Nous aurions besoin de vos lumières pour un projet sur lequel nous nous arrachons les cheveux avec ENEDIS.

 

Ce projet concerne une exploitation agricole qui est déjà équipée d’une installation photovoltaique de 36kWc en intégration de toiture et en vente de la totalité (mise en service en 2010).

 

Aujourd’hui, l’exploitant agricole souhaite construire un nouveau bâtiment et l’équiper d’une installation photovoltaique de 36kWc en surimposition de toiture et en vente de la totalité.

Cette nouvelle installation sera à la même adresse postale, sur une parcelle cadastrale différente mais à moins de 100m de la première installation.

 

Si nous comprenons bien l’arrête du 09/05/2017, ces deux installations seront donc considérées sur le même site d’implantation. Est-ce correct ?

Cela veut donc dire qu’il n’est pas possible de déclarer la nouvelle installation comme indépendante de la première, et quelle sera donc automatiquement considérée comme une augmentation de puissance de la première. Est-ce bien cela ?

 

Dans le cas d’une augmentation de puissance, que cela représente-t-il aux yeux d’EDF AOA ?

  • La deuxième installation de 36kWc bénéficiera d’un tarif d’achat sup 36kWc ?
  • Cela aura-t-il un impact sur la première installation de 36 kWc et plus précisément au niveau de son tarif d’achat ?

 

Merci d’avance pour vos réponses.

 

Salutations ensoleillées.

 

Yaco Solaire
Corentin & Yann Proye
5, route de Marquise 62142 Colembert
FRANCE
+33 3 21 10 53 35
+33 6 63 56 19 79 / +33 6 62 11 53 51
con...@yaco-solaire.com
www.yaco-solaire.com

Voir les commentaires de nos clients sur http://www.qualit-enr.org/yaco-solaire/commentaires

 

association Energies Citoyennes de la Weiss

unread,
Jan 22, 2020, 10:55:17 AM1/22/20
to produc...@googlegroups.com
En effet, ayant les bâtiments n'étant pas des habitations et étant à moins de 100m de distance, la seconde sera considéré par EDF OA avec la puissance Q, c'est-à-dire que le calcul du tarif se fera comme si il s'agissait de 36 + 36 kWc soit 72 kWC donc au tarif d'une installation de plus de 36 kWC.
Cette distance a été mise pour qu'un propriétaire de scinde pas son installation en deux pour pouvoir avoir les tarifs plus intéressants de deux petites installations plutôt que de celui d'une grande.
image.png

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/producteur-pv/011601d5d07f%24002b9d60%240082d820%24%40yaco-solaire.com.


--
Association des Energies Citoyennes de la Weiss
Site web et blog : http://www.ecweiss.fr
Email : ecw...@gmail.com
Tél. : 06 45 74 25 10 (ligne directe)

Axiome Energie

unread,
Jan 22, 2020, 10:56:54 AM1/22/20
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

non, comme il y a plus de 18 mois entre les 2, Q=0, c'est comme si elle était seule.

Cordialement,

Georges Audras
Axiome Energie
5 rue Bellevue
F - 68130 Aspach
tél : (33) 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92
www.axiomeenergie.com
in...@axiomeenergie.com 
--
info.vcf

Ecopart

unread,
Jan 24, 2020, 2:47:09 AM1/24/20
to produc...@googlegroups.com
Bonsoir,

Monsieur Audras a raison, pour appliquer P+Q, c’est soit la règle des 100m entre installations (et non entre bâtiments), soit la règle des 18mois entre les 2 dates de demandes complètes de raccordements. Donc dans votre cas la 1ère installation ne compte pas dans le cas d’une nouvelle installation avec raccordement propre.
 (Dans le cas d’une augmentation de puissance de la 1ère installation, par contre...?, là nous avons de gros doutes et dans le doute nous nous abstenons de cette typologie qui pourrait aboutir à 72kWc pour EDF OA ??..., si Hespul peut nous éclairer et faire un gros point la dessus ça serait vraiment très bien, merci d’avance)

En vous souhaitant une bonne année ensoleillée à tous pour cette nouvelle année 2020....

Cdt,

D.Villain
ECOPART

Envoyé de mon iPad

Corentin Proye

unread,
Jan 26, 2020, 4:46:33 AM1/26/20
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

 

Tout d’abord, merci à tous pour vos retours et réponses à notre mail.

 

Effectivement, il semble avoir encore des doutes et des incertitudes sur l’interprétation et la lecture de l’arrêté en vigueur…

 

Nous sommes tout à fait de l’avis de M. Villain, et serions vraiment intéressés qu’Hespul puisse nous donner sa vision des choses, ou du moins faire un point sur cette thématique.

 

Merci d’avance et excellent week end.

 

Salutations ensoleillées.

 

Yaco Solaire
Corentin & Yann Proye
5, route de Marquise 62142 Colembert
FRANCE
+33 3 21 10 53 35
+33 6 63 56 19 79 / +33 6 62 11 53 51
con...@yaco-solaire.com
www.yaco-solaire.com

Voir les commentaires de nos clients sur http://www.qualit-enr.org/yaco-solaire/commentaires

 

De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> De la part de Ecopart
Envoyé : jeudi 23 janvier 2020 19:50
À : produc...@googlegroups.com
Objet : Re: [producteur-pv] augmentation puissance photovoltaique

Reply all