Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

domofon: nie buczy, jak dobrać transformator

61 views
Skip to first unread message

ToMasz

unread,
May 17, 2009, 2:43:25 PM5/17/09
to
witam

jakies 8 lat temu zak�ada�em domofon na 10 mieszka�. Tak og�lnie przez
ten ca�y czas wszystko dzia�a w miar� OK. Nic ju� nie pami�tam od
tamtego czasu, poprostu nie by�o potrzeby zagl�dania do instalacji i
od�wie�ania pamieci. Wyst�powa�a jednak od pocz�tku pewna niedogodno��.
Ot� pomimo zasilania elektrozaczepu pr�dem przemiennym, nie wydaje on
charakterystycznego bucz�cego dzwieku. Czyli inaczej m�wiac, domownik
musi nacisn�� przycisk otwierania, i krzykn�� ju�- prosz� pcha�. na
pocz�tku na tyle sie ludzie cieszyli ze wreszczie jest domofon ze nie
narzekali, i nauczyli sie jak to zrobiďż˝. Teraz elektomagnes
jakby"os�ab�" i jak sie dzwi popchnie za wcze�nie, to wcale nie da si�
otworzy�. trzeba je pu�ci� i popchn�c.

Dzisiaj rozkopa�em uk�ad, na transformatorku jest 12,5V AC, ale podczas
dzia�ania elektromagnesu spada do 10V. na ryglu spada nawet poni�ej 10,
wiec wydaje sie ze uk�ad ma za s�abe zasilanie. Elektromagnes powinien
pobieraďż˝ 0.5-0.7A - wiec niewiele. transformator... jedyne oznaczenie
jakie znalaz�em to 6/34. Z tego co wygogla�em ma (10V 0,5A) -wiec
zdecydowane za ma�o. Jaki by�cie transformator polecili do tego
domofonu? czy mozna kupi� obudow� kt�ra zmie�ci tylko taki transformator
- tak aby go przykr�ci� do sciany?

Dziekuje i pozdrawiam

ToMasz

Jarosław Sokołowski

unread,
May 17, 2009, 4:02:32 PM5/17/09
to
Pan ToMasz jakies 8 lat temu zak�ada� domofon na 10 mieszka�:

> Dzisiaj rozkopa�em uk�ad, na transformatorku jest 12,5V AC, ale podczas
> dzia�ania elektromagnesu spada do 10V. na ryglu spada nawet poni�ej 10,
> wiec wydaje sie ze uk�ad ma za s�abe zasilanie. Elektromagnes powinien
> pobieraďż˝ 0.5-0.7A - wiec niewiele. transformator... jedyne oznaczenie
> jakie znalaz�em to 6/34. Z tego co wygogla�em ma (10V 0,5A) -wiec
> zdecydowane za ma�o. Jaki by�cie transformator polecili do tego
> domofonu? czy mozna kupi� obudow� kt�ra zmie�ci tylko taki transformator
> - tak aby go przykr�ci� do sciany?

Sďż˝ toroidalne transformatory 12V do lamp halogenowych, takie zamontowane
w plastikowe obudowy. Mo�e si� nadadz�.

--
Jarek

Papkin

unread,
May 18, 2009, 3:15:34 AM5/18/09
to

> ze wreszczie jest domofon ze nie narzekali, i nauczyli sie jak to
> zrobi�. Teraz elektomagnes jakby"os�ab�" i jak sie dzwi popchnie za
> wcze�nie, to wcale nie da si� otworzy�. trzeba je pu�ci� i popchn�c.

Wiekszosc elektrozaczepow przy zbyt duzej sile dzialajacej "otwierajaco" na
klapke nie zadziala poprawnie. Pewnie chodzi o te tansze. Moze wymiana na nowy
da oczekiwany rezultat. Byc moze drzwi sie wypaczyly, opadly - 10lat to zabek
czasu :) i mocniej naciska jezyk zamka na elektozaczep. Sa elektrozaczepy z
regulacja wysuniecia zapadki. Polecam elektozaczep firmy lockpol (maja strone -
od #$%^T$# do wyboru).

I zastanawia mnie dlaczego nie bzyczy - pradem stalym nie zasilasz przeca!

Robert_J

unread,
May 18, 2009, 4:11:46 AM5/18/09
to
> Dziekuje i pozdrawiam

Jak d�ugie przewody s� od trafa do zaczepu? Je�li d�ugie, a na dodatek
kabelek jest domofonowy/telefoniczny, to wymie� na dwu�y�owy ok. 2 x 0,75 mm
kw. A jak nie masz mo�liwo�ci to po��cz r�wnolegle max. du�o �y� biegn�cych
do zaczepu. Spadek napi�cia na kabelku b�dzie du�y, bo zaczepo\ pobiera ok.
1 A. I przy 10 V normalnie pracuje jakby co. M�wi� o normalnych, �redniej
klasy zaczepach. Je�li to jakie� wynalazki to mo�e by� inaczej. S�absze
dzia�anie mo�e wyniak� te� ze staro�ci. Brudny smar, wyrobiebnie mechanizmu
itp. Kup nowy, to raptem ok. 50 z�. Z praktyki te� Ci powiem �e nie ma
najmniejszego sensu ich rozbieranie, czyszczenie, smarowanie itd. To jest po
prostu zu�yte i "rasowanie" nic nie daje :-). Zaoszcz�dzisz sobie k�opotu
wstawiaj�c nowy.
Natomiast dlaczego nie brz�czy? Trudno oceni�. Jeszcze nie spotka�em si� z
tym, �e zasilany pr. zm. nie brz�czy :-). Mo�e jednak dostaje sta�y?

Peters

unread,
May 21, 2009, 4:20:50 AM5/21/09
to

U�ytkownik "Robert_J" <rob...@wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:gur587$ad4$1...@inews.gazeta.pl...
>> Dziekuje i pozdrawiam
>
> Jak d�ugie przewody s� od trafa do zaczepu? Je�li d�ugie, a na dodatek
> kabelek jest domofonowy/telefoniczny, to wymie� na dwu�y�owy ok. 2 x 0,75
> mm kw. A jak nie masz mo�liwo�ci to po��cz r�wnolegle max. du�o �y�
> biegn�cych do zaczepu. Spadek napi�cia na kabelku b�dzie du�y, bo zaczepo\
> pobiera ok. 1 A. I przy 10 V normalnie pracuje jakby co. M�wi� o
> normalnych, �redniej klasy zaczepach. Je�li to jakie� wynalazki to mo�e
> by� inaczej. S�absze dzia�anie mo�e wyniak� te� ze staro�ci. Brudny smar,
> wyrobiebnie mechanizmu itp. Kup nowy, to raptem ok. 50 z�. Z praktyki te�
> Ci powiem �e nie ma najmniejszego sensu ich rozbieranie, czyszczenie,
> smarowanie itd. To jest po prostu zu�yte i "rasowanie" nic nie daje :-).
> Zaoszcz�dzisz sobie k�opotu wstawiaj�c nowy.
> Natomiast dlaczego nie brz�czy? Trudno oceni�. Jeszcze nie spotka�em si� z
> tym, �e zasilany pr. zm. nie brz�czy :-). Mo�e jednak dostaje sta�y?

Pewnie racj� ma Robert .Podpisuj� sie pod jego s�owami. Wczoraj rozwi�za�em
w�a�nie taki sam problem. Te� podej�ewa�em zasilacz (pod�o�y�em inny) i
dalej s�abo ci�gnie i nie brz�czy ca�� moc�. Czy�ci�em (mo�e za s�abo ) i
smarowa�em i bez efektu. Prze�o�y�em werk z innego nie zu�ytego lecz z
wy�amanym j�zykiem elektromagnesu i dzia�a jak nale�y. Kup nowy (raz na 10
lat chyba si� nale�y n�wka sztuka) .

pozdr PK

0 new messages