cos mi sie wydaje ze u mnie w instrukcji pisali wlasnie o 5x2,5mm2 ;D
ps
a po co spirala? nie lepiej dluzszy kabel dac ktory sie pozniej dotnie, albo
schowa nadmiar pod kuchenka?
--
pzdr
piotrek
5x2.5mm2
> Obwód piekarnika z blatem ma zabezpieczenie 3x16A, więc dawanie
> przekroju 5x2,5mm2 mija się chyba z celem.
Przy zabezpieczeniu 16A standardowy przekrój przewodu to właśnie
2,5mm2, ale jesli ta twoja spirala będzie porządnie pozakańczana
to na upartego i 1,5mm2 ujdzie, jeśli grubszy ma być dużym
problemem.
J.
na jedną fazę ptzypada ok 10 amperów, więc przewód 1,5mm2 jest wystarczający
Obciążalność przewody 1,5mm2 wynosi 16 amperów ( oczywiście przewód
miedziany)
Jędrek
tu masz tabelę
http://www.lapppolska.pl/nt3/mfcat_lapp_product.php?show=215&group=9411&txt=
>> wystarczający Obciążalność przewody 1,5mm2 wynosi 16 amperów (
>> oczywiście przewód miedziany)
Tabela podaje maksymalne obciążalności przewodów. Jesteś pewien,
że dawanie przewodu o takim przekroju, że nominalne i często
długotrwałe obciążenie będzie bliskie jego maksymalnemu to dobry
pomysł?
Poza tym powtarzam: w normalnych instalacjach za bezpiecznikiem
16A powinien znajdować się przewód 2,5mm2 - tak się robi i znikąd
się to nie wzięło. Tu będzie przewód nieprzysłonięty tynkiem,
więc warunki pracy będzie miał lepsze i 1,5mm2 faktycznie może
wystarczyć, ale to nie zmienia faktu, że robi się tak jak piszę.
J.
-----
> to że zabezpieczenie jest 16A to nie znaczy że bedzie plynąl
> taki
> prąd, jeżeli moc ma 11KW to maksymalny prąd jaki popłynie
> będzie
> około 10 amperów
Jak to policzyłeś? Bo mi wychodzi niemalże równe 16A, a dla
pewności dwa razy liczyłem :-) (mała podpowiedź: "palniki" w
kuchenkach elektrycznych pracują fazowo, nie międzyfazowo)
J.
> Jaki przekrój kabla podłączeniowego stosujemy standardowo do podłączania
> kuchni elektrycznej (piekarnik i blat
> zintegrowane, całość około 11 kW) trójfazowo 400V (czyli 5x ....mm2 ?)
400V niema - kuchnie wykorzystują napięcie 230V z jednej, dwu lub trzech
faz. Nie pracują na napięciu międzyfazowym
Prawidłowy przewód zasilający do tego typu kuchni to 5x2,5mm2.
Jeśli przewód będzie maił długość około 1m, możesz zastosować 1,5mm2, choć
przy mocy 3,kW nie jest to zalecany przekrój. Dodatkowo jeśli przewód jest
zwinięty w spiralę to jego długość jest znacznie większa i mogą się pojawiać
jakieś indukcyjności. 1,5mm2 nie jest tu odpowiednie
> skoro calość ma 11KW to na jedna faze przypada ok 10 amperów, w
> przyblizenu az
Powtarzam: jak to policzyłeś?
J.
Policzył pewnie tak 11kW to około 50A prądu - w pięciu przewodach daje po
10A na przewód ;)
He, he - wszystko da się "dopasować".
A na poważnie jak ktoś się nie zna (patrz nie potrafi policzyć) to nie
powinien doradzać.
Można podłączyć nawet przewodem 0,5mm2 - tylko pytanie kto będzie gasił
pożar???
Pozdrawiam emarcin
PS. Moim zdaniem zdecydowanie 5 x 2,5mm2
-----
> A na poważnie jak ktoś się nie zna to nie powinien doradzać.
Nie, te prądy się sumują geometrycznie. Teoretycznie, jeśli
grzałki byłyby trzy i miałyby identyczne moce, suma geometryczna
tych trzech prądów fazowych zsumowałaby się w przewodzie zerowym
do zera :-)
J.
-----