Cześć.
Jaka jest różnica między płytami indukcyjnymi do kuchni?
Są płyty z podłączeniem tylko 230V.
Są takie na 400V /siła/.
Oraz takie z obiema możliwościami jednocześnie.

U mnie w kuchni jest 400V (w ścianie mam wg elektryka trzy fazy, 3x230V).
Którą kupić?

Czy ta płyta z podłączeniem tylko 230V jest gorsza? Jakie są jej wady? Nie "uciągnie" trzech lub czterech pół ind. włączonych jednocześnie? Będą się grzać przewody w ścianie? Przewód w ścianie ulegnie uszkodzeniu? (to moje gdybania, nie wiem, czy słuszne, czy błądzę).
Jaka jest przewaga podłączenia 400V?

Majka

WS

unread,
Jan 9, 2022, 3:03:20 PM1/9/22
to
niedziela, 9 stycznia 2022 o 20:56:15 UTC+1 Majka napisał(a):

> Jaka jest przewaga podłączenia 400V?

Ja mam piekarnik na 400V, wg mnie lepszy wybór niż taki na 2 x 230.
Przy zasilaniu międzyfazowym (400V) 2 te fazy są równo obciążone. Przy 2 x 230 jest dzielone, typu 2 palniki na jednej, 2 na drugiej (w piekarniku np. grzałka dolna + termoobieg / grzałka górna...), więc obciąża czasem 1 fazę większym prądem niż taki odpowiednik na 400...
Wada: nie zadziała z agregatem 1 fazowym ;) w razie W...

No i należy przed zakupem sprawdzić bilans mocy - ile bierze... co jeszcze jest podpięte i może równocześnie pracować...


Irokez

unread,
Jan 9, 2022, 4:14:54 PM1/9/22
to
W dniu 09.01.2022 o 20:56, Majka pisze:
Tylko na 230V wymaga przewodu przynajmniej 4mm2 i zabezpieczenia 32A bo
standardowe 16A to mało dla uciągnięcia

Są takie tylko 230V? Bo z reguły to czasami jak widzę to są zwarte dwie
fazy na kostce i wystarczy zworkę usunąć.

Płyty chyba w 99% są dwufazowe. Z jednej fazy jest zasilana jedna
połowa, z drugiej druga połowa płyty. Dlatego wymagane jest podłączenie
również przewodu N.

Poczytaj na szybko znalezione:
https://elektrykadlakazdego.pl/podlaczenie-plyty-indukcyjnej/



--
Irokez

Cavallino

unread,
Jan 9, 2022, 4:31:37 PM1/9/22
to
W dniu 09-01-2022 o 22:14, Irokez pisze:
> W dniu 09.01.2022 o 20:56, Majka pisze:
>> Cześć.
>> Jaka jest różnica między płytami indukcyjnymi do kuchni?
>> Są płyty z podłączeniem tylko 230V.
>> Są takie na 400V /siła/.
>> Oraz takie z obiema możliwościami jednocześnie.
>>
>> U mnie w kuchni jest 400V (w ścianie mam wg elektryka trzy fazy, 3x230V).
>> Którą kupić?
>>
>> Czy ta płyta z podłączeniem tylko 230V jest gorsza? Jakie są jej wady?
>> Nie "uciągnie" trzech lub czterech pół ind. włączonych jednocześnie?
>> Będą się grzać przewody w ścianie? Przewód w ścianie ulegnie
>> uszkodzeniu? (to moje gdybania, nie wiem, czy słuszne, czy błądzę).
>> Jaka jest przewaga podłączenia 400V?
>>
>> Majka
>
> Tylko na 230V wymaga przewodu przynajmniej 4mm2 i zabezpieczenia 32A bo
> standardowe 16A to mało dla uciągnięcia

Weźmie tyle ile jej zaplanowano i raczej nie będzie to 32A (o ile to
płyta z euroepejskiej dystrybucji).
Prędzej przytnie moc palników.

nadir

unread,
Jan 9, 2022, 4:31:56 PM1/9/22
to
W dniu 09.01.2022 o 20:56, Majka pisze:

> Jaka jest przewaga podłączenia 400V?

Płyta indukcyjna może działać na wszystkich polach/palnikach z większą
mocą jednocześnie. Płyta podłączona pod jedną fazę nie pozwoli na taki
luksus.
Jak masz w domu 3 fazy, to nie ma nad czym się zastanawiać i brać płytę
na 400V.

WS

unread,
Jan 9, 2022, 4:45:48 PM1/9/22
to
niedziela, 9 stycznia 2022 o 22:31:37 UTC+1 Cavallino napisał(a):

> Weźmie tyle ile jej zaplanowano i raczej nie będzie to 32A (o ile to
> płyta z euroepejskiej dystrybucji).
> Prędzej przytnie moc palników.

raczej bezpiecznik wywali ;)

w mojej da się ustawić max moc:

z instrukcji:

"Funkcja Power Management. Ograniczenie całkowitej mocy płyty grzewczej
Dostępne ustawienia zależne są os mocy maksymalnej płyty grzewczej.

Nieaktywne. Maksymalna moc płyty grzewczej. */**
1000 W - minimalna moc.
1500 W
3000 W - zalecane przy 13 amperach.
3500 W - zalecane przy 16 amperach.
4000 W
4500 W - zalecane przy 20 amperach"

a a

unread,
Jan 9, 2022, 4:50:21 PM1/9/22
to
Jak plyta indykcyjna dużej mocy to laduje komórkę zdalnie, bez ladowarki i na duża odleglośc.

Wystarczy nawinac pętlę kilka zwojow i podlaczyć do miernika (AC)

Dlatego kobiety w ciązy i planujące urodzic dzieci, nigdy nie wchodza do kuchni gdy wlaczona indukcja.

Marek

unread,
Jan 9, 2022, 5:58:38 PM1/9/22
to
On Sun, 9 Jan 2022 11:56:13 -0800 (PST), Majka
<kawalerka.poz...@gmail.com> wrote:
> Czy ta płyta z podłączeniem tylko 230V jest gorsza? Jakie s
> ą jej wady? Nie "uciągnie" trzech lub czterech pół ind.
> włączonych jednocześnie? Będą się grzać

Mam Bosha, jest podłączona pod 400V. Jest 5 pól: centralne i po dwa z
każdego boku. Pola z lewej od centralnego wraz centralnym włączone na
raz wyraźnie modulują moc. Jeśli mamy np. na centralnym moc na 9 (z
zakresu 1-9) i wstawiamy coś dodatkowo na pola z lewej to na chwilę
pole centralne jest odłączane, moc idzie na nowo włączone pole (z
lewej), moc wraca do centralnego i tak słychać jak przełącza. W
efekcie nie ma ciągłości mocy tylko jest takie przełączanie
("modulacja"). Ale ten efekt nie dotyczy pól z prawej, te z prawej
wraz z centralnym mogą być wszystkie na pełnej mocy ciągłej (nawet z
boost) i na nich nie występuje ta idiotyczna "modulacja".

--
Marek

Jacek

unread,
Jan 9, 2022, 11:46:05 PM1/9/22
to
W dniu 09.01.2022 o 22:31, nadir pisze:
> Płyta indukcyjna może działać na wszystkich polach/palnikach z większą
> mocą jednocześnie. Płyta podłączona pod jedną fazę nie pozwoli na taki
> luksus.
> Jak masz w domu 3 fazy, to nie ma nad czym się zastanawiać i brać płytę
> na 400V.
Nic dodać, nic ująć.
Jacek

Irokez

unread,
Jan 10, 2022, 10:54:52 AM1/10/22
to
W dniu 09.01.2022 o 22:31, nadir pisze:
> W dniu 09.01.2022 o 20:56, Majka pisze:
>
>> Jaka jest przewaga podłączenia 400V?
>
> Płyta indukcyjna może działać na wszystkich polach/palnikach z większą
> mocą jednocześnie. Płyta podłączona pod jedną fazę nie pozwoli na taki
> luksus.

Masz jakiś dowód na to twierdzenie?
Bo według mnie pleciesz Pan kompletnie bzdury.
Jak najbardziej po jednej fazie płyta indukcyjna pójdzie na pełnym
gwizdku z wszystkich pół bo ona o tym nie wie, że jest podłączona po
jednej fazie. Jest głupia.
Warunek, pozwolić musi na to instalacja, bo ona jest tu ograniczeniem.
Nie płyta.



--
Irokez

Jacek

unread,
Jan 10, 2022, 11:18:39 AM1/10/22
to
W dniu 10.01.2022 o 16:54, Irokez pisze:
> Jestem głupi.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?247993-Instalacja-1-fazowa-jaka-maksymalna-moc

a a

unread,
Jan 10, 2022, 12:31:22 PM1/10/22
to
Po co codziennie ględzić

Napięcie 400V jest bardzxo niebezpieczne i nalezy go unikać w domu, mieszkaniu

Bo porażeniem napięciem 400V konczy się smierc ia 100 razy częsciej
a 230V jest bardziej bezpieczne w domu
a na klatce schodowej bezpieczne jest 24V
\
a w UK w warsztatach bezpiecznme napięcie dla narzedzi to jest 110V a nie 230V

Czyli nigdy w domu 400V, bo to zagrożenie dla zdrowia i życia

WS

unread,
Jan 10, 2022, 12:41:26 PM1/10/22
to
poniedziałek, 10 stycznia 2022 o 18:31:22 UTC+1 mant... napisał(a):

> Czyli nigdy w domu 400V, bo to zagrożenie dla zdrowia i życia

łożesz qrde, dobrze, że wywaliłem jakiś czas temu TV kineskopowy, bo tam ze 25kV było ;)

Irokez

unread,
Jan 10, 2022, 1:30:28 PM1/10/22
to
W dniu 10.01.2022 o 17:18, Jacek pisze:
> W dniu 10.01.2022 o 16:54, Irokez pisze:
>> Jestem głupi.
> https://forum.muratordom.pl/showthread.php?247993-Instalacja-1-fazowa-jaka-maksymalna-moc
>

Nie rozumiem tego linka, co ma on dać.
U kumpla zakładaliśmy 1-fazową bo 3 nie ma możliwości doprowadzić do
mieszkania. Dostawca zainstalował zabezpieczenie 32A, do płyty idzie
4mm2. Działa już to 4 lata. Problemów zero.

--
Irokez

WS

unread,
Jan 10, 2022, 2:23:16 PM1/10/22
to
poniedziałek, 10 stycznia 2022 o 19:30:28 UTC+1 Irokez napisał(a):

> Nie rozumiem tego linka, co ma on dać.
> U kumpla zakładaliśmy 1-fazową bo 3 nie ma możliwości doprowadzić do
> mieszkania. Dostawca zainstalował zabezpieczenie 32A, do płyty idzie
> 4mm2. Działa już to 4 lata. Problemów zero.

Tylko mało kto ma bezpieczniki 32A w (zwłaszcza postkomunistycznym) bloku, a żeby taki założyli i tak trzeba instalację przerabiać...
A jak już przerabiać, to zależy od energetyki, spółdzielni (właściciela budynku), raczej 3 fazy prościej założyć (mi się udało z 4kW 1F na 7kW 3F z bezpiecznikiem 3x16A) z nowym przewodem do rozdzielni (przy okazji podpięte PE i dołożenie różnicówek, bo tylko zerowanie było, instalacja 2 drutowa)
Na więcej spółdzielnia chciała ekspertyzę elektryka/przeróbkę instalacji blokowej(mój pion) jeśli będzie potrzeba, oczywiście na mój koszt...



Irokez

unread,
Jan 10, 2022, 2:45:16 PM1/10/22
to
W dniu 10.01.2022 o 20:23, WS pisze:
W pokomunistycznym (mój przypadek to też lata '70) to właśnie zależy.
Jak się da 3 fazy to fajnie, tu się nie dało i energetyka zwiększyła
przydział.

W każdym razie chodzi o to że płycie to rybka czy dostanie 1 czy 2 fazy.
Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, bo i tak płyty są 2 fazowe i jak
kupujesz to masz zworkę fabrycznie założoną pomiędzy fazami lub obok do
wykorzystania.
A jak zostanie podpięta to kluczowym jest, jak wygląda instalacja.

masz 3 fazowe? - rozdzielasz na kostce L1 i L2 pomiędzy 2 fazy, N do
neutralnego (niebieski). L3 ciągniesz do piekarnika.
masz 1 fazowe? i zabezpieczenie 32A oraz minimum 4mm2 do płyty? -
zwierasz L1 i L2 i do brązowego, N do neutralnego (niebieski). Piekarnik
na osobnym obwodzie.
masz 1 fazowe? i zabezpieczenie 20A lub mniej i kabel 2,5mm2 do płyty? -
masz problem, bo bezpiecznie to jedną połówkę można tylko podłączyć.

Nie spotkałem się z płytą 3-fazową do domu (znaczy taką co pracuje na
międzyfazowym i nie trzeba do niej neutralnego ciągnąć, jak do silników
3-fazowych).

zdrówko

--
Irokez

nadir

unread,
Jan 10, 2022, 3:03:23 PM1/10/22
to
W dniu 10.01.2022 o 16:54, Irokez pisze:

> Masz jakiś dowód na to twierdzenie?

Twierdzenia na co?

> Bo według mnie pleciesz Pan kompletnie bzdury.

No to słucham.

> Jak najbardziej po jednej fazie płyta indukcyjna pójdzie na pełnym
> gwizdku z wszystkich pół bo ona o tym nie wie, że jest podłączona po
> jednej fazie. Jest głupia.

Niżej piszesz, że kolega ma zabezpieczenie 32A od dostawcy, to znaczy że
obwód na płytę ma ile, 20/25A? Więc ten jego pełny gwizdek to jest
4600/5750W. Przy podłączeniu pod dwie fazy bez żadnego wysiłku dla
instalacji płyta osiąga ponad 7kW, i to jest pełen gwizdek.

> Warunek, pozwolić musi na to instalacja, bo ona jest tu ograniczeniem.
> Nie płyta.

A kto twierdzi, że pyta jest ograniczeniem? Natomiast producenci płyt
wiedzą jakie są ograniczenia instalacji i tak je projektują, żeby czegoś
nie sfajczyć. Dlatego duża cześć płyt ma możliwość działania na jednej
lub dwóch fazach, w zależności od podłączenia do instalacji.

Tomasz Gorbaczuk

unread,
Jan 10, 2022, 3:04:10 PM1/10/22
to
W dniu .01.2022 o 20:56 Majka <kawalerka.poz...@gmail.com> pisze:
Zacznij od tego jakie masz zabezpieczenie na końcu tego kabla 3x230V
Kup płytę o maksymalnej mocy jaką uciągnie to zabezpieczenie.
Różnica będzie taka, że przy mniejszej mocy płyty 2f będzie duża szansa,
że nie wszystkie pola będą mogły pracować jednocześnie. Może być tak, że
np. tylko dwa pola będą mogły pracować z pełną mocą w tym samym czasie.
Przy indukcji im większa moc tym lepszy komfort użytkowania.
Jeśli masz 3f to ja bym nawet nie rozważał indukcji 1f.
TG

nadir

unread,
Jan 10, 2022, 3:07:21 PM1/10/22
to
W dniu 10.01.2022 o 20:45, Irokez pisze:

> Nie spotkałem się z płytą 3-fazową do domu (znaczy taką co pracuje na
> międzyfazowym i nie trzeba do niej neutralnego ciągnąć, jak do silników
> 3-fazowych).

Ja się też nie spotkałem, ale są ludzi, którzy twierdzą, że takie mają.
http://www.forumsep.com/viewtopic.php?t=7650
Dlaczego mam im nie wierzyć?

WS

unread,
Jan 10, 2022, 3:27:57 PM1/10/22
to
poniedziałek, 10 stycznia 2022 o 20:45:16 UTC+1 Irokez napisał(a):

> W każdym razie chodzi o to że płycie to rybka czy dostanie 1 czy 2 fazy.
> Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, bo i tak płyty są 2 fazowe i jak
> kupujesz to masz zworkę fabrycznie założoną pomiędzy fazami lub obok do
> wykorzystania.

> Nie spotkałem się z płytą 3-fazową do domu (znaczy taką co pracuje na
> międzyfazowym i nie trzeba do niej neutralnego ciągnąć, jak do silników
> 3-fazowych).

Takiej płyty nie mam, ale mam piekarnik Ikea wersja szwedzka działający tylko na 400V (2 fazy) bez N, parę lat temu popularny na allegro (bo tańszy niż te na 240...)
Co do spółdzielni, to u mnie woleli 3F z mniejszym zabezpieczeniem, bo takie 32A to już problemy robi ;) - liczy się obciążenie każdej fazy/przewodu...

Irokez

unread,
Jan 10, 2022, 3:36:46 PM1/10/22
to
W dniu 10.01.2022 o 21:07, nadir pisze:
Chodzi o tą fotkę w pierwszym poście?
Też mam taką płytę, Whirlpool ACM816. Tam jest w manualu 6 różnych
rysunków połączeń.
linka do manuala:
https://whirlpool-cdn.thron.com/static/ELMQGQ_501930001457PL.pdf_QBNSQD.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22501930001457PL.pdf%22

patrz rysunek strona 4


Instrukcja ma być tak napisana, aby była jak najbardziej przyjazna
użyszkodnikowi, więc aby w Polsce nie zastanawiał się pacjent co ma
zrobić z szarym kabelkiem T/L3, zrobili zacisk który jest nigdzie nie
podłączony. Po prostu śrubka dla przykręcenia tego kabelka aby nie
majtał się luzem i gdzieś zwarcia nie zrobił.
Sprawdziłem organoleptycznie na swojej płycie.


Użyte są wyłącznie L1 i N1 dla jednej pary pól grzewczych, oraz L2 i N2
dla drugiej.
N1 i N2 (prawie)zawsze zwierasz i zawsze podłączasz. Jak zapomnisz o N a
podłączysz L1 i L2 płyta idzie z dymem bo nie jest przystosowana do
zasilania międzyfazowego 400V a tylko do 230V (między L1 a N, oraz L2 a
N jest 230V - co masz zaznaczone na rysunkach).

*(prawie) - no mamy Holandię gdzie idą 2 neutrale aby rozłożyć prąd na 2
kable, ale nie ma przeciwskazań aby zrobić tak samo u nas w PL jeżeli
mamy tylko jedną fazę ale przekrój kabla jest tylko 2,5mm2. Ciągniesz od
bezpiecznika dwa równolegle kable 2,5mm2 i jednym zasilasz parę L1/N1 a
drugą L2/N2 co też miałem okazję uskuteczniać (zabezpieczenie było 32A).

zdrówko

--
Irokez

a a

unread,
Jan 10, 2022, 5:17:41 PM1/10/22
to
N ie wolno instalowac w mieszkaniach, domach sprzętu agd przeznaczonego do gastronomii na 400V

Obsługa takiego sprzętu wymaga przeszkolenia i zdania egzaminu
Użytkowanie jedynie w ubraniu roboczym i butach roboczych
Pomieszczenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa dla lokali gastronomicznych,
czyli podłoga izolowana

Czyli zakaz korzystania z kuchni przez osoby niepelnoletnie, dzieci,
zakaz korzystania z kuchni w papuciach

Gdy nastapi porażenie, to napięcie 400V zabija 100 razy częsciej niż 230V

Gdy pożar domu, mieszkania, ubezpieczyciel może odmówic wyplaty odszkodowania, gdy sprawdzi, że zainstalowano wyposażenie agd przeznaczone dla gastronomii.

Ponieważ aktywnośc gastronomii zostala zredukowana 100 krotnie
to jedyną opcja jest utylizacja zapasów magazynowych, gdyż klienta nikt nie znajdzie, bo restauracje, bary stoja puste od 2 lat

Irokez

unread,
Jan 11, 2022, 11:41:06 AM1/11/22
to
W dniu 10.01.2022 o 23:17, a a pisze:

> N ie wolno instalowac w mieszkaniach, domach sprzętu agd przeznaczonego do gastronomii na 400V
> [..]
> Gdy nastapi porażenie, to napięcie 400V zabija 100 razy częsciej niż 230V
>

Gdy nastąpi porażenie w wyniku przebicia fazy nie ma znaczenia czy sieć
jest 3-fazowa czy 1 fazowa. W obu przypadkach masz dotykowe 230V.


--
Irokez

a a

unread,
Jan 11, 2022, 1:26:47 PM1/11/22
to
po co ta ściema
Jest elektronika na 230V i jest na 400V
są grzałki w bojlerach na 230V i sa na 400V

400V to urządzenia dla gastronomii , które nie powinny być instalowane w domu z przyczyn bezpieczeństwa

Tak to Zenki tlumaczą, aby towar wypchnąć

==Indukcje „na siłę” nie korzystają tak naprawdę z napięcia międzyfazowego 400V, tylko dwóch osobnych faz 230V. Jedna faza zasila w płycie dwa induktory, druga faza pozostałe dwa + panel sterowania + np. wentylator.

W mokrej kuchni domowej 3 fazy i 400V to zabójstwo

Irokez

unread,
Jan 11, 2022, 1:38:33 PM1/11/22
to
W dniu 11.01.2022 o 19:26, a a pisze:
> On Tuesday, 11 January 2022 at 17:41:06 UTC+1, Irokez wrote:
>> W dniu 10.01.2022 o 23:17, a a pisze:
>>> N ie wolno instalowac w mieszkaniach, domach sprzętu agd przeznaczonego do gastronomii na 400V
>>> [..]
>>> Gdy nastapi porażenie, to napięcie 400V zabija 100 razy częsciej niż 230V
>>>
>> Gdy nastąpi porażenie w wyniku przebicia fazy nie ma znaczenia czy sieć
>> jest 3-fazowa czy 1 fazowa. W obu przypadkach masz dotykowe 230V.
>>
>>
>> --
>> Irokez
> po co ta ściema

?

> Jest elektronika na 230V i jest na 400V

no jest

> są grzałki w bojlerach na 230V i sa na 400V

no są


> 400V to urządzenia dla gastronomii , które nie powinny być instalowane w domu z przyczyn bezpieczeństwa

400V to wartość napięcia.


> Tak to Zenki tlumaczą, aby towar wypchnąć

Czyli nie kupować u Zenka ale u Janusza czy Grześka tak.


> ==Indukcje „na siłę” nie korzystają tak naprawdę z napięcia międzyfazowego 400V, tylko dwóch osobnych faz 230V. Jedna faza zasila w płycie dwa induktory, druga faza pozostałe dwa + panel sterowania + np. wentylator.

aha, widzę akurat tutaj trochę poczytałeś.

>
> W mokrej kuchni domowej 3 fazy i 400V to zabójstwo

To pozwij wszystkich producentów płyt indukcyjnych którzy wymagają
doprowadzenia 3-fazowego zasilania (z czego używają 2 faz, ale jest 400V
międzyfazowe) o zbrodnie przeciwko ludzkości.
Daj znać jak poszło.


--
Irokez

a a

unread,
Jan 11, 2022, 2:32:58 PM1/11/22
to
Nikt nikogo nie musi pozywac tak jak w UK
każdy warsztat ma zasilanie 110V dla narzędzi
i wszyscy wiedzą, że to mądre i bezpieczne rozwiązanie
bo jak nastąpi przebicie to porażenie napięciem 110V mozn a przeżyc, 230V z trudem, a 400V jest zawsze śmiertelne.

Sprzętu AGD dla gastronomii na 400V nie powinno sie instalować w domu ze względów bezpieczenstwa

Rodział faz następuje wczesniej na lazienke kuchnię, piwnicę, łazienkę

A jeżeli widzimy sprzęt dla gastronomii z tabliczka znamionowa 400V
to go nigdy nie kupujemy, bo dom to nie pizzeria, frytkarnia

Urządzenia zasilane 400V wymagają przeszkolenia do obsługi i noszenia ubrania roboczego, butów roboczych i specjalnych zabezpieczeń, specjalnej podłogi
i muszą byc oddalone od zlewów, kranów z wodą
a w domu nie jest to możliwe, bo sa montowane szeregowo, obok zlewozmywaka, kranu

czyli bardzo niebezpiecznie i stąd tyle wypadków w kuchni wynikających z porażenia prądem

WS

unread,
Jan 11, 2022, 3:28:23 PM1/11/22
to
wtorek, 11 stycznia 2022 o 20:32:58 UTC+1 mant... napisał(a):


> Sprzętu AGD dla gastronomii na 400V nie powinno sie instalować w domu ze względów bezpieczenstwa

gdzie znalazłeś info, że 400V to dla gastro? ;)
Całe alledrogo pełne kuchenek 230/400 https://allegro.pl/kategoria/agd-wolnostojace-kuchnie-wolnostojace-257964?string=230%21400
i hm... takie domowe ;)
sam mam piekarnik na 400V zasilany międzyfazowo (nie da się podpiąć na 230) - mały do zabudowy, do gastro mu daleko...

> Urządzenia zasilane 400V wymagają przeszkolenia do obsługi i noszenia ubrania roboczego, butów roboczych i specjalnych zabezpieczeń, specjalnej podłogi
> i muszą byc oddalone od zlewów, kranów z wodą

przy działalności gosp. przeszkolenie jest wszędzie potrzebne (obowiązkowe szkolenie BHP), np. w korpo z gotowania wody w czajniku i noszenia gorącej herbaty z braku lepszych pomysłów ;) , a + oczywiście postepowanie w razie alarmu i pożaru...

> czyli bardzo niebezpiecznie i stąd tyle wypadków w kuchni wynikających z porażenia prądem
jakieś przykłady? ;)

Porażenie 400V jest raczej mało prawdopodobne, obudowa metalowa pozwala (po upaleniu PE...) na podanie 1 fazy, czyli 230V, musiały by się równocześnie 2 takie zepsuć, z różnych faz i trzeba je jeszcze razem złapać... ;)


a a

unread,
Jan 11, 2022, 5:45:50 PM1/11/22
to
400V nigdy w domu mieszkalnym

tylko na wsi, aby podłaczyc młockarnię

Mieszkanie musi gwarantowwac bezpieczenstwa dla żony, dziadków dzieci
a 400V jest bardzo niebezpieczne, bo przeznaczone dla hal przemysłowych, warsztatów, a nie dla domu

Ale tysiące ton sprzętu AGD na 400V nie kupila gastronomia, bo zbankrutowała i ten sprzęt zamiast zutylizować jest oferowany nierozumnym Zenkom.

Jakby napisali że na 1000V to by jeszcze prędzej kupowali, bo by m yśleli że lepszy.

Polska to dziki kraj
tylko Brytolina dba o bezpieczenstwo w domu i każdy wiszący żyrandol, lampa, musi być uziemiona
a w warsztacie tylko narzędzia na 110V bo wypadków porażen jest 100 razy mniej i zgonów

WS

unread,
Jan 12, 2022, 2:53:17 AM1/12/22
to
wtorek, 11 stycznia 2022 o 23:45:50 UTC+1 mant... napisał(a):
> On Tuesday, 11 January 2022 at 21:28:23 UTC+1, WS wrote:
>
> Ale tysiące ton sprzętu AGD na 400V nie kupila gastronomia, bo zbankrutowała i ten sprzęt zamiast zutylizować jest oferowany nierozumnym Zenkom.

Tylko kto kupuje do domu sprzęt gastro? To sie nie mieści i jest za duże..., a knajpa np. na kuchence 4 palnikowej 60cm raczej nie pociągnie...
To są zupełnie inne produkty, nawet wizualnie - do knajp to takie od siekiery ;) za to proste w utrzymaniu czystości

Ja mam np. piecyk do pizzy 1f na jedna pizze trzydzieści kilka cm średnicy i to juz grat spory, nastepne w kolejności 3F z tej serii to juz na 2 -4 takie pizze, wymiar lodówki ;)

Irokez

unread,
Jan 12, 2022, 10:46:10 AM1/12/22
to
W dniu 11.01.2022 o 23:45, a a pisze:

> 400V nigdy w domu mieszkalnym
>
> tylko na wsi, aby podłaczyc młockarnię

Gaz tylko do kuchenek

diesel tylko do traktorów

Lepiej jednak pisz te teksty dla WP/O2 wklejaj tu linki do klikania, bo
szef już krzywo patrzy, normy nie robisz.


--
Irokez

a a

unread,
Jan 12, 2022, 12:13:06 PM1/12/22
to
szef mówi, abyś wincej sprzedawał tych gastronomicznych sprzętów agd na zabojcze 400V Zenkom, bo premi nie da

Zenek Kapelinder

unread,
Jan 12, 2022, 6:20:24 PM1/12/22
to
To nie szef tylko twój lekarz prowadzący. Na innej grupie pisał że rokowania masz kiepskie.

a a

unread,
Jan 12, 2022, 6:51:51 PM1/12/22
to
jak masz ordynatora za szefa
to dlaczego w drzwiach nie ma klamek ?

Zenek Kapelinder

unread,
Jan 12, 2022, 8:35:56 PM1/12/22
to
Od mojej strony klamki są. Od twojej nie ma.

CleverBot

unread,
Jan 13, 2022, 1:18:21 AM1/13/22
to
W dniu 2022-01-13 o 00:20, KANALIA Zenek Kapelinder UJADA:
DO BUDY PSI KASTRACIE! DO BUDY BĘKARCIE SOWIECKI!
ŻRYJ WĘDZONE NA ANTENIE KULIKOWA MAKRELE Z CHLEBEM WODNYM!
WRÓCIŁEŚ JUŻ Z OBCHODU ŚMIETNIKÓW?
PODEBRAŁEŚ KOTOM ŻARCIE Z TACEK?
WYPROWADZIŁEŚ SWEGO TATE NA SPACER BY SIĘ WYSZCZAŁ?
PAMIĘTAŁEŚ BY TRZYMAĆ GO ZA MAŁEGO FIUTA KIEDY SZCZY?
I NIE SZARP SIĘ BO GOSPODARZ NA SPRĘŻYNIE DO BUDY CIĘ PRZYWIĄZAŁ!*

--
Runt

* - Oculum pro oculo, dentem pro dente!

CleverBot

unread,
Jan 13, 2022, 1:18:27 AM1/13/22
to
W dniu 2022-01-13 o 02:35, KANALIA Zenek Kapelinder UJADA:

a a

unread,
Jan 13, 2022, 4:20:00 AM1/13/22
to
To bardzo dobrze i pamiętaj o toalecie
Jest za tym przepierzeniem, stoi duże wiadro, to wystarczy na noc

A drugie wiadro jest z czystą woda, do picia
Obys nie pomylił

Rano wstanie pielęgniarka to otworzy drzwi i przyniesie sniadanie.
0 new messages