Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

piec viessmann i niepokojace objawy

0 views
Skip to first unread message

Flur Cezary

unread,
Jun 25, 2002, 5:08:13 AM6/25/02
to
Witam

Posiadam piec Vitodens100, i zauważyłem niepokojące mnie objawy, mianowicie
piec zapala gaz poczym natychmiast gaśnie i ponownie zapala i tak z dziesięć
razy powtarza ten cykl.

I związku z tym mam pytanie czy da się to wyregulować tak żeby zapalił gaz
pogrzał przez jakiś czas i się wyłączył a nie tak jak opisałem powyżej, może
można ustawić szersza chistereze?

Serwisant wezwany do regulacji stwierdził ze to normalny objaw.

Pozdrawiam, i liczę na odpowiedz.

KrzysiekPP

unread,
Jun 25, 2002, 5:20:35 AM6/25/02
to
> Serwisant wezwany do regulacji stwierdził ze to normalny objaw.

Coz, serwisanta nalezaloby wymienic w ramach gwarancji. Jesli ktos mi mowi
"ten typ tak ma", to ja automatycznie wywalam go za drzwi i wzywam kogos
normalnego.

--
Krzysiek, Krakow, <ji...@ceti.pl>, http://www.ceti.pl/~jimi/

Flur Cezary

unread,
Jun 25, 2002, 5:42:11 AM6/25/02
to
Dodam ze ogólnie piec działa dobrze woda w kranach gorąca.


Użytkownik "Flur Cezary" <cezar...@pbk.pl> napisał w wiadomości
news:af9bun$52d$1...@news.tpi.pl...

Arek

unread,
Jun 25, 2002, 7:56:38 AM6/25/02
to
Nie jestem serwisantem, lecz nie jest to normalny objaw. Skontaktuj się
bezpośrednio z producentem, s tego co wiem mają siedzibę techniczną we
Wrocławiu.
Arek

Użytkownik "Flur Cezary" <cezar...@pbk.pl> napisał w wiadomości

news:af9dug$qk4$1...@news.tpi.pl...

vpw

unread,
Jun 25, 2002, 8:56:43 AM6/25/02
to
"Flur Cezary" <cezar...@pbk.pl> wrote in message
news:af9bun$52d$1...@news.tpi.pl...
I niestety mial racje (chyba). To ze ktos robi urzadzenie z drobnym bledem
nie jest powodem do reklamacji. Jesli jest to ten standardowy blad
viessmanna to polega na tym, ze przy b. wysokiej temperaturze cwu lub co
histereza jest troszke za mala. A i dokladnosc czujnikow przy zakresie
gornym tez nie jest wystarczajaca. Efekt jest taki, ze woda jest zagrzewana
do temp maxymalnej i piec sie wylacza. Nastepnie temp. spada o 1 st (jest to
prawdopodobnie w zakresie bledu pomiarowego czujki temperatury) i piec sie
wlacza aby podgrzac wode. Wystarczy pierwszy plomien zeby woda podskoczyla o
ten stopien i znowu sie wylacza. U mnie wystarczylo przykrecenie troche temp
wody o jakies 2-3 stopnie i wszystko jest ok.

vpw