W dniu 2012-02-15 14:05, Robert_J pisze:
>> Nie jest powiedziane, że grubego tylko grubszego.
>
> "Przekrój żyły zastosowanego przedłużacza
> jest przynajmniej dwa razy większy od oryginalnych żył."
Dwa razy większy niż ile? Zakładając, że dano taki przewód jak powinno
się dać to można by ten 1 metr przewodu oryginalnego _zastąpić_ dwoma
metrami przewodu dwa razy dłuższego :) To tyle w kwestii dywagacji.
>
>
>> Pytający mógłby podać jaki przewód ma w zasilaczu a jaki podłączał dla
>> przedłużenia. No i o ile metrów.
>
> Metr przewodu 1mm2 ma rezystancję ok. 0,017 ohm. Przy zasilaczach 2A
> kable są z reguły grubsze, 1,5mm2.
Zazwyczaj to znaczy gdzie? Bo ja mam switcha STLAB zasilanego z
zasilacza 3V 1A. Przewód ma 2 metry i ma przekrój 24AWG czyli 0,5 mm, a
to znaczy 0,2 mm^2. Jak znam Chińczyków to na 2 Ampery też daliby 24AWG
nawet jakby to miało być 2 metry a nie jeden.
>A Kolega twierdzi że ten
> przedłużający ma dwa razy większy przekrój, pewnie jakieś 2,5mm2
> najmniej.
Bez kozery powiem pincet.
Przy 2 A spadek nap. na takim przewodzie jest niewielki, przy
> 10 metrach ok. 0,07 V. Nie sądzę żeby to spowodowało nieprawidłową pracę
> kamery :-)
Nie wiem jak to policzyłeś. Rezystancja dla 2,5 mm^2 wynosi 0,0068.
Czyli dla dziesięciu metrów jest 0,07. To przy 2 A daje 0,14V.
Oczywiście przy założeniu, że długość przewodu wynosi 5 metrów czyli
pętla ma 10 metrów.
A jeśli miał 0,2 mm^2 i zwiększył do 0,5 mm^2 to już jest 0,7V. A to
już wartość istotna. Dopóki nie poda wartości albo nie zmierzy napięć to
można sobie w zależności od założeń uzyskać 0,01 V albo i 2 V.
--
pozdrawiam
MD