to
Witam
Mam problem z jednym pomieszczeniem w moim domu w którym co gorsza
spędzam większość czasu. Jest to pokój 16m2, na piętrze. jedna ściana
powyżej 1,5m wysokości to skos, na suficie jest kartongips (powyżej
strych), przez pokój przechodzą 3 kominy :).
W pomieszczeniu mam pracownię z 2 komputerami i telewizorem. Problemy
zaczynają się mniej więcej w maju gdy słońce, kominy i sprzęt
komputerowy tak nagrzewa pomieszczenie, że często przy temperaturze
zewnętrznej 25C w środku mamy 30C które utrzymuje się nawet w sytuacji
gdy oba okna są uchylone (odgórnie). Jakość powietrza w środku jest
bardzo słaba (bez nawilżacza ok 20-25%). Chciałbym poprawić wentylację
w pomieszczeniu. Nie chcę stosować klimatyzacji. Mam w ścianie otwór
okrągły śr. 125cm prowadzący na zewnątrz budynku.
Zastanawiam się czy umieszczenie w tym otworze wentylatora tunelowego
o przepływie 150m3 rozwiąże mój problem ? Czy wentylator powinien
wdmuchiwać powietrze do pomieszczenia czy je z niego usuwać? Otwór
wykonany jest w rogu pomieszczenia przy podłodze.

Jak można poprawić wilgotność w pomieszczeniu? Działa nawilżacz ale
niestety trzeba do niego kupować drogą wodę destylowaną bo woda z
mojego ujęcia jest bardzo kiepskiej jakości.

Jacek

unread,
May 20, 2009, 9:52:50 AM5/20/09
to
Jak nie chcesz klimatyzacji to zostaj� tylko p�rodki. Spr�buj wentylator,
o kt�rym piszesz. Ja bym zamontowa� go tak, aby wdmuchiwal powietrze do
�rodka. Przy odwrotnym zamontowaniu b�dzie efekt zasysania wszelkimi
mo�liwymi szczelinami oraz z kratek wentylacyjnych i wtedy zapach b�dzie
niekoniecznie przyjemny a zasysane powietrze zza kartongips�w niekoniecznie
b�dzie ch�odniejsze..
Jacek


Osadnik

unread,
May 20, 2009, 5:46:33 PM5/20/09
to
z.falco...@googlemail.com pisze:
> Witam
> Mam problem z jednym pomieszczeniem w moim domu w kt�rym co gorsza
> sp�dzam wi�kszo�� czasu. Jest to pok�j 16m2, na pi�trze. jedna �ciana
> powy�ej 1,5m wysoko�ci to skos, na suficie jest kartongips (powy�ej
> strych), przez pok�j przechodz� 3 kominy :).
> W pomieszczeniu mam pracowniďż˝ z 2 komputerami i telewizorem. Problemy
> zaczynaj� si� mniej wi�cej w maju gdy s�o�ce, kominy i sprz�t
> komputerowy tak nagrzewa pomieszczenie, �e cz�sto przy temperaturze
> zewn�trznej 25C w �rodku mamy 30C kt�re utrzymuje si� nawet w sytuacji
> gdy oba okna s� uchylone (odg�rnie). Jako�� powietrza w �rodku jest
> bardzo s�aba (bez nawil�acza ok 20-25%). Chcia�bym poprawi� wentylacj�
> w pomieszczeniu. Nie chc� stosowa� klimatyzacji. Mam w �cianie otw�r
> okr�g�y �r. 125cm prowadz�cy na zewn�trz budynku.
> Zastanawiam siďż˝ czy umieszczenie w tym otworze wentylatora tunelowego
> o przep�ywie 150m3 rozwi��e m�j problem ? Czy wentylator powinien
> wdmuchiwa� powietrze do pomieszczenia czy je z niego usuwa�? Otw�r
> wykonany jest w rogu pomieszczenia przy pod�odze.
>
> Jak mo�na poprawi� wilgotno�� w pomieszczeniu? Dzia�a nawil�acz ale
> niestety trzeba do niego kupowaďż˝ drogďż˝ wodďż˝ destylowanďż˝ bo woda z
> mojego uj�cia jest bardzo kiepskiej jako�ci.

Masz ju� dziur� w �cianie wiec zr�b sobie klim�. ale inn�.
Je�li masz dost�p do gruntu a najlepiej zwyk�ej studni - to ju� jeste� w
domu.

woda ze studni jest stosunkowo zimna wiec je�li by� sch�odzi� powietrze
z zewn�trz wod� ze studni przepchni�ta przez jaka� ch�odnice czy cos w
tym gu�cie to masz i ch�odno i �wie�o.
druga sprawa to ta twoja wilgotno�� powietrza - to w�a�nie ona daje
efekt st�ch�ego powietrza - nie nawil�aj i olej to. poza tym wierzy� mi
sienie chce by� mia� wewn�trz mniejsz� wilgotno�� ni� na zewn�trz.

inna sprawa to w miar� mo�liwosci przy szczelnie zamkni�tym
pomieszczeniu u�yj dw�ch wentylator�w a wyloty powietrza o ile mo�esz
"skanalizuj" i wrzu� do kana�u wentylacyjnego. sam w tej chwili mam
podobn� konfiguracje i podgrzewa sprz�t mocno.

Druga sprawa to zlikwiduj dost�p s�o�ca - daje ono mn�stwo ciep�a (nawet
500W/m2) wiec je tez trzeba wyeliminowa� oklejaj�c okna sreberkiem lub
bia�ymi materia�ami.

Ikselka

unread,
May 20, 2009, 5:57:57 PM5/20/09
to
Dnia Wed, 20 May 2009 23:46:33 +0200, Osadnik napisaďż˝(a):

> Druga sprawa to zlikwiduj dost�p s�o�ca - daje ono mn�stwo ciep�a (nawet
> 500W/m2) wiec je tez trzeba wyeliminowa� oklejaj�c okna sreberkiem lub
> bia�ymi materia�ami.

Wystarcz� �aluzje przeciws�oneczne. Przecie� co� przez te okna jednak
trzeba widzie� - �wiat�o dzienne, chocby ograniczone, jest potrzebne
jednak. Cz�owiek nie kret.
Nadmierne nagrzewanie si� pomieszczenia jest najcz�sciej spowodowane z��
izolacjďż˝ termicznďż˝ - dach domu potrafi siďż˝ nagrzaďż˝, jak patelnia, a kiedy
to ciep�o przenika do pomieszczenia, to raczej sprawa z�ej izolacji mi�dzy
dachem a sufitem i tu trzeba widzieďż˝ podstawowďż˝ i jedynďż˝ przyczynďż˝.

Jacek

unread,
May 21, 2009, 1:52:16 AM5/21/09
to
Masz racj� ale trzeba wzi�� pod uwag�, �e dobra izolacja tylko ogranicza
przenikanie ciep�a, a nie eliminuje tego ca�kowicie. Na poddaszu b�dzie
zawsze cieplej, ni� poni�ej, cho�by nie wiem jakie izolacje robi�.
Jacek


Panslavista

unread,
May 21, 2009, 1:56:42 AM5/21/09
to
U�ytkownik <z.falco...@googlemail.com> napisa� w wiadomo�ci
news:a1bdddfe-860f-43e2...@o20g2000vbh.googlegroups.com...

Zr�b sobie tam suszarni�. Prania, grzyb�w, warzyw.


z.falco...@googlemail.com

unread,
May 21, 2009, 4:52:43 AM5/21/09
to
On 21 Maj, 07:52, "Jacek" <m...@wp.pl> wrote:
> Masz rację ale trzeba wziąć pod uwagę, że dobra izolacja tylko ogranicza
> przenikanie ciepła, a nie eliminuje tego całkowicie. Na poddaszu będzie
> zawsze cieplej, niż poniżej, choćby nie wiem jakie izolacje robić.
> Jacek

Witam ponownie,
Zamontowałem wentylator w dziurze średnicy 125mm. Wentylator 120mm z
przepływem 150m3/h. Próbowałem różne konfiguracje (otwarte drzwi,
okna, pozamykane itp). Brak jakiejkolwiek różnicy. Faktycznie miłe
chłodne powietrze czuć tylko jak się stoi bezpośrednio przy dziurze :(

Panslavista

unread,
May 21, 2009, 4:54:07 AM5/21/09
to

U�ytkownik <z.falco...@googlemail.com> napisa� w wiadomo�ci
news:2cff9e4e-7ba4-40a5...@m24g2000vbp.googlegroups.com...

On 21 Maj, 07:52, "Jacek" <m...@wp.pl> wrote:
> Masz racj� ale trzeba wzi�� pod uwag�, �e dobra izolacja tylko ogranicza

> przenikanie ciep�a, a nie eliminuje tego ca�kowicie. Na poddaszu b�dzie
> zawsze cieplej, ni� poni�ej, cho�by nie wiem jakie izolacje robi�.
> Jacek

Witam ponownie,
Zamontowa�em wentylator w dziurze �rednicy 125mm. Wentylator 120mm z
przep�ywem 150m3/h. Pr�bowa�em r�ne konfiguracje (otwarte drzwi,
okna, pozamykane itp). Brak jakiejkolwiek r�nicy. Faktycznie mi�e
ch�odne powietrze czu� tylko jak si� stoi bezpo�rednio przy dziurze :(

Poczekaj troch�. Nied�ugo zacznie ci� �amac w ko�ciach. Wentylator mocna
rzecz. Jak przeci�gi.


z.falco...@googlemail.com

unread,
May 21, 2009, 4:59:04 AM5/21/09
to
> Witam ponownie,
> Zamontowałem wentylator w dziurze średnicy 125mm. Wentylator 120mm z
> przepływem 150m3/h. Próbowałem różne konfiguracje (otwarte drzwi,
> okna, pozamykane itp). Brak jakiejkolwiek różnicy. Faktycznie miłe
> chłodne powietrze czuć tylko jak się stoi bezpośrednio przy dziurze :(
>
> Poczekaj trochę. Niedługo zacznie cię łamac w kościach. Wentylator mocna
> rzecz. Jak przeciągi.

I jeszcze małe zapytanie bo przyszedł mi do głowy pewien pomysł.
Posiadam klimatyzator przenośny jednak jest niestety dość głośny.
Zastanawiam się czy nie warto byłoby go wnieść na strych i wylot
chłodnego powietrza podłączyć do nawiewu sufitowego (w zimie służy do
ogrzewania z kominka). W ten sposób ogrzewam strych (nie ma to
znaczenia bo jest to tylko schowek) ale schładzam pomieszczenie.
Kwestia wyciągnięcia i przedłużenia sterowania - ale to raczej nie
problem.

Zaleta to brak konieczności instalowania klimatyzacji na budynku,
cicha praca i brak kosztów. Minus to konieczność wyciągnięcia
sterowania, dorobienia wlotu świeżego powietrza do klimatyzatora i
konieczność wtargania go na strych :)

Co o tym myślicie?

Sebcio

unread,
May 21, 2009, 6:35:15 AM5/21/09
to
z.falco...@googlemail.com pisze:

> Co o tym my�licie?

B�dziesz mia� ch�odne i jeszcze bardziej suche powietrze.


--
Pozdrawiam,
Sebcio

Ikselka

unread,
May 21, 2009, 1:45:18 PM5/21/09
to
Dnia Thu, 21 May 2009 07:52:16 +0200, Jacek napisaďż˝(a):

> Masz racj� ale trzeba wzi�� pod uwag�, �e dobra izolacja tylko ogranicza
> przenikanie ciep�a, a nie eliminuje tego ca�kowicie. Na poddaszu b�dzie
> zawsze cieplej, ni� poni�ej, cho�by nie wiem jakie izolacje robi�.


Ale to chyba wtedy na g�rze jest najcieplej, kiedy ogrzewasz dom :-)
Czyli nie latem. Przy dobrej izolacji cieplnej dachu i wyr�wnanej
temperaturze w ca�ym domu (brak dzia�aj�cego ogrzewania, wi�c i
przemieszczania si� ogrzanego powietrza w g�rne strefy domu) pomieszczenia
na poddaszu nie maj� si� od czego tak szczeg�lnie nagrzewa�, jak opisale�.

Jacek

unread,
May 21, 2009, 1:50:14 PM5/21/09
to
Zawsze ciep�e powietrze idzie do g�ry. Jak nie wierzysz to zmierz
temperatur� przy pod�odze i pod sufitem.
Jacek


Panslavista

unread,
May 21, 2009, 2:00:22 PM5/21/09
to

U�ytkownik "Ikselka" <iks...@gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:1kulyq32w3uyd.v...@40tude.net...
> Dnia Thu, 21 May 2009 07:52:16 +0200, Jacek napisa�(a):
>
> > Masz racj� ale trzeba wzi�� pod uwag�, �e dobra izolacja tylko ogranicza

> > przenikanie ciep�a, a nie eliminuje tego ca�kowicie. Na poddaszu b�dzie
> > zawsze cieplej, ni� poni�ej, cho�by nie wiem jakie izolacje robi�.
>
>
> Ale to chyba wtedy na g�rze jest najcieplej, kiedy ogrzewasz dom :-)
> Czyli nie latem. Przy dobrej izolacji cieplnej dachu i wyr�wnanej
> temperaturze w ca�ym domu (brak dzia�aj�cego ogrzewania, wi�c i
> przemieszczania si� ogrzanego powietrza w g�rne strefy domu) pomieszczenia
> na poddaszu nie maj� si� od czego tak szczeg�lnie nagrzewa�, jak opisale�.

DOK�ADNIE

Przysz�a moda na wewnetrzne schody bez klatki schodowej - powoiduje to
ucieczk� ciep�ego powietrza do g�ry - zim� na dole zimno, latem na g�rze za
gor�co. Oczywi�cie mo�na zrobic �luz� wyj�ciow� na g�rze, ale pr�ba zejscia
na d� to uderzenie pustynnego r�wnikowego powietrza w nos. Sercowcy i
astmatycy nie mog� nie prze�y�.


Ikselka

unread,
May 21, 2009, 4:34:27 PM5/21/09
to
Dnia Thu, 21 May 2009 19:50:14 +0200, Jacek napisaďż˝(a):

> Zawsze ciep�e powietrze idzie do g�ry. Jak nie wierzysz to zmierz
> temperatur� przy pod�odze i pod sufitem.
> Jacek

To do mnie?

Ja wiem o takich prostych zasadach. Zim� zauwa�am r�nic�, ale latem? - co
Ci podnosi temperatur� w domu na tyle, aby wyst�pi�y tak du�e r�nice?

Ikselka

unread,
May 21, 2009, 4:42:45 PM5/21/09
to
Dnia Thu, 21 May 2009 20:00:22 +0200, Panslavista napisaďż˝(a):

> U�ytkownik "Ikselka" <iks...@gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci
> news:1kulyq32w3uyd.v...@40tude.net...


>> Dnia Thu, 21 May 2009 07:52:16 +0200, Jacek napisaďż˝(a):
>>

>>> Masz racj� ale trzeba wzi�� pod uwag�, �e dobra izolacja tylko ogranicza


>>> przenikanie ciep�a, a nie eliminuje tego ca�kowicie. Na poddaszu b�dzie
>>> zawsze cieplej, ni� poni�ej, cho�by nie wiem jakie izolacje robi�.
>>
>>
>> Ale to chyba wtedy na g�rze jest najcieplej, kiedy ogrzewasz dom :-)
>> Czyli nie latem. Przy dobrej izolacji cieplnej dachu i wyr�wnanej
>> temperaturze w ca�ym domu (brak dzia�aj�cego ogrzewania, wi�c i
>> przemieszczania si� ogrzanego powietrza w g�rne strefy domu) pomieszczenia
>> na poddaszu nie maj� si� od czego tak szczeg�lnie nagrzewa�, jak opisale�.
>

> DOK�ADNIE

Moja c�rka (m�odsza) ma pok�j na p�poddaszu. W skosie dachu jest okno
po�aciowe, drugie okno jest w �cianie, tradycyjne. Izolacja termiczna dachu
jest dobrze zrobiona i wcale nie jest gor�co latem, natomiast zim� owszem,
jest tam ciep�o jak w uchu, najcieplej w ca�ym domu, bo po pierwsze wpada
tam najcieplejsze powietrze si�� naturalnego przemieszczania si� w g�r�, po
drugie pod�oga pokoju nie jest izolowana i jest mocno ogrzewana po�rednio
przez poduszk� gor�cego powietrza gromadz�c� si� pod sufitem pomieszczenia
poni�ej, gdzie jest kuchnia i w niej kaflowa kuchenka. takie naturalne
"ogrzewanie pod�ogowe", kt�re szcz�sliwie obejmuje te� �azienk� (obok
pokoju c�rki) :-)

Ale kiedy� by� tam strych, kiedy pok�j nie by� wyko�czony. Jego sufit
stanowi�a nieodizolowana po�a� dachu, krytego blach�. latem podczas upa��w
nie da�o si� tam wej�� czasem, tak by�o gor�co od tej blachy.

Message has been deleted

Jacek

unread,
May 22, 2009, 2:38:37 PM5/22/09
to
Poniewa� �atwo jest napisa� byle co - postanowi�em sprawdzi�, jak to jest z
t� temperatur�.
Ot� przed chwil� zmierzy�em w dw�ch pokojach pod sufitem i przy pod�odze. W
jednym mia�em 1 stopie� r�nicy a w drugim 0,8 (cieplej przy suficie).
Faktycznie nie jest to du�o, ale jest. W zimie przy dzia�aj�cym ogrzewaniu
by�o powy�ej 3 st r�nicy.
Jacek


Ikselka

unread,
May 22, 2009, 6:14:18 PM5/22/09
to
Dnia Fri, 22 May 2009 20:38:37 +0200, Jacek napisaďż˝(a):

> Poniewa� �atwo jest napisa� byle co - postanowi�em sprawdzi�, jak to jest z
> tďż˝ temperaturďż˝.
> Ot� przed chwil� zmierzy�em w dw�ch pokojach pod sufitem i przy pod�odze. W
> jednym mia�em 1 stopie� r�nicy a w drugim 0,8 (cieplej przy suficie).
> Faktycznie nie jest to du�o, ale jest. W zimie przy dzia�aj�cym ogrzewaniu
> by�o powy�ej 3 st r�nicy.


U mnie w kuchni w zimie przy pod�odze bywa np 18, a pod sufitem 28-30. No,
ale ja PALďż˝ pod fajerkami :-D

Jacek

unread,
May 23, 2009, 12:44:16 AM5/23/09
to
Jak pal� tylko w c.o. to w zimie mam 3 stopnie r�nicy, ale jak zapal� w
kominku, to ho-ho. 30 stopni pod sufitem przekraczam bez problem�w.
Jacek


BartekK

unread,
May 24, 2009, 8:57:05 AM5/24/09
to
z.falco...@googlemail.com pisze:

> Jak mo�na poprawi� wilgotno�� w pomieszczeniu? Dzia�a nawil�acz ale
> niestety trzeba do niego kupowaďż˝ drogďż˝ wodďż˝ destylowanďż˝ bo woda z
> mojego uj�cia jest bardzo kiepskiej jako�ci.
Mo�e nie rozwi��� twego problemu, ale wod� demineralizowan� w du�ych
zbiornikach (lub w�asnych) mo�esz kupi� w groszowych cenach, zobacz czy
masz gdzie� w pobli�u elektrowni�/elektrociep�owni� itp. Swego czasu
kupowa�em co� po 15zl za nape�nienie 200l zbiornika - chyba taniej ni�
kran�wa po policzeniu ceny woda+�cieki ;)

--
| Bartlomiej Kuzniewski
| si...@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173

ąćęłńóśźż

unread,
Jun 13, 2009, 2:09:30 AM6/13/09
to
Około 10x drożej.
JaC


-----

> Swego czasu kupowałem coś po 15zl za napełnienie 200l zbiornika - chyba taniej niż kranówa po policzeniu ceny woda+ścieki