W jaki sposób przeliczyć tony węgla kamiennego na ilość GJ potrzebnych
to ogrzewania domu? Np. zużycie to 5 ton węgla typu ,,orzech II'' a to
dopowiada XX GJ? Domyślam się, że ze względu na rozrzut parametrów
jest to szacowanie na oko, ale i tak będzie to OK. Gdzie ewentualnie
znajdę normatywne/przeciętne wartości opałowe różnych rodzajów węgla?
--
Grzegorz Krukowski

Jacek_P

unread,
Feb 17, 2009, 10:22:20 AM2/17/09
to
Grzegorz Krukowski napisal:

Przecietnie 30 MJ/kg, czyli 30 GJ/t.
--
Pozdrawiam,

Jacek

PeJot ( home)

unread,
Feb 17, 2009, 3:24:09 PM2/17/09
to
Jacek_P pisze:

Z ciekawości - czy ta wartość uwzględnia jakoś sprawność kotła/pieca ?

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Konrad Anikiel

unread,
Feb 18, 2009, 2:44:17 AM2/18/09
to
On 17 Lut, 21:24, "PeJot ( home)" <Pe...@o2.pl> wrote:
> Jacek_P pisze:
>
> > Grzegorz Krukowski napisal:
> >> W jaki sposób przeliczyć tony węgla kamiennego na ilość GJ potrzebnych
> >> to ogrzewania domu? Np. zużycie to 5 ton węgla typu ,,orzech II'' a to
> >> dopowiada XX GJ? Domyślam się, że ze względu na rozrzut parametrów
> >> jest to szacowanie na oko, ale  i tak będzie to OK. Gdzie ewentualnie
> >> znajdę normatywne/przeciętne wartości opałowe różnych rodzajów węgla?
>
> > Przecietnie 30 MJ/kg, czyli 30 GJ/t.
>
> Z ciekawości - czy ta wartość uwzględnia jakoś sprawność kotła/pieca ?

Nie znam się na kotłach węglowych, tylko gazowych. W gazowych nie może
uwzględniać. Zawór bezpieczeństwa dobiera się na moc wejściową, która
nie zależy od sprawności kotła, a najwyżej od sprawności spalania
(AFUE w Stanach).
Konrad

wieslaw.k...@gmail.com

unread,
Feb 18, 2009, 4:08:14 AM2/18/09
to

>
> > > Grzegorz Krukowski napisal:
> > >> W jaki sposób przeliczyć tony węgla kamiennego na ilość GJ potrzebnych
> > >> to ogrzewania domu? Np. zużycie to 5 ton węgla typu ,,orzech II'' a to
> > >> dopowiada XX GJ? Domyślam się, że ze względu na rozrzut parametrów
> > >> jest to szacowanie na oko, ale  i tak będzie to OK. Gdzie ewentualnie
> > >> znajdę normatywne/przeciętne wartości opałowe różnych rodzajów węgla?
1. Orzech to sortyment wymiarowy-geometryczny a nie "gatunkowy", bo
ten zależy od złoża z którego pochodzi paliwo-węgiel.
2. Dla każdego złoża jest trochę inna i jest określana przez pomiary
laboratoryjne.
Popytaj energetyków jak to się robi w ich przypadku.

>
> > > Przecietnie 30 MJ/kg, czyli 30 GJ/t.
Przeciętnie nie, jest bowiem pewien przedział od - do.

>
> > Z ciekawości - czy ta wartość uwzględnia jakoś sprawność kotła/pieca ?
NIE !
Za Wkipedią :"Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy
spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego
całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta
w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną
temperaturę początkową paliwa."
Gdyby było jak podejrzewasz, to najlepszy węgiel czy inne paliwo
miałoby bylejaką wartość opałową gdyby było spalane w ognisku przed
domem.

>
> Nie znam się na kotłach węglowych, tylko gazowych. W gazowych nie może
> uwzględniać. Zawór bezpieczeństwa dobiera się na moc wejściową, która
> nie zależy od sprawności kotła, a najwyżej od sprawności spalania
> (AFUE w Stanach).
> Konrad
Jasne p.Konradzie ! Tak ma być.
Pozdro.W.Kr.

Grzegorz Krukowski

unread,
Feb 18, 2009, 4:14:55 AM2/18/09
to
On Wed, 18 Feb 2009 01:08:14 -0800 (PST),
"wieslaw.k...@gmail.com" <wieslaw.k...@gmail.com> wrote:

>1. Orzech to sortyment wymiarowy-geometryczny a nie "gatunkowy", bo
>ten zależy od złoża z którego pochodzi paliwo-węgiel.
>2. Dla każdego złoża jest trochę inna i jest określana przez pomiary
>laboratoryjne.
>Popytaj energetyków jak to się robi w ich przypadku.
>>
>> > > Przecietnie 30 MJ/kg, czyli 30 GJ/t.
>Przeciętnie nie, jest bowiem pewien przedział od - do.

Zmienia się i to mocno ;). Ja jednak nie potrzebuję superdokładnej
wartości - jest mi to potrzebne aby skalkulować sobie, ile bym płacił
gdybym przeszedł z opalania węglem na WPEC, dane pieca mam, pozostaje
kwestia wartości opałowej węgla tak więc pewnego rodzaju ,,wartość
średniopesymistyczna'' powinna mi wystarczyć.
--
Grzegorz Krukowski

Stolat

unread,
Feb 18, 2009, 6:55:22 AM2/18/09
to

>>Przeciętnie nie, jest bowiem pewien przedział od - do.
> Zmienia się i to mocno ;). Ja jednak nie potrzebuję superdokładnej
> wartości - jest mi to potrzebne aby skalkulować sobie, ile bym płacił
> gdybym przeszedł z opalania węglem na WPEC, dane pieca mam, pozostaje
> kwestia wartości opałowej węgla tak więc pewnego rodzaju ,,wartość
> średniopesymistyczna'' powinna mi wystarczyć.

To ja bym na twoim miejscu wziął 20-22 MJ/kg.
A sprawnośc pieca maksymalnie 70%.


Pozdrawiam Michał


Konrad Anikiel

unread,
Feb 18, 2009, 8:10:42 AM2/18/09
to
On 18 Lut, 10:08, "wieslaw.kruszew...@gmail.com"

<wieslaw.kruszew...@gmail.com> wrote:
> Za Wkipedią :"Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy
> spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego
> całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta
> w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną
> temperaturę początkową paliwa."

Z tej definicji wychodzą sprawności kondensacyjnych kotłów po 108%
albo więcej. Już się tak nie liczy. Ciepło kondensacji trzeba
uwzględniać w sprawności- domyślam się że przez skorygowanie wartości
opałowej? Ale ponownie: nie znam się na paliwach, tylko na ich
spalaniu.
Konrad

Jacek_P

unread,
Feb 18, 2009, 8:46:32 AM2/18/09
to
"PeJot ( home)" napisal:

> > Przecietnie 30 MJ/kg, czyli 30 GJ/t.
> Z ciekawości - czy ta wartość uwzględnia jakoś sprawność kotła/pieca ?

A od kiedy cecha paliwa ma uwzgledniac cechy nieokreslonego kotla/pieca? :)
--
Pozdrawiam,

Jacek

wieslaw.k...@gmail.com

unread,
Feb 18, 2009, 9:13:57 AM2/18/09
to
On 18 Lut, 14:10, Konrad Anikiel <anikiel.kon...@gmail.com> wrote:
> On 18 Lut, 10:08, "wieslaw.kruszew...@gmail.com"
>
> <wieslaw.kruszew...@gmail.com> wrote:
> > Za Wkipedią :"Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana ...

>
> Z tej definicji wychodzą sprawności kondensacyjnych kotłów po 108%
> albo więcej. Już się tak nie liczy. Ciepło kondensacji trzeba
> uwzględniać w sprawności- domyślam się że przez skorygowanie wartości
> opałowej? Ale ponownie: nie znam się na paliwach, tylko na ich
> spalaniu.
> Konrad
No właśnie ! perpetum ?
Do d...y takie definicje .
Pozdr.W.Kr.

Jeffrey

unread,
Feb 18, 2009, 1:16:54 PM2/18/09
to
Stolat wrote:
>
> To ja bym na twoim miejscu wziął 20-22 MJ/kg.

taką kaloryczność ma miał węglowy ale do wstępnych obliczeń chyba
warto zaniżyć tą wartość

> A sprawnośc pieca maksymalnie 70%.

aż tyle ?

jeffrey

Jaroslaw Berezowski

unread,
Feb 19, 2009, 3:14:51 PM2/19/09
to
Dnia Wed, 18 Feb 2009 05:10:42 -0800, Konrad Anikiel napisał(a):

> Z tej definicji wychodzą sprawności kondensacyjnych kotłów po 108% albo
> więcej. Już się tak nie liczy. Ciepło kondensacji trzeba uwzględniać w
> sprawności- domyślam się że przez skorygowanie wartości opałowej? Ale
> ponownie: nie znam się na paliwach, tylko na ich spalaniu.
> Konrad

W weglowym paliwie to ty ciepla kondesacji nie zobaczysz i nie chcesz
widziec.

--
Jaroslaw "Jaros" Berezowski

Jacek_P

unread,
Feb 19, 2009, 6:34:17 PM2/19/09
to
Jaroslaw Berezowski napisal:

> W weglowym paliwie to ty ciepla kondesacji nie zobaczysz i nie chcesz
> widziec.

Ehm, a to nie bylo przypadkiem tak, ze kilku pomyslowych, co polewali
mial woda skonczylo wraz z piecem rozmazanych na scianach? O ile sie
nie myle, to do niezlej eksplozji mozna doprowadzic :)
--
Pozdrawiam,

Jacek

Jeffrey

unread,
Feb 20, 2009, 2:43:53 AM2/20/09
to

o ile dobrze pamiętam to chodzi o dosypywanie do pracującego pieca suchego
miału
miał mokry nie wybucha, ale kiedy zbyt mocno przeschnie ....

jeffrey

Stolat

unread,
Feb 20, 2009, 6:14:45 AM2/20/09
to

Użytkownik "Jeffrey" <spass....@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:gnhjeb$47r$1...@atlantis.news.neostrada.pl...

> Stolat wrote:
>>
>> To ja bym na twoim miejscu wziął 20-22 MJ/kg.
>
> taką kaloryczność ma miał węglowy ale do wstępnych obliczeń chyba warto
> zaniżyć tą wartość
Hehe, to na papierku tyle ma miał, to co na składzie kupujesz to czysta
loteria.
Wszyscy po kolei musza coś uszczknąć, wieć do klienta trafia coś co
przypomina węgiel :)


>> A sprawnośc pieca maksymalnie 70%.
>

No te nowe piece retortowe czy tłokowe, może tyle wyciągną :).


Sam mam tłokowca, miało być pięknie, a nie jest.
Może kiedyś w końcu gaz ziemny dociągną to się przerzucę.

Pozdrawiam Michał


szadok

unread,
Mar 25, 2009, 11:00:03 AM3/25/09
to
Dnia 20.02.2009 Stolat <cyrax.skasujmnie> napisał/a:

Tak, wiem, że odgrzewany kotlet, ale nadrabiam straty w czytaniu ;)

> Sam mam tłokowca, miało być pięknie, a nie jest.
> Może kiedyś w końcu gaz ziemny dociągną to się przerzucę.

a co temu Twojemu piecykowi dolega?

pzdr, szadok
--
'To jest cnota nad cnotami - trzymać język za zębami'
śp. babcia
ANTYSPAM:usuń cyfry z adresu mail