5/15
to produc...@googlegroups.com

bonjour,

cette observation est pertinente. Je n'en ai pas vu le cas à ce jour.

On constate souvent un décalé, mais on ne note jamais la proportion, et on n'en fait pas le suivi non plus

Il se peut que les conditions de travail de l'onduleur ait changé (tension du réseau différente, cos Phy du réseau différent, performance modules), ou bien il peut s'agir d'un vieillissement de l'onduleur entrainant un déphasage (cos Phy del'onduleur). Enfin, le compteur peut aussi dévier, mais ça me semble peu probable

Quel onduleur avez vous (type et marque) ?

y a t il eu un changement au niveau du champ de capteurs ? (masques végétaux, saleté ...). Les différences de lecture dépendent aussi de la puissance injectée.

 

Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
06 03 91 64 34 www.enersun.fr 04 75 28 10 54
membre de l'association d'installateurs TECHNOSOLAR
www.technosolar.fr

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles - SENEQUE

 

Le 2015-11-04 10:21, MONTARSOLO, Jerome [Bluestar Silicones] a écrit :

 

Bonjour

Mon installation date de 2007 et mon onduleur est celui d'origine

Je mesure chaque mois ma production et depuis 1 ou deux ans je constate un écart de plus en plus important entre la production annoncée par mon onduleur et celle relevée sur le compteur EDF, celle de  EDF étant bien sur pessimiste ( ou optimiste pour EDF...) quelqu'un a t-il déjà constaté quelque chose de similaire ?

Cordialement

Jérôme

 

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

MONTARSOLO, Jerome [Bluestar Silicones]

unread,
Nov 5, 2015, 10:09:32 AM11/5/15
to produc...@googlegroups.com

Bonjour

Merci pour la réponse

Mon onduleur est un SMA sunny boy  2100, mon installation n’a pas changé depuis le début , aussi bien en exposition qu’en matériel.

Mon installation a une puissance théorique de 2100 W mais jamais atteinte,  même ds les conditions parfaites d’ensoleillement

 

Jérome MONTARSOLO

 

De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Emmanuel Dubois
Envoyé : mercredi 4 novembre 2015 15:16
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Ecart production onduleur / compteur EDF

Hugues Perony

unread,
Nov 5, 2015, 10:59:46 AM11/5/15
to produc...@googlegroups.com, MONTARSOLO, Jerome [Bluestar Silicones]
Je pense avoir exactement le même comportement avec mon SMA SB3000 : mes tableaux Excel, à partir des données onduleur, me donnent une production quasi invariante depuis la première année (panneaux Sanyo), le prix de vente du KWh monte un peu chaque année, mais ma facture EDF décroît... cherchez l'erreur! Ou alors le firmware des compteurs EDF est-il fourni par un sous-traitant automobile??? :-)
Cordialement,
H. PERONY

Christophe DE LATUDE

unread,
Nov 5, 2015, 2:59:27 PM11/5/15
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
A mon sens si le cos Phi varie, cela ne devrait rien changer. En effet, la variation du cos Phi entraîne un changement de la puissance en kVA mais pas en kWh (pour simplifier kVA = kWh + kVA réactif). A moins que l'onduleur affiche une production en kVA mais ce serait étrange. Je crois plus à un problème sur le comptage de l'onduleur ou à un composant/câble entre le comptage de l'onduleur et le compteur qui chauffe (et consomme des watts par effet Joule avant le compteur).
Bien cordialement.
Christophe de LATUDE
+33 6 07 37 08 12
cdel...@oseane.com
www.oseane.com
skype : cdelatude

--

Jean-Christophe LABERT

unread,
Nov 6, 2015, 3:20:38 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

Dixit SMA ou ABB ou autres fabricants d’onduleur, les différences entre leurs compteurs et les compteurs d’ERDF peuvent aller jusqu’à +/-10%  dans les 2 sens (nous voyions aussi des compteurs ERDF afficher plus que des compteurs d’onduleur). Pour notre part, nous n’avons jamais constaté de différence supérieure à +/-3%.

A priori c’est une précision de comptage différentes (calibre), leurs compteurs étant là à titre informatifs, ceux d’ERDF (plombés) à titre officiel.

De quel écart parle-t-on en % ?

Sincères Salutations

Jean-Christophe LABERT

Lumensol

www.lumensol.fr

 

 

De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Christophe DE LATUDE
Envoyé : jeudi 5 novembre 2015 18:13


À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Ecart production onduleur / compteur EDF

 

Bonjour,

SERVANT Jean Michel

unread,
Nov 6, 2015, 3:21:07 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com
Bonjour.
J'ai un SMA SB2800i et je surveille la production depuis janvier 2008.
Entre le Sunny Beam et le compteur EdF je n'ai que 0.5% d'écart au maximum et en ma faveur, c'est à dire que le compteur EdF me donne 0.5% de plus que le SunnyBeam.
Que votre installation de 2100 Wc ne fournisse pas 2100 W même dans les conditions les plus favorables c'est normal, c'est une histoire de température qui réduit la puissance des modules.
Au maximum vous devriez avoir environ 1700 W.
Maintenant que votre production annuelle diminue d'environ 0.7% par an ça pourrait aussi être "normal".
Mais attention, ces dernières années l'ensoleillement annuel a beaucoup varié d'une année sur l'autre.
Depuis 2008, la meilleure année (de janvier à décembre) a été 2012 et la plus mauvaise 2014.
Cordialement.
jms

Emmanuel Dubois

unread,
Nov 6, 2015, 3:21:12 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com

et vous Mr Montarsolo, avez vous plus ou moins la même production annuelle, comme Mr Perony ?

Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN
06 03 91 64 34 www.enersun.fr 04 75 28 10 54
membre de l'association d'installateurs TECHNOSOLAR
www.technosolar.fr

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles - SENEQUE

 

HESPUL - Photovoltaïque

unread,
Nov 6, 2015, 3:40:57 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

Pour avoir une idée si un mois était un mois "a soleil" vous pouvez consulter les cartes de productible ici : 

http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html

Malheureusement leur exactitude en période hivernal n'est pas très bonne (impacte des couvertures nuageuse), mais en période de ciel claire, vous pouvez compter sur eux.


cordialement,


Melodie de l'EPINE HESPUL
Coordinatrice du pôle photovoltaïque
Chargée de projet photovoltaïque


HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
Twitter Facebook Dailymotion LinkedIn RSS

Soutenir le centre de ressources et faire un don en ligne

photovoltaique.info le site

Antoine ALLARD

unread,
Nov 6, 2015, 10:09:19 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com

Cette carte est une base utile uniquement pour les installations à orientation optimale pour le productible annuel.

Si l'installation n'est pas plein sud et inclinée à 30°, le tableau de conversion en fonction de l'orientation-inclinaison n'est plus du tout valable pour faire une comparaison du productible mensuel.

En d'autres termes, pour une installation en autoconsommation ou isolée du réseau, ou la notion de productible annuel est bien moins importante que le productible par mois, le tableau de conversion avec les coef de minoration de production ne veut plus rien dire. Exemple, en décembre, c'est le panneau à 60° qui aura la meilleur production.

 

Antoine Allard

 

 

> Message du 06/11/15 09:40
> De : "HESPUL - Photovoltaïque" <p...@hespul.org>
> A : produc...@googlegroups.com
> Copie à :
> Objet : Re: [producteur-pv] Ecart production onduleur / compteur EDF
>
>Bonjour,
>
> Pour avoir une idée si un mois était un mois "a soleil" vous pouvez consulter les cartes de productible ici : 
>
> http://www.photovoltaique.info/Carte-interactive-de-productible.html
>
> Malheureusement leur exactitude en période hivernal n'est pas très bonne (impacte des couvertures nuageuse), mais en période de ciel claire, vous pouvez compter sur eux.
>
>
> cordialement,
>
>
>
Hespul
Melodie de l'EPINE

> Coordinatrice du pôle photovoltaïque
> Chargée de projet photovoltaïque
>
>
> HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
> 14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
> Tel : 04 37 47 80 90
> www.hespul.org

>

MONTARSOLO, Jerome [Bluestar Silicones]

unread,
Nov 6, 2015, 10:09:24 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com

Bonjour  et merci pour vos réponses

Non ma production varie d’une année à l’autre en fonction de l’ensoleillement

J’enregistre toute les  données sur le site

http://www.bdpv.fr/

voir le profil :  jerome69

 

Jérome MONTARSOLO
R&D

Textile Coating & Elastomers lab.

Scale-up Team

Bluestar Silicones
55 rue des frères Perret – 69192 Saint Fons cedex
Tel: +33 (0) 4 72 73 66 91


 

De : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Emmanuel Dubois
Envoyé : jeudi 5 novembre 2015 19:03

Robert Aubat

unread,
Nov 6, 2015, 10:09:32 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com

Bonjour

 

Onduleur SMA  SUNNY BOY 3000 TL

Sur mes relevés mensuel  et annuel depuis mars 2011 la différence entre onduleur et compteur ERDF reste identique entre  0.52 et 0.54 %

Ma production est assez stable par apport à la prévision de l instatalateur entre + 8% ET -3 % par an  sur 4050  prévu

EN espérant pouvoir fournir ma contribution a la discution

Salutations

 

 

e : produc...@googlegroups.com [mailto:produc...@googlegroups.com] De la part de Emmanuel Dubois
Envoyé : mercredi 4 novembre 2015 15:16
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] Ecart production onduleur / compteur EDF

 

bonjour,

HESPUL - Photovoltaïque

unread,
Nov 6, 2015, 10:12:32 AM11/6/15
to produc...@googlegroups.com
Bonjour Antoine,

Ces cartes restent utile pour comparer ensoleillement sur des période différents, (ie juin 2014 et juin 2015) même pour des systèmes qui ne sont pas orienté ou incliné parfaitement; c'est dans ce sens que je le propose ici.

cordialement,


Melodie de l'EPINE HESPUL

Coordinatrice du pôle photovoltaïque
Chargée de projet photovoltaïque


HESPUL énergies renouvelables & efficacité énergétique
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
Tel : 04 37 47 80 90
www.hespul.org
Twitter Facebook Dailymotion LinkedIn RSS

Pascal CHARRIERE

unread,
Nov 9, 2015, 7:33:44 AM11/9/15
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,

Même constat chez moi à VIRY (74) : l'écart se creuse d'années en années, ce qui peut toutefois s'expliquer.

Démarrée en août 2011, mon installation affiche aujourd'hui 14410 kWh, soit au bout de 4 ans de production.
Le compteur officiel EDF indique au même instant : 14097 kWh.
La différence est donc de 313 kWh de delta, soit un facteur de 1.0222 en faveur de l'onduleur.
S'agissant d'un comptage statistique et même indicatif, je trouve cette dérive sans autre acceptable. Cela dit, la dérive est cumulative dans le temps, n'ayant pas de RAZ annuelle.

Le compteur "officiel" est calibré (classe 1 ou 2 pour un compteur "ménage") et il fait l'objet de contrôles périodiques et de réetalonnages si nécessaire, alors que le compteur interne à l'onduleur, lui, ne fait pas l'objet de contrôles ultérieurs et sa précision de départ sera tout sauf une classe " laboratoire" (compteur  statistique).

Dans ces conditions, je trouve une différence de  +2.2% tout à fait recevable.

Pensant avoir contribué.

Cordialement.

Pascal Charrière   74580 VIRY
0640463179

"MONTARSOLO, Jerome [Bluestar Silicones]" <Jerome.M...@bluestarsilicones.com> a écrit :

 

Bonjour

Mon installation date de 2007 et mon onduleur est celui d’origine

Je mesure chaque mois ma production et depuis 1 ou deux ans je constate un écart de plus en plus important entre la production annoncée par mon onduleur et celle relevée sur le compteur EDF, celle de  EDF étant bien sur pessimiste ( ou optimiste pour EDF…) quelqu’un a t-il déjà constaté quelque chose de similaire ?

Cordialement

Jérôme

Christian

unread,
Nov 9, 2015, 7:34:13 AM11/9/15
to produc...@googlegroups.com

Bonjour

 

Voici notre retour d’expérience : il existe effectivement une différence entre le relevé ERDF et le relevé sur l’onduleur ne dépassant généralement jamais 5% et très dépendant de la marque d’onduleur utilisé, certains onduleurs indiquant la puissance CC et non la puissance alternative (il ya donc le rendement de l’onduleur qui intervient). Concernant le cosinus phi, il est quasi égal à 1 après conversion (c'est-à-dire qu’il n’y  a pas de déphasage entre tension et courant) toutefois il est moins bon à puissance réduite autrement dit le cosinus phi sera meilleur si l’on produit 100W en 1 heure plutôt que 10W pendant 10 heures.

Par contre la mesure ERDF est bien une mesure en kwh intégrant donc le cosinus phi (contrairement à ce qui a été dit précédemment), la puissance en kVA dite puissance apparente, n’intègre pas elle le cosinus phi. Ne pas confondre également puissance et énergie…

Il est donc difficile d’expliquer qu’à configuration identique, l’écart entre la valeur lue sur le compteurs ERDF augmente par rapport à la valeur lue sur l’onduleur.

 

Cordialement

 