Pytanie do "elektryków":
Jaki przekrój kabla podłączeniowego stosujemy standardowo do podłączania kuchni elektrycznej (piekarnik i blat
zintegrowane, całość około 11 kW) trójfazowo 400V (czyli 5x ....mm2 ?)
Podłączam trochę nietypowo, i muszę zamówić przewód "spiralny" (coś jak w opuszczanych zyrandolach - są takie przewody w
znanej mi hurtowni, nazamawiane w konkretnych odcinkach), żeby wyspa z wbudowaną kuchnią miała możliwość ruchu.
Czy przekrój 5x1,5mm2 wystarczy?
Im większy przekrój, tym "spirala" sztywniejsza i mniej poręczna.
Przekrój 5x1mm2 wydaje się jednak za mały.
Obwód piekarnika z blatem ma zabezpieczenie 3x16A, więc dawanie przekroju 5x2,5mm2 mija się chyba z celem.
Przewód będzie szedł od puszki w scianie (ew. gniazda z wtykiem, ale trójfazowe raczej za wielgachne i szpecace będzie)
do szafki wisząc w powietrzu - jesli chodzi o oddawanie ciepła OK, natomiast wazne są spadki napięć.
THX


Piotrek

unread,
Jan 21, 2008, 4:48:08 AM1/21/08
to
> Czy przekrój 5x1,5mm2 wystarczy?
> Im większy przekrój, tym "spirala" sztywniejsza i mniej poręczna.
> Przekrój 5x1mm2 wydaje się jednak za mały.

cos mi sie wydaje ze u mnie w instrukcji pisali wlasnie o 5x2,5mm2 ;D

ps
a po co spirala? nie lepiej dluzszy kabel dac ktory sie pozniej dotnie, albo
schowa nadmiar pod kuchenka?

--
pzdr
piotrek

Jarek P.

unread,
Jan 21, 2008, 7:22:17 AM1/21/08
to
666 <j6...@wp.eu> wrote:
> Pytanie do "elektryków":
> Jaki przekrój kabla podłączeniowego stosujemy standardowo do
> podłączania kuchni elektrycznej (piekarnik i blat zintegrowane,
> całość około 11 kW) trójfazowo 400V (czyli 5x ....mm2 ?)

5x2.5mm2

> Obwód piekarnika z blatem ma zabezpieczenie 3x16A, więc dawanie
> przekroju 5x2,5mm2 mija się chyba z celem.

Przy zabezpieczeniu 16A standardowy przekrój przewodu to właśnie
2,5mm2, ale jesli ta twoja spirala będzie porządnie pozakańczana
to na upartego i 1,5mm2 ujdzie, jeśli grubszy ma być dużym
problemem.

J.

Andrzej

unread,
Jan 21, 2008, 8:46:40 AM1/21/08
to
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fn228t$278$1...@node1.news.atman.pl

na jedną fazę ptzypada ok 10 amperów, więc przewód 1,5mm2 jest wystarczający
Obciążalność przewody 1,5mm2 wynosi 16 amperów ( oczywiście przewód
miedziany)
Jędrek

Andrzej

unread,
Jan 21, 2008, 8:48:55 AM1/21/08
to
Użytkownik "Andrzej" <ank...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fn27o0$oho$1...@news.onet.pl

tu masz tabelę
http://www.lapppolska.pl/nt3/mfcat_lapp_product.php?show=215&group=9411&txt=

Jarek P.

unread,
Jan 21, 2008, 10:10:33 AM1/21/08
to
Andrzej <ank...@poczta.onet.pl> wrote:

>> wystarczający Obciążalność przewody 1,5mm2 wynosi 16 amperów (
>> oczywiście przewód miedziany)

Tabela podaje maksymalne obciążalności przewodów. Jesteś pewien,
że dawanie przewodu o takim przekroju, że nominalne i często
długotrwałe obciążenie będzie bliskie jego maksymalnemu to dobry
pomysł?
Poza tym powtarzam: w normalnych instalacjach za bezpiecznikiem
16A powinien znajdować się przewód 2,5mm2 - tak się robi i znikąd
się to nie wzięło. Tu będzie przewód nieprzysłonięty tynkiem,
więc warunki pracy będzie miał lepsze i 1,5mm2 faktycznie może
wystarczyć, ale to nie zmienia faktu, że robi się tak jak piszę.

J.

666

unread,
Jan 21, 2008, 10:47:43 AM1/21/08
to
No mało kto obciąża kuchnię ceramiczną z piekarnikiem pełną mocą.
Tym niemniej przy przewodzie 5-zyłowym już jest jakiś współczynnik korekcyjny (bo oddawanie ciepła gorsze, niż w
3-zyłowym).
Najgorsze, że najpierw muszę zamówić, a dopiero później dotknę tego przewodu i przekonam się, czy nie jest za grubaśny.
JaC


-----

Andrzej

unread,
Jan 21, 2008, 3:55:45 PM1/21/08
to
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fn2c4b$3md$1...@node1.news.atman.pl
to że zabezpieczenie jest 16A to nie znaczy że bedzie plynąl taki prąd,
jeżeli moc ma 11KW to maksymalny prąd jaki popłynie będzie około 10 amperów
w takim przypadku przewód 1,5 będzie wystarczający
Jędrek

nom

unread,
Jan 21, 2008, 4:06:46 PM1/21/08
to
Zalezy od długosci, im dluzszy przewod tym wiekszy opor i wieksza ilosc
wydzielanego ciepla, tyle mowi nam pan Ohm. :-)
1,5mm2 w zupelnosci wystarczy, no chyba, ze bedzie to odleglosc 10m
wtedy dalbym 2,5mm2. :-)

Jarek P.

unread,
Jan 21, 2008, 4:05:49 PM1/21/08
to
Andrzej <ank...@poczta.onet.pl> wrote:

> to że zabezpieczenie jest 16A to nie znaczy że bedzie plynąl
> taki
> prąd, jeżeli moc ma 11KW to maksymalny prąd jaki popłynie
> będzie
> około 10 amperów

Jak to policzyłeś? Bo mi wychodzi niemalże równe 16A, a dla
pewności dwa razy liczyłem :-) (mała podpowiedź: "palniki" w
kuchenkach elektrycznych pracują fazowo, nie międzyfazowo)

J.

Hipcio

unread,
Jan 21, 2008, 4:07:52 PM1/21/08
to

Użytkownik " 666" <j6...@wp.eu> napisał w wiadomości
news:fn1o10$oal$1...@news.wp.pl...

> Jaki przekrój kabla podłączeniowego stosujemy standardowo do podłączania
> kuchni elektrycznej (piekarnik i blat
> zintegrowane, całość około 11 kW) trójfazowo 400V (czyli 5x ....mm2 ?)

400V niema - kuchnie wykorzystują napięcie 230V z jednej, dwu lub trzech
faz. Nie pracują na napięciu międzyfazowym
Prawidłowy przewód zasilający do tego typu kuchni to 5x2,5mm2.

Jeśli przewód będzie maił długość około 1m, możesz zastosować 1,5mm2, choć
przy mocy 3,kW nie jest to zalecany przekrój. Dodatkowo jeśli przewód jest
zwinięty w spiralę to jego długość jest znacznie większa i mogą się pojawiać
jakieś indukcyjności. 1,5mm2 nie jest tu odpowiednie

--
http://galerkiwnetrz.pl/


Andrzej

unread,
Jan 21, 2008, 4:12:32 PM1/21/08
to
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fn30ub$9fq$1...@node1.news.atman.pl
skoro calość ma 11KW to na jedna faze przypada ok 10 amperów, w przyblizenu
az

Jarek P.

unread,
Jan 21, 2008, 4:35:23 PM1/21/08
to
Andrzej <ank...@poczta.onet.pl> wrote:

> skoro calość ma 11KW to na jedna faze przypada ok 10 amperów, w
> przyblizenu az

Powtarzam: jak to policzyłeś?

J.

emarcin

unread,
Jan 22, 2008, 1:11:12 AM1/22/08
to
>> skoro calość ma 11KW to na jedna faze przypada ok 10 amperów, w
>> przyblizenu az
>
> Powtarzam: jak to policzyłeś?
>
> J.

Policzył pewnie tak 11kW to około 50A prądu - w pięciu przewodach daje po
10A na przewód ;)
He, he - wszystko da się "dopasować".

A na poważnie jak ktoś się nie zna (patrz nie potrafi policzyć) to nie
powinien doradzać.
Można podłączyć nawet przewodem 0,5mm2 - tylko pytanie kto będzie gasił
pożar???

Pozdrawiam emarcin

PS. Moim zdaniem zdecydowanie 5 x 2,5mm2

666

unread,
Jan 22, 2008, 2:49:31 AM1/22/08
to
Jeśli - jak ktoś wczesniej pisał - są to grzałki 230 volt rozłożone jedynie na trzy fazy, to czy cały prąd 50 amper
bedzie płynął przewodem zerowym, a trzema fazowymi po 16 amper?
JaC


-----

> A na poważnie jak ktoś się nie zna to nie powinien doradzać.

Jarek P.

unread,
Jan 22, 2008, 3:40:44 AM1/22/08
to
666 <j6...@wp.eu> wrote:
> Jeśli - jak ktoś wczesniej pisał - są to grzałki 230 volt
> rozłożone
> jedynie na trzy fazy, to czy cały prąd 50 amper bedzie płynął
> przewodem zerowym, a trzema fazowymi po 16 amper?


Nie, te prądy się sumują geometrycznie. Teoretycznie, jeśli
grzałki byłyby trzy i miałyby identyczne moce, suma geometryczna
tych trzech prądów fazowych zsumowałaby się w przewodzie zerowym
do zera :-)

J.

666

unread,
Jan 22, 2008, 3:52:49 AM1/22/08
to
Z uwagi na przesunięcie fazy?
JaC


-----

Jarek P.

unread,
Jan 22, 2008, 4:20:51 AM1/22/08
to
666 <j6...@wp.eu> wrote:
> Z uwagi na przesunięcie fazy?


Dokładnie.

J.