W dniu 2021-03-13 o 11:25, Michal Jankowski pisze:
> W dniu 12.03.2021 o 12:48, Uzytkownik pisze:
>> W dniu 2021-03-12 o 11:27, JDX pisze:
>>> TN-C. Jeśli robię remont
>>> (szpachlowanie, malowanie, nic poważnego), to czy muszę/powinienem/nie
>>> powinienem/nie mogę instalować gniazd ze stykiem ochronnym, tzn. łączyć
>>> przewód PEN do PE w gnieździe i robić mostek do N? Bo o ile
>>> pamiętam, to
>>> kiedyś podczas remontu w mieszkaniu siostry elektryk się czepiał, gdy
>>> zainstalowałem gniazdo bez PE (bo takie było stare). Co mówią na ten
>>> temat normy i zalecenia? AFAIR np. instalowanie gniazd z PE i
>>> niepodłączanie bolca jest wyraźnie zabronione.
>>
>> To nie jest instalacja TN-C i nie ma tam przewodu PEN. Jest przewód
>> zerowy, a instalacja z ochroną poprzez zerowanie.
>
> A skąd ty właściwie wiesz, jaką on ma instalację?
>
> MJ
>
"Jest sobie 45+ letni dom z instalacją ... czy muszę/powinienem/nie
powinienem/nie mogę instalować gniazd ze stykiem ochronnym, tzn. łączyć
przewód PEN do PE w gnieździe i robić mostek do N?"
Jeżeli dom wybudowano ponad 45 lat temu to ta instalacja była budowana
jako dwuprzewodowa wg starych norm z ochroną poprzez zerowanie (podobne
to TN-C, ale nie to samo i nie wolno mylić tych pojęć). Wtedy też
istniał drugi sposób ochrony poprzez uziemienie (podobny do obecnego
TT), wtedy instalacja posiadała oddzielny przewód ochronny, połączony z
uziemieniem.
Układy ochrony TN-C czy TN-S pojawiły się później i od kiedy weszły w
życie to wykonywanie układów zerowania jest zabronione, a wykonanie
układu TN-C niemożliwe do wykonania w instalacji gniazd 1-fazowych czy
oświetlenia.
Różnica pomiędzy "zerowaniem", a TN-C polega na tym, że "zerowanie"
można było stosować w obwodach oświetlenia oraz gniazd 230V. Natomiast
TN-C wymaga aby pole powierzchni przekroju przewodu PEN było minimum
10mm2 dla przewodu miedzianego lub minimum 16mm2 dla przewodu
aluminiowego. Dlatego też realnie może istnieć tylko w instalacjach
rozdzielczych.
Jak sądzisz? Autor tego wątku ma doprowadzone przewody o przekroju
minimum 10mm2 do gniazd 230V?
Dlatego proszę nie mylić "układów zerowania" z TN-C. Pomimo, że łaczy je
podobieństwo to są całkiem inne ze względu na wymagania i możliwość
stosowania.
Jeżeli mówimy o starych instalacjach tych wykonanych przed 2002r. należy
używać pojęć:
Przewód fazowy, przewód zerowy, przewód ochronny, ochrona poprzez
zerowanie, ochrona poprzez uziemienie.
Jeżeli mówimy o nowych instalacjach tych po 2002r. to używamy pojęć:
Przewód fazowy, przewód neutralny (N), przewód ochronny (PE), przewód
ochronno-neutralny (PEN), układ sieci/instalacji z ochroną TN-C, układ
sieci/instalacji z ochroną TN-S.