Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Prowizoryczne zatkanie kapania z rurki?

2,324 views
Skip to first unread message

Krystyna

unread,
Apr 15, 2014, 11:48:02 AM4/15/14
to
Wiem, że najlepiej byłoby to naprawić profesjonalnie.
Jednak wymagałoby to demontażu połączonego
z ryzykiem zniszczenia kilku wbudowanych rzeczy.
Nie mam na to w tej chwili ani pieniędzy ani czasu.

Na granicy między łazienką a kuchnia, w budynku
z wielkiej płyty, nieznacznie kapie woda z kolanka
w rurce doprowadzającej ciepłą wodę do wanny.
Woda jest pod ciśnieniem, więc tak niewielkie
kapanie świadczy o tym, że szczelina jest naprawdę
niewielka.
Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
czy nie kapie znowu.

Bardzo proszę o jakieś skuteczne metody.

Pozdrawiam
Krystyna

Kamikazee

unread,
Apr 15, 2014, 11:58:47 AM4/15/14
to
W dniu 2014-04-15 17:48, Krystyna pisze:
> Woda jest pod ciśnieniem, więc tak niewielkie
> kapanie świadczy o tym, że szczelina jest naprawdę
> niewielka.
> Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
> tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
> czy nie kapie znowu.
>
> Bardzo proszę o jakieś skuteczne metody.

Poxilina


kogut...@gmail.com

unread,
Apr 16, 2014, 6:48:19 PM4/16/14
to
W reklamach widziałeś i polecasz. To nie działa bo nie może działać.

Krystyna

unread,
Apr 16, 2014, 11:52:54 PM4/16/14
to
>>> Woda jest pod ciśnieniem, więc tak niewielkie
>>> kapanie świadczy o tym, że szczelina jest naprawdę
>>> niewielka.
>>> Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
>>> tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
>>> czy nie kapie znowu.
>>> Bardzo proszę o jakieś skuteczne metody.

>> Poxilina

> W reklamach widziałeś i polecasz. To nie działa bo nie może działać.

Dlaczego nie może działać i co Twoim zdaniem działa?

Pozdrawiam
Krystyna

kikuko

unread,
Apr 17, 2014, 2:12:31 AM4/17/14
to
Użytkownik "Krystyna" <K...@Styna.pl> napisał w wiadomości
news:534f5009$0$2376$6578...@news.neostrada.pl...
>>>> Woda jest pod ciśnieniem, więc tak niewielkie
>>>> kapanie świadczy o tym, że szczelina jest naprawdę
>>>> niewielka.
>>>> Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
>>>> tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
>>>> czy nie kapie znowu.
>>>> Bardzo proszę o jakieś skuteczne metody.
....> Pozdrawiam
> Krystyna
>

mogę powiedzieć jak ja bym z tym problemem postąpił. Zakręcił wodę, wytarł
rurę z zewnątrz do sucha, owinął miejsce nieszczelności kilkoma wasstwami
taśmy z materiału nasączonej żywicą i po stwardnieniu żywicy włączył wodę.
Drugi sposób - opaska gumowa z grubszej gumy (na wyczucie) na miejsce
nieszczelności i na to szeroki pas blachy, skręcony śrubami - działający jak
cybant. Pozdrawiam Kikuko


Ikselka

unread,
Apr 17, 2014, 4:59:21 AM4/17/14
to
Dnia Wed, 16 Apr 2014 15:48:19 -0700 (PDT), kogut...@gmail.com
napisał(a):

> W reklamach widziałeś i polecasz. To nie działa bo nie może działać.

Działa, pod warunkim osuszenia miejsca pęknięcia - ale nie takiego
osuszenia z zewnątrz, lecz po zakręceniu dopływu wody do tego miejsca
trzeba na nie działać ciepłem, aż wyschnie pęknięcie i bezpośrednie
sąsiedztwo. Z wodą w rurze nie ma na to szans.
--
XL "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." Jean Cocteau

Jacek

unread,
Apr 17, 2014, 7:04:56 AM4/17/14
to
W dniu 2014-04-15 17:58, Kamikazee pisze:

> Poxilina
Przecież pisze, że kapie pod ciśnieniem, więc nie radź głupot.
Ja bym dał kawałek gumy plus opaska zaciskowa - coś takiego:
http://www.rallyshop.pl/index.php?p134727,opaska-zaciskowa-12-20-mm
Jacek


Krystyna

unread,
Apr 17, 2014, 9:25:22 AM4/17/14
to
Bardzo dziękuję za wszystkie rady.
Dodatkowy problem w moim przypadku polega na tym,
że obok rurki z której kapie na brzegu kolanka biegnię
inna rurka, z zimną wodą i trydno będzie dostać się do
tego kolanka na całym jego obwodzie. Może uda mi się
tę drugą rurkę nieco oddciągnąć. Zobaczę.

Natomiast w momencie nazwijmy to uszczelniania
rurki z której kapie w środku rurli wody nie będzie
bo zamknę dopływ wody do caego mieszkania i spuszczę
pozostałą wodę w rurach, oczywi

Krystyna

unread,
Apr 17, 2014, 9:29:27 AM4/17/14
to
Bardzo dziękuję za wszystkie rady.
Dodatkowy problem w moim przypadku polega na tym,
że obok rurki, z której kapie na brzegu kolanka, biegnie
inna rurka, z zimną wodą i trudno będzie dostać się do
tego kolanka na całym jego obwodzie. Może uda mi się
tę drugą rurkę nieco odciągnąć. Zobaczę.

Natomiast w momencie nazwijmy to uszczelniania
rurki, z której kapie, w środku rurki wody nie będzie
bo zamknę dopływ wody do całego mieszkania i spuszczę
pozostałą wodę w rurach, oczywiście na tyle na ile mogę
to zrobić przez odkręcenie kranów.

Pozdrawiam
Krystyna

P.S. Przepraszam za falstart przy wysyłaniu tej wiadomości.


PeJot

unread,
Apr 18, 2014, 3:16:07 AM4/18/14
to
W dniu 2014-04-17 13:04, Jacek pisze:
> W dniu 2014-04-15 17:58, Kamikazee pisze:
>
>> Poxilina
> Przecież pisze, że kapie pod ciśnieniem, więc nie radź głupot.

Hint: ciśnienie da się wyłączyć.


--
P.Jankisz

Krystyna

unread,
Apr 18, 2014, 4:31:32 PM4/18/14
to
> mogę powiedzieć jak ja bym z tym problemem postąpił. Zakręcił wodę, wytarł
> rurę z zewnątrz do sucha, owinął miejsce nieszczelności kilkoma wasstwami
> taśmy z materiału nasączonej żywicą i po stwardnieniu żywicy włączył wodę.

Te rurki są plastikowe (PCV chyba), więc nie wiem czy żywica będzie
odpowiednia, bo zdaje się, że stosuje się ją do łatania dziur w karoserii
samochodowej, czyli w metalu.
Ponadto, czym najlepiej owinąć taką rurkę (kolanko) przed nasączeniem
żywicą? Czy musi to być jakiś rodzaj włókna szklanego (mata szklana),
czy może być kilka warstw cienkiego płótna?

Oczywiście przed zaklejaniem wyłączę dopływ wody i odczekam aż miejsce
przecieku wyschnie.

Pozdrawiam
Krystyna

kogut...@gmail.com

unread,
Apr 19, 2014, 7:26:04 AM4/19/14
to
I jak wyschnie to w miejsce które podejrzewasz o przeciek wpuść kilka kropli kleju typu kropelka.

Jeffrey

unread,
Apr 21, 2014, 5:25:51 AM4/21/14
to
kropelka nie jest wodoodporna niestety i się nie nadaje

jeffrey

Krystyna

unread,
Apr 21, 2014, 7:05:09 AM4/21/14
to

> kropelka nie jest wodoodporna niestety i się nie nadaje
Nie udaje mi się na tyle zakręcić wodę by z dziurki przestało kapać
i dlatego nie mogę jej zakleić. Przydałby się klej, którym można
kleić "na mokro". Klej do PCV nie nadaje się do klejenia rzeczy,
które nie są całkowicie suche. Żywica do plastiku się nie nadaje,
więc także odpada.
Jaki klej nadawałby się do zaklejenia małej dziurki, z której trochę
kapie woda?

Pozdrawiam
Krystyna

kikuko

unread,
Apr 21, 2014, 10:44:42 AM4/21/14
to
Użytkownik "Krystyna" <K...@Styna.pl> napisał w wiadomości
news:5354fb60$0$2377$6578...@news.neostrada.pl...
a czy nie ma kożliwości zakręcić wcześniej wody - nie w mieszkaniu. Druga
ewentualność. Po zakręceniu zaworu od wody i odkręceniu wszystkich kranów na
max, ciśnienie w rurce powinno zdechnąć. Osuszałbym szmatą i suszarką do
włosów i dopiero wtedy kleiłbym. Może w nocy można zakręcić wodę? Pozdrawiam
Kikuko

kikuko

unread,
Apr 21, 2014, 11:52:54 AM4/21/14
to
Użytkownik "PeJot" <PeJ...@slepyadres.pl> napisał w wiadomości
news:liqjfn$fro$1...@node2.news.atman.pl...
czyli zostaje najprostsza czynność. Na miejsce cieknące - opaska gumowa
(dętka samochodowa lub coś podobnego - kawałek) i na to opaska z blachy w
formie zacisku (pasek blachy wygięty w U i przez nawiercone końce, śruba, i
skręcić na max. Niby cybant. problem - z czasem uszczelka - po kilku latach,
może na skutek starzenia się gumy znów zacząć cieknąć. Pozdrawiam Kikuko

Krystyna

unread,
Apr 21, 2014, 12:41:53 PM4/21/14
to
Witam ponownie

> a czy nie ma kożliwości zakręcić wcześniej wody - nie w mieszkaniu.
Raczej nie - za dużo mieszkań w bloku/pionie. Chyba żeby z innego powodu
woda została wyłączona, ale to byłby zbieg okoliczności.

> Druga ewentualność. Po zakręceniu zaworu od wody i odkręceniu wszystkich
> kranów na max, ciśnienie w rurce powinno zdechnąć.
Nie zdechło wystarczająco, ciągle kapie.

> Osuszałbym szmatą i suszarką do włosów i dopiero wtedy kleiłbym.
Nie pomogło.

> czyli zostaje najprostsza czynność. Na miejsce cieknące - opaska gumowa
> (dętka samochodowa lub coś podobnego - kawałek) i na to opaska z blachy w
> formie zacisku (pasek blachy wygięty w U i przez nawiercone końce, śruba,
> i skręcić na max. Niby cybant.
Pewnie tak się skończy, ale to chyba nie będzie najprostsza czynność.

Widziałam w Internecie kleje do klejenia na mokro, do plastiku też.
Spróbuję coś znaleźć i kupić małą ilość.
Jeśli ktoś zna konkretną markę takiego kleju i wypróbował to będę wdzięczna
za radę.

Pozdrawiam
Krystyna

kogut...@gmail.com

unread,
Apr 21, 2014, 3:38:20 PM4/21/14
to
Mylisz się. To jedyny klej którym można taką nieszczelność przy plastikowej instalacji zakleić z zewnątrz. Warunkiem jest osuszenie przed klejeniem.

kogut...@gmail.com

unread,
Apr 21, 2014, 3:42:51 PM4/21/14
to
Kleju żeby kleił PCV na mokro chyba jeszcze nie wymyślono. I pewno nie wymyślą bo nie ma takiej potrzeby. PCV daje się kleić tylko dedykowanymi klejami do PCV i w ograniczonym zakresie cyjanoakrylowymi ( kropelka, cyjanopan itp).

BQB

unread,
Apr 21, 2014, 3:57:34 PM4/21/14
to
W dniu 2014-04-21 21:38, kogut...@gmail.com pisze:

> Mylisz się. To jedyny klej którym można taką nieszczelność przy plastikowej instalacji zakleić z zewnątrz. Warunkiem jest osuszenie przed klejeniem.

Ja bym jednak przeszlifował papierkiem ściernym tą rurkę, wziąłbym
krótki odcinek - z 5 cm rurki z takiego samego materiału o średnicy
wewnętrznej, jak ta zewnętrzna, przeciął na pół, przytopił wewnętrzną
część rurki, przyłożył w miejscu cieknięcia i ścisnął jakimiś metalowymi
opaskami i by to trzymało, ewentualnie jakiś klej dwuskładnikowy z
jakiegoś CPN (20 lat temu w aucie ojca kleiliśmy tym pompę paliwową na
mokro (mokra co prawda od paliwa) bez demontażu, jedynie wytarta jakąś
szmatką, zostawiliśmy do stwardnienia i nie ciekło.

Jeffrey

unread,
Apr 21, 2014, 4:26:03 PM4/21/14
to
co byś nie chciała zrobić to musisz dokładnie wiedzieć którędy leci
piszesz że z kolanka, ale czy z połączenia kolanko-rura czy z samego
pękniętego kolanka
to da się zalepić, ale trzeba otwór powiększyć i wpuścić igłą
rozcieńczony klej do PCV ( do połączeń klejonych rur z pcv)
oczywiście miejsce musi być absolutnie suche, nawet minimalna ilość
wody w szczelinie gwarantuje niepowodzenie
robiłem takie łatanie i się udaje
acha, po takim zabiegu cisnienie można podać najwcześniej po 24h

jeffrey

Ikselka

unread,
Apr 21, 2014, 5:43:13 PM4/21/14
to
Dnia Mon, 21 Apr 2014 17:52:54 +0200, kikuko napisał(a):

> czyli zostaje najprostsza czynność. Na miejsce cieknące - opaska gumowa

Istnieje tzw taśma silikonowa, którą owija się takie miejsca. Bardzo
dokładnie przylega.

Ikselka

unread,
Apr 21, 2014, 5:44:42 PM4/21/14
to
Dnia Mon, 21 Apr 2014 21:57:34 +0200, BQB napisał(a):

> mokra co prawda od paliwa

He he, a to oczywiście żadna różnica - OMG :-]

kogut...@gmail.com

unread,
Apr 21, 2014, 6:10:30 PM4/21/14
to
Mózg se przytop. Ty nie rozumiesz słowa pisanego a chcesz radzić. I to nie chodzi o to co ja pisałem. Ty nie wiesz w czym tkwi problem, pomimo że został dobrze opisany.

BQB

unread,
Apr 21, 2014, 7:39:25 PM4/21/14
to
W dniu 2014-04-22 00:10, kogut...@gmail.com pisze:

> Mózg se przytop. Ty nie rozumiesz słowa pisanego
a chcesz radzić. I to nie chodzi o to co ja pisałem.
Ty nie wiesz w czym tkwi problem, pomimo że został
dobrze opisany.



Włącz zawijanie wierszy.
Zostało na początku napisane, że chodzi o rozwiązanie _prowizoryczne_.
Więc założenie obejm, rozpuszczenie tworzywa na zewnętrznej stronie i
zaciśnięcie tego metalowymi opaskami spowoduje, że stwardnieje,
rozpuszczone tworzywo się ułoży i zaklei obszar wokół dziury. To kapie
kroplami, więc nie ma problemu, że zdąży sobie wydrążyć drogę ujścia.
Rozwiązanie z kawałkiem gumy i opaską zaciskową, też się sprawdzi jako
rozwiązanie _tymczasowe_, tyle, że moja propozycja będzie mniej
rzucająca się w oczy.

BTW, dla Twojej informacji, mózgu nie da rady przytopić, za to można
kogutka do wody wrzucić i sam się przytopi.

Krystyna

unread,
Apr 22, 2014, 7:54:12 AM4/22/14
to
> Kleju żeby kleił PCV na mokro chyba jeszcze nie wymyślono.

A AQUAKIT?
Na stronie:http://aquakit.com.pl/ podają, że do PCV też się nadaje.
Czy ktoś używał?

Pozdrawiam
Krystyna


Krystyna

unread,
Apr 22, 2014, 10:22:37 AM4/22/14
to
> Istnieje tzw taśma silikonowa, którą owija się takie miejsca. Bardzo
> dokładnie przylega.
To mogłoby być rozwiązanie, tym bardziej, że czytałam w Internecie,
że przynajmniej w przypadku niektórych takich taśm, można nawet
zakładać je pod wodą czyli że kapanie w momencie zakładania
nie powinno przeszkadzać.
Przeszkadzać natomiast może to, że, jak już pisałam, blisko biegnie
druga rurka i owinięcie tej kapiącej taśmą, która się klei, będzie trudne.
Może gdyby strona klejąca była zabezpieczona jakąś inną taśma, którą
w momencie zakładania się zdejmuje, to wtedy dałoby się jakoś ją
"przetkać" między tymi rurkami.
Jeśli ktoś ma takie doświadczenia, to bardzo proszę o informacje
jaka konkretnie taśma silikonowa by się nadawała - z Internetu wynika,
że jest bardzo dużo różnych takich taśm.

Ponadto, gdzie takie rzeczy, jak Aquakit, czy taśma silikonowa się kupuje?
OBI, Castorama, Praktiker jeszcze gdzieś indziej? Do wszystkich takich
sklepów mam daleko, więc chciałabym od razu pojechać tam, gdzie będzie
duży wybór.

Pozdrawiam
Krystyna

Ikselka

unread,
Apr 22, 2014, 11:06:31 AM4/22/14
to
Dnia Tue, 22 Apr 2014 16:22:37 +0200, Krystyna napisał(a):


> Ponadto, gdzie takie rzeczy, jak Aquakit, czy taśma silikonowa się kupuje?
> OBI, Castorama, Praktiker

Plus Makro. Jednak nie gwarantuję, że w danym momencie wszędzie tam akurat
jest.

kikuko

unread,
Apr 22, 2014, 1:17:45 PM4/22/14
to
Użytkownik "Krystyna" <K...@Styna.pl> napisał w wiadomości
news:53567b25$0$2153$6578...@news.neostrada.pl...
>> Istnieje tzw taśma silikonowa, którą owija się takie miejsca. Bardzo
>> dokładnie przylega.
......................
> Ponadto, gdzie takie rzeczy, jak Aquakit, czy taśma silikonowa się kupuje?
> OBI, Castorama, Praktiker jeszcze gdzieś indziej? Do wszystkich takich
> sklepów mam daleko, więc chciałabym od razu pojechać tam, gdzie będzie
> duży wybór.
>
> Pozdrawiam
> Krystyna

... a nie prościej obdzwonić wcześniej? Numery są na stronach konkretnych
sieci - konkretnych sklepów (internet). Dochodzi jeszcze Mrówka - PSB. Ja
tak robię, do marketów mam dosyć daleko i jadąc znam teoretycznie cenę i
porównanie ich w zależności od marketu, dydproporcje czasami są dosyć duże.
Pozdrawiam Kikuko

Krystyna

unread,
Apr 22, 2014, 2:10:05 PM4/22/14
to
>>> Istnieje tzw taśma silikonowa, którą owija się takie miejsca. Bardzo
>>> dokładnie przylega.
> ......................
>> Ponadto, gdzie takie rzeczy, jak Aquakit, czy taśma silikonowa się
>> kupuje?
>> OBI, Castorama, Praktiker jeszcze gdzieś indziej? Do wszystkich takich
>> sklepów mam daleko, więc chciałabym od razu pojechać tam, gdzie będzie
>> duży wybór.
>>
>> Pozdrawiam
>> Krystyna
>
> ... a nie prościej obdzwonić wcześniej? Numery są na stronach konkretnych
> sieci - konkretnych sklepów (internet). Dochodzi jeszcze Mrówka - PSB. Ja
> tak robię, do marketów mam dosyć daleko i jadąc znam teoretycznie cenę i
> porównanie ich w zależności od marketu, dydproporcje czasami są dosyć
> duże. Pozdrawiam Kikuko

Też tak robię gdy wiem konkretnie co chcę kupić. W tym wypadku
o co mam pytać kogoś kto odbiera telefony i ma bazę towarów
w komputerze? Że chcę jakąś taśmę silikonową? Jaką?
Pisałam, że z Internetu wynika, że jest ich bardzo dużo co do rodzaju.
Jedyne co mogę zrobić to obejrzeć i ewentualnie dopytać sprzedawcę.
A i tak nie będę wiedziała czy dobrze wygrałam aż nie spróbuję.
Tylko ktoś, kto robił coś takiego w bardzo podobnej sytuacji do mojej
mógłby podpowiedzieć konkretnie co kupić.

Pozdrawiam
Krystyna

nom

unread,
Apr 25, 2014, 1:39:23 PM4/25/14
to

Użytkownik "Krystyna" <K...@Styna.pl> napisał w wiadomości
news:534d54aa$0$2241$6578...@news.neostrada.pl...


> Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
> tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
> czy nie kapie znowu.

Klej do pistoletu na gorąco, z moich doświadczeń do plastiku najlepszy jest
ten czarny. :-)

Jackare

unread,
Aug 20, 2014, 5:08:27 PM8/20/14
to

> Oczywi�cie przed zaklejaniem wy��cz� dop�yw wody i odczekam a� miejsce
> przecieku wyschnie.
>
> Pozdrawiam
> Krystyna
>

Wi�c je�eli to plastik (jakikolwiec pcv, PP czy inny) to dziewczyno droga
�adnych �atek tylko normalna naprawa- wymiana. W przeciwnym wypadku przy
nocnym wzro�cie ci�nienia rozwali ci to kolano i b�dziesz mia�a w domu
prywatny basem a s�siedzi pod Tob� lokalne opady deszczu. Plastikowe
elementy nie nadajďż˝ siďż˝ do takich napraw.
Jackare

GAD Zombie

unread,
Aug 21, 2014, 1:37:19 AM8/21/14
to
W dniu 2014-08-20 23:08, Jackare pisze:
My�lisz, �e od 4 miesi�cy Krystyna ca�y czas czeka na odpowied�, co
zrobi� z kapi�c� rur�?

--
GAD Zombie
http://gad.art.pl/ http://sadist.art.pl/
http://classicgamesmaniac.gad.art.pl/
http://gry-samochodowe.gad.art.pl/

slawka.r...@gmail.com

unread,
Aug 10, 2017, 12:49:39 PM8/10/17
to
W dniu wtorek, 15 kwietnia 2014 17:48:02 UTC+2 użytkownik Krystyna napisał:
> Wiem, że najlepiej byłoby to naprawić profesjonalnie.
> Jednak wymagałoby to demontażu połączonego
> z ryzykiem zniszczenia kilku wbudowanych rzeczy.
> Nie mam na to w tej chwili ani pieniędzy ani czasu.
>
> Na granicy między łazienką a kuchnia, w budynku
> z wielkiej płyty, nieznacznie kapie woda z kolanka
> w rurce doprowadzającej ciepłą wodę do wanny.
> Woda jest pod ciśnieniem, więc tak niewielkie
> kapanie świadczy o tym, że szczelina jest naprawdę
> niewielka.
> Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
> tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
> czy nie kapie znowu.
>
> Bardzo proszę o jakieś skuteczne metody.
>
> Pozdrawiam
> Krystyna

t-1

unread,
Aug 10, 2017, 4:28:30 PM8/10/17
to
W dniu 2017-08-10 o 18:49, slawka.r...@gmail.com pisze:
Już zapewne cieknie strumieniem.
Ale może da radę zaszwejcować?

t-1

unread,
Aug 10, 2017, 4:29:57 PM8/10/17
to
W dniu 2017-08-10 o 22:28, t-1 pisze:
Przepraszam, oczywiście zaszwejsować.

Jarosław Sokołowski

unread,
Aug 10, 2017, 4:38:37 PM8/10/17
to
t-1 radzi:

>>>> Czy istnieje sposób "załatania" tego na jakiś czas,
>>>> tak żeby nie kapało, oczywiście przy częstej kontroli
>>>> czy nie kapie znowu.
>>
>> Już zapewne cieknie strumieniem.
>> Ale może da radę zaszwejcować?
>
> Przepraszam, oczywiście zaszwejsować.

Jeśli na szoner robiona, to tak. Ale może być krajcowana,
wtedy trzeba zablindować. A w ogóle to najlepiej od razu
dać szprajc na abszperwentyl.

Jarek

--
Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór,
czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz
i nie bądź pan głąb.

collie

unread,
Aug 11, 2017, 2:15:57 AM8/11/17
to
Najsamprzód ferszlus trzeba roztrajbować.

majster

unread,
Aug 13, 2017, 6:51:07 PM8/13/17
to
W dniu 10.08.2017 o 18:49, slawka.r...@gmail.com pisze:
> W dniu wtorek, 15 kwietnia 2014 17:48:02 UTC+2 użytkownik Krystyna napisał:
>> Wiem, że najlepiej byłoby to naprawić profesjonalnie.


Może po zapoznaniu się z wcześniejszymi poradami osób tu obecnych
zdecydujesz się na samodzielne rozwiązanie. Jednak ja na Twoim miejscu
bez holajzy raczej bym się nie odważył. Zagrożenie riksztosem jest spore.
0 new messages