Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

OT licznik energii. Czy mogę zdjąć plomby z bezpieczników?

1,282 views
Skip to first unread message

ToMasz

unread,
Nov 25, 2014, 12:40:34 PM11/25/14
to
witam

Dzisiaj zostałem trochę wydymany przez montera Taurona i nie bardzo wiem
gdzie pójść z problemem. nie chcę się wdawać w szczegóły więc pytam
prosto z mostu:
Licznik mam taki jak na fotografii:
http://www.iv.pl/images/77468666021649546551.jpg
chcę usunąć stycznik który zaznaczyłem zieloną strzałką. Aby to zrobić
muszę zerwać plomby zaznaczone czerwonymi strzałkami. Czy mogę to zrobić
i zostawić nie zaplombowane, nikomu nie zgłaszać?
Plomba wygląda tak:
http://www.iv.pl/images/93605133162007741945.jpg

Pozdrawiam i dziękuję
ToMasz

Piotr Wyderski

unread,
Nov 25, 2014, 12:45:32 PM11/25/14
to
ToMasz wrote:

> Dzisiaj zostałem trochę wydymany przez montera Taurona i nie bardzo wiem
> gdzie pójść z problemem. nie chcę się wdawać w szczegóły więc pytam
> prosto z mostu:

A jakim prawem Ci Tauron zaplombował rozdzielnicę? Przecież
to jest za ustrojem pomiarowym, więc nie ich teren...
Na początek proponuję, byś przejechał się do nich i pogadał
z kimś w mózgiem (innymi słowy: nie infolinia)...

Pozdrawiam, Piotr

Jacek Maciejewski

unread,
Nov 25, 2014, 1:53:26 PM11/25/14
to
Dnia Tue, 25 Nov 2014 18:40:32 +0100, ToMasz napisał(a):

> Aby to zrobić
> muszę zerwać plomby zaznaczone czerwonymi strzałkami. Czy mogę to zrobić
> i zostawić nie zaplombowane, nikomu nie zgłaszać?

Jeśli to tylko bezpieczniki pozalicznikowe (a na 99% tak jest) to IMO
możesz olać dostawcę. Ale zawsze lepiej pogadać.
--
Jacek

PiteR

unread,
Nov 25, 2014, 1:57:34 PM11/25/14
to
ToMasz pisze tak:

> chcę usunąć stycznik który zaznaczyłem zieloną strzałką. Aby to
> zrobić muszę zerwać plomby zaznaczone czerwonymi strzałkami. Czy
> mogę to zrobić i zostawić nie zaplombowane, nikomu nie zgłaszać?

Myśle, że możesz zerwać bo kraść prąd mógłbyś jedynie z kabli, które są
zaplombowane na dole tą ukręcaną plombą plastikową. A S zawsze sie może
zepsuć w nocy a Tobie się mięso rozmraża :)

W razie jak zerwiesz i się okaże że jednak jest dostęp to zgłoś za
plombowanie biorą 35zł. Ja zawsze zgłaszam i niech się walą żeby mi nie
powiedzieli że wstawiłem większe bezpieczniki niż moc w umowie.

Co robi ten stycznik?

--
Piter

MiSter

unread,
Nov 25, 2014, 3:04:11 PM11/25/14
to

>
> Co robi ten stycznik?

Najprawdopodobniej jest to stycznik taryfowy i on a raczej jego
sterowanie powinno być zaplombowane.


MiSter

Hans Kloß

unread,
Nov 25, 2014, 4:08:14 PM11/25/14
to

"ToMasz" <tom...@poczta.fm.com.pl> schrieb im Newsbeitrag
news:m52eu2$2u5$1...@dont-email.me...
Trochę OT, ale jak to normalne ołowiane plomby, to wciśnij "po drucie" gruba
igłę i wyjmiesz bez problemu ten drucik z plomby. Po naprawie wsuwasz,
zaciskasz delikatnie, co by cyferek nie spłaszczyc i po robocie.

Jarosław Sokołowski

unread,
Nov 25, 2014, 4:14:46 PM11/25/14
to
Hans Kloß napisał:

> Trochę OT, ale jak to normalne ołowiane plomby, to wciśnij "po drucie"
> gruba igłę i wyjmiesz bez problemu ten drucik z plomby. Po naprawie
> wsuwasz, zaciskasz delikatnie, co by cyferek nie spłaszczyc i po robocie.

Na temat zalecanej metody nie będę się wypowiadał, ale mam pytanie,
czy urządzenia z certyfikatem RoHS też się takimi plombami plombuje?

--
Jarek

Włodzimierz Wojtiuk

unread,
Nov 25, 2014, 4:25:18 PM11/25/14
to
On 2014-11-25 22:08, Hans Kloß wrote:
(ciap)
> Trochę OT, ale jak to normalne ołowiane plomby, to wciśnij "po drucie"
> gruba igłę i wyjmiesz bez problemu ten drucik z plomby. Po naprawie
> wsuwasz, zaciskasz delikatnie, co by cyferek nie spłaszczyc i po robocie.

Mój szwagier (inkasent) ma na tę okoliczność przyrząd optyczny = lupę.
;-)

Włodek

ToMasz

unread,
Nov 25, 2014, 4:53:11 PM11/25/14
to
W dniu 25.11.2014 21:04, MiSter pisze:
>
>>
>> Co robi ten stycznik?

poprzedni właściciel miał 3 fazy dwie taryfy. Pierwsza faza zasilała
caluteńki lokal, druga i trzecia tylko piece akumulacyjne. Ten stycznik
załączał właśnie piece. Ja podpisując umowę zażądałem licznika 3
fazowego jednotaryfowego, mając nadzieje ze zabierając dwutaryfowy
zabiorą mi "czasówkę" i stycznik. niestety, stycznik "zaskakuje" tak
samo jak na drugiej taryfie, tylko że cene za prąd mam tą samą.
ToMasz

PS. stycznik ma klapkę. pomiędzy stycznik a klapkę można wsunąć
śrubokręt drut, pręt, i mechanicznie załączyć stycznik o dowolnej porze
dnia!

Pszemol

unread,
Nov 25, 2014, 7:44:43 PM11/25/14
to
"ToMasz" <tom...@poczta.fm.com.pl> wrote in message
news:m52tnn$35n$1...@dont-email.me...
> PS. stycznik ma klapkę. pomiędzy stycznik a klapkę można wsunąć śrubokręt
> drut, pręt, i mechanicznie załączyć stycznik o dowolnej
> porze dnia!

No ale do takiego działania trzeba kogoś, kto nie boi się prądu,
np. grupowicza z news:pl.misc.elektronika :-)))

Budyń

unread,
Nov 26, 2014, 3:55:16 AM11/26/14
to
Użytkownik "ToMasz" <tom...@poczta.fm.com.pl> napisał w wiadomości
news:m52tnn$35n$1...@dont-email.me...
>>> Co robi ten stycznik?
>
> poprzedni właściciel miał 3 fazy dwie taryfy. Pierwsza faza zasilała
> caluteńki lokal, druga i trzecia tylko piece akumulacyjne. Ten stycznik
> załączał właśnie piece. Ja podpisując umowę zażądałem licznika 3


i to jest odpowiedz dlaczego zaplombował - bo dostęp do przewodów umozliwiał
"ręczną" zmianę taryfy. Było to co prawda w czasach mechanicznych liczników
i osobnych zegarów - czy tak da sie oszukać licznik elektroniczny to nie
wiem.


b.

Piotr Gałka

unread,
Nov 26, 2014, 4:11:38 AM11/26/14
to

Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <ja...@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnm79sa5...@falcon.lasek.waw.pl...
Plomba nie będąc urządzeniem elektronicznym nie podlega pod RoHS.
Nie jest chyba też częścią urządzenia.
Jak nie można dodawać ołowiu do cyny to gdzieś go trzeba zużyć :).
P.G.

Jarosław Sokołowski

unread,
Nov 26, 2014, 5:42:23 AM11/26/14
to
Pan Piotr Gałka napisał:

>>> Trochę OT, ale jak to normalne ołowiane plomby, to wciśnij "po drucie"
>>> gruba igłę i wyjmiesz bez problemu ten drucik z plomby. Po naprawie
>>> wsuwasz, zaciskasz delikatnie, co by cyferek nie spłaszczyc i po robocie.
>>
>> Na temat zalecanej metody nie będę się wypowiadał, ale mam pytanie,
>> czy urządzenia z certyfikatem RoHS też się takimi plombami plombuje?
>
> Plomba nie będąc urządzeniem elektronicznym nie podlega pod RoHS.
> Nie jest chyba też częścią urządzenia.
> Jak nie można dodawać ołowiu do cyny to gdzieś go trzeba zużyć :).

Myśli co zrobić z zaoszczędzonym ołowiem czasem same cisną się do głowy.

Jarek

--
Pistolet pod łóżko
połóżmy zwyczajnie
gdy zadzwoni rano budzik
to do niego walnę

fifak

unread,
Nov 26, 2014, 10:15:00 AM11/26/14
to
W dniu 2014-11-25 18:40, ToMasz pisze:
tak jak ktoś napisał: jeżeli to bezpieczniki zalicznikowe to możesz

jeżeli to przed licznikiem to nie


czyli jak wyłączysz te trzy B16 a licznik zgaśnie to nie wolno ci zerwać
plomb na tej tablicy

fifak

unread,
Nov 26, 2014, 10:22:03 AM11/26/14
to
W dniu 2014-11-25 22:14, Jarosław Sokołowski pisze:
ta plomba została założona w czasach kiedy nikt nie wiedział o rohs,
autor tematu mówi zapewne o plombach na liczniku i kasowniku
(plastikowe) bo takie się stosuje w tauronie

PiteR

unread,
Nov 26, 2014, 10:46:27 AM11/26/14
to
fifak pisze tak:

> tak jak ktoś napisał: jeżeli to bezpieczniki zalicznikowe to
> możesz
>
> jeżeli to przed licznikiem to nie
>
>
> czyli jak wyłączysz te trzy B16 a licznik zgaśnie to nie wolno ci
> zerwać plomb na tej tablicy


imho wolno mu, nie wolno mu zerwać tylko plomb na liczniku chyba
że ma pomysła jak się wytlumaczy z tego ;)

Zresztą dowie się "prawdy operatora" jak zadzwoni zgłosić rozplombowanie, remont.

http://media.energa.pl/pr/182342/energa-operator-w-gdanskiem-dodzwonisz-sie-bez-klopotu

Kiedy wzywać Pogotowie Energetyczne?

- gdy zauważysz, że licznik działa nieprawidłowo
- wymieniałeś bezpiecznik przedlicznikowy
- zerwałeś plombę, wykonywałeś remont instalacji itp


http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/797387,jak-przeniesc-licznik-energii-zgodnie-z-prawem.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2607178.html#12516833
http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=23&t=10569


acha nigdy nie należy wyrzucać plomb zwłaszcza tych
plastkikowych z numerem tylko oddać im jak się pojawią plombować.

--
Piter

fifak

unread,
Nov 26, 2014, 11:44:12 AM11/26/14
to

> imho wolno mu, nie wolno mu zerwać tylko plomb na liczniku chyba
> że ma pomysła jak się wytlumaczy z tego ;)


oczywiście że wolno mu zawsze ale po zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od
OSD, później przychodzi monter i plombuje a on płaci za oplombowanie
niewielką kwotę
0 new messages