On Sat, 12 Jun 2021 10:30:30 +0200, heby wrote:
> W nocy miałem małą przygodę z klimatyzacją, mianowicie po wyłaczeniu,
> wylała się z niej woda. Klima nowa, pierwszy raz użyta przez kilka h.
>
> Pierwsza myśl: brakuje zaworu zwrotnego na odprowadzeniu skroplin (są
> wysysane jakis 1m w górę ale kilka w bok) i zawartośc rurki wróciła.
>
> Oglądam więc schemat podpięcia pompki:
>
>
https://www.aspenpumps.com/sites/default/files/en-int/aspen-pumps/manuals/4052-6-mini-maxi-orange-manual-REV08-0919.pdf
>
> Na stronie 12 jest "zawór antysyfonowy". Nie zamontowali go. Mam go w ręce.
>
> W pierwszej chwili myślałem, że to zawór jednokierunkowy, blokujący
> powrót wody do pompki.
>
> Ale nie. "Zawór" jest przelotowy, nie ma częsci ruchomych. Czyli to nie
> "zawór".
>
> Na schamacie widać "bąbelki powietrza".
> Przyszło mi do głowy, że może to coś jest napowietrzaczem i działa tak,
> że bąble uciekajac w górę wypychają wodę z rurki do przelewu?
A w opisie wrecz "3. Air Intake".
Z ciekawosci mozesz podmuchac - domyslam sie, ze jest tam zaworek
jednokierunkowy, ale dla powietrza. Umozliwia zassanie powietrza do
rury, ale nie powinien wypuscic wody z rurki.
Tylko WM ma chyba racje - to ma zapewnic utrzymanie wody w pompie,
a nie zapobiegac cofaniu do klimy.
Jak tak jednak patrze na str 10 i sposoby montazu pompy ... to sie
zastanawiam jak to dziala i jak ma zapobiegac przez wylaniem wody z
klimy.
Rozumiem, ze pompa wysysa wode z pudelka z jakim czujnikiem poziomu?
A do tego pudelka woda z klimy splywa swobodnie ?
To ciekawe - w ogole nie dziala to odsysanie, czy WM ma podwojna racje
- zadzialalo raz, syfon odessal za duzo wody, i pompa przestala ssac.
Ale z takimi mozliwosciami montazu, to powinna byc pompa choc troche
ssaca, np membranowa - woda nie powinna byc jej niezbednie potrzebna.
Choc zapis jest - nie uruchamiac na sucho.
J.