Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Próba ciśnieniowa... Jak ???

0 views
Skip to first unread message

Jan

unread,
Nov 19, 2003, 1:33:34 AM11/19/03
to
Witam
Mam gotową instalację wodną i CO (miedź).
Przed wylaniem podłóg muszę ją oczywiście sprawdzić...
Jak? (powietrze czy woda czy i jedno i drugie...)
Jakie ciśnienie powinienem utworzyć wewn. instalacji? Ile atmosfer?
Jak długo to ciśnienie powinno się utrzymać?
Czy nie może spaść nawet trochę?

Sprawa dosyć pilna więc uprzejmie proszę
o każdą informację na ten temat...

Pozdrawim
Zestresowany ew. przeciekami :(
Jan


JK

unread,
Nov 19, 2003, 2:28:14 AM11/19/03
to
Użytkownik "Jan" <grafi...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:bpf2u4$1tp$1...@atlantis.news.tpi.pl...

> Witam
> Mam gotową instalację wodną i CO (miedź).
> Przed wylaniem podłóg muszę ją oczywiście sprawdzić...
> Jak? (powietrze czy woda czy i jedno i drugie...)
> Jakie ciśnienie powinienem utworzyć wewn. instalacji? Ile atmosfer?
> Jak długo to ciśnienie powinno się utrzymać?
> Czy nie może spaść nawet trochę?...

Witaj.
Próbę ciśnienia przeprowadź na ciśnienie wody 1,5 x ciśnienie robocze
(proponuję jednak nie mniej niż 0,6 MPa).
Spadek ciśnienia - praktycznie żaden przez 0,5 godz. Jeśli coś spada próbę
ponowić. Instalacja koniecznie musi być całkowicie i DOKŁADNIE odpowietrzona
( w przeciwnym wypadku ew. spadek cieśnienia spowodowany niewielkimi
przeciekami będzie niewidoczny). Do sprawdzenia ciśnienia zastosuj manometr
o jak najmniejszej skali (najdokładniejszy). Jeśli nie masz to koszt zakupu
(30,- do 50,-) nie powinien Cię powstrzymać przed zakupem (potem możesz go
sobie np. zostawić w instalacji na stałe).
Przyłóż się aby porządnie odpowietrzyć instalację.
Powodzenia.
Pozdrawiam - JK.

--
-x-x-x-
Hurtownia wod-kan i co.
Warszawa i okolice - dowóz gratis.
842-32-41, 0.501-220-837.


JK

unread,
Nov 19, 2003, 2:32:43 AM11/19/03
to
Sorki, jeszcze jedno.
KONIECZNIE sprawdź dopuszczalne ciśnienia dla podłączonych urządzeń (głównie
piec, naczynie przeponowe, zawór bezp.). Jeśli są niższe od załozonego dla
próby to należy je odłączyć.

Jan

unread,
Nov 19, 2003, 3:37:30 AM11/19/03
to
Użytkownik "JK" <pbijk...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:bpf62h$e5a$1...@news.onet.pl...

> Spadek ciśnienia - praktycznie żaden przez 0,5 godz.

0,5 godz - a co potem - jak długo należy "sprawdzać"
Rozumiem, że po 0,5 godziny może spadać - o ile?
Sorki za taką dociekliwość ale jestem totalny Lama w tych sprawach... :(

Jan


T.M.F.

unread,
Nov 19, 2003, 3:56:48 AM11/19/03
to
> Mam gotową instalację wodną i CO (miedź).
> Przed wylaniem podłóg muszę ją oczywiście sprawdzić...
> Jak? (powietrze czy woda czy i jedno i drugie...)
> Jakie ciśnienie powinienem utworzyć wewn. instalacji? Ile atmosfer?
> Jak długo to ciśnienie powinno się utrzymać?
> Czy nie może spaść nawet trochę?
>
> Sprawa dosyć pilna więc uprzejmie proszę
> o każdą informację na ten temat...
>

Informacje na ten temat znajdziesz u producenta rur, ktore zastosowales.

Bartosz Sapijaszko

unread,
Nov 19, 2003, 6:26:28 AM11/19/03
to
JK wrote:

> Sorki, jeszcze jedno.
> KONIECZNIE sprawdź dopuszczalne ciśnienia dla podłączonych urządzeń
> (głównie piec, naczynie przeponowe, zawór bezp.). Jeśli są niższe od
> załozonego dla próby to należy je odłączyć.

Tak, tak, teść mi opowiadał, jak to jeden fachowiec kiedyś robił próbę
ciśnieniową w dużym węźle ciepłowniczym przy podłączonym naczyniu
przeponowym - miał szczęście, że pompując rury był schowany za zbiornikiem
akumulacyjnym.....

A propos próby - u nas robił wszystko teść (jako, że w branży), wodę
pompowaliśmy do 0,6MPa - o ile dobrze pamiętam, stało to tak przez dobę.
Przez ten czas wskaźnik manometru nie raczył drgnąć i chwała teściowi za to
:-)

> Pozdrawiam - JK.
Bartek

JK

unread,
Nov 19, 2003, 8:48:50 AM11/19/03
to
Użytkownik "Jan" <grafi...@interia.pl> napisał...

> Rozumiem, że po 0,5 godziny może spadać - o ile?

Odwrotnie - wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli przez 0,5 godz. nie
wystąpi spadek ciśnienia.

Jan

unread,
Nov 19, 2003, 9:03:57 AM11/19/03
to
Użytkownik "JK" <pbijk...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:bpfsc8$mva$1...@news.onet.pl...

> Użytkownik "Jan" <grafi...@interia.pl> napisał...
> > Rozumiem, że po 0,5 godziny może spadać - o ile?
>
> Odwrotnie - wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli przez 0,5 godz. nie
> wystąpi spadek ciśnienia.

Czyli jeżeli przez 30 min ciśnienie jest stałe to jest OK...
A jeśli spadnie po 30 minutach, po godzinie 2, 3 ... Ile powinna trwać
próba?

Jan


T.M.F.

unread,
Nov 19, 2003, 1:09:22 PM11/19/03
to
>>>Rozumiem, że po 0,5 godziny może spadać - o ile?
>>
>>Odwrotnie - wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli przez 0,5 godz. nie
>>wystąpi spadek ciśnienia.
>
>
> Czyli jeżeli przez 30 min ciśnienie jest stałe to jest OK...
> A jeśli spadnie po 30 minutach, po godzinie 2, 3 ... Ile powinna trwać
> próba?

Spadnie, bo plastikowe rury sie rozszerzaja. Dlatego wazne sa
odpowiednie pomiary w odpowiednim czasie, wiedza o ile moze spasc i
kiedy. A tego sie dowiesz wlasnie od producenta. Na ich stronie zwykle
sa opisane proby cisnieniowe.

0 new messages