Dépannage onduleur

266 views
Skip to first unread message

Jean-Louis ROUSSEL

unread,
May 4, 2014, 7:58:49 AM5/4/14
to producteur-pv, jean-louis roussel7

 

 

Bonjour,

 

D'abord merci à ceux qui ont répondu a mon 1 er post.
  
Mon 1er message du 24/02/2014

 

Je possède une installation photovoltaique de 3 kwh dans le nord du département du Gard, cette installation est composé d'un onduleur SMA 3000TL est de panneaux SANIO.
 
Depuis quelle quelque mois j'ai des problèmes de disfonctionnement mon onduleur se met très souvent en défaut et annonce le message raccord PE manque ce qui correspond a la prise de terre .
 
J'ai fait contrôler la valeur de ma terre qui est de 53 ohms ce qui semble relativement satisfaisant.
 
L'entreprise ayant réalisé mon installation a comme de nombreuses autres entreprises du secteur fermé, je suis a la recherche d'une entreprise locale pouvant assurer de la maintenance, diagnostiquer la panne et effectuer l'éventuel échange de mon onduleur qui est sous garantie.
 
 Je suis donc a la recherche d'une société pouvant assurer ce service' une ou des adresses serai les bien venu.
 
Merci d'avance
 

 

Depuis mon 1 er message j'ai demandé a un professionnel de contrôler mon installation, il a contrôlé toutes les connections de l'onduleur vers la prise de terre, pas de défaut notable, il a ensuite contrôlé ma  prise de terre avec un appareil qu'il n'avait pas l'habitude d'utilisé et ma dit que la résistivité était insuffisante, lors des mesures avec son appareil les lectures démarré à 160 et tombé à 130(appareil utilisant les piquets plantés à l'extérieur).

 

 

Il m'a proposé de préparer quelques mètres de tranché et qu'il passerait poser 5 à 6 m de câble et 2 piquets supplémentaire, n'ayant pas de ces nouvelles durant quelques jours  j'ai fait réaliser une tranché d'une quinzaine de mètres dans laquelle j'ai posé moi même mon câble et 6 piquets de supplémentaire, travaux que j’ai réalisé par étape et un jour l’installation s’est remise a fonctionner correctement, c’était parfait.

 

Mais depuis le 1er mai celle-ci ce met à nouveau continuellement en défaut (raccord PE manque controler racordement).

 

j’ai pu me faire prêter un catohm DT 200 celui-ci m’indique que la valeur de ma terre est entre 50 et 100 ohm, ce qui semble suffisant.

 

Incidence ou pas, le jour ou mon installation s’est remise an défaut il y avait beaucoup de  vent, cela a-t-il pu bouger un câble mal connecté ?

 

D’après le professionnel que j’ai rencontré le défaut venait obligatoirement du coté terre de l’onduleur, mais d’après certaine réponse à mon 1 er post cela pouvait aussi provenir aussi d’une mauvaise connexion coté panneaux.

 

Quelqu’un a t-il plus d' infos sur la possibilité de défaut coté panneaux, peut on tester la connectivité de l’onduleur au dernier panneau de mes 2 strings,ou a quelle investigation procéder.

 

Merci d'avance pour les pistes que vous pourrai m'apporter.

 

 

Cordialement

 

 

                                                  Jean-Louis ROUSSEL

 

Jean Pierre Brissaud

unread,
May 12, 2014, 7:17:16 AM5/12/14
to produc...@googlegroups.com
Bonjour,
Vous devriez vérifier que tous les cadres des panneaux sont bien reliés individuellement à la terre ( et non par simple serrage des mors de fixation sur les rails !!!)
Cette précaution est par ailleurs indispensable en regard de la norme UTE 15 712 et on constate que c'est rarement respecté.
L'effet du vent sur vos panneaux semble confirmer l'hypothèse.....

Cordialement.

Jean Pierre BRISSAUD
GREENKRAFT Expertise
RN7 -chemin du thouar
83460 - Les Arcs sur Argens
tel:  09 50 07 91 65
       06 50 88 34 62
fax:  09 55 07 91 65
http://www.legavox.fr/blog/greenkraft-expertise/ 



 

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

Emmanuel Dubois

unread,
May 12, 2014, 12:00:59 PM5/12/14
to produc...@googlegroups.com

bonjour,

il faut s'assurer que la terre soit bien raccordée en tout point à l'onduleur. S'assurer en prenant des mesures au plus proche de l'onduleur

en tant qu'installateur je regarderai dans l'onduleur aussi MAIS DANGER ! (l'onduleur est sous tension, même arrété et débranché un certain temps)

La terre est indispensable pour les mesures de Riso, de courant différentiel, les parafoudres…

à défaut l'onduleur se met en attente.


mais il faut aussi vérifier la qualité du signal de Neutre délivré par l’exploitant. Mesurez la tension entre le neutre et la terre, cette tension doit être la plus basse possible. SMA donne 5 Volts en maximum
. Dans certains cas on a davantage

je ne crois pas à un défaut de mise à la terre coté modules. Je pencherai plutôt sur un souci coté réseau. Etes vous raccordé en aérien, avec une partie en fils dénudés ?

---
Emmanuel Dubois, gérant Société ENERSUN www.enersun.fr membre de l'association d'installateurs www.technosolar.fr

Eric Jeux

unread,
May 13, 2014, 9:43:11 AM5/13/14
to produc...@googlegroups.com
Avec le numéro de série de l'onduleur on pourrait vérifier dans le fichier SMA une éventuelle malfaçon. Le problème ne peut pas venir du coté DC. Une panne des organes de mesure de l’onduleur n’est pas impossible.
L’onduleur indique un manque de raccordement de terre, il faut contrôlez la tension entre le neutre et la terre au niveau de l’onduleur. L’erreur est-elle permanente ou intempestive ?
Outre une mauvaise qualité de la terre le problème peut venir des connections entre l’onduleur et celle-ci, voire d’un mauvais raccordement du neutre (l’onduleur mesure la tension n/PE). Dans certains cas le problème est externe à l’installation (ex : mauvais raccordement du neutre à la terre dans le transformateur de quartier).

Josselin Even
AVPRO Solar


2014-05-12 10:07 GMT+02:00 Eric Jeux <eric...@gmail.com>:
Vous pouvez nous contacter :
AVPRO Solar (basés à Manduel dans le Gard)
Nous gérons des installations dans le Gard,
Josselin Even
Tel : 04 66 59 52 63
Cordialement,



 

--
Reply all