Szia!
Letöltés előtt csinálj egy upload new station to pg. Ezt mentsd el egy külön projektbe, ez lesz a biztonsági mentésed, amit bármikor vissza tudsz tölteni gond esetén.
Uploadolt projekteknél telepítsd fel a használt profibus eszközök gsd fájljait, hogy a projekt rájuk találjon és gond nélkül leforduljon a HW config. Ha ez megvan, akkor nyugodtan add hozzá a kártyákat, fordítsd le a projektet és tölsd le az új configot.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a HW configot nem lehet online-ba feltöteni, sőt ha van beállítva a NetPro-ban kapcsolat, azt sem mutatja.
Egyszer jártam úgy, hogy nem az utolsó forráskódot kaptam meg, és pont a Netpro-ban az egyik kapcsolatot valaki módosította. Nem tűnt fel a dolog, de letöltés után nem akart működni a PUT/GET FB. Szerencsére volt egy szűz upload-om, amiben megtaláltam az eltérést.
Sok sikert!
Üdv. Pintyu