Il y a deux problématique :
Les poteaux electrique
Le risque foudre

En dehors du risques d' ombrage le risque foudre peut obliger à s
eloigner des poteaux ou a mailler le terrain a l aide de câbles de
terre ce qui augmente le coût de l installation.

Slts


Envoyé de mon iPhone

Le 24 sept. 2009 à 10:35, edesa...@solaren.fr a écrit :

> Vous regardez dans la même direction que les panneaux. Mettez vous d
> ans le même axe
> Vous tendez vos bras bien droits et les mettez en direction de
> l'horizon.
> Vous les ouvrez pour que l'angle soit de 90• Entre eux
> Toutes les ombres derrière le secteur de vos bras sont negligeables
> Maintenant en ce qui concerne l'interieur du secteur : les ombres
> portees inferieures a une pente de 20• P/r au point le plus bas de v
> otre centrale sont également negligeables.
> J'espere que cela vous est clair et que cela pourra vous dépanner.
>
> Cdt
> Emmanuel
> Solaren
> Ce message a été envoyé depuis un terminal BlackBerry de Bouygues
> Telecom
>
> -----Original Message-----
> From: Rhône Génie Thermie <rgt...@free.fr>
> Date: Wed, 23 Sep 2009 22:59:55
> To: <produc...@googlegroups.com>
> Subject: [producteur-pv] Re: ligne 400 kV
>
>
> Bonsoir,
> Faut -il lire aux "ombres portées" plutôt qu'aux "ondes portées" ?
> Avez-vous
> une distance mini au delà de laquelle l'ombre a une influence néglig
> eable?
>
> merci de vos lumières
> bien cordialement
>
> didier RGT
> ----- Original Message -----
> From: "Jean-Luc GATIGNOL" <jean-luc...@orange.fr>
> To: <produc...@googlegroups.com>
> Sent: Wednesday, September 23, 2009 10:24 AM
> Subject: [producteur-pv] Re: ligne 400 kV
>
>
>
> je ne pense pas qu'il y ai de " contre indication "
> mais votre champ va en être affecté négativement :
> - attention aux ondes portées par la ligne HT c'est toute une lign
> e de
> module qui risque de se trouver affecté par une sérieuse chute de pr
> oduction
> - attention aux risque d'interference sur les onduleurs ( s'ils se
> situent
> sous les lignes HT 400 KV)
> cordialement
>
> ----- Original Message -----
> From: "nicopod" <nic...@no-log.org>
> To: "Groupe de discussion photovoltaique" <produc...@googlegroups.com
> >
> Sent: Tuesday, September 22, 2009 3:55 PM
> Subject: [producteur-pv] ligne 400 kV
>
>
>
>
> Bonjour à tous,
>
> existe t-il des contre indications à implanter une centrale au sol
> sous une ligne 400 kV ?
>
> merci de votre aide,
>
> Nicolas Podeur
> mairie de Montmélian
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> >

emmanue...@enersun.fr

unread,
Oct 27, 2009, 5:43:07 AM10/27/09
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
Certes les ombrages sont à étudier et ce n'est pas facile. Néanmoins, ces lignes
sont hautes, l'impact est plus diffus (les ombres sont plus larges) et posent
moins de soucis "électroniques)
Parcontre, ces lignes sont sujettes à des surtensions notoires, elles reçoivent
un maximum de coup de foudre aussi.
J'espère qu'une certaine distance est assurée.
Le câblage de la centrale photovoltaïque doit être particulièrement soigné pour
limiter les effest d'induction : les circuits (mise en série de modules) ne
doivent en aucun cas constituer des boucles (et attention au câblage sous les
modules, aux câbles souvent trop longs), l'aller et le retour (le + et le - si
vous voulez) doivent être attachés ensemble tout du long. L'éxécution doit être
survéillée. Enfin la mise à la terre de toute partie métallique entourant les
modules est indispensable, correctement faite.
Actuellement on considère que la câblette reliant le toit au puits de terre doit
être de 16 mm² minimum et descendre aussi avec les câbles des séries.
Certains défendent pourtant encore un cheminement par l'extérieur, comme pour
les clochers d'église.
Dans tous les cas je vous invite pour ces points spécifiques à travailler avec
un bureau d'étude sérieux. Il m'est arrivé de devoir installer du 35 mm², de
revoir le dessin de cheminement, de placer des masses métalliques
intermédiaires... et aussi de faire revoir le cheminement et le câblage des
modules pour un maître d'ouvrage.
Enfin actuellement vous devrez placer des parasurtenseurs sur le courant
continu. Ceux ci devront être costauds , de qualité et parceque la probabilité
qu'ils soient sollicités souvent être protégés contre des risques
d'échauffement (déconnecteurs thermiques intégrés)

Emmanuel Dubois, enersun sarl

Selon Jean-Philippe Rochex <roch...@yahoo.fr>:

>
> Il y a deux problématique :
> Les poteaux electrique
> Le risque foudre
>
> En dehors du risques d' ombrage le risque foudre peut obliger à s
> eloigner des poteaux ou a mailler le terrain a l aide de câbles de
> terre ce qui augmente le coût de l installation.
>
> Slts
>
>
> Envoyé de mon iPhone
>
> Le 24 sept. 2009 à 10:35, edesa...@solaren.fr a écrit :
>
> > Vous regardez dans la même direction que les panneaux. Mettez vous d
> > ans le même axe
> > Vous tendez vos bras bien droits et les mettez en direction de
> > l'horizon.
> > Vous les ouvrez pour que l'angle soit de 90• Entre eux
> > Toutes les ombres derrière le secteur de vos bras sont negligeables
> > Maintenant en ce qui concerne l'interieur du secteur : les ombres
> > portees inferieures a une pente de 20• P/r au point le plus bas de v
> > otre centrale sont également negligeables.
> > J'espere que cela vous est clair et que cela pourra vous dépanner.
> >
> > Cdt
> > Emmanuel
> > Solaren
> > Ce message a été envoyé depuis un terminal BlackBerry de Bouygues
> > Telecom
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Rhône Génie Thermie <rgt...@free.fr>
> > Date: Wed, 23 Sep 2009 22:59:55
> > To: <produc...@googlegroups.com>
> > Subject: [producteur-pv] Re: ligne 400 kV
> >
> >
> > Bonsoir,
> > Faut -il lire aux "ombres portées" plutôt qu'aux "ondes portées" ?
> > Avez-vous
> > une distance mini au delà de laquelle l'ombre a une influence néglig
> > eable?
> >
> > merci de vos lumières
> > bien cordialement
> >
> > didier RGT
> > ----- Original Message -----
> > From: "Jean-Luc GATIGNOL" <jean-luc...@orange.fr>
> > To: <produc...@googlegroups.com>
> > Sent: Wednesday, September 23, 2009 10:24 AM
> > Subject: [producteur-pv] Re: ligne 400 kV
> >
> >
> >
> > je ne pense pas qu'il y ai de " contre indication "
> > mais votre champ va en être affecté négativement :
> > - attention aux ondes portées par la ligne HT c'est toute une lign
> > e de
> > module qui risque de se trouver affecté par une sérieuse chute de pr
> > oduction
> > - attention aux risque d'interference sur les onduleurs ( s'ils se
> > situent
> > sous les lignes HT 400 KV)
> > cordialement
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "nicopod" <nic...@no-log.org>
> > To: "Groupe de discussion photovoltaique" <produc...@googlegroups.com
> > >
> > Sent: Tuesday, September 22, 2009 3:55 PM
> > Subject: [producteur-pv] ligne 400 kV
> >
> >
> >
> >
> > Bonjour à tous,
> >
> > existe t-il des contre indications à implanter une centrale au sol
> > sous une ligne 400 kV ?
> >
> > merci de votre aide,
> >
> > Nicolas Podeur