jak najprościej podłączyć piekarnik elektryczny do zabudowy. Problem w tym,
że kabel sieciowy nie ma wtyczki, tylko odizolowane 3 przewody 3x4mm i
normalna wtyczka za cholerę nie nadaje się do tego, ponieważ żyły są za
grube do przykręcenia ich śrubkami na bolcach wtyczki. Czy ktoś ma jakiś
pomysł?
Dzięki za wszelkie uwagi.
bimp
kostką elektryczną?
Do podlaczenia piekarnika do zabudowy na prad trójfazowy upowazniony jest
elektryk z uprawnieniami. Podlaczajac go samodzielnie stracisz gwarancje.
--
Leszek Grelak - Lesio5
Winietu jest poPOLdolony
Podłączałem sobie podobny. Ten "gruby" kabel składa się przecież z wiązki
małych. Rodziel tę wiązkę na 2 części tak, aby "objęły" śrubkę we wtyczce.
Możliwe, że masz jakąś kiepską wtyczkę, najlepiej obejrzyj sobie kilka
w sklepie elektrycznym, na pewno znajdziesz taką, że da się ten kabel solidnie
przykręcić. W kostki pośrednie bym się nie bawił, bo dodatkowe połączenia
nie są w przypadku dużych obciążeń korzystne.
--
Piotrek, priv: ctx13 at o2.pl
"It's better to keep your mouth shut and be thought a fool
than to open it and remove all doubt."
A co jest zasilane z tego drugiego gniazdka?
Bo może się potem okazać, że może działać albo piekarnik albo
czajnik/płyta kuchenna/mikrofalówka/zmywarka...
Jo'Asia
--
__.-=-. Joanna Słupek joa...@hell.pl .-=-.__
--<()> http://bujold.fantastyka.net/ http://esensja.pl/ <()>--
.__.'| ...................................................... |'.__.
Bardzo przepraszam szanownych panów, ale ja tu próbuję cieszyć się życiem
Dosyć grube te przewody, może to jakaś szatański piekarnik 90cm o dużej
mocy? Czy instalacja elektryczna to wytrzyma? U mnie mimo miedzianej o
przekroju 2,5 w momencie pracy piekarnika 2800W nie można grzać wody lub
zmywać. Niestety elektrycy zrobili zabezpieczenie prądowe 20A i wyrzuca przy
skrzynce. Czy ktoś z grupowiczów przerabiał problem zwiększenia mocy przez
elektrownię? Czy w ogóle przy przewodach 2,5 można mieć większy pobór prądu
powiedzmy do 30A.
A co do pytania to oczywiście najlepiej przez kostkę. Jeśli piekarnik ma
ponad 3500W to TYLKO przez kostkę.
--
Robert
To jest domowy piekarnik, czy piec do pizzy ? :))
Napisz jaką ma max. moc.
Jeżeli ma około 3 KW to wymienić przewód na 3x2.5mm.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Normalny piekarnik elektryczny (2.7 KW) ze starowaniem do płyty gazowej. W
wymianę kabla nie chciałbym się bawić, trzeba by rozkręcać kuchnię i nie
wiem jak byłoby wtedy z gwarancją.
Wymiana kabla jest bardzo prosta. Z tyłu jest mała osłonka.
Gwarancji nie tracisz.
A jak Ci się nie chce to wywal gniazdko i połącz przez kostkę.
Dobrze jest podlączyć przewody zgodnie z oznaczeniami (niebieski
do zera itd). W niektórych piekarnikach jest to wymagane.
Swoją drogą to nie chce mi się wierzyć, że fabryka dała
taki gruby kabel. Napisz co to za firma. Większosć producentów
wogóle nie montuje kabli.