Dla kotłowni zawsze definiuje się nawiew i wywiew
Wywiew to kratka wentylacyjna pod sufitem i kanał kominowy
Nawiew to tzw Z-ka - jest to rura w ścianie która zasysa powietrze z
zewnątrz (wys nad ziemią to chyba 1m) a w pomieszczeniu wlot jest nad
podłogą (chyba coś koło 30cm). W zależności od rodzaju paliwa jakie spalasz
i mocy pieca przekrój tej zetki jest określony w przedziale 200-400cm2.
Wyjątkiem są kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, które biorą powietrze
i oddają spaliny jedną rurą z dwoma kanałami współosiowymi
Andrzej
####
#### usun NOSPAM z adresu poczty
####
dzieki, opis w pelni profi :) czyli tu wszystko jasne. napisz mi prosze
jeszcze w takim razie co moga oznaczac w projekcie, tu opis: w scianach
wewn. budynku nie przylegajacych do kominow sa wrysowane kwadraty z kolem w
srodku. sa one grubosci muru. m.in w kuchni, lazienkach i pomieszczeniach na
poddaszu rowniez. czy to sa tez jakies szyby/rury wentylacyjne w murze
wyprowadzone na strych? wole wiedziec zanim fachy mi zaczna murowac dom. a z
czytaniem projektu to czasem jest roznie. nie wszystko opisane dla
nie-budowlanca z wyksztalcenia :)
pozdrowka
Jarek
Nie chcę snuć domysłów więc powiem - nie wiem
Budowlańcem też nie jestem a problem wentylacji znam bo się o niego
potknąłem jak była robiona instalacja gazow u rodziców.
U mnie w projekcie jako wentylacja pomieszczeń piwnicy było zaznaczone:
[opis]
po wew stronie ścianiy nośnej był namalowany kwadrat/prostokąt z opisem
Z-ka, przekrój ...
po zewn stronie tejże ściany dużo wyżej (ale w linii pionowej) był taki sam
kwadrat już bez opisu.
Moi budowlańcy stwierdzili, że jest to kanał wyprofilowany w ścianie. Ale
wstawiliśmy rury PCV. Kierownik Budowy uznał wykonanie pracy jako prawidłowe
Żadnych kółek tam nie było. Poszukaj opisu, może jest na rys pokazującym
drugą stronę tych ścian
Andrzej
--
u mnie niestety na temat went. nic nie ma. a jesli chodzi o te kwadraty
to widac je na rzutach a nie na przekrojach czy elewacjach. sa tam
"wmontowane" w sciane. i zetki tez nie mam. co z tego wynika? no nic popytam
jeszcze kogos. dzieki
pozdrowka
Jarek
Użytkownik "Jarek" <jaroslaw...@pgnig.pl> napisał w wiadomości
news:anjok0$7ei$1...@news2.ipartners.pl...
>....w scianach
> wewn. budynku nie przylegajacych do kominow sa wrysowane kwadraty z kolem
w
> srodku. sa one grubosci muru. m.in w kuchni, lazienkach i pomieszczeniach
na
> poddaszu rowniez. czy to sa tez jakies szyby/rury wentylacyjne w murze
> wyprowadzone na strych? wole wiedziec zanim fachy mi zaczna murowac dom. a
z
> czytaniem projektu to czasem jest roznie. nie wszystko opisane dla
> nie-budowlanca z wyksztalcenia :)
> pozdrowka
> Jarek
Jesli dobrze zrozumialem :-)
Taki symbol [O] to zwykle kanal wentylacyjny z gotowych ksztaltek
wentylacyjnych ceramicznych (zwykle 19x19cm) - powinny byc strzalki
oznaczajace wloty - czyli wentylacja grawitacyjna lazienek i kuchni, pewnie
wyprowadzona na dach z wywiewka stalowa albo pcv na dachu. Moze cos masz w
opisie- powinno byc.
pozdrawiam
--
arch. Andrzej Koczewski
http://www.koczewski.com.pl (w trakcie przebudowy)
bardzo dobrze zrozumiales :) symbol sie zgadza, strzalek oraz opisu brak :(.
w sumie to sie mozna domyslec z jakiego pomieszczenia do ktorej rury ma byc
wlot. poczytalem troche w necie i domyslam sie, ze na dachu powinny byc tzw.
kominki wentylacyjne (to te wywiewki, o ktorych piszesz pewnie). a powiedz
mi (napisz ;) jeszcze czy mozna dodatkowo podlaczyc do rury, ktora ma wlot w
kuchni na dole pokoj na poddaszu. bo tak to wyglada, ze z kuchni w pionie
biegnie rura przez pokoj i na polac dachu. ale w pokoju nie na dodatkowej
went. w lazience na dole jest jedna, nad nia w lazience na poddaszu idzie
kolejna/oddzielna. w lazienkach to zrozumiale. ale co z tym pokojem...?
pozdrowka
Jarek
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki (po najnowszych zmianach
i uzupelnieniach)
§ 147. 1. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, powinny umożliwiać
spełnienie warunków wymiany i czystości powietrza oraz bezpieczeństwa
pożarowego określonych w rozporządzeniu i przepisach szczególnych, a także
warunków dotyczących wymiany powietrza, temperatury i wilgotności
pomieszczeń, określonych w Polskich Normach.
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, a także w innych
pomieszczeniach, które nie mają okien otwieranych, należy zapewnić
wentylację.
3. Pokoje w mieszkaniach mogą być wentylowane pośrednio przez pomieszczenia
kuchenne i sanitarne.
4. Przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami powinien odbywać
się od pomieszczenia mniej do bardziej zanieczyszczonego.
5. Pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych nie
należy przyłączać do wspólnych układów wentylacyjnych.
§ 148. 1. W budynku wysokim i wysokościowym oraz w innych budynkach, jeżeli
wymaga tego ich przeznaczenie, należy stosować wentylację mechaniczną
wywiewną lub nawiewno-wywiewną. W pozostałych budynkach może być zastosowana
wentylacja grawitacyjna.
2. W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów
zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza
zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy
przewidzieć odpowiednie urządzenia zapewniające wystarczający jego napływ do
pomieszczenia.
3. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające
powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń w funkcjonowaniu wentylacji i
ograniczać jej skuteczności.......
--
arch. Andrzej Koczewski
http://www.koczewski.com.pl (w trakcie przebudowy)
Użytkownik "Jarek" <jaroslaw...@pgnig.pl> napisał w wiadomości
news:ank0bm$dok$1...@news2.ipartners.pl...
A.K.
i dobrze, ze marudzisz bo ja lubie wiedziec :) im wiecej tym lepiej. a co do
regulacji to i tak planowalem zalozyc kratki, ktore mozna zamykac i
otwierac. wole miec wszystko pod kontrola :) jak cos Ci jeszcze do glowy
przyjdzie to smialo. a do kotlowni pewnie (mimo, ze nie ma w proj.)
zastosuje dodatkowo zetke.
pozdrowka
JArek
a do kotlowni pewnie (mimo, ze nie ma w proj.)
> zastosuje dodatkowo zetke.
> pozdrowka
> JArek
>
>
Powinna byc bo wymagaja przepisy- jest to w warunkach technicznych! :-)
par.136
11. W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub
olej opałowy, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia
powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a także
nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.
arch. Andrzej Koczewski
>Powinna byc bo wymagaja przepisy- jest to w warunkach technicznych! :-)
>par.136
>
>11. W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub
>olej opałowy, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia
>powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a także
>nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.
Tylko nie pisza czy ma byc nawiew z zewnatrz czy z wewnatrz np. przez
otwory w drzwiach.
Pozdrawiam
Dlugi
byc moze, uwierze Ci na slowo :) ale u mnie w projekcie nie ma czegokolwiek
na temat wentylacji. stad moje poczatkowe pytanie. ktos dzis pisal o tego
typu projektach - o d... roztluc. sam do wszystkiego musze dochodzic i
kombinowac. chyba bede mniej do niego zagladal i robil po swojemu :( oj
wiele bledow juz z zona znalezlismy...
pozdrowka
Jarek
> Tylko nie pisza czy ma byc nawiew z zewnatrz czy z wewnatrz np. przez
> otwory w drzwiach.
>
> Pozdrawiam
> Dlugi
Jak mowi sie o nawiewie to rozumie sie, ze z zewnatrz.
Zaleca sie nawet doprowadzenie powietrza takze do kominka- np rura w
podlodze. Przy obecnych szczelnych oknach... dalej to juz inne watki z grupy
;-)
A.K.