On Fri, 29 Dec 2023 19:39:12 +0100, Mirek wrote:
> Rok temu założyłem taki wątek "Falownik hybrydowy i agregat".
> W skrócie: z wyjścia agregatu przez prostownik 3-fazowy jest zapięte na
> wejście drugiego stringa do falownika PV. Falownik za bardzo "męczy"
> agregat i jest potrzeba ograniczenia mu mocy. Aktualnie próbuję wpiąć w
> szereg mosfet-a i sterować PWM. Na żarówce 24V i zasilaczu działa to
> nieźle.
Ale PWM do falownika to chyba kiepski pomysł. PWM z dławikiem może,
zeby wyszło z tego cos ala źródło prądowe, to moze falownik sam sobie
znajdzie optymalny punkt pracy.
> Po podpięciu do rzeczonego, mosfet natychmiast przebija i sterowania nie
> ma. Próbowałem tranzystory 900V 5A - na szczęście ze złomowanych
> zasilaczy komputerowych więc straty niewielkie.
> Co robię nie tak?
Falownik przypadkiem nie traktuje solarow jako źródła izolowanego, o
pływającym potencjale wzgledem linii "zerowej" sieci 230V ?
A agregat moze jakos uziemiony? A jak nie, to bez rękawic ochronnych
nie podchodz :-)
Alternatywnie ... kondensatora w falowniku nie ma?
Moze prąd bardzo szybko osiąga 20A.
Dwa akumulatory i przełączać :-)
Podłącz przez dwie grzałki lub żarówki, i mierz co się dzieje.
J.