W dniu 2013-11-09 17:56, J.F. pisze:
> Dnia Sat, 09 Nov 2013 16:21:34 +0100, Paweł Hadam napisał(a):
>> Jestem szczęśliwym posiadaczem pieca jak w temacie. Stwierdziłem, że
>> dobrze byłoby przed zimą doposażyć go w czujnik pogodowy. Według
>> instrukcji obsługi pieca jest to zwykłe NTC podłączone pod konkretne
>
> A gdzie znalazles ze to ntc ?
> Pinow nie pomyliles ?
>
Instrukcja, strona 29. Podłączony zgodnie z instrukcją. Patrząc na
płytkę, to trzeci pin złącza zwarty jest z drugim, a czwarty to też
jakiś sygnał.
>>
http://www.saunierduval.pl/stepone/data/downloads_sd/1b/00/00/themaclassic-instrukcja.pdf)
>>
>> Sprawdziłem dekadą rezystorową kilkadziesiąt wartości
>> od 100 Ohm do 180k. Efektem podłączenia dowolnej rezystancji z tego
>> zakresu jest grzanie pieca zawsze do maksymalnej temperatury
>> dopuszczalnej dla CO (domyślnie 73 stopnie), niezależnie od faktycznej
>> nastawy na panelu (niższej niż maksymalna). Dla rezystancji większych
>> niż te 180k piec zachowuje się jakby czujnika nie było (grzanie do
>> temperatury nastawionej). Oczywiście nastawy krzywych grzewczych
>> sprawdziłem, brak reakcji.
>
> A reakcja w postaci pojawienia sie odpowiednich punktow w menu jest,
> czy one sie zawsze pojawiaja ?
>
Zawsze są. I nie ma w menu czy w instrukcji żadnej informacji, czy piec
sam rozpoznaje czujnik (z objawów wygląda, że tak), czy też trzeba go o
tym poinformować.
> Moze byc bydlak powolny i reakcja bedzie po godzinie. No ijeszcze
> temperatura w domu zblizona do nastawionej, bo jak za mala, to piec
> moze uznac ze trzeba goraco.
>
Właśnie jak jest ciepło to piec ma grzać na minimum temperatury (38
stopni). Próbowałem odczekiwać, może nie godzinę, ale przynajmniej 5
minut. Włączałem i wyłączałem piec - wtedy logika mówi, że powinien
wziąć do nastaw pierwszy pomiar. Ale sprawdzę jeszcze dłuższe czasy.
>> Może ten fabryczny czujnik to jednak coś więcej niż NTC?
>
> moze Pt100 ? podlacz tam rezystor 100 ohm na dluzej,
> niech symuluje 0C.
> Albo Pt1000.
>
Zakres rezystancji testowych jakie użyłem powinien trafić w obszar
działania jednego i drugiego. 100 ohm i 1k też sprawdzałem, przy zerze
powinien grzać do około 40% temperatury nastawionej.
>> Google niestety nie znają szczegółów na ten temat.
>
> Ciekawa sprawa - znajduje mi tylko polskie strony.
> Taka uroda googli, czy ten symbol to tylko na Polske ?
No też mnie to ciekawi. Symbolu czujnika nie ma w instrukcji, jest tylko
w cenniku na stronie producenta. Sprawdzałem anglojęzyczne instrukcje i
też nic nowego.