Wiem że najlepiej wziąść z karty katalogowej moc elektryczną urządzeń
chłodniczyych, tylko co w przypadku gdy nie wiemy jeszcze nic o
konkretnym typie urządzenia jakie zostanie zainstalowane bo jest to
faza konecpji.
Ww przypadku gdy urządzeń chłodniczych jest kilkadziesiąt (po kilka
różnych typów ), trudności w określeniu mocy chłodniczej dalej
pozostają.
Jak zbilansować moc chłodniczą w stosunku do mocy elektrycznej
budynku .
Współczynnik ten będzie równy sprawności urządzenia, więc zależy od typu
urządzenia :).
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
>Wiem że najlepiej wziąść z karty katalogowej moc elektryczną urządzeń
>chłodniczyych, tylko co w przypadku gdy nie wiemy jeszcze nic o
>konkretnym typie urządzenia jakie zostanie zainstalowane bo jest to
>faza konecpji.
To sie w praktyce okazuje ze sa zblizonej sprawnosci :-) I ten
wspolczynnik 0.3 moze sie pokrywac z prawda
Ale i tak warto sprawdzic w katalogu jaka teraz osiagaja.
>Ww przypadku gdy urządzeń chłodniczych jest kilkadziesiąt (po kilka
>różnych typów ), trudności w określeniu mocy chłodniczej dalej
>pozostają.
>Jak zbilansować moc chłodniczą w stosunku do mocy elektrycznej
>budynku .
Ale to odwrotnie. Wychodzisz od potrzebnej mocy chlodniczej.
A ta zalezy od ilosci ludzi, od rodzaju pracy, od izolacji murow,
okien i sloneczka, oraz w duzym stopniu od zuzywanego pradu,
choc to zalezy co ten prad robi - w wiekszosci to jednak
w efekcie koncowym grzeje.
Znajac potrzebna moc latwiej juz czytac katalogi i wiadomo
o ile wzrosnie zuzycie pradu.
J.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Spotykane w klimatyzacji wspołczynniki COP to od 2,5 do nawet 6,0, ale
najczęściej to 3 do 4.
Bardzo zależy od parametrów czynnika chłodzonego (ziębnika/ziębiwa) i
czynnika chłodzącego (chłodziwa). O sprawności samej sprężarki to nawet nie
wspomne.
co to COP przeczyaj w Wiki
--
___________________________________________MAT________