Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Zasilacz Low Drop 13,8V 20A

175 views
Skip to first unread message

kola

unread,
Aug 23, 2009, 1:36:11 PM8/23/09
to
Poszukuj� schematu takiego zasilacza. Chodzi o zasilacz analogowy.W necie
nie mog� za bardzo nic poszuka�.

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 4360 (20090823) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com


Czarek

unread,
Aug 23, 2009, 1:39:22 PM8/23/09
to
W dniu 2009-08-23 19:36, kola napisał/a:
> Poszukuję schematu takiego zasilacza. Chodzi o zasilacz analogowy.W necie
> nie mogę za bardzo nic poszukać.

>
>
>
> __________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusow 4360 (20090823) __________
>
> Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.pl lub http://www.eset.com


Takie małe OT dla Ciebie, bo w Twojej wiadomości więcej spamu niż treści
;-) http://odsiebie.com/pokaz/4929730---f96d.html

--
Cz.

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 23, 2009, 2:48:10 PM8/23/09
to
Hello kola,

Sunday, August 23, 2009, 7:36:11 PM, you wrote:

> Poszukujďż˝ schematu takiego zasilacza. Chodzi o zasilacz analogowy.W necie
> nie mogďż˝ za bardzo nic poszukaďż˝.

Bo to, co piszesz, jest bez sensu. Nie ma czegoďż˝ takiego jak "zasilacz
low drop". Mo�e by� taki stabilizator. Ale nie stosuje si� takich
stabilizator�w przy du�ych pr�dach.

--
Best regards,
RoMan mailto:ro...@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack :)

kola

unread,
Aug 23, 2009, 3:08:40 PM8/23/09
to
Ja pisz� o zasilaczu , a stabilizator to tylko element w tym zasilaczu.

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 23, 2009, 3:37:47 PM8/23/09
to
Hello kola,

Sunday, August 23, 2009, 9:08:40 PM, you wrote:

> Ja piszďż˝ o zasilaczu , a stabilizator to tylko element w tym zasilaczu.

Po raz kolejny: piszesz bzdury. Nie stosuje si� stabilizator�w LowDrop
przy takich pr�dach.

Mario

unread,
Aug 23, 2009, 4:42:00 PM8/23/09
to
kola pisze:
> Ja piszę o zasilaczu , a stabilizator to tylko element w tym zasilaczu.
>

Zasilacz na 13,8V może być zasilany z 230V AC, 110V AC, 12V DC, 24V DC i
pewnie z innych napięć. Co w takiej sytuacji uważasz za Low Drop?

--
Pozdrawiam
MD

Dykus

unread,
Aug 23, 2009, 4:50:31 PM8/23/09
to
Witam,

Dnia 23.08.09 (niedziela), 'kola' napisaďż˝(a):

> Poszukujďż˝ schematu takiego zasilacza. Chodzi o zasilacz analogowy.W necie
> nie mogďż˝ za bardzo nic poszukaďż˝.

Zerknij na Elektroda.pl na forum 'Zasilanie urz�dze�...', tam jeden
cz�owiek przedstawia� projekty takich zasilaczy, gratis dostaniesz ca��
otoczk� krytykant�w takiego podej�cia. :) Symbol zasilacza - wg Autora -
to: PZS1422 (poszukaj w Googlach).


--
Pozdrawiam,
Dykus.

kola

unread,
Aug 23, 2009, 5:30:44 PM8/23/09
to
Mo�e stabilizator�w LDO si� nie stosuje przy pr�dach 20A., ale ja chc�
zastosowa�, bo widz� w tym cel, a mianowicie obni�enie strat na grzanie
radiatora. Czyta�em to o PZS1422 i innych z tej serii i nic z tego nie
wynika, bo te schematy s� robione na jedno kopyto i dlatego ch�tnie obejrza�
bym co� innego. Na elektrodzie toczy�a si� dyskusja, ale kilka lat temu i o
zasilaczach stabilizowanych LDO z regulowanym napi�ciem wyjsciowym. Nie
wiem, czy w tym schemacia PZS1422 nie ma pomy�ki co do trafa, bo jest tam
2x14V/ 2x17A. To by by�o ogromne trafo 952 VA.

Adam Dybkowski

unread,
Aug 23, 2009, 8:08:00 PM8/23/09
to
kola pisze:

> Poszukujďż˝ schematu takiego zasilacza. Chodzi o zasilacz analogowy.

A nie mo�e by� zasilacz impulsowy? Sam transformator do zasilacza
liniowego przy prawie 300W to b�dzie kawa� �elastwa.

--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/

Uwaga: przed wys�aniem do mnie maila usu� cyfry z adresu.

kola

unread,
Aug 23, 2009, 8:15:31 PM8/23/09
to
Niestety, nie moze by� impulsowy.

Adam Dybkowski

unread,
Aug 23, 2009, 8:19:32 PM8/23/09
to
kola pisze:

> Niestety, nie moze byďż˝ impulsowy.

Je�eli chcesz zje�� zak��cenia a przy tym zmniejszy� wag� to mo�na
zrobi� tak jak w zasilaczach laboratoryjnych - cz�� prze��czana na
tyrystorach a potem stabilizatory liniowe. Dobry stosunek wagi do mocy a
przy tym bardzo ma�e zak��cenia. Obejrzyj schemat pierwszego z brzegu
zasilacza laboratoryjnego podobnej mocy.

kola

unread,
Aug 23, 2009, 8:59:47 PM8/23/09
to
Ale ja nie chce zadnego zasilacza prze�acznikowego. Interesuje mnie tylko
liniowy i ci�ki.

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 24, 2009, 1:05:51 AM8/24/09
to
Hello kola,

Sunday, August 23, 2009, 11:30:44 PM, you wrote:

> Mo�e stabilizator�w LDO si� nie stosuje przy pr�dach 20A., ale ja chc�
> zastosowa�, bo widz� w tym cel, a mianowicie obni�enie strat na grzanie
> radiatora. Czyta�em to o PZS1422 i innych z tej serii i nic z tego nie
> wynika, bo te schematy s� robione na jedno kopyto i dlatego ch�tnie obejrza�
> bym co� innego. Na elektrodzie toczy�a si� dyskusja, ale kilka lat temu i o
> zasilaczach stabilizowanych LDO z regulowanym napi�ciem wyjsciowym. Nie
> wiem, czy w tym schemacia PZS1422 nie ma pomy�ki co do trafa, bo jest tam
> 2x14V/ 2x17A. To by by�o ogromne trafo 952 VA.

Je�li twoja wiedza dor�wnuje umiej�tno�ci liczenia transformator�w, to
ja ju� nie mam wi�cej pyta�. 476VA a nie 952VA. I tyle ma by�.

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 24, 2009, 1:07:43 AM8/24/09
to
Hello kola,

Monday, August 24, 2009, 2:15:31 AM, you wrote:

> Niestety, nie moze byďż˝ impulsowy.

Jakiekolwiek uzasadnienie? Czy tylko ludowa opinia i widzimisiďż˝?

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 24, 2009, 1:08:14 AM8/24/09
to
Hello kola,

Monday, August 24, 2009, 2:59:47 AM, you wrote:

> Ale ja nie chce zadnego zasilacza prze�acznikowego. Interesuje mnie tylko
> liniowy i ci�ki.

A na wielko�� transformatora narzekasz. Zdecyduj si� wreszcie.

Adam Dybkowski

unread,
Aug 24, 2009, 4:07:13 AM8/24/09
to
RoMan Mandziejewicz pisze:

>> Ale ja nie chce zadnego zasilacza prze�acznikowego. Interesuje mnie tylko
>> liniowy i ci�ki.
>
> A na wielko�� transformatora narzekasz. Zdecyduj si� wreszcie.

Spokojnie Roman. :) Trzeba go�ciowi po prostu zaproponowa� toroid,
bateri� kondensator�w i stabilizacj� liniow� z do��czon� sztab�
radiatora (bo przy prawie 300W nikt nie twierdzi, �e to b�dzie ma�e i
lekkie). I na koniec wentylator.

kola

unread,
Aug 24, 2009, 5:13:29 AM8/24/09
to
Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci wtyczek
( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na du�y poziom
zak��ce�.


kola

unread,
Aug 24, 2009, 5:19:16 AM8/24/09
to

U�ytkownik "RoMan Mandziejewicz" <ro...@pik-net.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:896697998.20...@pik-net.pl...

> Hello kola,
>
> Sunday, August 23, 2009, 11:30:44 PM, you wrote:
>
>> Mo�e stabilizator�w LDO si� nie stosuje przy pr�dach 20A., ale ja chc�
>> zastosowa�, bo widz� w tym cel, a mianowicie obni�enie strat na grzanie
>> radiatora. Czyta�em to o PZS1422 i innych z tej serii i nic z tego nie

>> wynika, bo te schematy s� robione na jedno kopyto i dlatego ch�tnie
>> obejrza�
>> bym co� innego. Na elektrodzie toczy�a si� dyskusja, ale kilka lat temu i
>> o
>> zasilaczach stabilizowanych LDO z regulowanym napi�ciem wyjsciowym. Nie
>> wiem, czy w tym schemacia PZS1422 nie ma pomy�ki co do trafa, bo jest tam
>> 2x14V/ 2x17A. To by by�o ogromne trafo 952 VA.
>
> Je�li twoja wiedza dor�wnuje umiej�tno�ci liczenia transformator�w, to
> ja ju� nie mam wi�cej pyta�. 476VA a nie 952VA. I tyle ma by�.
============
Przepraszam, masz racje, pope�ni�em gaf�.


Micha� Lankosz

unread,
Aug 24, 2009, 5:45:04 AM8/24/09
to
U�ytkownik "kola" <kola...@onet.eu> napisa� w wiadomo�ci
news:h6scdu$chc$1...@news.onet.pl...

> Mo�e stabilizator�w LDO si� nie stosuje przy pr�dach 20A., ale ja chc�
> zastosowa�, bo widz� w tym cel, a mianowicie obni�enie strat na grzanie
> radiatora. Czyta�em to o PZS1422 i innych z tej serii i nic z tego nie

Jak bardzo planujesz ograniczy� te straty je�li musisz za�o�y� spory zapas
na wahania napi�cia sieci 230 V ?10% wg obowi�zuj�cej teraz normy (chyba �e
co� si� ju� zmieni�o) a tak�e spadek pojemno�ci kondensator�w z czasem. O
ile procent mniej mocy wydzieli si� na radiatorze przy nominalnym napi�ciu
sieciowym? 10?

Micha�


Mario

unread,
Aug 24, 2009, 6:00:17 AM8/24/09
to
kola pisze:

> Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
> liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci wtyczek
> ( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na duży poziom
> zakłóceń.
>

Audiofil?
ATSD to grzanie domu prądem jest dosyć kosztowne.

--
Pozdrawiam
MD

Waldemar Krzok

unread,
Aug 24, 2009, 6:11:25 AM8/24/09
to
kola schrieb:

> Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
> liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci wtyczek
> ( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na du?y poziom
> zak^(3)�cen~.

Mo�e wymienisz zasilacze impulsowe marki China Export na takie, kt�re
nie zak��caj�? Osobi�cie jestem w posiadaniu dw�ch zasilaczy o podobnych
parametrach: jeden liniowy 13.8V/25A (ze sporďż˝ rezerwďż˝, trafo ma 600W)
w�asnej roboty, oraz komercyjny 13.8V/30A peak, 20A ci�g�e. Ani jeden,
ani drugi nie robi r�nicy. Nic nie sieje, nie ma specjalnych przepi�� i
oscylacji w przypadku nag�ej zmiany obci��enia. Poniewa� stosuj� je do
nadajnika przy telegrafii full-bk, obci��enie zmienia si� od 2 do 20A
kilka(na�cie) razy na sekund�. I mo�esz mi wierzy�, zak��cenia bym
us�ysza� w odbiorniku. Np. nie�le si� narobi�em, by odk��ci� klawiatur�
komputera.
A zasilacz liniowy jest bardzo prosty w konstrukcji: trafo toroid
(za��czany dwustopniowo, coby zmniejszy� udar pr�du). Za tym prostownik
(z kondensatorami r�wnolegle do diod), za tym kondensatorek 0.2F/40V
plus parďż˝ mniejszych (1mikro, 100n, 1n). Elementem wykonawczym jest
bateria 6x2N3055, sterowana przez 1x2N3055 i BD139 (bo takie mia�em).
Wsio zrobione na elementach dyskretnych i du�o kondensator�w ze wzgl�du
na panosz�ce si� wsz�dzie pole EM. Wzorowa�em si� na zasilaczu do FT709
(chyba), opr�cz zmiany stopnia wyj�ciowego dorobi�em jeszcze crow bar
przeciwprzepi�ciowy (na szybkim tyrystorze + automat nadpr�dowy).
Schemat gdzie� mi si� jeszcze w domu pa��ta. Ale low drop to nie jest,
bo na wyj�ciu prostownika luzem mam oko�o 22V. Ale ustrojstwo wa�y
jakie� 15kG, ten impulsowy chyba nieca�e 2kG.

Waldek

kola

unread,
Aug 24, 2009, 6:13:18 AM8/24/09
to
Ja mam zasilacz 13,8V 20A, kt�ry ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale si� do��
mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to uk�ad na uA723 i 3x KD202. Moc
tracona na radiatorze jest ok 100W. Ni�ej juz nie mo�na zej��. Min. r�znica
napi�c wynosi ok. 5V. Buduj�c Low drop , chcia� bym zej�� do r�nicy napi��
2V, wi�c moc tracona na grzanie wynios�a by ok 40W. Jest wi�c bardzo du�a
r�znica. Wachania sieci raczej nie wystepuj�, ale mozna zrobic na wszelki
wypadek odczep na pierwotnym. Kondensatory raczej szybko nie wyschn�, daj�
im czas 5lat. Zaraz kto� si� znajdzie i powie ze moc tracona jest
nieproporcjonalna do obci�zenia, ale ja to chce pomin�� ten temat na forum.


kola

unread,
Aug 24, 2009, 6:26:25 AM8/24/09
to
Ju� pisa�em wy�ej, ze posiadam zasilacz liniowy 13,8V 20A, ale wykona�em go
w 1990r. Jet na uA723 i parowanych ( z kilkudziesi�ciu sztuk ) 3x KD502.
R�nica napi�c wynosi ok 5V, ni�ej nie da�o rady zej��.Na wyjsciu mam
kilkuset amperowy tyrystor, kt�ry w razie czego , robi zwarcie i przepala
bezpiecznik. Teraz chcia� bym zrobi� jaki� nowszy,�eby r�nica napi�c nie
by�a wi�ksza jak np 2V, co daje bardzo du�� r�nic� w stratach na wymuszone
ch�odzenie radiatora.A propo odk��cenia klawiatury, to ja sobie nie
poradzi�em, pozak�ada�em w srodku na ka�dy kabelek po kilka rdzeni fi 6mm i
p�niej na g��wny kabel wi�kszy rdze�. Poziom zak��ce� si� tylko troch�
zmniejszy�.


William Bonawentura

unread,
Aug 24, 2009, 6:44:01 AM8/24/09
to

U�ytkownik "kola" <kola...@onet.eu> napisa� w wiadomo�ci
news:h6tp3n$ejd$1...@news.onet.pl...
> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, kt�ry ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale si�
> do�� mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to uk�ad na uA723 i 3x KD202.
> Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Ni�ej juz nie mo�na zej��. Min.
> r�znica napi�c wynosi ok. 5V. Buduj�c Low drop , chcia� bym zej�� do
> r�nicy napi�� 2V, wi�c moc tracona na grzanie wynios�a by ok 40W.

To mo�e zamiast inwestowa� w nowy stopie� ko�cowy (nietani), zwi�ksz tylko
napi�cie zasilania stopnia steruj�cego (uA723) tak by potrafi� nasyci�
tranzystory.

Mario

unread,
Aug 24, 2009, 6:47:20 AM8/24/09
to
kola pisze:
> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, który ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale się dość
> mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to układ na uA723 i 3x KD202. Moc
> tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej juz nie można zejść. Min. róznica
> napięc wynosi ok. 5V. Budując Low drop , chciał bym zejść do różnicy napięć
> 2V, więc moc tracona na grzanie wyniosła by ok 40W. Jest więc bardzo duża
> róznica. Wachania sieci raczej nie wystepują, ale mozna zrobic na wszelki
> wypadek odczep na pierwotnym. Kondensatory raczej szybko nie wyschną, daję
> im czas 5lat. Zaraz ktoś się znajdzie i powie ze moc tracona jest
> nieproporcjonalna do obciązenia, ale ja to chce pominąć ten temat na forum.
>
>

Trochę ciężko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat równe 3V. Możesz
zastosować 2N3771 a i tak trzeba by dać ze trzy i wyrównać im różnicę
rezystancji.


--
Pozdrawiam
MD

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 24, 2009, 8:23:10 AM8/24/09
to
Hello Adam,

Monday, August 24, 2009, 10:07:13 AM, you wrote:

>>> Ale ja nie chce zadnego zasilacza prze�acznikowego. Interesuje mnie tylko
>>> liniowy i ci�ki.
>> A na wielko�� transformatora narzekasz. Zdecyduj si� wreszcie.
> Spokojnie Roman. :) Trzeba go�ciowi po prostu zaproponowa� toroid,
> bateri� kondensator�w i stabilizacj� liniow� z do��czon� sztab�
> radiatora (bo przy prawie 300W nikt nie twierdzi, �e to b�dzie ma�e i
> lekkie). I na koniec wentylator.

Ale jemu si� wydaje, �e sztab� radiatora zast�pi mitycznym LowDrop.
Nie bierze pod uwag� waha� napi�cia w sieci i konieczno�ci zapewnienia
odst�pu od zak��ce�. Naczytaj� si� Bartka O. i potem takie g�upie
pomys�y im do g�owy przychodz�.

RoMan Mandziejewicz

unread,
Aug 24, 2009, 8:23:41 AM8/24/09
to
Hello kola,

Monday, August 24, 2009, 11:13:29 AM, you wrote:

> Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
> liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci wtyczek

> ( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na du�y poziom
> zak��ce�.

ROTFL!

marko1a

unread,
Aug 24, 2009, 8:26:00 AM8/24/09
to
U�ytkownik "kola" <kola...@onet.eu> napisa� w wiadomo�ci
news:h6tp3n$ejd$1...@news.onet.pl...

Ja wykona�em ju� dwa zasilacze na og�lnie dost�pnych tranzystorach BUZ11.
Mam ca�� listw� za 50 eurocent�w :)
Da�em cztery r�wnolegle. A co!
�adnych rezystor�w wyr�wnuj�cych.
Jak chcesz odwrotnej polaryzacji to no problem tez jest mn�stwo tanich
tranzystor�w.
Bramkami tranzystor�w steruje wzmacniacz r�znicowy na dw�ch tranzystorach
bipolarnych oraz jednej diodzie zenera.
Do tego kilka rezostor�w.
Mostek prostowniczy na czterwch duodiodach schottky 25A Ka�da duodioda
r�wnolegle a wi�c zapas pr�dowy naprawd� spory.
Za mostkiem kondensator 2x50mF 25V
Uk�ad �agodnego startu to przeka�nik kt�ry zwiera rezystor kilkana�cie ohm
wpi�ty szerogowo z pierwotnym uzwojeniem toroida. Przeka�nik w��czany jest z
rosn�cego �agodnie napi�cia na kondensatorach 2x50mF.
Toroid 16VAC 500VA
Zasilacz nie startuje pod wi�kszym obci��eniem oraz przy zwarciu. (Taka
sobie ciekawa w�a�ciwo�� uk�adu)
Po zwarciu tranzystory odcinaj� napi�cie do zera w zwi�zku z czym zwarcie
mo�e sobie trwa� nawet niesko�czono��.
Napi�cie wyj�ciowe ustawiane PRk� w zakresie 11-14V (u mnie ustawione na
+-13,8V)
Spadek napi�cia wyj�ciowego po obci��eniu �ar�wkami samochodowymi (oko�o
20A) nie przekracza� 0,3V
Zasilacz dzia�a� przez 8 godzin pod obci��eniem 20A, podczas testu
wielokrotnie by� zwierany.
Zdarzy�o mi si� odpali� awaryjnie auto wspomagaj�c tym zasilaczem gdy
akumulator by� za s�aby.
Pierwsz� wersj� zasilacza u�ywa�em z TRXem IC-737A. Sprzeda�em radio wraz z
zasilaczem.
Teraz zrobi�em drug� wersj� ale ju� z mniejszym toroidem 350VA i niestety
ale jednak toroid ciut za ma�y.


Marek

Mateusz Viste

unread,
Aug 24, 2009, 8:40:03 AM8/24/09
to

Czy wpłynie to znacząco na "poziom zakłóceń" to nie wiem, ale z pewnością
uzyskasz dwie rzeczy:
- zwiększenie rachunków za prąd,
- zmniejszenie rachunków za ogrzewanie ;-)

Pozdrawiam,
Mateusz Viste

P.S. Popraw kodowanie...

kola

unread,
Aug 24, 2009, 8:52:37 AM8/24/09
to
Czy to napi�cie 16V nie jest za wysokie , albo za niskie ? przy 230V ? Bo
widzia�em kilka schemat�w gdzie by�o trafo 14V AC, Zapytuj� , bo kupuj�c
trafo ju� nawini�te ( toroid ), to trudno odwin�� uzwojenia. To ju� lepiej
zakupi� trafo np 14V i reszt� dowin��. A co do di�d, to lepiej uzy�
prostownika na 2 diodach schottky ( trafo z odczepem ) bo btedy jest mniej
di�d do grzania radiatora.


kola

unread,
Aug 24, 2009, 8:55:21 AM8/24/09
to

U�ytkownik "Mateusz Viste" <mat...@no-spam.please> napisa� w wiadomo�ci
news:5aeam6-...@mail.viste-family.net...

> On Monday 24 August 2009 11:13, kola wrote:
>> Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
>> liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci
>> wtyczek
>> ( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na duy poziom
>> zakce.
>
> Czy wp�ynie to znacz�co na "poziom zak��ce�" to nie wiem, ale z pewno�ci�
> uzyskasz dwie rzeczy:
> - zwi�kszenie rachunk�w za pr�d,
> - zmniejszenie rachunk�w za ogrzewanie ;-)

>
> Pozdrawiam,
> Mateusz Viste
>
> P.S. Popraw kodowanie...
===============
Wiem, wiem ,�e zap�ac� o 1,27 z�, albo o 2 44 z� na miesi�c wiecej. Nie ma
to wi�kszego znaczenia.


kola

unread,
Aug 24, 2009, 9:25:38 AM8/24/09
to

U�ytkownik "marko1a" <mar...@lycos.de> napisa� w wiadomo�ci
news:h6u118$qko$1...@atlantis.news.neostrada.pl...
=========================
Napisz jak z ch�odzeniem, bo to wa�na sprawa.


marko1a

unread,
Aug 24, 2009, 9:42:48 AM8/24/09
to
U�ytkownik "kola" <kola...@onet.eu> napisa� w wiadomo�ci
news:h6u4c9$i1v$1...@news.onet.pl...

> Napisz jak z ch�odzeniem, bo to wa�na sprawa.

Tranzystory s� na wsp�lnym pod�u�nym radiatorze 4,5x8x2,5cm z procesora
Socket Slot 1.
Diody na drugim takim radiatorze
Wentylator jeden wsp�lny 4x4cm przedmuchuje oba radiatory naraz i za��czany
jest za pomoc� prostego uk�adu na termistorze.
Nie pami�tam ju� jak by�o w poprzednim zasilaczu w kt�rym mierzy�em ale
maksymalne temperatury ale nie wyst�powa�y przy pe�nym obci��eniu lecz co�
przy oko�o 40%. Maksymalna temperatura jak dobrze pami�tam to by�o 70 stopni
a przy 60 stopniach za��cza� si� wentylator. W drugim zasilaczu nie
mierzy�em. Wentylator jest zabudowany ale jeszcze go nie pod��czy�em.

Marek

J.F.

unread,
Aug 24, 2009, 9:52:26 AM8/24/09
to
U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:h6tr4g$kp5$1...@news.onet.pl...
>kola pisze:

> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, kt�ry ma ok 20 lat. Pracuje dobrze,
> ale si� do�� mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to uk�ad na
> uA723 i 3x KD202. Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Ni�ej
> juz nie mo�na zej��. Min. r�znica napi�c wynosi ok. 5V. Buduj�c
> Low drop , chcia� bym zej�� do r�nicy napi�� 2V, wi�c moc
> tracona na grzanie wynios�a by ok 40W.

>Troch� ci�ko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat r�wne 3V.

A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze
powinien nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.

Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora
? jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal
P.
npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac
baze/bramke.

A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna
rezerwe na spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i
wzrosty w sieci ..

J.

marko1a

unread,
Aug 24, 2009, 9:52:19 AM8/24/09
to
U�ytkownik "marko1a" <mar...@lycos.de> napisa� w wiadomo�ci
news:h6u603$780$1...@nemesis.news.neostrada.pl...

> przy oko�o 40%. Maksymalna temperatura jak dobrze pami�tam to by�o 70
> stopni

Wa�ne. Nie dopisa�em �e 70 stopni by�o przy nie obecnym wentylatorze.

Marek

kola

unread,
Aug 24, 2009, 10:37:29 AM8/24/09
to

U�ytkownik "marko1a" <mar...@lycos.de> napisa� w wiadomo�ci
news:h6u6hu$86c$1...@nemesis.news.neostrada.pl...
> ================
To te tranzystory, to prawie jak bez radiatora. U mnie jast radiator
20x8x2,5 i dmuchaja 2 wentylatory od kompa ( nie na maxa ) i maj� co robi�,
zw�aszcza latem. Ale to by�y dawne czasy ( 20 lat temu ) Nie by�o internetu
przecie� . A trafo to mam troch� marne, bo przewini�te na Cu od Rubina
.Dlatego chc� zbudowac co� nowszego.


Mario

unread,
Aug 24, 2009, 10:59:30 AM8/24/09
to
J.F. pisze:
> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
> news:h6tr4g$kp5$1...@news.onet.pl...
>> kola pisze:

>> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, który ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale się
>> dość mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to układ na uA723 i 3x
>> KD202. Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej juz nie można
>> zejść. Min. róznica napięc wynosi ok. 5V. Budując Low drop , chciał
>> bym zejść do różnicy napięć 2V, więc moc tracona na grzanie wyniosła
>> by ok 40W.
>
>> Trochę ciężko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat równe 3V.

>
> A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze powinien
> nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.
>
> Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora ?
> jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal P.
> npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac baze/bramke.

Ja to wziąłbym jakiś regulowany low drop na 3A np LT1764 i nim sterował
wysokoprądowy PNP np BD250. Jeśli przy 7A spadek byłby akceptowalny np
(2,5V) to dołożyłbym jeszcze dwa tranzystorki :)

> A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna rezerwe na
> spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i wzrosty w sieci ..

Założyciel wątku uważa, że nie ma nagłych wahań sieci i ewentualne
różnice doreguluje odczepami. No i może zawsze nadawać ze stałą mocą :)
Założenie trochę bez sensu bo aby wydzielać mało mocy tranzystory muszą
pracować blisko nasycenia i jak spadnie napięcie na wejściu to już nic
nie podregulują.

--
Pozdrawiam
MD

Mario

unread,
Aug 24, 2009, 11:00:36 AM8/24/09
to
kola pisze:
> Czy to napięcie 16V nie jest za wysokie , albo za niskie ? przy 230V ? Bo
> widziałem kilka schematów gdzie było trafo 14V AC, Zapytuję , bo kupując
> trafo już nawinięte ( toroid ), to trudno odwinąć uzwojenia. To już lepiej
> zakupić trafo np 14V i resztę dowinąć. A co do diód, to lepiej uzyć
> prostownika na 2 diodach schottky ( trafo z odczepem ) bo btedy jest mniej
> diód do grzania radiatora.

Możesz dowinąć w drugą stronę.


--
Pozdrawiam
MD

kola

unread,
Aug 24, 2009, 11:04:52 AM8/24/09
to

U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:h6u9tb$1qf$1...@news.onet.pl...
J.F. pisze:
> U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
> news:h6tr4g$kp5$1...@news.onet.pl...
>> kola pisze:

>> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, kt�ry ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale si�
>> do�� mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to uk�ad na uA723 i 3x KD202.
>> Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Ni�ej juz nie mo�na zej��. Min.
>> r�znica napi�c wynosi ok. 5V. Buduj�c Low drop , chcia� bym zej�� do
>> r�nicy napi�� 2V, wi�c moc tracona na grzanie wynios�a by ok 40W.
>
>> Troch� ci�ko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat r�wne 3V.

>
> A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze powinien
> nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.
>
> Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora ?
> jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal P.
> npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac baze/bramke.

Ja to wzi��bym jaki� regulowany low drop na 3A np LT1764 i nim sterowa�
wysokopr�dowy PNP np BD250. Je�li przy 7A spadek by�by akceptowalny np
(2,5V) to do�o�y�bym jeszcze dwa tranzystorki :)

> A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna rezerwe na
> spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i wzrosty w sieci ..

Za�o�yciel w�tku uwa�a, �e nie ma nag�ych waha� sieci i ewentualne
r�nice doreguluje odczepami. No i mo�e zawsze nadawa� ze sta�� moc� :)
Za�o�enie troch� bez sensu bo aby wydziela� ma�o mocy tranzystory musz�
pracowa� blisko nasycenia i jak spadnie napi�cie na wej�ciu to ju� nic
nie podreguluj�.

--
Pozdrawiam
MD
=============
Ja tu nie pisz� o nadawaniu. Zaw�am temat, bo s� tacy co b�d� zawsze
"przeszkadza�" w dyskusji.


kola

unread,
Aug 24, 2009, 11:06:41 AM8/24/09
to

U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:h6u9vd$1qf$2...@news.onet.pl...
kola pisze:

> Czy to napi�cie 16V nie jest za wysokie , albo za niskie ? przy 230V ? Bo
> widzia�em kilka schemat�w gdzie by�o trafo 14V AC, Zapytuj� , bo kupuj�c
> trafo ju� nawini�te ( toroid ), to trudno odwin�� uzwojenia. To ju� lepiej
> zakupi� trafo np 14V i reszt� dowin��. A co do di�d, to lepiej uzy�
> prostownika na 2 diodach schottky ( trafo z odczepem ) bo btedy jest mniej
> di�d do grzania radiatora.

Mo�esz dowin�� w drug� stron�.
=======
Hmmm... dowin�� w przeciwnej fazie ?


-


Mario

unread,
Aug 24, 2009, 11:16:24 AM8/24/09
to
kola pisze:

> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
> news:h6u9tb$1qf$1...@news.onet.pl...

> J.F. pisze:
>> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
>> news:h6tr4g$kp5$1...@news.onet.pl...
>>> kola pisze:

>>> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, który ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale się
>>> dość mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to układ na uA723 i 3x KD202.
>>> Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej juz nie można zejść. Min.
>>> róznica napięc wynosi ok. 5V. Budując Low drop , chciał bym zejść do
>>> różnicy napięć 2V, więc moc tracona na grzanie wyniosła by ok 40W.
>>> Trochę ciężko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat równe 3V.

>> A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze powinien
>> nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.
>>
>> Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora ?
>> jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal P.
>> npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac baze/bramke.
>
> Ja to wziąłbym jakiś regulowany low drop na 3A np LT1764 i nim sterował
> wysokoprądowy PNP np BD250. Jeśli przy 7A spadek byłby akceptowalny np
> (2,5V) to dołożyłbym jeszcze dwa tranzystorki :)

>
>> A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna rezerwe na
>> spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i wzrosty w sieci ..
>
> Założyciel wątku uważa, że nie ma nagłych wahań sieci i ewentualne
> różnice doreguluje odczepami. No i może zawsze nadawać ze stałą mocą :)
> Założenie trochę bez sensu bo aby wydzielać mało mocy tranzystory muszą
> pracować blisko nasycenia i jak spadnie napięcie na wejściu to już nic
> nie podregulują.
>

Dziwnie odpisałeś - pod sygnaturką. Muszę wkleić

>Ja tu nie piszę o nadawaniu. Zawężam temat, bo są tacy co będą zawsze
>"przeszkadzać" w dyskusji.

Jeśli uważasz że rozważanie problemu wpływu zmiennej mocy pobieranej za
zasilacza na zmianę napięcia drop out jest przeszkadzaniem w dyskusji to
nie ma sprawy. W sumie to mi rybka czy moc z zasilacza dostarczasz do
reflektora, rezystora czy do nadajnika.
A jeśli masz stałe napięcie w sieci i stały pobór mocy z zasilacza to
daruj sobie ten low drop. Zostaw trafo, diody i kondensatory.

--
Pozdrawiam
MD

Mario

unread,
Aug 24, 2009, 11:17:48 AM8/24/09
to
kola pisze:
> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
> news:h6u9vd$1qf$2...@news.onet.pl...
> kola pisze:

>> Czy to napięcie 16V nie jest za wysokie , albo za niskie ? przy 230V ? Bo
>> widziałem kilka schematów gdzie było trafo 14V AC, Zapytuję , bo kupując
>> trafo już nawinięte ( toroid ), to trudno odwinąć uzwojenia. To już lepiej
>> zakupić trafo np 14V i resztę dowinąć. A co do diód, to lepiej uzyć
>> prostownika na 2 diodach schottky ( trafo z odczepem ) bo btedy jest mniej
>> diód do grzania radiatora.
>
> Możesz dowinąć w drugą stronę.
> =======
> Hmmm... dowinąć w przeciwnej fazie ?
>

Ja tak robiłem jak nie mogłem odwinąć trafa. Wprawdzie tylko na 200VA
ale przy większym nie powinno być różnicy.


--
Pozdrawiam
MD

kola

unread,
Aug 24, 2009, 12:01:17 PM8/24/09
to

U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:h6uat1$4gm$1...@news.onet.pl...
kola pisze:

> U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
> news:h6u9tb$1qf$1...@news.onet.pl...
> J.F. pisze:
>> U�ytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisa� w wiadomo�ci
>> news:h6tr4g$kp5$1...@news.onet.pl...
>>> kola pisze:

>>> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, kt�ry ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale si�
>>> do�� mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to uk�ad na uA723 i 3x KD202.
>>> Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Ni�ej juz nie mo�na zej��. Min.
>>> r�znica napi�c wynosi ok. 5V. Buduj�c Low drop , chcia� bym zej�� do
>>> r�nicy napi�� 2V, wi�c moc tracona na grzanie wynios�a by ok 40W.
>>> Troch� ci�ko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat r�wne 3V.

>> A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze powinien
>> nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.
>>
>> Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora ?
>> jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal P.
>> npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac baze/bramke.
>
> Ja to wzi��bym jaki� regulowany low drop na 3A np LT1764 i nim sterowa�
> wysokopr�dowy PNP np BD250. Je�li przy 7A spadek by�by akceptowalny np
> (2,5V) to do�o�y�bym jeszcze dwa tranzystorki :)

>
>> A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna rezerwe na
>> spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i wzrosty w sieci ..
>
> Za�o�yciel w�tku uwa�a, �e nie ma nag�ych waha� sieci i ewentualne
> r�nice doreguluje odczepami. No i mo�e zawsze nadawa� ze sta�� moc� :)
> Za�o�enie troch� bez sensu bo aby wydziela� ma�o mocy tranzystory musz�
> pracowa� blisko nasycenia i jak spadnie napi�cie na wej�ciu to ju� nic
> nie podreguluj�.
>

Dziwnie odpisa�e� - pod sygnaturk�. Musz� wklei�

>Ja tu nie pisz� o nadawaniu. Zaw�am temat, bo s� tacy co b�d� zawsze
>"przeszkadza�" w dyskusji.

Je�li uwa�asz �e rozwa�anie problemu wp�ywu zmiennej mocy pobieranej za
zasilacza na zmian� napi�cia drop out jest przeszkadzaniem w dyskusji to


nie ma sprawy. W sumie to mi rybka czy moc z zasilacza dostarczasz do
reflektora, rezystora czy do nadajnika.

A je�li masz sta�e napi�cie w sieci i sta�y pob�r mocy z zasilacza to


daruj sobie ten low drop. Zostaw trafo, diody i kondensatory.

--
Pozdrawiam
MD
==================
No w�asnie trzeba zako�czy� temat, bo niekt�rzy za bardzo zaczynaj�
filozofowa�. Powiedz mi dlaczego w latach 80 ,buduj�c zasilacz np 13,8V/20A
wsz�dzie m�drzy ludzie pisali,�e trafo nie mo�e mie� mniej ni� 19V, a na
schematach cz�sto widzia�o si� nawet 22V. Dzisiaj jeste�my ju� 30 lat do
przodu i stosuje sie troche nowocze�niejsze schematy takich zasilaczy. By�
mo�e nie pami�tasz tamtych lat, ale tak by�o. Mi konkretnie nie chodzi o
LDO, ale o zasilacz liniowy o ma�ych stratach na grzanie radiatora.


Mario

unread,
Aug 24, 2009, 12:25:12 PM8/24/09
to
kola pisze:
> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
> news:h6uat1$4gm$1...@news.onet.pl...

> kola pisze:
>> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
>> news:h6u9tb$1qf$1...@news.onet.pl...
>> J.F. pisze:
>>> Użytkownik "Mario" <mar...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
>>> news:h6tr4g$kp5$1...@news.onet.pl...
>>>> kola pisze:

>>>> Ja mam zasilacz 13,8V 20A, który ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale się
>>>> dość mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to układ na uA723 i 3x KD202.
>>>> Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej juz nie można zejść. Min.
>>>> róznica napięc wynosi ok. 5V. Budując Low drop , chciał bym zejść do
>>>> różnicy napięć 2V, więc moc tracona na grzanie wyniosła by ok 40W.
>>>> Trochę ciężko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat równe 3V.

>>> A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze powinien
>>> nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.
>>>
>>> Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora ?
>>> jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal P.
>>> npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac baze/bramke.
>> Ja to wziąłbym jakiś regulowany low drop na 3A np LT1764 i nim sterował
>> wysokoprądowy PNP np BD250. Jeśli przy 7A spadek byłby akceptowalny np
>> (2,5V) to dołożyłbym jeszcze dwa tranzystorki :)

>>
>>> A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna rezerwe na
>>> spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i wzrosty w sieci ..
>> Założyciel wątku uważa, że nie ma nagłych wahań sieci i ewentualne
>> różnice doreguluje odczepami. No i może zawsze nadawać ze stałą mocą :)
>> Założenie trochę bez sensu bo aby wydzielać mało mocy tranzystory muszą
>> pracować blisko nasycenia i jak spadnie napięcie na wejściu to już nic
>> nie podregulują.
>>
>
> Dziwnie odpisałeś - pod sygnaturką. Muszę wkleić
>
> >Ja tu nie piszę o nadawaniu. Zawężam temat, bo są tacy co będą zawsze
> >"przeszkadzać" w dyskusji.
>
> Jeśli uważasz że rozważanie problemu wpływu zmiennej mocy pobieranej za
> zasilacza na zmianę napięcia drop out jest przeszkadzaniem w dyskusji to

> nie ma sprawy. W sumie to mi rybka czy moc z zasilacza dostarczasz do
> reflektora, rezystora czy do nadajnika.
> A jeśli masz stałe napięcie w sieci i stały pobór mocy z zasilacza to

> daruj sobie ten low drop. Zostaw trafo, diody i kondensatory.
>


Nie pisz po sygnaturką. Sygnaturkę się wycina przy odpowiedzi a
mądrzejsze czytniki robią to automatycznie jak np mój - przez co
wszystko poniżej delimitera czyli tych dwóch kreseczek (i niewidocznej
spacji) zostało usunięte.
Odpowiadając na pytanie. Dawniej zakładano większe wahanie napięcia w
sieci dlatego musiał być zapas. Ponadto rezystancje szeregowe były
większe więc więcej było spadku na diodach i tranzystorach. No i
dochodziło znacznie większe wysychanie elektrolitów. Ale to jest właśnie
filozofowanie. Dostałeś już tyle podpowiedzi, że nic tylko siąść i
próbować. Zgodnie z sugestią przeszkadzacza kryjącego się pod inicjałami
J.F. radziłbym zacząć od układów z tranzystorami PNP np wspomniany
przeze mnie BD250.


--
Pozdrawiam
MD

kola

unread,
Aug 24, 2009, 12:40:38 PM8/24/09
to
Pomys� stary, ale trzeba doda� jeszcze spadek napi�cia na rezystorze
ograniczaj�cym pr�d, bo bez tego to jest niebezpiecznie. No i jeszcze jednym
do tego tranzystorze. Tak ogl�dam ten schemat i nie wiem co to warte.
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2707.pdf
Mo�e na podstawie tego prostego schematu wysz�o by co� na 20A. Pewnie
problem by by� w odprowadzeniu ciep�a z jednego tranzystora,, a ��czy� to
nie wiem czy mo�na bez rezystor�w. Jedni pisz� ,�e mo�na inni �e nie.


Adam Dybkowski

unread,
Aug 24, 2009, 1:40:29 PM8/24/09
to
kola pisze:

> Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
> liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci wtyczek

> ( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na du�y poziom
> zak��ce�.

Heh, a w czym zak��cenia od zasilacza impulsowego mia�yby przeszkodzi�
routerowi? To nie amplituner, gdzie rzeczywi�cie wa�ne jest filtrowanie
zasilania (i ci�ki transformator).

--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/

Uwaga: przed wys�aniem do mnie maila usu� cyfry z adresu.

entroper

unread,
Aug 25, 2009, 1:37:02 PM8/25/09
to
U�ytkownik "Adam Dybkowski" <adybk...@45wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:h6ujae$ss3$1...@news.wp.pl...

> Heh, a w czym zak��cenia od zasilacza impulsowego mia�yby przeszkodzi�
> routerowi?

Chodzi prawdopodobnie o wysiewanie w eter i pomysďż˝ nie jest wcale tak
bardzo idiotyczny, jak si� na pierwszy rzut oka wydaje. Kolega co� pr�buje
z eteru odbiera� i wtedy mo�na si� bardzo zdziwi�, jak wiele syfu
wydostaje siďż˝ z tych wszystkich rzekomo certyfikowanych zasilaczy. Z tego
te� powodu boi si� jak ognia zasilacza impulsowego do swojego sprz�tu a z
liniowego chce uzyskaďż˝ coďż˝, czego uzyskaďż˝ siďż˝ nie da (chce mieďż˝ lowdropa
2V a ma pewnie z 1V samych t�tnie� na kondensatorze a sie� mu skacze o
drugie 1V na wt�rnym...).

BTW, w przeci�tnym domu/mieszkaniu odbieranie czegokolwiek poni�ej ~30MHz
wymaga zwykle podejmowania r�nych specjalnych krok�w �eby uciszy� te
wszystkie urz�dzenia z "CE". Je�li zak��cenia przychodz� z zewn�trz (PLC,
transformator elektroniczny do halogen�w u s�siada itp) nie da si� zrobi�
nic.

e.

J.F.

unread,
Aug 26, 2009, 1:43:36 AM8/26/09
to
On Mon, 24 Aug 2009 18:40:38 +0200, kola wrote:
>Pomys� stary, ale trzeba doda� jeszcze spadek napi�cia na rezystorze
>ograniczaj�cym pr�d, bo bez tego to jest niebezpiecznie.

Zalezy da kogo. Mozna to pominac lub rozwiazac inaczej.

>No i jeszcze jednym
>do tego tranzystorze. Tak ogl�dam ten schemat i nie wiem co to warte.
>http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2707.pdf

Schemat zasadniczo poprawny, ale czy sie nie wzbudzi - gwarancji nie
dam.

>Mo�e na podstawie tego prostego schematu wysz�o by co� na 20A. Pewnie
>problem by by� w odprowadzeniu ciep�a z jednego tranzystora,, a ��czy� to
>nie wiem czy mo�na bez rezystor�w. Jedni pisz� ,�e mo�na inni �e nie.

Ale rezystor tam masz :-)

J.

worlin

unread,
Aug 26, 2009, 4:53:13 AM8/26/09
to
Dnia Mon, 24 Aug 2009 07:05:51 +0200, RoMan Mandziejewicz napisaďż˝(a):

...
>
> Je�li twoja wiedza dor�wnuje umiej�tno�ci liczenia transformator�w, to
> ja ju� nie mam wi�cej pyta�. 476VA a nie 952VA. I tyle ma by�.

a mnie wychodzi 238VA. I tyle ma byc :) (zasilacz z dzielonym uzwojeniem
14V*17A ). I mysle ze wystarczy dywagacji

W.

Mario

unread,
Aug 26, 2009, 4:56:14 AM8/26/09
to
worlin pisze:
> Dnia Mon, 24 Aug 2009 07:05:51 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
>
> ...
>> Jeśli twoja wiedza dorównuje umiejętności liczenia transformatorów, to
>> ja już nie mam więcej pytań. 476VA a nie 952VA. I tyle ma być.

>
> a mnie wychodzi 238VA. I tyle ma byc :) (zasilacz z dzielonym uzwojeniem
> 14V*17A ). I mysle ze wystarczy dywagacji

Razy dwa.

--
Pozdrawiam
MD

JanuszK

unread,
Sep 5, 2009, 1:32:04 PM9/5/09
to
kola wrote:
> Ju� pisa�em wy�ej, ze posiadam zasilacz liniowy 13,8V 20A, ale wykona�em go
> w 1990r. Jet na uA723 i parowanych ( z kilkudziesi�ciu sztuk ) 3x KD502.
> R�nica napi�c wynosi ok 5V, ni�ej nie da�o rady zej��.Na wyjsciu mam
> kilkuset amperowy tyrystor, kt�ry w razie czego , robi zwarcie i przepala
> bezpiecznik. Teraz chcia� bym zrobi� jaki� nowszy,�eby r�nica napi�c nie
> by�a wi�ksza jak np 2V, co daje bardzo du�� r�nic� w stratach na wymuszone
> ch�odzenie radiatora.
Ale daj sobie powiedzie� �e na tak ma�ej r�nicy napi�� na
stabilizatorze nie uzyskasz stabilizacji, bo jak ci si�dzie napi�cie w
sieci to ci te 2V nie wystarczďż˝, zresztďż˝ i te 5V jest na granicy
stabilizacji.
Ale podpowiem ci spos�b na zmniejszenie strat. Robisz tak:
1.Trafo wiadomo toroid o odpowiedniej mocy i zapasie napi�cia.
2. Ma�e trafo z prostownikiem i stabilizatorem do zasilania sterowania.
3. Do tego du�ego, mostek ale specyficzny, dwie diody i dwa tyrystory.
4. Bateria kondesator�w
5. Stabilizator w�asciwy liniowy kt�y ju� mo�e mie� te mityczne 2V
spadku a nawet mniej
6. Sterowanie kt�re bada r�nic� napi�� na stab liniowym i tak steruje
bramkami tyrystor�w aby to napi�cie minimalne uzyska�.

I tyle.
-----
Pozdr
Janusz