> Jaka jest przecietna sprawnosc takiego ogniwa, chodzi mi o stosunek mocy
> chlodniczej do mocy pobieranej?
Ogniwo Peltiera to nie "chlodziarka pradem", ale pompa cieplna.
Jak z drugiej strony nie bedziesz efektywnie odbieral ciepla, to bedziesz
mial taka sytuacje jak z normalna pompa wodna, ktora tloczy wode w zatkany
rurociag, a prad bierze.
(STS)
>Jaka jest przecietna sprawnosc takiego ogniwa, chodzi mi o stosunek mocy
>chlodniczej do mocy pobieranej?
>Dzieki
>
>
Sprawność modułu Peltiera rozumiana jako stosunek mocy
"przepompowywanej" do dostarczonej polepsza się wraz ze spadkiem
różnicy temperatur. Osiąga 1 dla różnicy rzędu 20 stopni,
ale zależy też od różnych innych rzeczy.
Zobacz:
http://www.enertron-inc.com/PDF/Designing%20with%20Thermoelectric%20Coolers.pdf
Strona 3, Figure 1: "Calculated Coefficient of Performance versus
delta T".
Piotr
--
Zabezpieczenie antyspamowe: w moim adresie nie ma cyfr
No tak, ale jezeli rurociag nie jest zatkany i woda przeplywa, to jakas
sprawnosc jest.
Producenci ogniw podaja maksymalna temperature "cieplej" strony, wiec wiesz
moze jaka bylaby sprawnosc, gdyby "ciepla" strone utrzymac powiedzmy w temp.
75% temp. max. , a chlodna w temp otoczenia (25degC)?
Szukalem na sieci i nigdzie nie moge znalezc.
Dzieki
--