Pozdrawiam
Generalnie nie ma znaczenia. Nie ma tez normy by to nakazywala. To (tylko)
zwyczaj. Podobno niektore kotly gazowe sa na to wrazliwe i lepiej je
podlaczyc by faza byla po lewej stronie.
W podwojnym gniazku (nie liczac specjalnie wykonanych) masz obie
kombinacje - faza sie nie krzyzuje z zerowym.
Adam
W moim prywatnym gniazdku w kuchni :-) mam fazę na prawym a zero na
"protiwpołożnym".
GM
tak, chyba nie ma zadnego nakazu, ale dobry zwyczaj nakazuje tak :
lewy : "faza"
prawy : zero
o gory : kolek ochronny
--
PiteR
gg#87464 mail: pit202_at_wp.pl
icq#222864844 site: not_ready
A jak przekrecisz gniazdko o 180 stopni?
Karol
> A jak przekrecisz gniazdko o 180 stopni?
To bedziesz miał przekręcone, nie komplikuj dyskusji! ;-)
J. (modlący się, żeby nikomu nie przyszło do głowy zapytać o gniazdko
obrócone o 90 stopni)
tak, juz taki jeden magik u mnie w szkole wszystkie gniazdka
tak zrobił tzn. kolek ochronny z dolu ;-) skąd on miał fazę
gdy to robił nie wiem ;-)
bedzie ciekawie wygladalo jak ktos podlaczy komputery
z przewodami ktore mialy tak ładnie na doł sie ukladać.
Kiedys byla chyba taka norma. Mialem w lazience gniazdo
z klapka i bolec na dole. IMHO - wtyczka w pralce miala dziure na
bolec po stronie kabla, hm, chyba ze mnie pamiec zawodzi i prosta byla
- ale gniazdka musialem zmieniac.
J.
Każde gniazdko powinno mieć bolec ochronny (przynajmniej te nowe)...
Więc niechaj Pan spróbuje podłączyć wtyczkę z "ochroną" tak, żeby faza była
po prawej....
A poza tym, to ma to zasadnicza rolę przy tak chętnie stosowanym w naszych
czasach zerowaniu ochronnym, bo kogóż stać na prawdziwe uziemienie???
Przecież to kilka metrów w ziemi zakopana odpowiednia ilość żelastwa w
ocynku....
A pomyślcie drodzy Państwo, które urządzenia mają bolec?
Może te, które są w metalowej obudowie i mogą ją dotykać użytkownicy.
I co Panowie zrobią, kiedy prawy bolec wtyczki (domyślne zero) jest
podłączone z bolcem uziemienia? Przecież to jest standard i każde urządzenie
tak ma...
Wszystko jest ok, ale do czasu, kiedy urzadzonko jest nowe, bo jaka jest
rola bolca ochronnego? Zbieranie ładunków z obudowy, o ile faza się na nie
przedostanie.. A kiedy tenże bolec jest podłączony do fazy, bo w gniazdku
zamieniono kable? Ano może kogoś pokopać....
Szególnie tak było wtedy, kiedy bolec był podłączony do rur wodociągowych.
Wtedy zdażało się, ze woda "kopała"...
A dlaczego kopała? Bo przewód było po przeciwnej stronie...
Przy odwrotnym podłączeniu czesto się zdarza, że na bolcu mamy fazę, a bolec
jest połączony z obudową i co się dzieje, kiedy dotykamy obudowy?
Pozdrawiam
Życze miłych rozważań...
Jacek Kowalski
tak, masz racje, dopiero teraz sobie przypomnialem ze w moim
mieszkaniu ( starym bloku , gdzie instalacja jeszcze ALU jest )
tez tak samo jest , dziwne to troche.
Jak to jest ze raz na dole potem u gory ? polityka ? ;-)
Użytkownik zieluck <zie...@netbox.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:539157a3.04032...@posting.google.com...
Jeszcze ~10 lat temu wtyczki kątowe miały dziurę z dołu i bolce były na
dole.
Teraz bolce są u góry
Problem fazy lewa/prawa jest marginalny. Może być dowolna.
Jeśli jakieś urządzenie musi mieć na lewo, to jest źle skonstruowane lub
musi być zasilane zawsze z takiego gniazdka
Ja mam u siebie założonych wiele nowoczesnych kwadratowych gniazdek
podwójnych z bolcem, które są ułożone skośnie.
podobne do: GWP-230PF 2x2P+Z http://www.elda.pl/ seria FORUM
http://www.elda.pl/produkty/laczniki_f/main.htm
I w każdym takim gniazdku faza raz jest z lewej, raz z prawej strony
bolca -zależnie do której dziury wsadzić
> Zgodnie z normami faza powinna byc po prawej stronie
Możesz przytoczyć te normy?
> Ale w większości przypadków bezpieczniki są na F i N
????????????????????????? Gdzies Ty widział tą "większość przypadków"?
> Użytkownik zieluck <zie...@netbox.pl> w wiadomości do grup
dyskusyjnych
> napisał:539157a3.04032...@posting.google.com...
> > Czy ma znaczenie w ktorej dziurze kontaktu jest "zero", a w ktorej
na grupach dyskusyjnych odpisujemy pod cytatem. A ten przycinamy.
J.
>> A jak przekrecisz gniazdko o 180 stopni?
>To bedziesz miał przekręcone, nie komplikuj dyskusji! ;-)
>J. (modlący się, żeby nikomu nie przyszło do głowy zapytać o gniazdko
>obrócone o 90 stopni)
To ja tak niesmialo zapytam. A co jezeli przekrece gniazdko o 45
stopni ? A jezeli o 27,51 ?
;-))
>Jeszcze ~10 lat temu wtyczki kątowe miały dziurę z dołu i bolce były na
>dole.
>Teraz bolce są u góry
Roznie bywa. Zalezy od producenta wtyczki, ale zwykle sa na gorze. Nie
ma wiec jednej uniwersalnej recepty jak montowac gniazdko.
>I co Panowie zrobią, kiedy prawy bolec wtyczki (domyślne zero) jest
>podłączone z bolcem uziemienia? Przecież to jest standard i każde urządzenie
>tak ma...
Bzdura. W urzadzeniu obudowe laczy sie TYLKO i WYLACZNIE z kolkiem
ochronnym (a raczej odpowiednia dziurka we wtyczce).
Wyobrazasz sobie poprawne dzialanie zabezpieczenia roznicowo pradowego
gdyby komus przyszlo do glowy laczyc zero z przewodem ochronnym ???
Jezeli gniazdko z bolcem zaklada sie do instalacji dwuprzewodowej to
bolca nie laczy sie jak popadnie tylko neonowka sprawdza sie gdzie
jest zero i bolec laczy sie z zerem.
[...]
> >> A jak przekrecisz gniazdko o 180 stopni?
> >To bedziesz miał przekręcone, nie komplikuj dyskusji! ;-)
> >J. (modlący się, żeby nikomu nie przyszło do głowy zapytać o gniazdko
> >obrócone o 90 stopni)
> To ja tak niesmialo zapytam. A co jezeli przekrece gniazdko o 45
> stopni ? A jezeli o 27,51 ?
> ;-))
[...]
Otrzymasz przesuwnik fazowy ;-)
Krzysztof Kucharski
>Otrzymasz przesuwnik fazowy ;-)
No ciekawe, ciekawe ;-)
BTW mamy w robocie dwa przesuwniki fazowe (takie wielkie i ciezkie, z
korbka). Rok produkcji 1949 (!).
> >I co Panowie zrobią, kiedy prawy bolec wtyczki (domyślne zero) jest
> >podłączone z bolcem uziemienia? Przecież to jest standard i każde
urządzenie
> >tak ma...
> Bzdura. W urzadzeniu obudowe laczy sie TYLKO i WYLACZNIE z kolkiem
> ochronnym (a raczej odpowiednia dziurka we wtyczce).
> Wyobrazasz sobie poprawne dzialanie zabezpieczenia roznicowo pradowego
> gdyby komus przyszlo do glowy laczyc zero z przewodem ochronnym ???
>
> Jezeli gniazdko z bolcem zaklada sie do instalacji dwuprzewodowej to
> bolca nie laczy sie jak popadnie tylko neonowka sprawdza sie gdzie
> jest zero i bolec laczy sie z zerem.
Ja woll, Herr Generall, ale niech łaskawy Pan Pamięta,że rozpatrujemy
przypadek, w którym zero jest zamienione z fazą....
Po drugie czy ma Pan w domu uziemienie? Czy moze zerowanie ochronne? Bo od
uziemienia odeszło się już dawno temu, bo nikogo na to nie stać...
Pamięta Pan o tym, że rezystancja, między ziemią, a uziemieniem konkretnego
urządzenia odbiorczego powinna być MNIEJSZA od 6 OHM?
A nawiązując do tematu zobaczmy, co się dzieje, kiedy w domku mamy zerowanie
ochronne, a nie uziemienie i pomylimy przewody....
Nadawca tego postu nie zaznaczył, czy ma zerownaie ochronne, uziemienie czy
też może trzeci kabelek wisi w powietrzu....
Pozdrawiam i życze spokojnej nocy...
Jacek Kowalski
Jest to całkowicie obojętne, byle na bolec GNIAZDKA nie podłączy fazy.
Autor pyta wyłącznie po której stronie bolca ma być faza a po której zero, a
nie gdzie bolec ochrony przeciwporażeniowej podłączyć
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jeśli bolec nie jest na fazie , a urządzenie jest normalne to nic się nie
stanie.
W każdym podwójnym gniazdku faza jest na lewo i prawo od bolca i nic się nie
dzieje
> W każdym podwójnym gniazdku faza jest na lewo i prawo od bolca
i nic się nie
> dzieje
Nie w każdym, a jedynie w tych badziewniejszych. W porzadnych sa
juz zwykle połączenia na krzyż.
J.
>Po co kombinujesz ?? Na szanujacym sie sprzecie pisze wyraznie "L" i "N".
Nie na szanujacym sie. Na najnowszym. Natomiast jezeli ktos idzie do
sklepu kupic zwyczajny tani wylacznik jakiegos Ospela (ktory z 5 lat
przelezal w magazynie) to napisow "L" i "N" na nim nie zobaczy.
>Fazi = left
>Ziroł= right
JOŁ !!! ;-)
>PE = Top
Nie rzucajmy s?ów. Uziemienie to jeden ze sposobów samoczynnego
wy??czenia zasilania (?rodek przed dotykiem po?rednim). Stosowany ca?y
czas!!!
Rozdzielmy spraw? uziemienia od uziomu. Ludzi nie sta? na sztuczny
uziom to ta cz??? w ziemi. Uziom i przewody to uziemienie. W takim
przypadku je?eli musimy mie? uziemienie , mo?emy wykorzysta? uziomy
naturalne jalk instalacje metalowe pogr??one w ziemi i doprowadzone do
mieszkania (mog? one zejsc poni?ej 1/2oma) W obecnym prawie chyba
tylko instalacje gazowe nie s? bocznikowane przy liczniku. Instalacja
wodna z cz??ci? w ziemi to wspania?e uziemienie. Warto zauwa?y?, ?e
nie zawsze wystarczy zerowanie ochronne np kiedy warto?? pr?du zwarcia
jest za mala aby uzyska? odpowiedni czas wy??czenia wtedy stosujemy
uziemienie. To cz?sta praktyka w wolno stoj?cych domkach.
Podsumowuj?c nie przekre?lajmy czego? co jest w niektórych przypadkach
jedyna desk? ratunku. Odchodzi sie od tego w instalacjach domowych w
silnie zabudowanym terenie gdzie uziemienie ochronne jest
zabezpieczeniem wystarczaj?cy.
Pozdrawim i zach?cam do literatury